Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

TN-C-S чи TT в приватний будинок

gaset

Рекомендовані повідомлення

Вже були обговорення на задану тему, але відповіді я не знайшов.

 

Є будино. Заведено 3 фази. Стоїть віхдний автомат і ПЗВ. Наразі не зроузміло, чи є власне заземлення, але що напевно є доєднані шини нуль та земля. По один схемам і відео це схема TN-C-S. По іншим потрібно ще шину заземлення доєднати до власного контуру заземлення. Хтось може сказати, яка схема правильна?

 

Трохи контексту додам. Потрібно підключити інвертор (та і для інших побутових потреб хотілося б бути впевненим). Чи беспечно коричстувати схемою, де тільки шини нуля та заземлення доєднані між собою?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та сама ситуація. Читав-читав.. та й зробив біля стовпа штирьове заземлення (кабель закладав на 5 жил, тому все ок). Буду вважати, що в мене ТТ.

Хоча інвертор вже стоїть давно і працював як є. Але планую сонячні панелі, та й взагалі мені так спокійніше. Можливо, профі скажуть, що я олень, тут хз. 

Змінено користувачем sly
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Якщо лінія нормальна (сіп-4 та трансформатор десь умовно недалеко, нема системного деревопаду, сіп хоч через 1-2 стовпа заземлено і тп) то більш правильним варіантом буде саме TN-C-S, для надійності біля стовпа де в вас заходить PEN вбиваєте додаткове штирьове заземлення і робите розділення, в хату заводите вже 5жильний з окремою землею.

Якщо є сумніви в якості лінії (наприклад це старе садове де лінія це сталелюмінь гола окремі фази) то TT, фактично все те саме тільки власну землю ні з чим не з'єднуєте і само заземлення треба робити глибше і обов'язково вимірювати.

TN-C-S, *за рівних умов* більш безпечне ніж ТТ (бо струм КЗ вищий) але це доки лінія ціла.

Змінено користувачем standov
  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, sly сказал:

отут питання, як це правильно зробити

так а шо не зрозуміло? 100500 мануалів ) ставите шину земляну, на неї заходить PEN (скоріші за все з лічильника, але вже як є), на цю шину приєднуєте власну землю і земляну лінія в хату, ставите другу шину, з'єднуєте перемичкою дві шини, від другої в хату заходить N

Змінено користувачем standov
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, sly сказал:

я знайшов лише 100500 срачів...

ну це нормально.
Є срачікі на тему що атата не можна PEN заводити в лічильник - не можна, якщо ви зможете монтажників вмовити так не робити то і супер, не заводьте )
Є срачики що треба не 2 шини а 3, ну такоє - можна і три, але мені подобається дві )
Є срачікі що достатньо однієї, ну такоє - можна і одну, але мені подобається дві )

Як ви не зробите - знайдеться людина яка скаже що це не правильно, наприклад це буде "наблюдатєль"

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Апну тему.

Зараз в будинок від щита з лічильником в землі заходить 4 жильний АВВГ кабель. Від лічильника до невелького трансформатора десь метрів 200-300. Лінії не більше 6 років - до того це було поле. Чи є на стовпах повторні наземлення не ясно. Від щитка з лічильниками (це двір з кількома дуплексами, відповідно в щитку 4 лічильника) йде якась проволока в землю, але чи то повноцінне повторне зазамлення чи просто зазамлення металічного щитка теж не зрозуміло. 

Що краще зробити виходячи з даних умов підключення і використання в майбутньому генератора та гібридного інвертора з невеликою кількістю сонячних панелей

- просто розщепити нульовий провід в домовому щитку на N і PE шини

- повторне заземлення і TN-C-S

- TT.

Я щось боюся робити варіант з поєднання TN-C-S і повторного заземлення, бо приєднання повторного заземлення можливе буде лише в будинку, а не біля лічильника - здається це пожежонебезпечно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, Куркуль сказал:

Я щось боюся робити варіант з поєднання TN-C-S і повторного заземлення

TN-C-S само по собі передбачає створення повторного заземлення на вводі. Інакше не забезпечується захист у випадку обриву дроту між глухозаземленою нейтраллю ТП та вводом. Для повітряних ліній наявність повторного заземлення ДО групи лічильників на стовпі це, насамперед, благо, бо створює захист у випадку обриву нульового дроту на ділянці від ТП до стовпа вводу, а по-друге, забезпечує можливість подальшого облаштування правильного заземлення в підключених будинках без ризику натрапити на ситуацію, коли за рахунок меншого опору кола нуль-фаза в будинку за межами вводу (на стовпі), у порівнянні з таким же колом до ТП, можуть виникати струми перетоку, які будуть спотворювати (нарощувати) показники лічильника у відповідному колі. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Але наскільки я зрозумів підключення повторного заземлення повинно підключатися до PEN на вулиці біля лічильника, а в мене там все опломбовано і єдиний варіант зробити своє заземлення, завести його в будинок і вже там підключити. А що коли через моє заземлення піде струм від всіх сусідів викличе пожежу? 

