17 годин тому, Mr. D сказав:

Сьогодні провів експеримент з Must PV18-5248 PRO.

Якщо без під'єднання PV та з під'єднаною загальною мережею 230 VAC вимкнути кнопку на інверторі, то інвертор продовжує працювати (вентилятори працюють та є індикація на екрані). Чекав хвилин 15, інвертор не вимкнувся. BMS батареї показує в такому режимі 0 A (коли інвертор ввімкнений, то споживає 0,9 - 1,1 A за показаннями BMS, що дорівнює приблизно 50 W).

Спочатку здалося, що, мабуть, інвертор працює від загальної мережі, то ж від'єднавши інвертор від загальної мережі, вентилятори зупинились, індикація теж через деякий час зникла, BMS продовжила показувати 0 A, але токові кліщі постійного струму показували 0,01 - 0,05 A все одно.

Роблю висновок, що навіть якщо вимкнути Must PV18-5248 PRO та від'єднати інвертор від загальної мережі 230 VAC, то інвертор продовжує споживати струм з батареї. Не перевірив, але, думаю, якби вимкнув ще батарею кнопкою на корпусі, то вже тоді струму не було б.

Всі подібні інвертори так працюють?

Далі планую все ж спробувати під'єднати BMS Jsdsolar до Must PV18-5248 PRO по CAN. Не знаю, де брати GND, але CAN+ (CAN High) та CAN- (CAN Low), схоже, знайшлись.

які номери can high та high low? може у них по аналогії з bms  inverter jikong? 

can high -4, can low -5, can gnd - 7. 

 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17.08.2024 в 15:11, Александр Аврамчук сказав:

які номери can high та high low? може у них по аналогії з bms  inverter jikong? 

can high -4, can low -5, can gnd - 7. 

 

Jsdsolar пишуть "...Inverter - Match all hybrid and off grid inverter brands in the world...".
Значить, CAN High та CAN Low - Pin #4 та Pin #5.

Без Ground я вирішив не під'єднувати тому, що, на мою думку, є ймовірність, що щось піде не так.
З боку інвертора Must Ground в роз'ємі RJ-45 на Pin #3. З боку Jsdsolar - невідомо де. Але є припущення, що Ground як батареї, так й інвертора можливо взяти з контактів на батареї та інверторі, які призначенні для під'єднання до заземлювача, тому або можливо з'єднати Ground батареї та інвертора окремим кабелем заземлення, або в Pin #3 під'єднати заземлення з батареї.

Мабуть, ще кращий варіант - це й корпус інвертора, й корпус батареї заземлити, тоді й абсолютне значення потенціалу на CAN Ground буде в них однакове, навіть без провідника Ground в CAN кабелі.

Але як швидке рішення все ж можливо Pin #3 на інверторі під'єднати до контакту заземлення батареї.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

З'явилося ще цікаве питання.

Поки що не розумію де саме у Must PV18-5248 PRO місце для під'єднання заземлювача, який буде відводити струм з корпуса (для захисту, якщо якийсь струм на корпусі інвертора з'явиться).

Є тільки одна клема до якої під'єднується заземлювач - це AC IN, але це PE провідник, який далі повинен бути перекинутий на AC OUT.

Корпус Must теж заземлюється через PE AC IN?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Написав лист на адресу service@jsdsolar.com з питанням де саме у батареї Jsdsolar BG48100 Ground Pin в RJ45 роз'ємі.

Через деякий час отримав відповідь, що CAN Ground Pin'а в тому роз'ємі RJ45 немає та CAN в цьому випадку працює без Ground. )

 

Зробив кабель Jsdsolar Pin #4 <=> Must Pin #6 (CAN High), Jsdsolar Pin #5 <=> Must Pin #5 (CAN Low). Під'єднав кабель, Must інформацію з BMS батареї не бачить.

Спробував протоколи за опціями #0, #1, #2, #3, #4 та #31. Кожен раз після налаштування нового протоколу обміну вимикав інвертор Must PV18-5248 PRO повністю та вмикав знову, щоб виконати перезавантаження плати керування інвертора.

Так нічого й не працює.

Схоже, протокол #0 (опція #0) - це саме CAN протокол Must.

 

Тим часом батарея Jsdsolar вже показує SoC приблизно 73% й Must зарядити на більший відсоток не може. Такі собі незрозумілі налаштування.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Mr. D сказав:

Цікаво, інвертори Must бачать інформацію з BMS Pylontech?

виходячи з досвіду підключення до must.  jk bms invertor для конекту необхідно щоб батарея, бмс підтримувала протокол must. бо тільки при виборі його в налаштуваннях бмс конект відбувся. при виборі протоколу  pylontech і не тільки його , перепробував всі інші протоколи , не працює. зміна в налаштуваннях інверторуи номеру протоколу ні на що не вплинула . з протоколом must в бмс працює при любих протоколах в інверторі. 

але заряджати по soc не раджу. пробував. якась фігня відбуваеться.  при виборі режиму зарядки по soc в інверторі і виборі soc 100% інвертор заряджае до soc 100 і тримае на цьому рівні постійно не знижуючись до підтримуючого заряду . 

при виборі soc 99 не заряджаеться до кінця, заряджаеться до 99 і розряджаеться до дуже низького рівня суттево менше 3.35в попадаючи вже на пологу частину графіку залежності  напруги   від емності  .. ..ще і у бмс починае  глючити при цьому рівень soc. в результаті виставив заряд по напрузі. напругу виставив 3.35в float і 3.,47 bulk. однакову в інверторі і в бмс. тепер інвертор підтримує напругу між цими рівнями . заряджае до bulk, затримується і знижує до float десь півгодини, потім хвилин п'ять заряджае до bulk і знову вниз. і по моему це оптимальний варіант з цим інвертором.  батарея завжди заряджена майже на 100. майже тому що нема періоду абсорбції.. досягнувши напруги bulk не затримується на ній, а зразу спускається до float.. крім цього у бмс не глючить soc. в інвертор при цьому режимі менше споживае від мережі , 50вт на годину. при штатному заряді без зеднання з бмс інвертор довго затримується на рівні bulk , тримаючи довго заряд на рівні 3.74в. і споживання при такому режимі заряду вже більше 80вт. 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, Александр Аврамчук сказав:

виходячи з досвіду підключення до must.  jk bms invertor для конекту необхідно щоб батарея, бмс підтримувала протокол must. бо тільки при виборі його в налаштуваннях бмс конект відбувся. при виборі протоколу  pylontech і не тільки його , перепробував всі інші протоколи , не працює. зміна в налаштуваннях інверторуи номеру протоколу ні на що не вплинула . з протоколом must в бмс працює при любих протоколах в інверторі. 

але заряджати по soc не раджу. пробував. якась фігня відбуваеться.  при виборі режиму зарядки по soc в інверторі і виборі soc 100% інвертор заряджае до soc 100 і тримае на цьому рівні постійно не знижуючись до підтримуючого заряду . 

при виборі soc 99 не заряджаеться до кінця, заряджаеться до 99 і розряджаеться до дуже низького рівня суттево менше 3.35в попадаючи вже на пологу частину графіку залежності  напруги   від емності  .. ..ще і у бмс починае  глючити при цьому рівень soc. в результаті виставив заряд по напрузі. напругу виставив 3.35в float і 3.,47 bulk. однакову в інверторі і в бмс. тепер інвертор підтримує напругу між цими рівнями . заряджае до bulk, затримується і знижує до float десь півгодини, потім хвилин п'ять заряджае до bulk і знову вниз. і по моему це оптимальний варіант з цим інвертором.  батарея завжди заряджена майже на 100. майже тому що нема періоду абсорбції.. досягнувши напруги bulk не затримується на ній, а зразу спускається до float.. крім цього у бмс не глючить soc. в інвертор при цьому режимі менше споживае від мережі , 50вт на годину. при штатному заряді без зеднання з бмс інвертор довго затримується на рівні bulk , тримаючи довго заряд на рівні 3.74в. і споживання при такому режимі заряду вже більше 80вт. 

Цікавий досвід.
Нагадайте, будь ласка, яка саме у вас модель Must?

Спробую погратися напругами теж, тому що не можу довести батарею до 100% SoC станом на сьогодні.

До речі, Ви часом не бачили де-небудь в налаштуваннях Must якусь версію його прошивки або щось подібне?

Цікаво як працюють оригінальні батареї Must. Те ж інвертор заряджав би до 95% (якщо максимальний SoC встановити як 95%) та розряджав би до якогось незрозумілого значення напруги або SoC.
Можливо, у когось є досвід роботи інверторів Must з батареями Must?

Ще хочу спробувати під'єднатися до Must з Windows, під яку є якась програма налаштування.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у мене must pv1800 pro . номер прошивки і потужність  показує на дисплеї при завантаженні . 

до речі. самий дешевий інвертор з Алі з функцією підтримки бмс підтримує протокол pylontech по rs 485. в цьому плані універсальніше за must.  і показує на дисплеї дані з бмс, soc, напругу, температуру, обмежує струм заряду по бмс, бере напруги заряду від бмс. 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якшо заряджати до 3.5в без стадії абсорбції, зарядиться до 97%. по моему непоганий варіант для нормального заряду і життя батареї. швидко заряджаеться, не доходить до критичної напруги, довге життя батареї, нема проблем з показником SOC.  

можна збільшити soc підвищенням напруги. 

