СЕС

Oksana Boiko

Рекомендовані повідомлення

Сонцелюби, скажіть, а чи дійсно пилосос, пралка і подібне вбивають інвертор? Якщо так, то які є варіанти рішення цієї ситуації?

Просто думаю чи відмінити замовлення на Алі на Powmr, чи йти шукати Дею на алібаба.

Літнє споживання 500-600кВт*год у місяць. Проросло зерно сумніву, що 6,2кВт інвертор з батареєю на 10кВт та полем у 4-5кВт не зможе забезпечити повну автономію в літній період.

Змінено користувачем МакДо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, МакДо сказал:

Сонцелюби, скажіть, а чи дійсно пилосос, пралка в подібне вбивають інвертор? Якщо так, то які є варіанти рішення цієї ситуації?

в мене на двох інверторах два насоси свердловин працюють кожного дня вже півтора року. Причому один з них останні пів року - без плавного пуску (у зв'язку з переїздом). Пилососом також користуємось без обмежень. Наче чарівного диму ще не бачив.

Але пралку буду міняти на інверторну - різниця між інверторним холодильником та звичайним ну дуже велика (пусковий ток та споживання). Старий самсунг side by side жере 160Вт в той час як такой самий по габаритам, але інверторний - лише 80. У режимі відтайки ще тільки новий не ловив.

Змінено користувачем sly
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Річ в тім, що сусіду кажу: кину всю хату на 1 фазу, можливо духовку на мережу. В мене найбільші споживачі це бойлер на 100л та кухонний на 15л. А ще рушнико-сушка, яка нон-стоп споживає 74,5в*год. Звісно свердловина та кухня: індукційна поверхня, мультиварка, гриль, чайник, кавомашина. Генератором на 4,5кВт вже навчені - вмикай все по черзі, або ра*** навантаження.

А тут мене лякають, що інвертор пустить білий дим з моїм споживанням.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, МакДо сказал:

Генератором на 4,5кВт вже навчені - вмикай все по черзі, або ра*** навантаження.

в офісі днями поставив реле-обмежувач струму. Також 4,5 гена. В нас там дівчата - задовбався постійно щось міняти (днями в слабку переноску УФО вввімкнули, навіщо влітку - не питайте). Тому вже на холодне дую.

8 минут назад, МакДо сказал:

А тут мене лякають, що інвертор пустить білий дим з моїм споживанням.

тільки сьогодні мама знов "вдало" ввімкнула утюг, коли працював насос... ну перезавантажився інвертор... Мама "не помітила" і вперто чекала, поки утюг нагріється.. Інвертор після кількох перезавантажень сдався та викинув помилку, мама дзвонить "щось воно мігає"... Але ж не згорів.

 

Весь будинок на 1ф - перебір, але теж буду приблизно так само робити, бо цього літа планую панелі добавити. Мені простіше - електрику робив я сам, окремі лінії майже на все - тому рознесу якось що не приоритетне.

Змінено користувачем sly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, МакДо сказав:

що інвертор пустить білий дим з моїм споживанням.

Схоже пан хоче щоб взагалі не побачити переходу від електромережі на інвертор і батареї, чи то на момент переходу 1 кВт чи всі 10 кВт 😄

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, МакДо сказав:

Річ в тім, що сусіду кажу: кину всю хату на 1 фазу, можливо духовку на мережу. В мене найбільші споживачі це бойлер на 100л та кухонний на 15л. А ще рушнико-сушка, яка нон-стоп споживає 74,5в*год. Звісно свердловина та кухня: індукційна поверхня, мультиварка, гриль, чайник, кавомашина. Генератором на 4,5кВт вже навчені - вмикай все по черзі, або ра*** навантаження.

А тут мене лякають, що інвертор пустить білий дим з моїм споживанням.

Я б розраховував що інвертор за $300-400 дасть половину від номінала, а далі як пощастить. В мене через інвертор навіть зварювальний апарат працює, інвертору пофіг чи не пофіг, але працює. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, sly сказав:

в офісі днями поставив реле-обмежувач струму. Також 4,5 гена. В нас там дівчата - задовбався постійно щось міняти (днями в слабку переноску УФО вввімкнули, навіщо влітку - не питайте). Тому вже на холодне дую.

тільки сьогодні мама знов "вдало" ввімкнула утюг, коли працював насос... ну перезавантажився інвертор... Мама "не помітила" і вперто чекала, поки утюг нагріється.. Інвертор після кількох перезавантажень сдався та викинув помилку, мама дзвонить "щось воно мігає"... Але ж не згорів.

