Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Котел Ferroli FEReasy C24- проблема с ГВС

Микола Васильович

Рекомендовані повідомлення

Добого дня. Котел Ferroli FEReasy C24-эксплуатируется 11 лет.

Проблемы с ГВС,. Давление воды в водопроводе хорошее . теплообменник новый(на старом теплообменнике была та же проблема), газовый клапан настроен. При включении ГВС вода нагревается до градусов 60 , ( руку под водой не удержишь) , при этом горелка работает на полную мощность, затем пламя на горелке уменьшается и температура стабилизируется до следующего отключения и включения води . в душе стоишь ждешь пока пройдет горячая  вода, если закрыл - открыл воду опять кипяток. Мастера или сразу говорят что не знают причины, или начинают разказывать что так и должно быть, такой котёл и тому подобное. В инструкции по эксплуатации есть пункт РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ РОЗЖИГА. - Для регулировки мощности розжига установите котёл в режим TEST. Поверните ручку регулировки температуры воды ГВС по часовой стрелке для увеличения мощности, или против часовой стрелки для её уменьшения..Если нажать кнопку RESET в течение 5 секунд этого , мощность розжига станет равна равна только что заданной. выйдете из режима TEST. у меня не получилось изменить мощность рожига, и в этом пункте не сказано - нужно ли открывать воду ГВС?. в каком первоначальном положении должна быть ручка регулировки температуры ГВС, на минимуме или на максимуме для уменьшения мощности, как покрутить против часовой , ели ручка на минимуме. пробовал разные варианты , результата ноль. Может кто знает причину ? Помогите советом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Микола Васильович сказав:

в душе стоишь ждешь пока пройдет горячая  вода, если закрыл - открыл воду опять кипяток

Я спочатку відкриваю воду (тільки гарячу і на повну), а потім вже роздягаюся, бо треба час спустити з труб або холодну воду, або перегріту у теплообміннику котла і тільки коли з дружиною міняємося (хтось виходить без перекриття крану), то другому вже не треба чекати, а інакше перший зі старту отримає холодну воду, а другий гарячу. Тобто просто заздалегідь відкриваєте кран гарячої і закриваєте його в кінці процедури, а кран холодної можна взагалі не чіпати і тоді завжди буде стабільна температура (при всіх однакових інших)

Але навіть новий конденсаційник як не намагається підтримувати задані 40°, то коли влітку у водогіні вода 24°, а взимку 12° - тоді відчувається нестача модуляції і хочеться підняти ГВП до 41° (хоча геть не критично), теж саме буває коли щойно замінив магістральні фільтри і збільшився протік води, а може пішла така вода і забивається теплообмінник... Тож виставте 40°, прогоніть 20л та переміряйте і шукайте що змінилось в останні часи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Микола Васильович сказал:

Добого дня. Котел Ferroli FEReasy C24-эксплуатируется 11 лет.

Проблемы с ГВС,.

А как он себя вел на ГВС изначально, т.е. 11 лет назад?

1. Подгулявший датчик НТС на гор. воду.

2. Проблема в плате.

3. Были левые Феролли с подобной проблемой,  в сервисное меню попасть было невозможно и соотв. поиграться с газ. клапаном.

4. Можно тупо "прижать" пламя газовым краником, применительно к протоку гор. воды, т. е. решить проблему кипятка пусть и не полностью, но уменьшить в большей степени.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, SON сказав:

А как он себя вел на ГВС изначально, т.е. 11 лет назад?

1. Подгулявший датчик НТС на гор. воду.

2. Проблема в плате.

3. Были левые Феролли с подобной проблемой,  в сервисное меню попасть было невозможно и соотв. поиграться с газ. клапаном.

4. Можно тупо "прижать" пламя газовым краником, применительно к протоку гор. воды, т. е. решить проблему кипятка пусть и не полностью, но уменьшить в большей степени.

проблемы начались после замены платы но было не так кретично.... 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, normal сказав:

Я спочатку відкриваю воду (тільки гарячу і на повну), а потім вже роздягаюся, бо треба час спустити з труб або холодну воду, або перегріту у теплообміннику котла і тільки коли з дружиною міняємося (хтось виходить без перекриття крану), то другому вже не треба чекати, а інакше перший зі старту отримає холодну воду, а другий гарячу. Тобто просто заздалегідь відкриваєте кран гарячої і закриваєте його в кінці процедури, а кран холодної можна взагалі не чіпати і тоді завжди буде стабільна температура (при всіх однакових інших)

Але навіть новий конденсаційник як не намагається підтримувати задані 40°, то коли влітку у водогіні вода 24°, а взимку 12° - тоді відчувається нестача модуляції і хочеться підняти ГВП до 41° (хоча геть не критично), теж саме буває коли щойно замінив магістральні фільтри і збільшився протік води, а може пішла така вода і забивається теплообмінник... Тож виставте 40°, прогоніть 20л та переміряйте і шукайте що змінилось в останні часи

та все так і робимо , відкриваємо воду на всю і чекаємо, а лє це не правильно, і це змінилось не зараз так вже два роки , після заміни плати , але тоді вода нагрівалась десь до 50 градусів...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Микола Васильович сказал:

проблемы начались после замены платы но было не так кретично.... 

Если есть возможность дайте фото платы, мож чего подскажу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 В одном из углов платы есть микросхема на 8 ножек, цифры на ней 358, буквы могут быть любые либо без букв. Поменять электролитические конденсаторы в ее обвязке и проверить все смд-шные резисторы вокруг нее. Она отвечает за модуляцию пламени.

Тут по возможности сами или отнесите плату ремонтникам.

Далее проверить датчик температуры гор. воды и отрегулировать газ. клапан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, SON сказав:

 В одном из углов платы есть микросхема на 8 ножек, цифры на ней 358, буквы могут быть любые либо без букв. Поменять электролитические конденсаторы в ее обвязке и проверить все смд-шные резисторы вокруг нее. Она отвечает за модуляцию пламени.

Тут по возможности сами или отнесите плату ремонтникам.

Далее проверить датчик температуры гор. воды и отрегулировать газ. клапан.

Спасибо отдам в ремонт.датчик температуры поменяю , не такой он и дорогой. а скажите, температура не регулируется ниже 40 градусов это нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Микола Васильович сказал:

 температура не регулируется ниже 40 градусов это нормально?

По мануалу ГВС от 40 гр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...