Mr. D Опубліковано: 27 липня Поділитись Опубліковано: 27 липня (змінено) З'явилась ось така ідея. Встановити сонячний інвертор та батарею до нього (LFP на приблизно 2,5 kWh) в міжквартирному коридорі багатоповерхівки. Мотивація така - у квартирі достатньо жарко літом (+30 або більше майже пів літа; вікна на південь), та інвертор, який планується використовувати шумний (можливо, це буде Must на 3 kW). На балконі є бажання встановити 3 сонячні панелі по 400 - 450 W, які й під'єднати до 3 kW сонячного інвертора. Відповідно влітку використовувати хоча б якусь кількість сонячної енергії (хоча б 30 - 40% від номінальної потужності поля) та в інший час користуватися можливостями ДБЖ. Міжквартирний коридор, звісно, закривається та сусіди не проти розміщення такого пристрою в коридорі. Але все ж питання в якому саме ящику це все розмістити. Поки що дивлюсь щось з категорії серверних металічних шаф, деякі з яких мають перфорацію, та таку шафу можливо встановити, скажімо, у верхній частині стіни та якось так, щоб ніхто не зачепив головою. Можливо, хтось вже міркував про щось подібне або навіть реалізував таке рішення? Змінено 27 липня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 липня Поділитись Опубліковано: 27 липня 1 час назад, Mr. D сказал: Можливо, хтось вже міркував про щось подібне або навіть реалізував таке рішення? В тиктоке мне уже десяток вариаций показало, серверный не совсем подходит он широкий/глубокий больше похоже на электро монтажный щит Имхо в тамбуре можно и без этого обойтись, лучше вентиляция будет Учитывая что соседи не против, и вы к примеру им в блекаут будите подсвечивать тамбур и раздавать интернет то все довольны будут А так когда жил в квартире у меня на балконе жил сервер в пенопластовом ящике, уверен что так же и акб бы пережил, а инвертор просто на балконе, по сути у меня так все живет в сарае сейчас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 27 липня Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 13 хвилин тому, mib сказав: В тиктоке мне уже десяток вариаций показало, серверный не совсем подходит он широкий/глубокий больше похоже на электро монтажный щит Имхо в тамбуре можно и без этого обойтись, лучше вентиляция будет Учитывая что соседи не против, и вы к примеру им в блекаут будите подсвечивать тамбур и раздавать интернет то все довольны будут А так когда жил в квартире у меня на балконе жил сервер в пенопластовом ящике, уверен что так же и акб бы пережил, а инвертор просто на балконе, по сути у меня так все живет в сарае сейчас На рахунок світла ідея непогана (додаткова мотивація сусідам бути не проти). ) Інтернет, думаю, вже у всіх давно автономний тому, що маршрутизатори не потребують багато енергії (відносно бюджетних рішень на цей рахунок вже десятки). Вже навіть немає жодного оператора поряд, хто не витримував би режим 6/3 (відсутність/наявність). А от ідея встановити інвертор на вулиці непогана, але напрямок південний, балкон дуже сильно нагрівається та балкон відкритий (має лише дах). Іншими слова на балконі дуже жарко та не дуже герметично. Думаю, умовний інвертор Must швидко перегріється навіть в режимі не дуже великого споживання у 200 W. Та й якусь шафу герметичну треба шукати. То ж все ж треба забирати або у квартиру, або в міжквартирний коридор інвертор з батареєю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 липня Поділитись Опубліковано: 27 липня 25 минут назад, Mr. D сказал: То ж все ж треба забирати або у квартиру, або в міжквартирний коридор інвертор з батареєю. Если он есть, то это имхо лучший вариант, ну и раз вам понравилась идея с освещением тамбура то там же поставить юсб хаб, где соседи смогут заряжать телефоны 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 28 липня Поділитись Опубліковано: 28 липня 8 часов назад, Mr. D сказал: умовний інвертор Must швидко перегріється навіть в режимі не дуже великого споживання у 200 W при споживанні у 200Вт маст навіть кулери не вмикає. Але так, це може бути бідою, бо термодатчику у нього на радіаторі розряду не пригадую. Є вихід - купити контролер кулеру з датчиком (у мене такі на мастах стоять), але ввімкнути не на штатний роз'єм, а на постоянку. З мінусів - кулер буде крутитись завжди на мінімумі. З плюсів - при підвищенні температури будуть збільшуватись оберти (12 ступенів, якщо не помиляюсь). Хоч у мене один з інверторів вже півтора роки взагалі лежить на полу, ще й кулер ноктюа з зниженою продуктивністю - у герметичну шафу я б його не ризикнув ставити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 28 липня Поділитись Опубліковано: 28 липня у must pro кулери і так крутяться постійно на мінімумі. навіть без навантаження і в байпас режимі. must версії без pro кулер не крутиться аостійно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 29 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня (змінено) Почали активно користуватися Must PV18-3024 VPM. Шумить майже завжди. ) Мешканці квартири кажуть, з таким інвертором жити поряд дуже не зручно (хтось каже, що й навіть неможливо). Навіть без навантаження періодично шумить гучно. Тому, схоже, все ж будемо перекидувати у