Резервне живлення 3-фазного інвертора Deye SUN-10K-SG04LP3 від 1-фазного генератора.

VOlya

Рекомендовані повідомлення

Допоможіть, будь ласка, вирішити наступне питання.

Є 3-фазний гібридний інвертор Deye SUN-10K-SG04LP3 і 1-фазний бензиновий генератор на 5 кВт. В інверторі є можливість підключення резервного живлення від 3-фазного генератора.

Питання: чи можна відносно просто підключити вихід від 1-фазного генератора на 3-фазний резервний вхід інвертора? Бачив варіант з промисловим блоком живлення, який живиться від генератора і подає вже DC струм прямо на акумулятори. Але чи є простіший варіант? Чи запрацює схема, коли просто фазу з генератора підключити на кожну фазу резервного входу інвертора?

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ні , так не запрацює

Інвертор дасть помилку

 

Варіант - частотник

spc.com.ua/products/nietz-splc-nz2200-15gs2-vector-frequency-inverter-15kw-ip20-1phase-220v-to-3phase-380v?_pos=7&_fid=65ce1fe1b&_ss=c

 

але на практиці під кожний інвертор, дбж, ТН потрібно тестувати

 

Змінено користувачем Телесистемы
  • Лайк 1
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Телесистемы сказал:

Ні , так не запрацює

Інвертор дасть помилку

прикро...

якраз зараз думаю щодо трифазного Deye у тандемі з панелями, щоб підключити всі споживачі у будинку... Але виходить, що вся ця біда сама по собі коштує як крило боінга, та тягне ще й новий генератор.

Схоже, що прийдеться щось мудрити з однією фазою...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, sly сказал:

прикро...

якраз зараз думаю щодо трифазного Deye у тандемі з панелями, щоб підключити всі споживачі у будинку... Але виходить, що вся ця біда сама по собі коштує як крило боінга, та тягне ще й новий генератор.

Схоже, що прийдеться щось мудрити з однією фазою...

Как писали выше отдельная DC зарядка из пром блоков питания решит задачу

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, mib сказал:

DC зарядка из пром блоков

а такая зарядка не стоит как весь боинг? :) Можете привести пример? Гугл фигню выдает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, sly сказал:

а такая зарядка не стоит как весь боинг? :) Можете привести пример? Гугл фигню выдает

Раньше их очень много кто продавал и цена была вдвое меньше, вот для понимания первое что нашел

www.olx.ua/d/obyavlenie/blok-zhivlennya-zaryadne-puskove-12v-24v-48v-flatpack-fletpak-IDQZneY.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

04.06.2024 в 01:02, sly сказав:

якраз зараз думаю щодо трифазного Deye

Не думайте. Навіщо Вам 3 фази? Зробіть перекомутацію всього необхідного на одну фазу та будете мати однофазний (дешевше), генератор однофазний (дешевше і простіше), вільних хід (менший) ... і т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

03.06.2024 в 23:10, Телесистемы сказав:

Варіант - частотник

Не варіант, бо частотник заточений під певні фізичні властивості двигунів, яких навантаження іншого типу не має.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, anabioz сказал:

Не думайте. Навіщо Вам 3 фази? Зробіть перекомутацію всього необхідного на одну фазу та будете мати однофазний (дешевше), генератор однофазний (дешевше і простіше), вільних хід (менший) ... і т.д.

так, вже прийшов до цього, дякую. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я саме для цього придбав китайський самий дешевий 3-х фазний генератор. Там 600 Вт на фазу, для зарядки повинно вистачити. На лох юа їх багато по 6000, я знайшов за 4500, можна знайти його й за 10000. Як він буде заряджати ще не знаю, напругу вилає та заводиться. Для нього це вже досягнення :)

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, k-master сказав:

Я саме для цього придбав китайський самий дешевий 3-х фазний генератор. Там 600 Вт на фазу, для зарядки повинно вистачити. На лох юа їх багато по 6000, я знайшов за 4500, можна знайти його й за 10000. Як він буде заряджати ще не знаю, напругу вилає та заводиться. Для нього це вже досягнення :)

всі інвертори крім кінга з порта генератора живлять навантаження, а вже надлишок (згідно налаштувань) заряджає акумулятор.

Тобто потужність генератора має складати суму потужності поточного навантаження і бажаної потужності заряду. 

У випадку 600w доведеться вимикати резерв на час заряду (бо одна фаза може віддати тільки 200w), потужність заряду поставити наприклад 500w і чекати... довго...

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, yur43 сказав:

всі інвертори крім кінга з порта генератора живлять навантаження, а вже надлишок (згідно налаштувань) заряджає акумулятор.

