kortesFx Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 1 час назад, Gitan сказал: Ви можете підключити 2 поля (стринга) зі струмом не більше 13А, та сумарною напругою до 375В (425В - 12%) Виходить , по амперажу мої Лонгі впритик одним полем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kortesFx Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня Ну і на десерт ше одне питання. З одним МРРТ розібрались - поля мають бути однакові. А на різні МРРТ одного інвертора теж мають бути однакові чі може бути різна кількисть пенелей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня (змінено) різні MPPT одного інвертора це то саме що деклька окремих MPPT інверторів тому можно підьеднувато що завгодно, звісно в рамках хакартеристик Змінено 27 вересня користувачем Vikingua 2 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 5 годин тому, kortesFx сказав: Дейе 6квт Це якась фігня пише в даташиті, бо жодні із сучасних панелей не влазать паралельно на один трекер, бо кожного трекера макс. робочий струм – 13А, а макс. струм КЗ – 17А. А з іншої сторони, нафіга щось ліпити на один трекер, якщо у вас їх є два? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня (змінено) 2 часа назад, kortesFx сказал: Виходить , по амперажу мої Лонгі впритик одним полем? планую такі панелі під дейе 6к, два поля (південний схід та південний захід) по 7 шт . до речі вже вийшли Hi Mo 7 Змінено 27 вересня користувачем newbee2020 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 15 минут назад, volomoto сказал: А з іншої сторони, нафіга щось ліпити на один трекер, якщо у вас їх є два? щоб потім додати три? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 1 час назад, newbee2020 сказал: ...(південний схід та південний захід)... Це на землі якась конструкція? Бо не розумію як у вас вийшло мати два скати на будинку з вказанною орієнтацією... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 1 хвилину тому, Vikctor сказав: Це на землі якась конструкція? Бо не розумію як у вас вийшло мати два скати на будинку з вказанною орієнтацією... якщо вальма діагонально на південь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня (змінено) З'їздив в офіс Альтек та сплатив свої панелі. Вони якись дивні - я був впевнений що моє замовлення заброньоване, а виявилось що ні. І за два дні за словами менеджера залишилось 19 панелей зі 100... Думаю чи купляти в них все кріплення чи ні. Приємно що направляючи привезуть разом з панелями і сподобались запропановані притискачі в зборі. Але ціна трохи вище за і-нет продавців і профіль має стінку 1,5мм. Продавець відверто не розуміє навіщо більше, але ж ми на будівельному форумі маємо профдеформацію і прагнемо все обирати з запасом. 13 минут назад, yur43 сказал: якщо вальма діагонально на південь? На вальму на маленький скат 7 панелей не влізуть. На мою точно. Хоча сторона будинку з маленьким скатом 10,5м. Змінено 27 вересня користувачем Vikctor 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 4 минуты назад, Vikctor сказал: З'їздив в офіс Альтек та сплатив свої панелі Какая цена финалтная вышла, если не секрет и что в итоге за панели Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kortesFx Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 11 минут назад, Vikctor сказал: 1 час назад, volomoto сказал: А з іншої сторони, нафіга щось ліпити на один трекер, якщо у вас їх є два? Десь мельком попалась інфа , шо МРРТ не працують паралельно , а в відведенний кожному час згідно графику. Тому захтілось навішать два різнонапрвлених поля в один МРРТ шоб отримати більше толку. Ну то таке , добре шо прояснили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kortesFx Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 21 минуту назад, Vikctor сказал: профіль має стінку 1,5мм Сьогодні отримав такій самий - виглядае міцним та надійним 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2 хвилини тому, kortesFx сказав: Десь мельком попалась інфа , шо МРРТ не працують паралельно , а в відведенний кожному час згідно графику. Дурниця. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 20 минут назад, mib сказал: Какая цена финалтная вышла, если не секрет и что в итоге за панели Ціна 4780грн за одиницю. Панель така. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kortesFx Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня Только что, yur43 сказал: Дурниця. Так , вже розібрались ! Дякую! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 22 часа назад, yur43 сказал: Інвертор радіє високій напрузі поля, менше гріється, кращий ККД чем выше напряжения панелей от напряжения батареи- тем ниже КПД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 4 часа назад, kortesFx сказал: Виходить , по амперажу мої Лонгі впритик одним полем? Ці параметри в ідеальних умовах - STC. В умовах єксплуатації параметри напруги та струму будуть нижче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 7 минут назад, igorrius сказал: чем выше напряжения панелей от напряжения батареи- тем ниже КПД І здавалося б до чого тут батареї? І до чого тут цукор... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня (змінено) 4 минуты назад, Vikctor сказал: І здавалося б до чого тут батареї? І до чого тут цукор... у Вас какие то проблеммы с сахаром ? к врачу сходите. достаточно посмотреть граффики эфективности MPPT в зависимости от напряжения панелей и напряжения батареи. Если длина проводов от панели к контроллеру большая- то конечно высокое напяжение панелей в приоритете, чтобы потери в проводе уменьшить ( не превышая максимально допустимого напряжения MPPT ) Змінено 27 вересня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня Скажіть хто-небудь цьому любителю цукору, що фотомодулі не лишень батареї заряджають, бо схоже він не придурюється. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 14 минут назад, igorrius сказал: достаточно посмотреть граффики эфективности MPPT в зависимости от напряжения панелей и напряжения батареи. в зависимости от напряжения панелей и напряжения вісоковольтной шины инвертора батарея там совсем не причем и оно обычно очень даже наоборот, надо чтоб было 400 вольт но ваше утверждение верно для дешевых китайских поделок, которые цепляются напрямую на 12 вольт или тех-же отдельных виктроновских мппт трекеров 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня (змінено) 2 часа назад, Vikctor сказал: Це на землі якась конструкція? Бо не розумію як у вас вийшло мати два скати на будинку з вказанною орієнтацією... орієнтація діагонального стропила між двома скатами на вальмі майже строго на південь Змінено 27 вересня користувачем newbee2020 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня Звітую. 3720грн/шт. Зранку зайшов глянути панелі, то в багатьох місцях за ніч стали +200-300грн. Вирішив поїхати і забрати. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 1 час назад, newbee2020 сказал: орієнтація діагонального стропила між двома скатами на вальмі майже строго на південь І при цьому на маленькому (вальмовому) скаті влазять 7 панелей в один ряд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня 1 минуту назад, МакДо сказал: Звітую. 3720грн/шт. Зранку зайшов глянути панелі, то в багатьох місцях за ніч стали +200-300грн. Вирішив поїхати і забрати. І вже встигли завезти? Круто. А в якой упаковці приїхали до вас? Мені продавець сказав, що вони будуть одна на одної горизонтально на палеті і у разі поміченого дефекту хоч на однієї не забирати всю партію. П.С.: ми з вами ніздря в ніздрю йдемо з інверторами/акб а тепер і панелями))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...