 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30.08.2024 в 08:13, Александр Аврамчук сказав:

якшо заряджати до 3.5в без стадії абсорбції, зарядиться до 97%. по моему непоганий варіант для нормального заряду і життя батареї. швидко заряджаеться, не доходить до критичної напруги, довге життя батареї, нема проблем з показником SOC.  

можна збільшити soc підвищенням напруги. 

 

Andy фактично показав, що чим більша напруга Bulk Charge, тим менше Absorption час та менше енергії буде завантажено в батарею протягом Absorption Charge. Цікавий тест, як й всі відео Andy.

Встановив на інверторі Bulk Charge Voltage 56 (3,5) VDC та Absorption Charge Voltage 55,2 (3,45) VDC.

З одного боку вирішилась проблема з неправильними показами SoC на BMS батареї, але в Jsdsolar BG48100 також з'явилася помилка OVP, яка фактично заблокувала подальше заряджання. Є припущення, що 56 VDC на інверторі - це вже OVP для BMS (такі налаштування виробника). Мабуть, треба написати виробнику та спитати, яка саме напруга достатня для того, щоб BMS вірно розраховувала SoC (а не так як було раніше, SoC постійно знижувався, хоча фактично SoC був значно вищий) та не спрацьовував захист OVP.

Поки що повернувся на Bulk Charge Voltage 55,2 (3,45) VDC та Absorption Charge Voltage 54,4 (3,4) VDC, що фактично призводить до того, що BMS починає неправильно рахувати SoC.

Float Charge Mode Must PV18-5248 PRO звісно не має.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30.08.2024 в 06:55, Александр Аврамчук сказав:

у мене must pv1800 pro . номер прошивки і потужність  показує на дисплеї при завантаженні . 

до речі. самий дешевий інвертор з Алі з функцією підтримки бмс підтримує протокол pylontech по rs 485. в цьому плані універсальніше за must.  і показує на дисплеї дані з бмс, soc, напругу, температуру, обмежує струм заряду по бмс, бере напруги заряду від бмс. 

Мова про якийсь інвертор PowMr?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

На налаштування зв'язку по CAN надії вже давно немає, але все ще була проблема з тим, що BMS батареї Jsdsolar BG48100 починала невірно рахувати SoC (батарея має невеличкий дисплей, де можливо подивитися спрацював або ні захист; якщо захист спрацював, то який саме показник за межами ліміту, також можливо подивитися SoC; але немає можливості SoC подивитися віддалено, що було б теж зручно).

Й ось вдалося досягти того, щоб BMS все ж показувала в якийсь момент 100%, від чого далі вже відбувається трохи точніший розрахунок SoC, на який вже орієнтується користувач. Щоб таке корегування SoC на рівні 100% відбулося треба, щоб BMS побачила як мінімум 56 VDC. Й налаштування такого значення на інверторі, як значення Bulk Charge Voltage не допомагало раніше, тому що була деяка втрата напруги в кабелі й BMS замість 56 VDC фіксувала 55,86 VDC, що на 0,25% менше, ніж налаштована на інверторі напруга. То ж встановленням напруги Bulk Charge Voltage як 56,2 VDC вдалося змусити BMS батареї встановлювати значення 100% SoC в якийсь момент. Але межа спрацювання захисту OVP десь дуже близько, тому що іноді напруга на клемах батареї починає зростати швидко й спрацьовує захист тому, що інвертор не встигає перейти в режим CV, то ж як раніше підказали 56,2 VDC буде налаштована як Equalization Voltage, а фактично Bulk Charge Voltage буде знижена до 55,2 VDC (3,45 VDC на одну LFP комірку).

 

Планую спробувати ось такі налаштування Equalization

1) параметр #30 - вмикає Equalization;

2) параметр #31 - напруга 56,2 VDC;

3) параметр #33 (час Equalization) - 15 хвилин, думаю, більше й не потрібно, якщо батарея вже заряджена;

4) параметр #34 (timeout Equalization) - не зовсім розумію, навіщо саме цей параметр (скажімо, можливо, встановити теж 15 хвилин);

5) параметр #35 (частота Equalization) - раз на 7 днів;

6) параметр #36 (момент початку Equalization) - одразу після збереження нових налаштувань

 

Хоча як саме працює алгоритм Equalization не дуже зрозуміло. Наприклад, інвертор ввімкне Equalization одразу після повного заряджання батареї, тобто після завершення Absorption Charge або в будь-який довільний момент часу (тоді, можливо, час Equalization треба було б вибирати більшим). Хоча фактично для BMS достатньо й кількох секунд, щоб відкоригувати SoC (тоді логічно бло би встановити час Equalization як мінімальне значення, а саме 5 хвилин).

Також не зовсім зрозуміло, що таке Equalization timeout - це, мабуть, час протягом якого інвертор буде чекати досягнення Equalization напруги (параметр #31).

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...