Тобто потужність генератора має складати суму потужності поточного навантаження і бажаної потужності заряду. 

У випадку 600w доведеться вимикати резерв на час заряду (бо одна фаза може віддати тільки 200w), потужність заряду поставити наприклад 500w і чекати... довго...

Не знаю чому ти написав 200 на фазу, коли я написав що на фазу 600. В мене для навантаження будинку вистачить 400-500 Вт, трохи більше кіловата залишиться для зарядки. І це все заради кількох зимових днів коли нема сонця кілька днів поспіль, можна й потерпіти. І це на випадок якщо електроенергії не буде взагалі від мережі. Якщо вона буде хочаб 3-4 години на добу генератор мені не потрібний.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, k-master сказав:

Не знаю чому ти написав 200 на фазу, коли я написав що на фазу 600

недогледів, хай 600 на фазу. Неінверторний холодильник хоче на запуск до 2000w імпульса - чи витримає той генератор?

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 минуту назад, yur43 сказал:

еінверторний холодильник хоче на запуск до 2000w імпульса - чи витримає той генератор

оті трьохфазні по 6 тис грн, кажуть, від перекосу фаз дохнуть, як мухи... Навіть не знаю, що можна гірше придбати

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, sly сказав:

від перекосу фаз дохнуть, як мухи... 

я це питання випробував власноруч, перемотали мого старенького. Як варіант, відключаю вихід резерву, регулюю заряд в межах відсутності характерного запаху горілої обмотки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, yur43 сказав:

недогледів, хай 600 на фазу. Неінверторний холодильник хоче на запуск до 2000w імпульса - чи витримає той генератор?

Ну він в мене інверторний :)

22 хвилини тому, sly сказав:

оті трьохфазні по 6 тис грн, кажуть, від перекосу фаз дохнуть, як мухи... Навіть не знаю, що можна гірше придбати

Так перекосу фаз якраз й не повинно бути. Теоретично інвертор повинен навантажити усі фази однаково, ну з мережею він періодично так робить. Придбаю метрів 10 кабеля та буду перевіряти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
В 05.06.2024 в 17:22, anabioz сказал:

Не думайте. Навіщо Вам 3 фази? Зробіть перекомутацію всього необхідного на одну фазу та будете мати однофазний (дешевше), генератор однофазний (дешевше і простіше), вільних хід (менший) ... і т.д.

Цей шлях дуже обмежує користувачив. Бо спочатку ти збираєш щити з урахуванням більш-менш рівномірного розподілу, щоб типу запобігти перекосу фаз. Потім ти купуєш однофазний інвертор і починаєш додавати кончє потрібних користувачів на резервну фазу і все одно всіх потреб не закриваєш. Це я свій шлях описую і впевнений що багато хто так само починав і поступово прийшов до купівлі або ще одного/двох однофазних інверторів, або одразу трифазного. Бо одне діло тімчасові вимкнення, коли цілком нормально обходитись без якихось приладів, а інша - багаторічні блекаути. Я для себе в принципі доволі комфортно можу зібрати все на двох фазах і таким чном замовити два однофазні інверторі, але не бачу переваг ані по ціні ані по функціоналу у порівнянні з одним трифазним.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, Vikctor сказал:

не бачу переваг ані по ціні ані по функціоналу у порівнянні з одним трифазним.

Мне тоже так сказали в конторе которая ставила СЭС.

Чем городить кучу однофазных, лучше поставить сразу трехфазный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Vikctor сказав:

щоб типу запобігти перекосу фаз

Мене це питання турбує. Умовно візьмемо трансформатор на 100 приватних будинків.

Всі кажуть про перекос фаз. Але ж він тільки для трансформатора (чи щось може бути лічильнику і автомату?) І то, середня по лікарні буде +/- однаково розподілена. Або нехай електрики бігають і перекидають будинки, щоб вирівняти.

Якщо ж ми беремо окремий будинок, то заряджання електромобіля струмом 32А по одній із фаз вже буде перекосом. То що, не заряджати?

Для себе визначив таку схему:

1 фаза: світло + всі розетки (ТВ, зарядки телефонів) + камери + ворота + скважина + інтернет + холодильник + морозильник + котел

2 фаза: пральна + сушильна + праска + плита + духовка + чайник (плиту і чайник заміняє газова мобільна плита у разі відсутності світла)

3 фаза: зарядка авто

Це на 21кВт 3фази

Все, що на другій фазі не таке критичне, щоб його резервувати.

При такому підході, можна брати ту ж саму дею на 6-8кВт 1ф + акумів на 10кВт (або більше по бажанню) + генератор на 4-5 кВт, щоб при падінні заряду, він подзарядив акуми, підтримуючи будинок та використовуючи максимальний ККД.

Чи я невірно думаю?

Змінено користувачем anabioz
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 минут назад, anabioz сказал:
Спойлер

Мене це питання турбує. Умовно візьмемо трансформатор на 100 приватних будинків.

Всі кажуть про перекос фаз. Але ж він тільки для трансформатора (чи щось може бути лічильнику і автомату?) І то, середня по лікарні буде +/- однаково розподілена. Або нехай електрики бігають і перекидають будинки, щоб вирівняти.

Якщо ж ми беремо окремий будинок, то заряджання електромобіля струмом 32А по одній із фаз вже буде перекосом. То що, не заряджати?

Для себе визначив таку схему:

1 фаза: світло + всі розетки (ТВ, зарядки телефонів) + камери + ворота + скважина + інтернет + холодильник + морозильник + котел

2 фаза: пральна + сушильна + праска + плита + духовка + чайник (плиту і чайник заміняє газова мобільна плита у разі відсутності світла)

3 фаза: зарядка авто

Це на 21кВт 3фази

Все, що на другій фазі не таке критичне, щоб його резервувати.

При такому підході, можна брати ту ж саму дею на 6-8кВт 1ф + акумів на 10кВт (або більше по бажанню) + генератор на 4-5 кВт, щоб при падінні заряду, він подзарядив акуми, підтримуючи будинок та використовуючи максимальний ККД.

Чи я невірно думаю?

Ну, потім Ви будете питати, як три фази об'єднати в одну. Щоб мощніше була 😎

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Vikctor сказал:

але не бачу переваг ані по ціні ані по функціоналу у порівнянні з одним трифазним.

переваги дві - відсутність шуму та можливість заряджати від однофазного генератора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всі вірно за умови відсутності панелей.

Якщо вони є або будуть - весні-літо-осінь захочеться від сонця і авто заряджати, і плиту вмикати та інше

Змінено користувачем sly
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, anabioz сказал:

Мене це питання турбує. Умовно візьмемо трансформатор на 100 приватних будинків.

Всі кажуть про перекос фаз. Але ж він тільки для трансформатора (чи щось може бути лічильнику і автомату?) І то, середня по лікарні буде +/- однаково розподілена. Або нехай електрики бігають і перекидають будинки, щоб вирівняти.

Якщо ж ми беремо окремий будинок, то заряджання електромобіля струмом 32А по одній із фаз вже буде перекосом. То що, не заряджати?

Для себе визначив таку схему:

1 фаза: світло + всі розетки (ТВ, зарядки телефонів) + камери + ворота + скважина + інтернет + холодильник + морозильник + котел

2 фаза: пральна + сушильна + праска + плита + духовка + чайник (плиту і чайник заміняє газова мобільна плита у разі відсутності світла)

3 фаза: зарядка авто

Це на 21кВт 3фази

Все, що на другій фазі не таке критичне, щоб його резервувати.

При такому підході, можна брати ту ж саму дею на 6-8кВт 1ф + акумів на 10кВт (або більше по бажанню) + генератор на 4-5 кВт, щоб при падінні заряду, він подзарядив акуми, підтримуючи будинок та використовуючи максимальний ККД.

Чи я невірно думаю?

Я гадки не маю вірно чи не вірно ви думаєте, бо лишень описав трансформацію своїх думок. І я вже майже рік як спробував пожити з однією зарезервованою фазою. Краще ніж нічого безумовно.  Але оті всі ваші прилади з другой фази я наразі теж хочу використовувати, бо йдеться про роки.Автівку я до речі заряджаю на потужності 16-18А, бо все що більше помітно просажує цю фазу і окрім автівки вночі є ще електро котел та посудомийка, а в мене всього виделеной потужності 32А. Зараз тупо кожного вечора вставляю зарядку в порт, а в авто запрограмував дозвіл заряджатись з 23 до 7.

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, sly сказал:

переваги дві - відсутність шуму та можливість заряджати від однофазного генератора.

Згоден - для когось це перевага. Для мене ні, бо мій Must точно не тихий і особливо він мені та родині в котельні не заважає. Генератор не планую купувати, а в разі потреби можна одразу 3-фазний взяти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, Vikctor сказал:

мій Must точно не тихий і особливо він мені та родині в котельні не заважає.

До свого Must я також звик, але хоч не знайшов нормальне відео, але кажуть, що 3ф дейе погучніше буде.

46 минут назад, Vikctor сказал:

Генератор не планую купувати

не занадто оптимістично?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах