ЯД Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня (змінено) 6 хвилин тому, Mr. D сказав: Фактично цю розетку, до якої під'єднано інвертор, попередньо треба було б вимикати, наприклад, запобіжником Навишо? Вы у себя на каждую розетку запобижники вешаете? Или в удленителях ставят предохранители? Змінено 14 серпня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня (змінено) 10 хвилин тому, ЯД сказав: Навишо? Вы у себя на каждую розетку запобижники вешаете? Или в удленителях ставят предохранители? Кращий вимикач - швидший вимикач. Ніколи вимкнення приладу вилкою не зрівняється з вимкненням запобіжника, який працює набагато швидше. Навіть існують електронні запобіжники, які намагаються слідкувати за іскрінням та появою дуги, аналізуючи форму сигналу. Є навіть відео про PowMr, де автор зазначає, що ймовірна причина виходу з ладу PowMr на тесті - це повільна (або дещо не чітка) робота реле. Змінено 14 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня (змінено) 39 хвилин тому, Mr. D сказав: Кращий вимикач - швидший вимикач. Ніколи вимкнення приладу вилкою не зрівняється з вимкненням запобіжника, який працює набагато швидше. Навіть існують електронні запобіжники, які намагаються слідкувати за іскрінням та появою дуги, аналізуючи форму сигналу. Є навіть відео про PowMr, де автор зазначає, що ймовірна причина виходу з ладу PowMr на тесті - це повільна (або дещо не чітка) робота реле. Ну я согласен, что предохранитель хорошая вещь. Вы ж надеюсь на каждую розетку в доме установили? Да и сомневаюсь, что будет дуга при выключенном устройстве и автомате) Змінено 14 серпня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 14 серпня Поділитись Опубліковано: 14 серпня (змінено) 2 години тому, ЯД сказав: Ну я согласен, что предохранитель хорошая вещь. Вы ж надеюсь на каждую розетку в доме установили? Мій коментар був не зовсім про функцію запобіжника, а про те, що завжди спочатку треба виконати комутацію лінії без напруги, а потім подати напругу (тому що невідомо з'явиться струм або ні в процесі комутації) й одразу можливо з'явиться струм. В цьому разі запобіжник - це саме вимикач. Якщо інвертор щось споживає з загальної мережі або через інвертор під'єднанні та споживають струм інші споживачі, то загальну мережу треба вимикати швидко, а не витягувати вилку з розетки. Якщо Вам цікаво як зробив саме я, то у мене до кожної розетки йде свій кабель й відповідно на кожній лінії є електронний пристрій, який контролює параметри напруги та струму на лінії та рахує кількість енергії. Саме таким чином можливо автоматично якісь пристрої вимкнути за якимось сценарієм, наприклад, якщо SoC батареї вже критичний й треба залишити в роботі тільки критичних споживачів. Але повертаючись до питання автора теми. Ні, не обов'язково на кожну розетку ставити свій запобіжник, хоча часто всі лінії, яких звичайно кілька комутують через різні запобіжники. То ж, наприклад, я з боку загальної мережі до інвертора маю автоматичний запобіжник, за інвертором по лінії AC маю ПЗВ, а на лінії DC з\до батарей ще тримач-роз'єднувач саме DC запобіжників. Змінено 14 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПаКа Опубліковано: 30 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня Вітаю, шановне панство. Повернусь до своєї теми. Інвертор ще їде, проте приїхали автомати/реле. Вчора випадково натрапив на ще одне відео у ютубі де +- так все зроблено як я собі уявляю, але питання все таки, а саме що буде надійніше Сценарій той самий: інвертор + батарея на балконі, без підключення до щитка який в загальному коридорі. Питання стосується того що саме поставити між інвертором та мережею Фото 1. Чи у даному випадку достатньо одного автомату чи потрібно ще ось такий 1-0-2. У автора відео велось із щитка, так як у мене лише буде від інвертора, ти достатньо звичайного автомата 1-0? Чи навпаки звичайний не ставити, а поставити лише 1-0-2? Ну і, звичайно, реле? Трійник (розетка під споживачів) вже буде безпосередньо із самого інвертора виходити Фото 2. Тут майже те саме, але вже із розеткою. Чи краще такий варіант і вже потім підключати трійник до якого будуть під'єднюватись споживачі? Звичайно, який автомат 1-0 чи 1-0-2 питання теж актуальне В мануалі інвертору написано що автомат повинен бути 20а, такі і придбав що одного що іншого типу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 30 серпня Поділитись Опубліковано: 30 серпня (змінено) 4 часа назад, ПаКа сказал: що саме поставити між інвертором та мережею 1.1-0-2 2.