Ну і я якось все рівно не дужен розумію як має працювати заземлення, яке приєднане до нульової шини на якій ткеоретично теж може бути напруга і при цьому контакти заземлення відкрито стирчать з усіх розеток. А якщо в цей момент до них хтось доторкнеться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 хвилин тому, Куркуль сказав:

А що коли через моє заземлення піде струм від всіх сусідів викличе пожежу? 

Якщо у вас єдиного на лінії буде повторне заземлення, то це можливо, але якщо у всіх є повторне заземлення та ще й на опорах, то така ситуація виключена. А коли відгорить PEN від ТП десь на лінії, то через мережу розподілених заземлень, які сумарно мають малий опір, ви цього навіть не дуже відчуєте.

TN-C-S схожа на комунізм: вона працює, якщо вона є у всіх на лінії.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, Куркуль сказал:

Ну і я якось все рівно не дужен розумію як має працювати заземлення, яке приєднане до нульової шини 

Так і працює. Стандартна схема організації виводів ТП передбачає створення глухозаземленої нейтралі (центр "зірки" вихідних обмоток). Цей дріт і є тим четвертим, який приходить від ТП, і який бажано заземлювати на деяких відгалуженнях на стовпах. 

20 часов назад, Куркуль сказал:

яке приєднане до нульової шини на якій ткеоретично теж може бути напруга і при цьому контакти заземлення відкрито стирчать з усіх розеток.

Напруга заземлення (РЕ) відносно чого? Відносно фази - так, це очевидно. Відносно N? Так це у справній системі неможливо, адже в TN-C-S є з'єднання між PE та N на вводі, яке забезпечує відсутність такої ситуації. Інша справа, що у випадку обриву дроту N (PEN) від ТП і відсутності правильно облаштованих  заземлень ДО вводу, на ваше заземлення "підсядуть" всі споживачі лінії, які його не мають, а також ті (частково), у кого заземлення гірше. Це може спричинити, як мінімум, спотворення показників вашого лічильника, а як максимум перевантаження нульового дроту у випадку суттєвої асиметрії навантажень на фазах всіх споживачів по вашій лінії від точки обриву. 

Захист від таких ситуацій має бути комплексним. Це реле контролю напруги (РКН) на фазних вводах і диференціальні автомати на лініях всіх апаратів, де є можливість пробою фази на корпус або рідину. Наприклад, бойлер. РКН захистить прилади у випадку перенапруг, а ПЗВ захистить людей від пробою, наприклад, ТЕНу бойлера. Інколи для економії ставлять ПЗВ на велику кількість струмоприймачів, але у випадку пошкоджень це значно ускладнює та подовжує пошук  місця несправності, бо відключається все разом.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок, тоді який з варіантів в моєму випадку краще обрати? Реле напруги на вході і узо на всі лінії стоятимуть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Vladdi сказав:

Захист від таких ситуацій має бути комплексним. Це реле контролю напруги (РКН) на фазних вводах і диференціальні автомати на лініях всіх апаратів, де є можливість пробою фази на корпус або рідину. Наприклад, бойлер. РКН захистить прилади у випадку перенапруг, а ПЗВ захистить людей від пробою, наприклад, ТЕНу бойлера. Інколи для економії ставлять ПЗВ на велику кількість струмоприймачів, але у випадку пошкоджень це значно ускладнює та подовжує пошук  місця несправності, бо відключається все разом.

До ПЗВ під'єднується лише два провідники, а саме Live та Neutral. Тому якщо N провідник буде обірваним, то струм нікуди йти не буде тому, що не буде зворотного шляху.
В цьому випадку обов'язково повинен відбутися пробій на землю? А якщо такого пробою не буде, то й струм не з'явиться, тоді ПЗВ й не спрацює, тому що не побачить різницю струму між одним напрямком та іншим.

Змінено користувачем Mr. D
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

09.10.2024 в 09:49, Vladdi сказав:

TN-C-S само по собі передбачає створення повторного заземлення на вводі

Що буде якщо ось такий свій заземлювач буде мати, скажімо, опір 1 Ом, а кілька ось таких додаткових заземлювачів біля стовпів до різних споживачів-будинків, будуть мати більший опір (скажімо, 20 Ом).
Всі споживачі-будинки будуть фактично користуватися ось цим заземлювачем з найменшим опором?

