АлександрБ. Опубліковано: 3 серпня Поділитись Опубліковано: 3 серпня (змінено) Приветствую. Квартира, 6-й этаж в 9-этажной панельке, 76 год. В начале ремонта переваривал старые чугунные радиаторы. С переносом и добавкой секций. Кухня - 7 кв.м, было 2 секции, добавил 3, стало 5. Комната №1 - 15 кв.м, было 4, стало 6 секций. Комната № 2 - 18 кв.м, но с эркером и окном на всю стену (по торцу комнаты), стало 9 секций. Сейчас, перед радиаторами уже стоят краники с американками. Прошедшая зима, со снятыми радиаторами, показала, что можно перезимовать вообще без радиаторов. Некомфортно, конечно, но можно. Подумалось, что если навесить радиаторы со всеми добавленными секциями, и при теплой зиме, - в квартире будет очень жарко. Охлаждать квартиру открытыми форточками окнами, и топить улицу - не хочется. Встал вопрос установки головок. Прошу совета : 1. Можно ли уместить в существующие размеры (труба 1/2") головки ? Если да - указать на фото примерное место врезки. 2. Какие головки в этих условиях (см. выше) наиболее подходят ? Интересует качественное, надежное изделие. Спасибо. Змінено 3 серпня користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня (змінено) Вот фото подводок на кухне. Все размеры - по верхней трубе. . . . Змінено 3 серпня користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня Вот фото комнаты № 1: . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 серпня Поділитись Опубліковано: 5 серпня Ящо там вже все виведено по осям радіаторів, знімаєте свої крани, напаковуєте термостатичні клапана 1/2, а на них термоголови. Але це не рентабельно без теплолічильника. Ні в якому разі термоголови не ставити перед байпасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня Дякую за відповідь. 47 минут назад, naupv сказал: Ні в якому разі термоголови не ставити перед байпасом. Цей момент я розумію. 47 минут назад, naupv сказал: Але це не рентабельно без теплолічильника. А цей момент - не розумію. В мене централізоване опалення. Оплата - фіксований тариф - за 1 м. кв. площі квартири. Тобто, раз у місяць я повинен сплатити строго відповідну суму. Яка не залежить не від кількості секцій, не від кількості та температури теплоносія, не від прописаних осіб. ... До чого тут теплолічильник ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня Выплыл еще один нюанс с головками. Есть мнение (не мое, а Ютюба), что : - в связи с большим давлением и скоростью теплоносителя (специфика многоэтажек), фактический диапазон регулирования начинается в самом конце оборотов рукоятки головки. Т.е. - первый оборот вообще никак не сказывается на изменении скорости (температуры). И только на последней четверти второго оборота начинается реальное изменение. По предположениям, это связано с тем, что, в начале регулирования, сечение рабочего зазора в головке все еще очень большое, и через этот большой зазор, все еще, успевает пройти достаточно большое количество теплоносителя ( из-за высокого давления в системе). И только в конце диапазона регулирования, когда рабочий зазор уменьшается настолько, что он уже может существенно ограничивать поток теплоносителя, - вот с этого момента и начинается реальное регулирование. Это где-то последняя четверть второго оборота, т.е. - 1/8 всего диапазона. Кто что может сказать, подтвердить, опровергнуть ... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 5 серпня Поділитись Опубліковано: 5 серпня термоголовки работаеют по принципу включено - выключено, поэтому не важно какая там четьверть оборотов, даже если это так и есть вы выставляете температуру и оно включая или выключая её поддерживает, а это именно то, что вам необходимо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 серпня Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2 години тому, АлександрБ. сказав: До чого тут теплолічильник ? Ну почитайте хоча б щось в інтернеті. Теплолічильник рахує Гігакалорії. Тобто скільки теплоти з мережі взяли, стільки і заплатили, а не фіксований збір коштів державою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 5 серпня Поділитись Опубліковано: 5 серпня да нема там ніякого теплолічильника, там вертікальні стояки як я розумію ідея захиститися від перетопа, тобто просто мати можливість зробити температуру меньше, чім можлива в пасивному режімі (особливо з більшою батареею ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 15 минут назад, Vikingua сказал: там вертікальні стояки Саме так. Три, окремі, стояки на квартиру. Задача описана в першому пості : - мати можливість зменшувати тепловіддачу радіаторів, особливо у перехідні періоди. Коли вже цвітуть помідори і дівчата ходять топлес, а КИЇВЕНЕРГО старанно підтримує січневу температуру теплоносія. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз