Вітаю! Дійшов час втілення в життя влаштування теплового насосу грунт-вода.

Кілька років до реалізації готувався, ТН придбав ще в 21 році Buderus 7.5 кВт з вбудованим бойлерок непрямого нагріву на 185л, потім розробка технічних рішень,  підготовка та закупка матеріалів, і нарешті реалізував. Якраз доречно з підвищенням тарифу на ЕЕ.

Радий поділитись досвідом (були і невдачі).

Змінено користувачем Vstar
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зупинився я на наступній схемі

Прихований текст

76852515_.thumb.jpg.9826c1bf4007453de708144234d9a779.jpg

Для того щоб контури були одразу збалансовані, вирішив гілки зробити однаковими протяжностями по 50м.

Враховуючи геологію (у мене камінь після 32 м), робив максимальну скважину глибиною 30м і по мірі віддалення від колектора зменшувалась глибина скважин.

В цілому у мене вийшло 9 скважин сумарною глибиною 180м.

Трубу вдалось придбати по привабливій ціні Д40 з товщиною стінки 4,5мм, колектори на 9 портів, відповідно до кількості гілок.

Крани ДУ32 на подачі - кульові, на звороті вентильного типу.

Муфта У-подібна Д40 - замовляв з Польщі так як в нас лише були Д32. (в ціні виграв сильно, майже вдвічі )).

Прихований текст

20240301_220755.thumb.jpg.aad344301bb6e8adcecce949791d8965.jpg20240523_183511.thumb.jpg.726696a899f76b8d643e67fdc953b232.jpg20240523_183530.thumb.jpg.a55d9c09c5bd79b44281c1c40cf2d584.jpg

 

Змінено користувачем Vstar
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще перед початком робіт, міркував, яким чином буду опускати трубу у скважину, щоб вона не згиналась та кінець труби не стопорив запихання труби.

Вирішив зробити навантажувачі як на фото.

Прихований текст

20240406_103626.thumb.jpg.4076a9231a36b4a3b44c702256f62aec.jpg20240406_103825.thumb.jpg.18c0e28167f98c0eae355cf3dce21780.jpg20240406_115814.thumb.jpg.a040cccd2cfdf5ed927a73ee3ce7a70b.jpg

Все б нічого, але виявилась ідея марною, адже у мене пісок, і як тільки витягали шнек, лунка засипалась, відповідно пройти шар піску не можливо було.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буріння скважин розпочалось з "сюрпризом".

Чоловік, з яким попередньо домовлявся в лютому, щодо виконання робіт за кілька днів перед початком виконання повідомив, що його хлопців всіх забрали в ЗСУ і він залишився сам (67 років), тому реалізація зривається.

Так як я був налаштований запропонував, що зробимо роботу разом, так і було... .

З погодою пощастило лише в перший день, решту днів робили під дощем, всі мокрі та в болоті (взяв в допомогу свого товариша).

З проблемою опускання труб описав вище тому були наступні дії.

Бурили скважину, після чого шнеком проходили кілька разів вниз та вгору з додаванням глини з водою, щоб стінки хоть трохи тримались. Потім змінювали шнек на трубу металеву д50мм  яка вкручується одна в одну по 2,5м і поступово її опускали (з використанням гідравліки) на кінці закріпивши муфту з гачком із дроту д=6мм

20240528_144724.thumb.jpg.e8a67b7c2edddc0d94a20c03190039f5.jpg

Витягувати металеву трубу було без проблем.

Робота зроблена!

Прихований текст

20240601_075928.thumb.jpg.2e52a69f5d66aa56ad148e8c36bd4958.jpg

20240601_075937.thumb.jpg.d5f56ba132aab6cfa9583662bd563172.jpg

 

 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Далі настала черга екскаваторника, щодо влаштування траншей та подальшого прокладання труб із заведенням в колектор.

Прихований текст

20240602_084131.thumb.jpg.22be0beef720e6e2c6303840cb9f7183.jpg20240602_084157.thumb.jpg.9fe0a04954018cceb6fe67ae8f7f1fae.jpg20240602_084159.thumb.jpg.70e6bb43c9bb716ff46ab532e206f375.jpg20240603_182404.thumb.jpg.a04ab8ba48fffc7702984d93db907b9d.jpg20240603_182417.thumb.jpg.89ba098faf8a97339ef5046b956a9b48.jpg

Історія ще та, з наступного дня після риття траншей йшов дощ і відкоси почали обвалюватись. Але це все дурниці, в колектор труби завів.

Перед засипанням траншей, кілька днів пошарово просипав піском та поливав водою.

Змінено користувачем Vstar
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В середині колектора все під'єднав, заповнив систему рідиною із додаванням етиленгліколь

Прихований текст

20240629_182647.thumb.jpg.fb209f053f4cedfd68a20b4f9f93290f.jpg

20240629_182706.thumb.jpg.ba25a4d253db46121388cb46a6d9d9f1.jpg

20240629_182754.thumb.jpg.cccc3bed9bbc5ae074082694fb331012.jpg

 

 

20240629_183214.thumb.jpg.e1643511dc9709a8a6f65fe89c2b52c7.jpg

Кожен контур окремо проганяв насосом близько 12 год, щоб точно не залишилось повітря в середині.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Після всього запустив ТН, протестував зимній режим з опаленням та перемкнув на літній залишивши приготування лише гарячої води.