АВ на живлення інвертора 3.АВ на вихід інвертора Ось "класика", внизу праворуч - сонце : Змінено 30 серпня користувачем 90BCO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 9 вересня Поділитись Опубліковано: 9 вересня В 30.08.2024 в 08:27, ПаКа сказал: + батарея на балконі Дивно що ніхто не застеріг людину, що явно далеко від теми, про те що розміщєння акб на балконі де влітку спекотно а взимку холодно, то погана ідея. В 30.08.2024 в 08:27, ПаКа сказал: Фото 1. Чи у даному випадку достатньо одного автомату чи потрібно ще ось такий 1-0-2. У автора відео велось із щитка, так як у мене лише буде від інвертора, ти достатньо звичайного автомата 1-0? Чи навпаки звичайний не ставити, а поставити лише 1-0-2? Ну і, звичайно, реле? Трійник (розетка під споживачів) вже буде безпосередньо із самого інвертора виходити Залежить від ваших потреб. Вимикач 1-0-2 він ручний. Якщо вас влаштовує кожного разу при вимкненні електрики йти вмикати резервне живлення вручну, то вимикач потрібен. Якщо прагнете щоб то відбувалося автоматично, то достатньо автомату. Хоча я не зовсім розумію концепцію з тройником до споживачив. У вас вони завжди будуть через цей трійних заживлені? Якщо так, то краще використовувати переваги гібрідного інвертору - тобто його здатність без пауз перемикатись на автономне живлення в мить зникнення електрики, та на байпас від мережі при появі електрики. В 30.08.2024 в 08:27, ПаКа сказал: В мануалі інвертору написано що автомат повинен бути 20а, такі і придбав що одного що іншого типу У випадку перемикача 1-0-2 то пофіг в цілому. Але у випадку автоматичного вимикача, який встановлений до інвертору номінал 20А передбачає дріт 4мм2. Ви наче збиралися менший перетин дротів АС використовувати. Тоді ваш автомат завищеного номіналу не захищає ваш вхідний до інвертору дріт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 9 вересня Поділитись Опубліковано: 9 вересня 56 хвилин тому, Vikctor сказав: Дивно що ніхто не застеріг людину, що явно далеко від теми, про те що розміщєння акб на балконі де влітку спекотно а взимку холодно, то погана ідея. Залежить від ваших потреб. Вимикач 1-0-2 він ручний. Якщо вас влаштовує кожного разу при вимкненні електрики йти вмикати резервне живлення вручну, то вимикач потрібен. Якщо прагнете щоб то відбувалося автоматично, то достатньо автомату. Хоча я не зовсім розумію концепцію з тройником до споживачив. У вас вони завжди будуть через цей трійних заживлені? Якщо так, то краще використовувати переваги гібрідного інвертору - тобто його здатність без пауз перемикатись на автономне живлення в мить зникнення електрики, та на байпас від мережі при появі електрики. У випадку перемикача 1-0-2 то пофіг в цілому. Але у випадку автоматичного вимикача, який встановлений до інвертору номінал 20А передбачає дріт 4мм2. Ви наче збиралися менший перетин дротів АС використовувати. Тоді ваш автомат завищеного номіналу не захищає ваш вхідний до інвертору дріт. Думаю, перемикач "I - 0 - II" встановлюють для того, щоб вимкнути інвертор, коли, скажімо, вимкнень напруги в загальній мережі немає довго. До того ж інвертор постійно споживає деяку кількість енергії та відповідно поступово втрачає свій ресурс на додаток до деяких додаткових видатків на споживання інвертора. Хоча, можливо, хтось й кожен день перемикає той перемикач, хоча у перемикача теж є деякий обмежений ресурс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 9 вересня Поділитись Опубліковано: 9 вересня (змінено) 3 години тому, Mr. D сказав: Думаю, перемикач "I - 0 - II" встановлюють для того, щоб вимкнути інвертор, коли, скажімо, вимкнень напруги в загальній мережі немає довго. До того ж інвертор постійно споживає деяку кількість енергії та відповідно поступово втрачає свій ресурс на додаток до деяких додаткових видатків на споживання інвертора. я власне думав його залишити під мультіплюс, але потім придивився і небачу сенсу. Здавалось би дрібниця, але тут віктрон явно продумав цю зручність, конектори gst18. як не використовується інвертор то просто їх виймаєш і з'єднуєш напряму 3 години тому, Mr. D сказав: Хоча, можливо, хтось й кожен день перемикає той перемикач, хоча у перемикача теж є деякий обмежений ресурс. я перемикаю поки ще мультіплюса не поставив )) трохи замахує якщо по 5 разів в день вимкнення, але загалом жити можна. більшість часу світло є - то інвертора взагалі нетреба, а те що потребує упса - то лише комп, там є окремий упс. Якщо батарея невелика - то це більше плюсів чим мінусів. Нема такого що вернувся додому, треба помитися, а упс її вже висадив на всякі дурниці типу холодильника, який міг би і 8 годин потерпіти. Змінено 9 вересня користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 11 вересня Поділитись Опубліковано: 11 вересня (змінено) 09.09.2024 в 18:39, vovarpd сказав: я власне думав його залишити під мультіплюс, але потім придивився і небачу сенсу. Здавалось би дрібниця, але тут віктрон явно продумав цю зручність, конектори gst18. як не використовується інвертор то просто їх виймаєш і з'єднуєш напряму я перемикаю поки ще мультіплюса не поставив )) трохи замахує якщо по 5 разів в день вимкнення, але загалом жити можна. більшість часу світло є - то інвертора взагалі нетреба, а те що потребує упса - то лише комп, там є окремий упс. Якщо батарея невелика - то це більше плюсів чим мінусів. Нема такого що вернувся додому, треба помитися, а упс її вже висадив на всякі дурниці типу холодильника, який міг би і 8 годин потерпіти. В комп'ютерних ДБЖ використовуються IEC C13 та IEC C14 (https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320). Тому я б не сказав, що це саме винахід Victron Energy, хто міг би й розетку та вилку Schuko на такому пристрої зробити, але, мабуть, вирішили трохи зменшити об'єм пристрою. Змінено 11 вересня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 11 вересня Поділитись Опубліковано: 11 вересня (змінено) До речі, Victron Energy саме в цьому прикладі використовують GST18, мабуть, тому, що можливо багатожильні проводи монтувати без наконечників, як в деяких розетках (наприклад, Legrand або в клемниках Wago теж не потрібні наконечники)? Змінено 11 вересня користувачем Mr. D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 вересня Поділитись Опубліковано: 11 вересня 4 часа назад, Mr. D сказал: ...без наконечників, як в деяких розетках (наприклад, Legrand або в клемниках Wago теж не потрібні наконечники)? І в яких само розетках легранд можна обійтися без накінечників? В мене з самообжимними клемами і в них точно банажилькі дроти без накінечників не вставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 12 вересня Поділитись Опубліковано: 12 вересня 15 годин тому, Vikctor сказав: І в яких само розетках легранд можна обійтися без накінечників? В мене з самообжимними клемами і в них точно банажилькі дроти без накінечників не вставити. Не знайшов таких розеток Legrand. Думаю, сплутав зазначену можливість з самозатискними механізмами Legrand. Але деякі Wago (якщо не всі), все ж не потребують наконечників. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 12 вересня Поділитись Опубліковано: 12 вересня 1 час назад, Mr. D сказал: Але деякі Wago (якщо не всі), все ж не потребують наконечників. Тільки ті що з клавішами. Без них ви багатожильні дроти туди не вставите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 12 вересня Поділитись Опубліковано: 12 вересня (змінено) 5 годин тому, Vikctor сказав: Тільки ті що з клавішами. Без них ви багатожильні дроти туди не вставите. Мабуть, мова про 221 та 222 серії (де клеми бувають ще й під різний перетин кабелю - менші та більші), але, здається, навіть 224 серія, як мінімум з одного боку теж підтримує багатожильний провід. До речі, якщо не помиляюся в 221 серію багатожильний провід з перетином 2,5 квадратних мм з наконечником вже й не зайде. Вже потрібна буде версія під 6 квадратних міліметрів. Змінено 12 вересня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 13 вересня Поділитись Опубліковано: 13 вересня 03.08.2024 в 23:30, ПаКа сказав: Доброго дня, випадково натрапив на цей форум, якраз збираю інформацію по своєму питанню і, сподіваюсь, учасники зможуть мені допомогти та полегшити мої страждання. Я від електрики далекий, тому запитання будуть банальні. Буду дуже вдячний за допомогу Планую придбати: інвертор PowMr 1.6kw 12v + акум power queen 12v200ah plus lifepo4 (вже їде) Заживити: холодильник (А+) + котел Immergas Eolo Star. Можливо, + телевізор Де: квартира в п'ятиповерховому будинку. Щиток на загальну коридорі. Буде встановлено на балконі (закритому) Вимоги: аби все надійно працювало без втручання у роботу (є світло - від мережі/немає - від батареї) З того що зробив: придбав ще 2 дроти 35мм² 80см. На + запобіжник 150А. Купив вентилятори Sunon DC EE60251B1-G99 із порад в інтернеті аби менше шуміло 1) З мануалу інвертора написано що кабель АС повинен бути 14 awg. Тобто умовний Одесакабель 1.5мм з розеткою підходить? В характеристиках написано 10-15А. Це має якесь відношення до батареї? Її планую заряджати на 40А 2) Також в мануалі сказано що між Інвертором та АС IN повинен бути AC Breacer. По даному пошуку вибиває все що хочеш на світі. Що для мого сценарію конкретно взяти потрібно? На Алі є виробник Tomzn, наче не поганий, можу його замовити, але яку конкретно модель потрібно, там на око наче все однакове. Що потрібно поставити аби працювало надійно? 3) Аби підключити всіх 2-3х абонентів купую подовжувач з трьома входами, відрізається розетка і під'єднюється у інвертор? Чи є якісь інші більш, так сказати, правильніші варіанти? Хочу все наперед придбати, потім лиш покличу електрика аби все під'єднав. По налаштуванням інвертора +- вже все зрозумів так як безліч відео пояснень в інтернеті Не кидайте помідорами. Краще запитаю таку банальщину та виглядатиму не дуже, ніж зроблю все на власний розсуд і тоді, скоріш за все, виглядатиму ще гірше. Усім наперед дякую хто відгукнеться Pow mr. бачу часто горять, там в них проблема при перемикані реле. Маю маста згоріла зарядка , десь перепаяю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 13 вересня Поділитись Опубліковано: 13 вересня 3 години тому, Діма сказав: Pow mr. бачу часто горять, там в них проблема при перемикані реле. Маю маста згоріла зарядка , десь перепаяю. Про PowMr Ви на youtube.com подивились або бачили такий пристрій наживо? Відео про тест PowMr, де PowMr вийшов з ладу, стосується конкретної моделі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 14 вересня Поділитись Опубліковано: 14 вересня 13.09.2024 в 12:27, Mr. D сказав: Про PowMr Ви на youtube.com подивились або бачили такий пристрій наживо? Відео про тест PowMr, де PowMr вийшов з ладу, стосується конкретної моделі. Гібридні (сонячні ) інвентори з підмісом. Там є і відео на ютуб, але проблема при перемикані від мережі. Маю mppt контролер від повермр то працює на зарядку вроді непогано , але коли відбирати енергію під час зарядки від акума наприклад інвентором переходить з mppt режиму на pwm/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 14 вересня Поділитись Опубліковано: 14 вересня 3 години тому, Діма сказав: але коли відбирати енергію під час зарядки від акума наприклад інвентором переходить з mppt режиму на pwm/ Можливо, всі сильно китайці так працюють? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Діма Опубліковано: 18 вересня Поділитись Опубліковано: 18 вересня 14.09.2024 в 22:48, Mr. D сказав: Можливо, всі сильно китайці так працюють? Все можливо, але вже замітив що китайці не все прораховують і є косяки, в мого гібрида MUST PV18-1012 1 кВт згоріла зарядка , багато хто писав що те саме сталося, заряд контролю не має і на одному відео замість 20 ампер видавало 80 ампер. Перепаяю зроблю заміри свого наскільки більше видає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПаКа Опубліковано: 19 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня (змінено) Вітаю, шановне панство. Хочу поділитися тим що змінилось з моменту публікації. Інвертор не приїхав, зник з радарів що підтвердив і продавець, але на щастя замовив Easun 2000V/1800W 12v. З приводу підключення моніторивши інтернет прийшов висновку (якщо хибного, то поправте) що потрібно: 1) на вхід інвертора: кабель 3*1.5мм + автомат 20А (по мануалу інвертора) 2) на батареї на кабель + запобіжник 150А. На око наче як в критик 35мм² повинно заходити, але як мені здається доведеться купувати 25мм² 3) на вихід інвертора переноска на 3-5 споживачів (5м) + перклютатель 1-0-2 63А (є також 40А) Ціль та сама: інвертор на закритому балконі без комунікації зі щитком з коридору для живлення котла/телевізора/холодильника у час блекаутів Питання: 1) Чи мають сенс на існування ті 3 пункти враховуючи задачу? 2) Чи є різниця яка довжина у переноски для споживачів якщо враховувати що йде саме з інвертора. Чи буде подача електроенергії на споживачів "якісною" в залежності від довжини кабеля? 3) чи потрібно все таки міняти кабель від інвертора з мережі з 3*1.5мм на 3*4мм? Це також стосується і переноски? Чи можна придбати любу тому що і так працюватиме? 4) чи можу я у цю ж переноску під'єднати 2 упси, а вже потім в один холодильник, а у інший котел (вони у мене так працюють зараз)? 5) чи потрібно поверх усіх автоматів ще один "головний"? На кшталт, якщо мамі потрібно повністю відключити інвертор та батарею це безпечно робити саме через автомати чи просто на кнопку інвертора? Який має бути правильний алгоритм повного відключення роботи інвертора з батареєю? 6) якщо батарея стоїть без використання 4-6 місяців при першому підключенні повинні бути якісь маніпуляції? Все це буде підключатись в районі виключень електроенергії, не саме зараз. Хотя, сподіваюсь, що зима буде зі світлом і це все не доведеться робити взагалі Буду дуже вдячний за відповіді. Без допомоги я точно не розберусь правильно Змінено 19 жовтня користувачем ПаКа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 19 жовтня Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 3 години тому, ПаКа сказав: 2) Чи є різниця яка довжина у переноски для споживачів якщо враховувати що йде саме з інвертора. Чи буде подача електроенергії на споживачів "якісною" в залежності від довжини кабеля? 3) чи потрібно все таки міняти кабель від інвертора з мережі з 3*1.5мм на 3*4мм? Це також стосується і переноски? Чи можна придбати любу тому що і так працюватиме? 4) чи можу я у цю ж переноску під'єднати 2 упси, а вже потім в один холодильник, а у інший котел (вони у мене так працюють зараз)? 5) чи потрібно поверх усіх автоматів ще один "головний"? На кшталт, якщо мамі потрібно повністю відключити інвертор та батарею це безпечно робити саме через автомати чи просто на кнопку інвертора? Який має бути правильний алгоритм повного відключення роботи інвертора з бата Переноска 1,5 квадрата довжиною 20 метрів при споживанні кіловат загубить десь процент. 10 Вт не повинні суттево нагріти кабель такої довжини та привести лдо пожежі. Є купа онлайн калькуляторів, ра***те. Кабель від мережі до інвертора - на 2-х кіловатний інвертор 1,5 квадрата повинно вистачити, там ще 50% запас до максимума буде. Головне щоб там дійсно було 1,5 квадрата, а не 1,2-1,3. В переноску вмикайте як подобається, головне треба дивитись на якість тої переноски. Інвертор можна вимикати кнопкою, але чи є в тому сенс? Нехай стоїть працює, тримає батарею зарядженою. На кабель у напрямку інвертора треба автомат бо як інакше його вимкнути якщо щось треба зробити? Та й принцип - на кожен кабель треба ставити автомат котрий його захищає ніхто не відміняв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 жовтня Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 29 минут назад, k-master сказал: Переноска 1,5 квадрата довжиною 20 метрів при споживанні кіловат загубить десь процент. 10 Вт не повинні суттево нагріти кабель такої довжини та привести лдо пожежі. Є купа онлайн калькуляторів, ра***те. Если она 20 метров то велика вероятность что может быть на катушке, я бывает через такую стиралку зимой включаю когда на фазах напряжение палает ищу лучшую Стиралка конечно не 1 кВт а 1,6 так вот если провод с катушки полностью не размотать греется прилично, ну изоляция не плавится но рукоц отчетливо чуствуется нагрев Понятно что там еще какая то магия происходит но лучше предупредить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 21 жовтня Поділитись Опубліковано: 21 жовтня (змінено) 19.10.2024 в 18:06, ПаКа сказав: 2) на батареї на кабель + запобіжник 150А. На око наче як в критик 35мм² повинно заходити, але як мені здається доведеться купувати 25мм² Який саме запобіжник Ви плануєте встановити на 150 A? Змінено 21 жовтня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 21 жовтня Поділитись Опубліковано: 21 жовтня Подскажите пожалуйста.У меня два аккумулятора Lifepo4 Kepworth 12\100.На данный момент эксплуатирую соединенными параллельно(12\200).Хочу купить такой инвертор EASUN POWER 2.2kw 12V isolar-SMH-II-2.2KW,потому,что на 12 вольт мощнее не нашел.Хотелось бы чего то мощнее,хотя бы 3,2 а еще лучше 4,2,но они на 24 вольта.Будут ли они заряжать нормально мои аккумуляторы,если подключу их последовательно? Или придется остановиться на 12 вольтовом инверторе? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...