Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Система альтернативного живлення із ЗТ

gaset

Рекомендовані повідомлення

Добрий день,

 

Потрібна порада, бо темою тільки почав займатися.

 

Вхідні данні: Будинок. Три фази. На вході є 17кВт. На місяць використовується до 500-600 кВт із урахування зарядки електроавтомобіля.

 

Потрібно: 1. Альтернативне джерело живлення для критичних вузлів (котел, холодильник, морозильна камера, інтернет, компютер).

2. ЗТ наразі немає, але має бути. Тобто потрібна підтримка ЗТ самою системою.

3. Система має буди розширяєма. Тобто на зараз хотілося би поставити інвертор і батареї. Панелі вже потім.

4. Як завжди не на всі гроші світу, але щось якісне, стабільне.

 

Батареї варто брати Life4Po. Що із інверторм? Який порадите? Може якісь ще моменти потрібно врахувати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, gaset сказав:

Добрий день,

 

Потрібна порада, бо темою тільки почав займатися.

 

Вхідні данні: Будинок. Три фази. На вході є 17кВт. На місяць використовується до 500-600 кВт із урахування зарядки електроавтомобіля.

 

Потрібно: 1. Альтернативне джерело живлення для критичних вузлів (котел, холодильник, морозильна камера, інтернет, компютер).

2. ЗТ наразі немає, але має бути. Тобто потрібна підтримка ЗТ самою системою.

3. Система має буди розширяєма. Тобто на зараз хотілося би поставити інвертор і батареї. Панелі вже потім.

4. Як завжди не на всі гроші світу, але щось якісне, стабільне.

 

Батареї варто брати Life4Po. Що із інверторм? Який порадите? Може якісь ще моменти потрібно врахувати?

Беріть Deye. Якщо все розкидане по різним фазам то трьохфазний, якщо все що треба на одній то можна дешевше взяти однофазний.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
В 05.06.2024 в 10:20, gaset сказал:

На місяць використовується до 500-600 кВт із урахування зарядки електроавтомобіля.

Ви хоч виїжджаєте раз на місяць з дому ? 
Як вдається так мало споживати , якась фантастика...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Доброго дня!
Маю десь схожу ситуацію. Хочу забезпечити живлення будинку на часи відключень. Є Будинок з ЗТ на 15квт з двома полями панелів і дуже мені шкода, що коли вимикають світло в сонячні дні вони просто простоюють. Місячне споживання 200квт літом та 300квт взимку. Всю техніку в будинку перекинув на 1 фазу. 
Питання:

чи можливо автоматичне перемикання стрингів в разі вимкнення світла з мережевого інвертора на автономний?

автономний інвертор краще підбирати на всю потужність панелів?

який емності акумулятор треба?

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Живопыра сказав:

чи можливо автоматичне перемикання стрингів в разі вимкнення світла з мережевого інвертора на автономний?

Можна з допомогою АВР, який має гасіння дуги. Але це якщо стрінги до 500В. Якщо більше, то краще використовувати високовольтні реле.

Ну і це має бути саме реле із перекидними контактами, яке переключає плюс і мінус одночастно. Твердотільне реле використовувати не можна, бо воно не має гальванічної розв'язки і якийсь з інверторів вигорить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...