міжквартирний коридор. Також до Must PV18-3024 VPM під'єднана LFP Батарея LogicPower, яка хоч й має BMS, але не Smart BMS, тому SoC батареї не показує ніяк. Must теж показує лише напругу батареї, тобто зрозуміти в якийсь момент часу який саме SoC на той момент можливості немає. Це теж доволі незручно у разі якогось планування. Використовується за інвертором ПЗВ, перед яким встановлено пристрій Atorch GR2PWS, за показами якого приблизно й орієнтуємося скільки вже витрачено енергії з батареї, але треба знати показання одразу після вимкнення напруги в загальній мережі, щоб більше або менше точно розуміти скільки залишилося ще енергії в батареї. Є ідея встановити між інвертором та батареєю SmartShunt Junktec, по якому хоча б буде зрозуміло як довго батарея заряджається (Must PV18-3024 VPM заряджає максимально струмом 30 A) та який поточний SoC. Все ж краще, схоже, одразу купувати LFP батарею зі Smart BMS, а ще краще якби інвертор розумів SoC, але у випадку цієї батареї LogicPower батарею треба було б розібрати та під'єднати іншу BMS, але тоді інша BMS в корпус батареї вже б не стала. Або як варіант забрати LFP комірки в інший ящик, де встановити Smart BMS з CAN'ом. Виглядає як дуже багато роботи. Ще Must не показує поточний струм заряджання батареї, тобто треба орієнтуватися за показами безконтактного амперметра на лінії DC. Хоча струм розряджання батареї показує. Міркую, можливо або ні збирати дані зі SmartShunt Junktec та з Datalogger'а Must, скажімо, в Home Assistant, щоб хоча б якась статистика була. Зараз для того, щоб віддалено перевірити є напруга в загальній мережі або ні, треба дивитися значення напруги на AC Input інвертора Must в не дуже зручному додатку SmartClient. Змінено 29 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 29 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня (змінено) 28.07.2024 в 13:04, Александр Аврамчук сказав: у must pro кулери і так крутяться постійно на мінімумі. навіть без навантаження і в байпас режимі. must версії без pro кулер не крутиться аостійно. На мою думку, постійна повільна робота вентиляторів (як, наприклад, в Must PV18-5248 PRO) - це кращий варіант, ніж періодичне вмикання на повну потужність (Must PV18-3024 VPM) Змінено 29 серпня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 2 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 29.08.2024 в 11:39, Mr. D сказав: Почали активно користуватися Must PV18-3024 VPM. Шумить майже завжди. ) Мешканці квартири кажуть, з таким інвертором жити поряд дуже не зручно (хтось каже, що й навіть неможливо). Навіть без навантаження періодично шумить гучно. Тому, схоже, все ж будемо перекидувати у міжквартирний коридор. Також до Must PV18-3024 VPM під'єднана LFP Батарея LogicPower, яка хоч й має BMS, але не Smart BMS, тому SoC батареї не показує ніяк. Must теж показує лише напругу батареї, тобто зрозуміти в якийсь момент часу який саме SoC на той момент можливості немає. Це теж доволі незручно у разі якогось планування. Використовується за інвертором ПЗВ, перед яким встановлено пристрій Atorch GR2PWS, за показами якого приблизно й орієнтуємося скільки вже витрачено енергії з батареї, але треба знати показання одразу після вимкнення напруги в загальній мережі, щоб більше або менше точно розуміти скільки залишилося ще енергії в батареї. Є ідея встановити між інвертором та батареєю SmartShunt Junktec, по якому хоча б буде зрозуміло як довго батарея заряджається (Must PV18-3024 VPM заряджає максимально струмом 30 A) та який поточний SoC. Все ж краще, схоже, одразу купувати LFP батарею зі Smart BMS, а ще краще якби інвертор розумів SoC, але у випадку цієї батареї LogicPower батарею треба було б розібрати та під'єднати іншу BMS, але тоді інша BMS в корпус батареї вже б не стала. Або як варіант забрати LFP комірки в інший ящик, де встановити Smart BMS з CAN'ом. Виглядає як дуже багато роботи. Ще Must не показує поточний струм заряджання батареї, тобто треба орієнтуватися за показами безконтактного амперметра на лінії DC. Хоча струм розряджання батареї показує. Міркую, можливо або ні збирати дані зі SmartShunt Junktec та з Datalogger'а Must, скажімо, в Home Assistant, щоб хоча б якась статистика була. Зараз для того, щоб віддалено перевірити є напруга в загальній мережі або ні, треба дивитися значення напруги на AC Input інвертора Must в не дуже зручному додатку SmartClient. Все ж у разі постійного споживання до 150 - 200 W інвертор досить довго не шумить, якщо інвертор працює без напруги в загальній мережі саме від батареї. Але все одно інвертор періодично вмикає вентилятори на повну потужність. Скажімо так, у разі під'єднання лише інверторного холодильника забагато шуму не буде, але як тільки додається, скажімо, телевізор, то інвертор починає майже постійно шуміти (це десь 300+ W). Відповідно заряджання теж шумне на швидкості 30 A. Цікаво, що Must PV18-3024 VPM не показує струм заряджання DC, хоча струм розряджання DC показує. Немає можливості хоча б приблизно зорієнтуватися який саме на цей момент режим заряджання - ще Bulk Charge або вже Absorption Charge. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...