Тобто зробивши собі заземлювач з опором 1 Ом та під'єднавши цей заземлювач до Neutral провідника лінії, є ймовірність, що на цей або також з нього буде фактично присутній відповідний струм.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікаво, що робити, коли ще й синхронний рідкопаливний генератор треба заземлити. Робити окремий заземлювач? Під'єднуватися до TN-C-S, я так розумію вже невірно.
А якщо заземлення за схемою TT, то тоді одну фазу рідкопаливного генератора вже можливо під'єднати до заземлювача в схемі TT?

Ще й блискавкозахист до TT можливо під'єднати у разі застосування швидких ПЗІП. Вірно?

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Mr. D сказал:

До ПЗВ під'єднується лише два провідники, а саме Live та Neutral. Тому якщо N провідник буде обірваним, то струм нікуди йти не буде тому, що не буде зворотного шляху.

Обірваним де саме? На лінії, до відгалужень споживачів? Тоді всі вони опиняться в схемі трикутника, і в гіршому випадку можуть отримати повну міжфазну напругу. А струм йти буде, і горіти все буде дуже весело, адже нульовий провід між групою струмоприймачів вище місця обриву нікуди не подівся, і по ньому будуть іти струми перетоку між фазами. Навряд чи така ситуація покращить стан, наприклад, холодильника. Ці прилади зазвичай постійно підключені до мережі і страждають першими. Саме для запобігання такій ситуації потрібні реле контролю напруги на вводі, які відключаться при виявленні зависокої напруги і захистять обладнання. Розберіться в основах теорії трифазних систем змінного струму, там багато цікавого. 

13 часов назад, Mr. D сказал:

В цьому випадку обов'язково повинен відбутися пробій на землю? А якщо такого пробою не буде, то й струм не з'явиться, тоді ПЗВ й не спрацює, тому що не побачить різницю струму між одним напрямком та іншим.

ПЗВ лише вимірює різницю між струмами в підключених провідниках. Якщо вона буде більшою за налаштування ПЗВ (10-30мА), пристрій відключить навантаження. Поява різниці струмів свідчить про наявність шляху для струму поза межами кола "нуль-фаза", це може бути як пробій, так і просто доторкання людини до фазного проводника та землі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Mr. D сказал:

Що буде якщо ось такий свій заземлювач буде мати, скажімо, опір 1 Ом, а кілька ось таких додаткових заземлювачів біля стовпів до різних споживачів-будинків, будуть мати більший опір (скажімо, 20 Ом).

Щоб отримати опір 1 Ом та менше ми облаштовуємо свердловини глибиною в деяких випадках до 30-40 метрів, і не одну. Вони об'єднуються в систему. Це не тільки багато роботи, а ще й досить чималі витрати. Зазвичай заземлення звичайного будинку це десь десяток Ом, а це вже на рівні опору групи інших. Теоретично, ситуація з набагато меншим опором місцевого заземлення може виникнути, але ніщо не заважає зробити все правильно, і облаштувати заземлення перед лічильником.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, Vladdi сказав:

Щоб отримати опір 1 Ом та менше ми облаштовуємо свердловини глибиною в деяких випадках до 30-40 метрів, і не одну. Вони об'єднуються в систему. Це не тільки багато роботи, а ще й досить чималі витрати. Зазвичай заземлення звичайного будинку це десь десяток Ом, а це вже на рівні опору групи інших. Теоретично, ситуація з набагато меншим опором місцевого заземлення може виникнути, але ніщо не заважає зробити все правильно, і облаштувати заземлення перед лічильником.

Нещодавно вимірював своє заземлення й отримав значення близько 1 Ома. Різні ґрунти та умови бувають.

Заземлювач ще й з нержавіючою сталі можливо зробити. Тоді той заземлювач, ще й деградувати буде не так швидко.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Vladdi сказав:

Обірваним де саме? На лінії, до відгалужень споживачів? Тоді всі вони опиняться в схемі трикутника, і в гіршому випадку можуть отримати повну міжфазну напругу. А струм йти буде, і горіти все буде дуже весело, адже нульовий провід між групою струмоприймачів вище місця обриву нікуди не подівся, і по ньому будуть іти струми перетоку між фазами. Навряд чи така ситуація покращить стан, наприклад, холодильника. Ці прилади зазвичай постійно підключені до мережі і страждають першими. Саме для запобігання такій ситуації потрібні реле контролю напруги на вводі, які відключаться при виявленні зависокої напруги і захистять обладнання. Розберіться в основах теорії трифазних систем змінного струму, там багато цікавого.

Реле напруги вимірює напругу між кожною фазою та нейтральним провідником для кожної фази. Вірно? Тобто фактично в трифазній системі працює три реле напруги, якщо такі встановлені. Й кожне реле напруги окремо має можливість вимкнути\розірвати відповідний фазовий провід.

Тобто якщо холодильник, який є в багатьох випадках однофазним споживачем, працює на якійсь умовній першій фазі, то дві інші фази можуть бути вимкнені без будь-яких проблем для холодильника. Загалом у разі відсутності трифазних споживачів в будинку ніякої принципової різниці з погляду мережі споживача під'єднання до 3-х фазної мережі не має (це лише три окремі лінії з єдиним нейтральним провідником).

Якщо нейтральний провідник залишився в повітрі й не дійшов до землі, то напруга буде 0 V.

Мова була про обрив нульового проводу між трансформатором та споживачами, коли заземлювач якогось споживача почне працювати як заземлювач трансформатора, який, мабуть, повинен мати низький опір.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.10.2024 в 12:45, Mr. D сказал:

Якщо нейтральний провідник залишився в повітрі й не дійшов до землі, то напруга буде 0 V.

В трифазній системі змінного струму з наявними сусідніми споживачами? Перед тим, як таке писати, трохи вивчіть питання. Є багато матеріалу, в тому числі і в сусідніх гілках. 

В 11.10.2024 в 12:45, Mr. D сказал:

Загалом у разі відсутності трифазних споживачів в будинку ніякої принципової різниці з погляду мережі споживача під'єднання до 3-х фазної мережі не має (це лише три окремі лінії з єдиним нейтральним провідником).

Дивимся пункт 1. Вчить мат. частину. Це неправильно. У випадку пошкодження лінії отримаєте всі негаразди по повній.

Змінено користувачем Vladdi
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14.10.2024 в 11:53, Vladdi сказав:

В трифазній системі змінного струму з наявними сусідніми споживачами? Перед тим, як таке писати, трохи вивчіть питання. Є багато матеріалу, в тому числі і в сусідніх гілках. 

Дивимся пункт 1. Вчить мат. частину. Це неправильно. У випадку пошкодження лінії отримаєте всі негаразди по повній.

Якщо взяти подовжувач, під'єднати подовжувач до електророзетки. Далі провід подовжувача, який є так званим Neutral провідником перерізати, а потім виміряти напругу з боку подовжувача, до якого під'єднується споживач, то напруга буде 0 V (хоча у зв'язку з тим, що провідник L поряд з провідником N у подовжувачі трохи якоїсь напруги може й бути).

Але якщо є споживачі, які під'єднані до різних фаз, мають однаковий N провідник та, скажімо, такий N провідник розривається на шляху до заземлювача, який може бути або ближче до споживачів, або далі, скажімо, біля трансформатора, який надає напругу споживачам, то тоді споживачі отримують міжфазну напругу у вигляді 400 VAC. Але це відбудеться у випадках, якщо струм буде проходити через споживачів, які під'єднані більше, ніж до однієї фази одночасно, інакше електричне коло не замкнеться. Відповідно ефективна міжфазна напруга між будь-якими фазами саме 400 VAC (або близько того).

Й це відбувається саме тому, що якась інша фаза буде присутня на N провіднику споживача шляхом того, що струм проходить через споживачів всіх фаз.

Тоді реле напруги має змогу визначити високу міжфазну напругу та заблокувати\від'єднати відповідний L провідник (та N провідник, якщо такий під'єднано через реле напруги, що роблять не завжди).

Але ж як тоді ПЗВ спрацює, якщо значення струму (незалежно від напруги) на L та N провіднику, до яких під'єднано споживача та, який теоретично міг би отримати 400 VAC, однакове.

Тобто у разі ситуації, про яку йде мова вище, саме реле напруги здатне захистити споживачів, а не ПЗВ.

А ще на додаток ні реле напруги, ні ПЗВ до заземлювача не під'єднується окремо, як для прикладу під'єднуються всі або деякі ПЗІП.

Змінено користувачем Mr. D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, Mr. D сказал:

Тоді реле напруги має змогу визначити високу міжфазну напругу та заблокувати\від'єднати відповідний L провідник (та N провідник, якщо такий під'єднано через реле напруги, що роблять не завжди).

Ну-ну, щодо N проводника цікава думка :) 

39 минут назад, Mr. D сказал:

Але ж як тоді ПЗВ спрацює, якщо значення струму (незалежно від напруги) на L та N провіднику, до яких під'єднано споживача та, який теоретично міг би отримати 400 VAC, однакове.

А ПЗВ і не спрацює, хто вам таке казав? Його завдання - вимірювання диференціального значення струму між провідниками. Крапка. А ось коли щось прогорить в колі навантаження під час такої аварії, і струм частково піде на землю, от тоді і ПЗВ теж пригодиться. Хоч у більшості відомих мені випадків реле контролю напруги утримують контролюєму ними мережу відключеною доти, доки власник не зверне увагу на необхідність вимкнути ввідні автомати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...