 

Весь будинок на 1ф - перебір, але теж буду приблизно так само робити. Мені простіше - електрику робив я сам, окремі лінії майже на все - тому рознесу якось що не приоритетне.

Дякую. Глянув - пралка інверторна. Холодильник ще on/off. В посудомийці помпа й тен. Фен, пилосмок та кухня по черзі. І як люди виживають на 10А автоматах?..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

Схоже пан хоче щоб взагалі не побачити переходу від електромережі на інвертор і батареї, чи то на момент переходу 1 кВт чи всі 10 кВт 😄

Він трошки лякає. Хз чому. Сказав: я їх багато ремонтував по цій причині. Хз…

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, k-master сказав:

Я б розраховував що інвертор за $300-400 дасть половину від номінала, а далі як пощастить. В мене через інвертор навіть зварювальний апарат працює, інвертору пофіг чи не пофіг, але працює. 

Я того інвертора замовив, знаючи, що буде інший. Так сказати спробувати, а далі, по традиції - подарувати тестю. Який пристрій у вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

Схоже пан хоче щоб взагалі не побачити переходу від електромережі на інвертор і батареї, чи то на момент переходу 1 кВт чи всі 10 кВт 😄

Ну я цього не бачу. Зараз влітку взагалі себе не обмежую коли вимикали +3/-6. Посудомийка, пральна машина, чайник, електроплита та все інше від інвертора. Потім почав обмежувати тільки заради економії - бойлер, пральна машина та посудомийку почав вмикати тільки коли не було мережі вдень щоб кудись утілізувати те що можна виробити. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, МакДо сказав:

Він трошки лякає. Хз чому. Сказав: я їх багато ремонтував по цій причині. Хз…

Якщо подивитись статистку офіційного сервіса наприклад самсунга, то виявиться що самсунг гімно бо несуть в ремонт тільки самсунг. Щоб щось казати треба в перш чергу знати обсяги продажу. Якщо якогось товару продали у 100 разів більше то й у ремонт його будуть нести частіше у порівнянні з іншим такої самої якості. Коли майстерня не знає обсягів продажу то вона не може нічого казати про надійність. А те що не несуть інші - так може там є гарантія та СЦ інший. СЦ може тільки щось казати про якість зборки та встановлені компоненти.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, МакДо сказал:

 їх багато ремонтував по цій причині.

то йому згорівший інвертор розповів причину? Типу "це все пилосос винен, його найчастіше вмикали, хрест на пузі"?

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, sly сказав:

то йому згорівший інвертор розповів причину? Типу "це все пилосос винен, його найчастіше вмикали, хрест на пузі"?

Я вже в тумані. Думаю чи відміняти замовлення powmr і шукати якусь deye? Чи взагалі взяти паузу на подумати. Але в мене зараз реально голова пухне від сумнівів. Сьогодні на Алі побачив повідомлення від продавця, що замовлений мною інвертор знятий з виробництва і він може запропонувати або «такий самий» тільки в синьому корпусі (ноу-нейм), або замовити 6,2квт версію. Повідомлення від нього висіло тиждень, я випадково його побачив, коли вирішив запитати, чому він не надсилає інвертор… Перезамовив 6,2кВт. А от тепер думаю, навіщо він мені без батареї в панелей? Батареї будуть тільки через 2 місяці. А може там відразу й deye замовити… А може заспокоїтися, спалити інвертор за $300, оптимізувати споживання, а далі вже апгрейднутись?.. фух, я втомивсь

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, МакДо сказал:

А може заспокоїтися, спалити інвертор за $300, оптимізувати споживання, а далі вже апгрейднутись?

продати завжди зможете.

Я б собі той powmr (про нього мова?) і не думав ставити... Щось дуже часто їх ремонтують, та й навіть просто дивитись на начінку без сліз неможливо. В мене два інвертори Must. Слабкі, всього 2 кВт, але так склалося і дуже задоволений. Що тільки з ними не було... і живі.

Але потужності замало, ще й панелі буду ставити - тому буду все міняти. Мабуть, буде Deye, бо хочу 8 кВт. Хоча на LuxPower ще дивлюся, але там 6 кВт.

Якщо б вимоги до потужності були б меншими - ставив би знов Must. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вибачте за офф-топ, але зазирнув у сусідню гілку, подивився відео від @dneprstab і відмінив замовлення на powmr інвертор на Алі. Буду ритися на алібаба у пошуках deye. Якщо хтось з прочитавших ці букви знають надійного продавця - дайте знати.  Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, МакДо сказал:

Вибачте за офф-топ, але зазирнув у сусідню гілку, подивився відео від @dneprstab і відмінив замовлення на powmr інвертор на Алі. Буду ритися на алібаба у пошуках deye. Якщо хтось з прочитавших ці букви знають надійного продавця - дайте знати.  Дякую.

Нє віноватая я 😉

  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, sly сказав:

бо хочу 8 кВт.

В мене Аксіома-8кВт, працює добре! Мені подобається!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, sly сказал:

в офісі днями поставив реле-обмежувач струму. Також 4,5 гена. В нас там дівчата - задовбався постійно щось міняти (днями в слабку переноску УФО вввімкнули, навіщо влітку - не питайте). Тому вже на холодне дую.

тільки сьогодні мама знов "вдало" ввімкнула утюг, коли працював насос... ну перезавантажився інвертор... Мама "не помітила" і вперто чекала, поки утюг нагріється.. Інвертор після кількох перезавантажень сдався та викинув помилку, мама дзвонить "щось воно мігає"... Але ж не згорів.

 

Весь будинок на 1ф - перебір, але теж буду приблизно так само робити, бо цього літа планую панелі добавити. Мені простіше - електрику робив я сам, окремі лінії майже на все - тому рознесу якось що не приоритетне.

Правильно я розумію, шо плануєте кинути все, шо має живити інвертор, на одну фазу, яку буде живити інвертор, а решту потужних споживачів на інші дві фази?

Я теж шось про подібне думаю: не хочется гріти бойлер (2.7квт) на інверторі наприкад, та і плита це 4.5квт може зісти, простіше на газу готувати, але це в моему випадку доведеться колупатись яка фаза шо живить.

Змінено користувачем sidus
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, sidus сказал:

Я теж шось про подібне думаю: не хочется гріти бойлер (2.7квт) на інверторі наприкад, та і плита це 4.5квт може зісти, простіше на газу готувати, але це в моему випадку доведеться колупатись яка фаза шо живить.

Вы инвертор и панели рассматриваете как резерв или как компенсацию собственного потребления?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім привіт. А правда, що бажано одночасно брати з батареї не більше 3-4кВт, щоб вона не деградувала? Планується батарея 10кВт*г lifepo буде зібрана за Eve банок 3,2в 105Аг. Характеристики bms на фото.

IMG_1365.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, sidus сказал:

шо плануєте кинути все, шо має живити інвертор, на одну фазу, яку буде живити інвертор, а решту потужних споживачів на інші дві фази?

чому планую? В мене півтора роки вже так.

Просто зараз буду модернізувати на потужніший інвертор і тому буду інакше розподіляти споживачів.

8 минут назад, sidus сказал:

не хочется гріти бойлер (2.7квт) на інверторі

бойлер зараз гріється від генератора при потребі, але зараз буду ставити перемикач 1-0-2, щоб працював від сонця

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, sly сказал:

бойлер зараз гріється від генератора при потребі, але зараз буду ставити перемикач 1-0-2, щоб працював від сонця

Это на маст или на новом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, mib сказал:

Это на маст или на новом?

на будущем новом )) Но щитки уже перебираю.

Пока печально наблюдаю за ценами...

Вроде ситуация с ценообразованием на панели получше - возможно, с них начну. Пока идет мозговой штурм... У меня 13 соток свободны - дурная мысль поставить одну конструкцию на два дома...

Змінено користувачем sly
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, МакДо сказав:

Всім привіт. А правда, що бажано одночасно брати з батареї не більше 3-4кВт, щоб вона не деградувала? Планується батарея 10кВт*г lifepo буде зібрана за Eve банок 3,2в 105Аг. Характеристики bms на фото.

IMG_1365.jpeg

Вообще по даташиту 105 ячейки можно и 1С (100А) и при этом лайфсайклы посчитаны при 1С. Не думаю что это влияет на деградацию.

Но стандартный разряд -до 0.5с - для 10кВт это 5 (или 50А с банки или 100А со всей сборки). Это ваша БМС в притык, если планируется такое потребление на долго.

Вообще имело бы смысл тогда делать на 200+А банках 16 шт, места не так дофига бы занимало 

EVE_LF105_105Ah_Datasheet.pdf

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, ЯД сказал:

имело бы смысл тогда делать на 200+А банках 16 шт

тут людину тільки від інвертора відмовили, а ви вже й на акуми наїхали )))

  • Хаха 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах