Пристрій плавного пуску для насоса

oam

Рекомендовані повідомлення

7 часов назад, sly сказал:

новий насос китайчик на 500 Вт коштує 6 тис грн. Обв'язка - ну хай ще 2 тис..

Але чомусь обирається шлях "а куплю-ка я за 100500 грн потужний генератор".

Цікава логіка.

самим не смішно від того, що написали?

тобто якщо підключити послідовно - все ок, якщо через боковий роз'єм - жене пісок? нда...

 

Насправді від сусідів чув, що навпаки, з ПП пісок переставало гнати, а тут такі дива )

6000  грн китайський, 15000 грн італійський

роботи по заміні десь 10 000 грн

 

логіка дійсно цікава, бо незрозуміло як буде світло подаватись, а китайський насос чи американський, без світла все одно який, а генератор його може виробляти  для будь-якого бренду і не тільки для нього, а ще для інших приладів

все доволі ж ніби просто, всі дебати тут виключно через блекаути  і майже ніхто ті девайси китайські ( ПП) без вимкнень електрики не ставив би (

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, ashim1990 сказал:

Звичайно, накопичувальний бак

та це все зрозуміло але якщо ставити то так щоб можна було користуватись водою теплою з бойлера, тобто насос окремий на бак і тп

Змінено користувачем NBB
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, NBB сказал:

бо незрозуміло як буде світло подаватись

все зрозуміло. Акум+інвертор. 

21 минуту назад, NBB сказал:

майже ніхто ті девайси китайські ( ПП) без вимкнень електрики не ставив би

на потужних насосах досить актуально. Багато сусідів ставило ПП, бо гідроударом розривало труби та крани.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, NBB сказал:

а китайський насос чи американський, без світла все одно який, а генератор його може виробляти  для будь-якого бренду і не тільки для нього

все одно Насос 550Вт + генератор 3 кВт (наприклад) буде значно дешевше, ніж наявний насос 2 кВт + генератор 7 кВт.

25 минут назад, NBB сказал:

роботи по заміні десь 10 000 грн

згоден. Хоча звідки така дурна цифра - мені незрозуміло (мені таку ж суму назвали), тому покличу сусідів (бо потрібно троє) - днями заміню сам. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, NBB сказал:

не треба так нервувати, я читаю не тільки цей форум і відгуки різні, і нюанси бувають

ту китайську приблуду при інших розкладах. іде розглядав би, якби вона буда така гарна виробники б ставили з заходу її

ви написали маєчню, яку десь почули, на що я звернув вашу увагу. Причому аргументував та відправив до мануалу. То навіщо ви її пишете далі?

Ок, нервувати більше не буду, далі ігнорую. Підключайте до реле, успіху.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, NBB сказал:

та це все зрозуміло але якщо ставити то так щоб можна було користуватись водою теплою з бойлера, тобто насос окремий на бак і тп

Звичайно. Саме так і планую. Є навіть два насоси різної потужності. 

Змінено користувачем ashim1990
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Made in USSR сказал:

я думаю кто так утверждает не знает ни физику ни процесса ,ни основы тоэ и тп.

 если устройство плавного пуска хорошее и  фунциклирует как задумано изготовителем ,то проблем не будет. Я использую подобные девайсы и на трехфазные мощные моторы ( конечно они дороже и рассчитаны под это )  .Хорошо себя зарекомендовали.

Под какой нагрузкой? И зачем приплетать тоэ, фоэт, давайте уж обыватель еще и курс ядерной физики пролистнет...

Скажите прямо - какие пусковые токи (я уж не говорю про вах) в какие промежутки времени вытягивает это реле. Я например знаю не по наслышке, про пусковые токи асинхронников, могу с увереностью утверждать, что не всякая генерирующая мощность потянет асинхронник если генерация и нагрузка имеет мощностное соотношение 2к1, и даже 3к1. А в этой теме как раз обсуждется вопрос связки генерирующей мощности (инвертора/генератора) с нагрузкой.

Для примера вот график изменения эдс реле плавного пуска, прилагаемое к нагрузке очень небезызвестной фирмы. Взято с мануала. И то, что примитивные симисторники имеют право на существование, я например не сомневаюсь. Вот только никто, почему то, не может выложить момент пуска 2ква машины под нагрузкой, если генерация не превышает 3-4 ква (в виде относительно недорогих генераторов/инверторов, с низкой перегрузочной способностью). А от 10 ква генерации 2ква двигатель запустится и без реле плавного пуска.

image.png.13071f81fb9f5f8ded4a279a1469dc7d.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, maniac26 сказал:

Вот только никто, почему то, не может выложить момент пуска 2ква машины под нагрузкой, если генерация не превышает 3-4 ква (в виде относительно недорогих генераторов/инверторов, с низкой перегрузочной способностью). А от 10 ква генерации 2ква двигатель запустится и без реле плавного пуска.

А от 5 кВА? То-то и оно.

Змінено користувачем ashim1990
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 минуты назад, ashim1990 сказал:

А от 5 кВА? То-то и оно

У меня токовый шунт в счетчике учета облэнерго настроен на плюсминус 3,5 ква, двигатель 2ква под столбом воды 5 атм (+ ишшо 2 атм остаточного в баке). Пускается уверенно. От фирменного инвертора в 3 ква пуска нет от слова совсем. Китайское г (от слова генератор -)) пускает насос с приличным перегрузом, номинал г 6,5 ква, думаю около 4 там есть. И еще раз повторю все без плавного пуска. Вопрос ведь состоит, чтобы не платить за лишие квт генерации. Если переплачивать за генерирующую мощность - зачем тогда городить плавный пуск?

Почему знаю за шунт в счетчике. При пуске компрессора 4 ква,3ф, счетчик падал в аварию. Пришлось ставить реле со стравливающим клапаном. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.07.2024 в 14:02, sly сказал:

самим не смішно від того, що написали?

Ви б не були таким категорічним, як що б прочитали топік про ПП цілком. Я там і осцилограми викладував.

У управляючого входу дуже високий опір і він реагує на наводки. В моєму випадку вистачило 2х метрів кабелю до реле, щоб від наводок насос у вимкнемому стані дрочило 25 разів у секунду.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Enot123h сказал:

Ви б не були таким категорічним, як що б прочитали топік про ПП цілком.

якби мій опонент прочитав топік - не писав би маєчню за маєчнею, але читати посилаєте чомусь мене.

Щодо наводок - хз, звучить якось не дуже переконливо. Може брак самого реле? До того ж я ставив сусіду реле з підключенням до управляючого входу - ніяких проблем, працює вже майже два роки. И провід там звичайний ввг не екранований, і довжина десь 2,5 метри

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 хвилину тому, sly сказав:

И провід там звичайний ввг не екранований, і довжина десь 2,5 метри

В мене від реле тиску до клеми керування 50см ПВС 2х0,75. Працює чудово, насос не гудить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, sly сказал:

Може брак самого реле?

Та може. Чи може тому що управляючі дроти йдуть параллельно з проводами насосу в одному кабель каналі... Как би силове зі слабострумкою треба розносити мінімум на 100 мм та під прямим кутом перехрещувати, якщо пересікаються

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім привіт.Є хтось на форумі в кого можна придбати систему плавного пуску?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10.07.2024 в 22:16, NBB сказав:

цей замір на якій глибині був?

25м 

думаю струм залежить від глибини підйому на скільки та залежність і чи вона суттєва не можу сказати 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

берете трех или четырех кило ваттный ,однофазный  плавный пуск . Купить можно на олх или алиэкспресс . НО .......надо понимать ,что   определенный пусковой ток все равно будет присутствовать  . Если есть деньги лучше купите частотник .

 

Screenshot_426.jpg

Змінено користувачем Made in USSR
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если земля есть и она рабочая просто соедините напрямую ее  . Если земля "для красоты "  ничего не делайте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вирішив спробувати плавний пуск з насосом Pedrollo 4block 2/12 де пускового наміряв приблизно 13.5А, а далі робоча потужність близько 6.5А/1.5кВт (насправді мій генератор та інвертор запускали насос і без плавного пуску, але ж цікаво, та і на майбутнє може бути корисно).
З отим девайсом за 600грн з ОЛХ якось дуже стрьомно струмові кліщі показували скачки туди-сюди сили току і звук насосу аж по трубам було чутно загадковий - відключив і вирішив не бавитись з тим пристроєм далі.
Потім натрапив на ось такий виріб: 

Вирішив і його спробувати, установивши ДО механічного реле насосу, а саме у будинку в окремому міні щитку.
Дива не трапилося - як у комменті під відео пишуть - реле у цикл заходить і не працює коли живлення з зовнішньої мережі йде.
Але, коли живлення від інвертору - то реле дивним чином працює саме так як на відео.
Так як до цого пристрою я заздалегідь поставив і-о-іі перемикач (і - насос від мережі живиться, іі - насос через цей прилад живиться), то вирішив цей пристрій залишити про всяк випадок, якщо менш потужний інвертор чи генератор доведеться підключати.

Змінено користувачем trueman
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата

установивши ДО механічного реле насосу

воно так не може працювати, бо він же у вас завжди подключений, а логіка в тому шо тільки прі включенні воно спрацьовує
фактично так воно буде працювати, тільки якщо тиск вже нема і ви подали живлення (перший пуск)
і тут вже нема різниці чи то мережа чи то інвертор

Змінено користувачем Vikingua
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Саме цей девайс може працювати якщо встановлено ДО реле, і вибрано відповідне налаштування режиму роботи (подивіться відео, я ж чого і купив цю приблуду, бо заявлений такий режим роботи), щось воно там міряє, типу визначає реле замкнуто чи ні, але на практиці так працює тільки від інвертора, а мережа якісь наводки дає чи ще щось. Звичайний режим на тому приладі теж є, і тоді його потрібно встановлювати після реле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Vikingua сказал:

воно так не може працювати, бо він же у вас завжди подключений

я дивлюсь, що зараз так дуже модно - підключати не за простою схемою та логікою, а через одне місце... а потім "вай, воно чогось не так працює / не працює"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • Dr.Yura змінив заголовок на Пристрій плавного пуску для насоса

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...