Vstar Опубліковано: 1 серпня Поділитись Опубліковано: 1 серпня (змінено) Вітаю! Дійшов час втілення в життя влаштування теплового насосу грунт-вода. Кілька років до реалізації готувався, ТН придбав ще в 21 році Buderus 7.5 кВт з вбудованим бойлерок непрямого нагріву на 185л, потім розробка технічних рішень, підготовка та закупка матеріалів, і нарешті реалізував. Якраз доречно з підвищенням тарифу на ЕЕ. Радий поділитись досвідом (були і невдачі). Змінено 1 серпня користувачем Vstar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня (змінено) Зупинився я на наступній схемі Прихований текст Для того щоб контури були одразу збалансовані, вирішив гілки зробити однаковими протяжностями по 50м. Враховуючи геологію (у мене камінь після 32 м), робив максимальну скважину глибиною 30м і по мірі віддалення від колектора зменшувалась глибина скважин. В цілому у мене вийшло 9 скважин сумарною глибиною 180м. Трубу вдалось придбати по привабливій ціні Д40 з товщиною стінки 4,5мм, колектори на 9 портів, відповідно до кількості гілок. Крани ДУ32 на подачі - кульові, на звороті вентильного типу. Муфта У-подібна Д40 - замовляв з Польщі так як в нас лише були Д32. (в ціні виграв сильно, майже вдвічі )). Прихований текст Змінено 1 серпня користувачем Vstar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня Ще перед початком робіт, міркував, яким чином буду опускати трубу у скважину, щоб вона не згиналась та кінець труби не стопорив запихання труби. Вирішив зробити навантажувачі як на фото. Прихований текст Все б нічого, але виявилась ідея марною, адже у мене пісок, і як тільки витягали шнек, лунка засипалась, відповідно пройти шар піску не можливо було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня Буріння скважин розпочалось з "сюрпризом". Чоловік, з яким попередньо домовлявся в лютому, щодо виконання робіт за кілька днів перед початком виконання повідомив, що його хлопців всіх забрали в ЗСУ і він залишився сам (67 років), тому реалізація зривається. Так як я був налаштований запропонував, що зробимо роботу разом, так і було... . З погодою пощастило лише в перший день, решту днів робили під дощем, всі мокрі та в болоті (взяв в допомогу свого товариша). З проблемою опускання труб описав вище тому були наступні дії. Бурили скважину, після чого шнеком проходили кілька разів вниз та вгору з додаванням глини з водою, щоб стінки хоть трохи тримались. Потім змінювали шнек на трубу металеву д50мм яка вкручується одна в одну по 2,5м і поступово її опускали (з використанням гідравліки) на кінці закріпивши муфту з гачком із дроту д=6мм Витягувати металеву трубу було без проблем. Робота зроблена! Прихований текст 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня (змінено) Далі настала черга екскаваторника, щодо влаштування траншей та подальшого прокладання труб із заведенням в колектор. Прихований текст Історія ще та, з наступного дня після риття траншей йшов дощ і відкоси почали обвалюватись. Але це все дурниці, в колектор труби завів. Перед засипанням траншей, кілька днів пошарово просипав піском та поливав водою. Змінено 1 серпня користувачем Vstar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня В середині колектора все під'єднав, заповнив систему рідиною із додаванням етиленгліколь Прихований текст Кожен контур окремо проганяв насосом близько 12 год, щоб точно не залишилось повітря в середині. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня (змінено) Після всього запустив ТН, протестував зимній режим з опаленням та перемкнув на літній залишивши приготування лише гарячої води. Стало видно (це очевидно), що труби треба заізолювати, так як конденсату випадає багато. Прихований текст Всім бажаю Здоров'я! Змінено 1 серпня користувачем Vstar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 1 серпня Поділитись Опубліковано: 1 серпня Гарна цяця )це на яку площу будинку цей насос робився ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 7 хвилин тому, Asot сказав: Гарна цяця )це на яку площу будинку цей насос робився ? 170 м2 опалювальної Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 1 серпня Поділитись Опубліковано: 1 серпня 3 години тому, Vstar сказав: із додаванням етиленглікол отруту в грунт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 1 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 15 хвилин тому, yur43 сказав: отруту в грунт? Да де ж там в грунт. Закрита система, все в трубах. В кухні також морозиловка з отрутою охолоджуючою, але всі звикли і не хвилюються. Юрію, дякую "за відповідь", писав в привіті орієнтовно пів року тому 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 1 серпня Поділитись Опубліковано: 1 серпня (змінено) 2 години тому, Vstar сказав: Юрію, дякую "за відповідь" в мене один геозонд 54 метри, з 25мм труби. Все є в темі про будинок. Минулий сезон на 110м.кв вистачало з головою. Без колектора, без витратомірів. Але в нас мабуть різні тепловтрати. Змінено 1 серпня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 1 серпня Поділитись Опубліковано: 1 серпня Поздравляю Это образцовый ТН. Отпуск зондов можно было делать паралельно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 2 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 14 годин тому, Dem@ сказав: Отпуск зондов можно было делать паралельно. Пробував, одразу після підняття шнека, опускати зонд з тиском на трубу гідравлікою бурової, то зусилля таке було, що платформа підіймалась, а воно лише пів метра влізло. У мене від 4 м - 11м пісок який одразу засипав скважину. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 2 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня Облаштував контур розширювальним баком та крантиками для заповнення системи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 серпня Поділитись Опубліковано: 2 серпня Не надійні ці з'єднання. Мабуть краще ППР зпаяти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 2 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня (змінено) 19 хвилин тому, Gitan сказав: Не надійні ці з'єднання. Мабуть краще ППР зпаяти. ППР для таких температур точно не ризикну. Дані з'єднання Unidelta і виключно в видимих місцях. Все, що приховане на поліетиленових терморезисторних з'єднаннях. Змінено 2 серпня користувачем Vstar 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 2 серпня Поділитись Опубліковано: 2 серпня Тема цікава. З чого починати вивчення цієї теми? Мабуть, цього року вже таке немає часу робити, але хотілось би зрозуміти які варіанти бувають саме ТН геотермального типу. Розумію так, що буріння можуть виконати ті люди, які бурять свердловини на воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 2 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 14 хвилин тому, Mr. D сказав: Тема цікава. З чого починати вивчення цієї теми? Мабуть, цього року вже таке немає часу робити, але хотілось би зрозуміти які варіанти бувають саме ТН геотермального типу. Розумію так, що буріння можуть виконати ті люди, які бурять свердловини на воду. Роботи можна виконувати навіть в зимній період. З приводу варіантів геотермального поля є на форумі гарні розкриті теми якими також користувався. З приводу буріння свердловин. Ті, що бурять з водою у нас просять від 1 тис.грн (проходять камінь), я ж використовував сухий метод буріння (кімінь пройти не може) ціна в 4 рази нижче. Дякую. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 2 серпня Поділитись Опубліковано: 2 серпня 22 хвилини тому, Vstar сказав: Роботи можна виконувати навіть в зимній період. З приводу варіантів геотермального поля є на форумі гарні розкриті теми якими також користувався. З приводу буріння свердловин. Ті, що бурять з водою у нас просять від 1 тис.грн (проходять камінь), я ж використовував сухий метод буріння (кімінь пройти не може) ціна в 4 рази нижче. Дякую. Якби каменю не було яку би довжину свердловин теоретично могли б зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 2 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 1 хвилину тому, Mr. D сказав: Якби каменю не було яку би довжину свердловин теоретично могли б зробити? Та можна хоч одну зробити загальну. А розрахунок на скільки глибоку починається із визначення Тепловтрат будинку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 2 серпня Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2 години тому, Vstar сказав: ППР для таких температур точно не ризикну. Добре зварений ППР спокійно працює в діапазоні від –20 до +80ºC, тому нема ніякого ризику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 жовтня Поділитись Опубліковано: 10 жовтня В 01.08.2024 в 13:23, Vstar сказал: Стало видно (це очевидно), що труби треба заізолювати, так як конденсату випадає багато. Це можна було не робити - гребінки в приямку ще б трохи нагрівалися всмоктуючі додаткові n ватт з оточуючого повітря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 10 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 1 годину тому, blacktigra сказав: Це можна було не робити - гребінки в приямку ще б трохи нагрівалися всмоктуючі додаткові n ватт з оточуючого повітря. У моєму випадку днище приямку бетонне і воді нікуди було діватись, я навіть спуститись ноги не промочивш не міг. Зараз супер, невеличке зволоження днища. Рішенням задоволений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 жовтня Поділитись Опубліковано: 10 жовтня Только что, Vstar сказал: У моєму випадку днище приямку бетонне Чому вирішили бетонувати дно? Високі грунтові води? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...