2 часа назад, razzil сказал:

Ну значить запустив цю схему, але не отримав того шо очікував.

А напомните что и какой емкости заряжаете? И когда ток падает до 35А какое напряжение на акб?

Если 27,6 то у меня ток тоже падает до 20-30 ампер просто lifepo4 уже практически заряжен и мои 270 а/ч перестают брать весь ток

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 хвилини тому, mib сказав:

А напомните что и какой емкости заряжаете? И когда ток падает до 35А какое напряжение на акб?

Если 27,6 то у меня ток тоже падает до 20-30 ампер просто lifepo4 уже практически заряжен и мои 270 а/ч перестают брать весь ток

залежить від напруги заряду. чим вище напруга заряду, тим більше струм і швидкість заряду. у мене 125 а при такій напрузі беруть більше. у lfp максимальна напруга заряду 29.2в , і беруть вони максимальний струм майже до кінця заряду . 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 хвилину тому, mib сказав:

А напомните что и какой емкости заряжаете? И когда ток падает до 35А какое напряжение на акб?

Если 27,6 то у меня ток тоже падает до 20-30 ампер просто lifepo4 уже практически заряжен и мои 270 а/ч перестают брать весь ток

Збірку з 280Аг комірок. Вище наведені заміри я отримав на розрядженій батареї.
Напруга ХХ на БЖ 27.6 стояла, на інверторі bulk і float такі самі.

Змінено користувачем razzil
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 минуты назад, razzil сказал:

Збірку з 280Аг комірок. Вище наведені заміри я отримав на розрядженій батареї.
Напруга ХХ на БЖ 27.6 стояла, на інверторі bulk і float такі самі.

А бмс какое напряжение показывало?

Но если разряженная то странно, ч свою правда никогда ниже 50% не разряжал но в это время 60 ампер от солнца кушает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, mib сказав:

А бмс какое напряжение показывало?

Но если разряженная то странно, ч свою правда никогда ниже 50% не разряжал но в это время 60 ампер от солнца кушает

моя 125а при 60відсотках заряду 60а бере .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Загальне правило просте. Незалежні несинхронізовані прилади з частотно-фазовим регулюванням потужності входів/виходів об'єднувати не можна. Дивні покази, скоріше за все, саме з цим і пов'язані. Те, що у деяких випадках така схема якось працює, не є правилом, це, скоріше, виключення.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.08.2024 в 08:37, razzil сказал:

Так, схоже не проканало. Спробую БЖ з більшим вольтажем до входу MPPT причепити.

Гальванічно розвязати не помішало б.
А в БЖ є обмеження струму ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, dneprstab сказав:

Гальванічно розвязати не помішало б.
А в БЖ є обмеження струму ?

Є обмеження.
Спробував через MPPT вхід, то БЖ може запхати туди весь свій ток, а інвертор заряджає ним батарею. Тобто маю до 60А ток заряду. 
Але чув, що такий підхід ризикований, бо типу сонячні панелі мають чистий постійний струм, а БЖ може давати пульсацію(до речі треба глянути осцилоскопом) і інвертор на це не розрахований. Але прогнав один цикл і всі вижили.


Ще на інверторі вказана мінімальна напруга МТТР 30В, з БЖ під навантаженням вона просаджується з 35 до 27, але все робить.

І сам інвертор активно активно крутить кулерами і залишається холодним. Під час роботи на байпасі він гарячіший набагато..

Змінено користувачем razzil
  • Лайк 1