Насос Водолій БЦПЕ 0,5-50 970Вт, 60 л/хв, напір 75 м як зменшити споживання

Діма

Рекомендовані повідомлення

Може хтось шось з таким шось придумав. Маю Насос Водолій БЦПЕ 0,5-50 970Вт, 60 л/хв, напір 75 м) заявленна потужність 970 ват. Я думав шо то максимальна , шо в дійсності більше не буде, але при старті і перші хвилини бере 1430 ват. Потім 1160 ват.  Гідроакумулятор 50 літрів наповнюється за 23 сек. І маю гібридний сонячний інвентор на 1квт. З нагрузкою в 1099 ват може працювати довго. А при 1100 ват і більше до 2000 ват електрона защита і робить тільки 10 сек. З варіантів заміни інвентора чи насоса не хочу. Купляти частотніка також ні. Хто може порадити як зменшити потужність для тимчасової роботи від інвентора . Підбір робочого конденсатора великої користі не дав. Зниження напруги до 160 вольт споживання 900 ват. Запускається гарно продуктивність вже менша. Але інвентор вихід від 220 до 240. Чи можливо по іншому підключити.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встановити плавний пуск у любому випадку

Можна придавити краном між насосом та ГА, у відцентрових насосів це зменшує споживання

Встановити ЛАТР між насосом та інвертором