Стало видно (це очевидно), що труби треба заізолювати, так як конденсату випадає багато.

20240731_182923.thumb.jpg.021852091c4844980db56689c3d52e19.jpg20240731_182933.thumb.jpg.a82e5d6b8311a7bd0f57cddaa56b558b.jpg

20240731_183203.thumb.jpg.3c4a54f81aa6e26e7214fb50d51b1b5a.jpg20240731_183220.thumb.jpg.2a71d5115eb912850a9b85e05078b330.jpg

Прихований текст

20240731_182943.thumb.jpg.06002533c0dacd0ca51c425f71e108f2.jpg20240731_183008.thumb.jpg.de77e530c9fffa03be75b64b52c32248.jpg20240731_183026.thumb.jpg.b56402c7ce021919c311354fcc687910.jpg

 

Всім бажаю Здоров'я!

Змінено користувачем Vstar
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, yur43 сказав:

отруту в грунт?

Да де ж там в грунт. Закрита система, все в трубах. В кухні також морозиловка з отрутою охолоджуючою, але всі звикли і не хвилюються.

Юрію, дякую "за відповідь", писав в привіті орієнтовно пів року тому

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Vstar сказав:

Юрію, дякую "за відповідь"

в мене один геозонд 54 метри, з 25мм труби. Все є в темі про будинок. Минулий сезон на 110м.кв вистачало з головою. Без колектора, без витратомірів.

Але в нас мабуть різні тепловтрати.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 годин тому, Dem@ сказав:

Отпуск зондов можно было делать паралельно.

Пробував, одразу після підняття шнека, опускати зонд з тиском на трубу гідравлікою бурової, то зусилля таке було, що платформа підіймалась, а воно лише пів метра влізло. У мене від 4 м - 11м пісок який одразу засипав скважину.

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, Gitan сказав:

Не надійні ці з'єднання. Мабуть краще ППР зпаяти.

ППР для таких температур точно не ризикну. Дані з'єднання Unidelta і виключно в видимих місцях.

Все, що приховане на поліетиленових терморезисторних з'єднаннях.

Змінено користувачем Vstar
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тема цікава.
З чого починати вивчення цієї теми?

Мабуть, цього року вже таке немає часу робити, але хотілось би зрозуміти які варіанти бувають саме ТН геотермального типу.
Розумію так, що буріння можуть виконати ті люди, які бурять свердловини на воду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Mr. D сказав:

Тема цікава.
З чого починати вивчення цієї теми?

Мабуть, цього року вже таке немає часу робити, але хотілось би зрозуміти які варіанти бувають саме ТН геотермального типу.
Розумію так, що буріння можуть виконати ті люди, які бурять свердловини на воду.

Роботи можна виконувати навіть в зимній період.

З приводу варіантів геотермального поля є на форумі гарні розкриті теми якими також користувався.

З приводу буріння свердловин. Ті, що бурять з водою у нас просять від 1 тис.грн (проходять камінь), я ж використовував сухий метод буріння (кімінь пройти не може) ціна в 4 рази нижче.

Дякую.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 хвилини тому, Vstar сказав:

Роботи можна виконувати навіть в зимній період.

З приводу варіантів геотермального поля є на форумі гарні розкриті теми якими також користувався.

З приводу буріння свердловин. Ті, що бурять з водою у нас просять від 1 тис.грн (проходять камінь), я ж використовував сухий метод буріння (кімінь пройти не може) ціна в 4 рази нижче.

Дякую.

Якби каменю не було яку би довжину свердловин теоретично могли б зробити?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Mr. D сказав:

Якби каменю не було яку би довжину свердловин теоретично могли б зробити?

Та можна хоч одну зробити загальну. А розрахунок на скільки глибоку починається із визначення Тепловтрат будинку.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Vstar сказав:

ППР для таких температур точно не ризикну.

Добре зварений ППР спокійно працює в діапазоні від –20 до +80ºC, тому нема ніякого ризику.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
В 01.08.2024 в 13:23, Vstar сказал:

Стало видно (це очевидно), що труби треба заізолювати, так як конденсату випадає багато.

Це можна було не робити - гребінки в приямку ще б трохи нагрівалися всмоктуючі додаткові n ватт з оточуючого повітря.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, blacktigra сказав:

Це можна було не робити - гребінки в приямку ще б трохи нагрівалися всмоктуючі додаткові n ватт з оточуючого повітря.

У моєму випадку днище приямку бетонне і воді нікуди було діватись, я навіть спуститись ноги не промочивш не міг. Зараз супер, невеличке зволоження днища. Рішенням задоволений

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Vstar сказал:

У моєму випадку днище приямку бетонне

Чому вирішили бетонувати дно? Високі грунтові води?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування