Dalet Опубліковано: 6 березня Поділитись Опубліковано: 6 березня Треба РЕМу рахунок виставити за користування заземленням))) 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня (змінено) в этом плюс системы заземления TN-C-S Змінено 7 березня користувачем Dendnepr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня 16 часов назад, shneider_vova сказал: може, я щось не розумію, але в випадку обрива 0 до ПЗВ - який саме ток нуля буде проходити через ПЗВ? як на мене, він буде рівний 0, тоді будь який струм по фазі повинен викликати спрацювання ПЗВ так в трехфазной системе тока ро нулевому проводу может и не быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня 12 хвилин тому, Dendnepr сказав: так в трехфазной системе тока ро нулевому проводу может и не быть. мабуть, тільки при підключенні справжнього трифазного споживача (трифазного двигуна), та й тільки? при увімкненні будь якої лампочки чи звичайної розетки - повинен же спрацювати ПЗВ? Лінь проводити експеримент (відкинувши 0 на вхідному автоматі). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня (змінено) 4 минуты назад, shneider_vova сказал: мабуть, тільки при підключенні справжнього трифазного споживача (трифазного двигуна), та й тільки? при увімкненні будь якої лампочки чи звичайної розетки - повинен же спрацювати ПЗВ? Лінь проводити експеримент (відкинувши 0 на вхідному автоматі). не только. сумма токов по каждому фазному проводу равна току по нулевому только в одном случае - когда потребление есть только на одной фазе. Если есть потребители на разных фазах - ток течет между фазами и только "излишек" течет по нулевому проводу. Почему в трехфазной системе нулевой провод имеет такое же сечение, как и один фазный? Змінено 7 березня користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня Струм нуля для ПЗВ буде струмом інших фаз... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня 1 час назад, shneider_vova сказал: звичайної розетки - повинен же спрацювати ПЗВ? трехфазное узо не должно срабатывать при отсутсвии тока на нулевом проводе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borets Опубліковано: 7 березня Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня Не знаю , але чомусь в інтернеті дуже мало запевняючих прикладів що реле напруги є найкращим захистом від обриву нуля. Я скажу що мені не подобається в даному випадку : 1. Реле реагує на наслідок обриву , а не на сам факт обриву. 2. Реле треба купити , а це затрати . Плюс проблеми з вибором , бо їх різних багато ,відрізняються параметрами. 3. Це реле треба вмонтувати на вводі , а це додатковий елемент додаткове місце , це перехідні контакти (що ніяк не добавляє надійності). 4. Плюс ота "світломузика" про яку ви писали. Тому в мене є запитання : в звязку з тим , що УЗО штатно вже встановлене на більшості вводів, чи не можна було б організувати відключення вводу при обриві нуля все ж таки через УЗО ? Наприклад таким чином : - через електронне реле маленької потужності , при обриві нуля імітувати витік струму на заземлення, що в свою чергу вимкне живлення. До того ж ,у реалізації такої схеми ми можемо скористатися отим струмом до 30мА на котрий не реагує УЗО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня 39 минут назад, Borets сказал: Не знаю , але чомусь в інтернеті дуже мало запевняючих прикладів що реле напруги є найкращим захистом від обриву нуля. Я скажу що мені не подобається в даному випадку : 1. Реле реагує на наслідок обриву , а не на сам факт обриву. 2. Реле треба купити , а це затрати . Плюс проблеми з вибором , бо їх різних багато ,відрізняються параметрами. 3. Це реле треба вмонтувати на вводі , а це додатковий елемент додаткове місце , це перехідні контакти (що ніяк не добавляє надійності). 4. Плюс ота "світломузика" про яку ви писали. Тому в мене є запитання : в звязку з тим , що УЗО штатно вже встановлене на більшості вводів, чи не можна було б організувати відключення вводу при обриві нуля все ж таки через УЗО ? Наприклад таким чином : - через електронне реле маленької потужності , при обриві нуля імітувати витік струму на заземлення, що в свою чергу вимкне живлення. До того ж ,у реалізації такої схеми ми можемо скористатися отим струмом до 30мА на котрий не реагує УЗО Так на вводі тепер ставити селективне ПЗВ замість реле напруг?) так воно по ціні виходить плюс мінус одне і теж) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня 22 часа назад, shneider_vova сказал: може, я щось не розумію, але в випадку обрива 0 до ПЗВ - який саме ток нуля буде проходити через ПЗВ? Не розумієте. Вище вже писав про це. Треба пам'ятати, що зовнішня мережа це не тільки ваши прилади, а й прилади всіх споживачів, ввімкнені "вище" (відносно точки обриву) нульового проводу. В трифазній системі ці споживачі продовжують бути об'єднаними нульовим дротом, а прилади створюють між собою ланцюги для струму. Оскільки фазні напруги залишаються присутніми, а нуля немає, то такі прилади відносно один одного опиняються ввімкнені між фазними провідниками, тобто, в мережу 380/400В. От тут і починається світломузика, як її назвав один з учасників. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня 4 часа назад, Borets сказал: Наприклад таким чином : - через електронне реле маленької потужності , при обриві нуля імітувати витік струму на заземлення, що в свою чергу вимкне живлення. Тут відповідь коротка - бажаєте ризикнути життям, робіть нестандартні речі. Тільки чітко розумійте, що правила ПУЕ та схемотехніка сертифікованих приладів/рішень написані кров'ю та сльозами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня Пля, адміни, ви коли небудь заблокуєте того тупорилого наблюдатєля? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня 3 часа назад, Energon сказал: Так на вводі тепер ставити селективне ПЗВ замість реле напруг?) так воно по ціні виходить плюс мінус одне і теж) Ну і яким чином там буде виконуватись селективність в одному приладі? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 березня Поділитись Опубліковано: 7 березня 4 часа назад, igorjk сказал: Ну і яким чином там буде виконуватись селективність в одному приладі? Це був жарт якщо шо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 8 березня Поділитись Опубліковано: 8 березня 23 часа назад, Energon сказал: Так на вводі тепер ставити селективне ПЗВ замість реле напруг? А Ви впевнені, що у випадку відриву нуля сукупна мережа споживачів, які опинились за точкою обриву, забезпечить достатній кут зсуву струмів фаз для спрацювання селективного ПЗВ? Я от не впевнений, від слова "зовсім". Адже сукупність навантажень в ланцюжках "фаза-нуль" створює картинку, аналогічну несиметричному навантаженню трифазної системи, тільки із значними коливаннями напруг та струмів. І результат обертання напрямку струмів фаз в навантаженні за повне коло обертання ротора генератора не відрізняється від звичайного режиму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borets Опубліковано: 8 березня Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 20 часов назад, Vladdi сказал: Тут відповідь коротка - бажаєте ризикнути життям, робіть нестандартні речі. Тільки чітко розумійте, що правила ПУЕ та схемотехніка сертифікованих приладів/рішень написані кров'ю та сльозами. Так чому ж до сих пір ніхто не послався на ті правила ПУЕ що до даної проблеми? Може в них вже нічим писати? Закінчились кров та сльози, чекають на нові вливання? А якщо серйозно , там здається 617 сторінок , списку "Зміст" я не знайшов. Може хтось знає де саме про це там написано, на якій сотрінці? Напишіть будь ласка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 8 березня Поділитись Опубліковано: 8 березня 10 минут назад, Borets сказал: Так чому ж до сих пір ніхто не послався на ті правила ПУЕ що до даної проблеми? ПУЕ не містять інформації щодо застосування конкретних типів обладнання в тому чи іншому випадку. Завдання ПУЕ - описати достатній набір заходів для безпечного підбору та прокладання кабелів, підключення електроустановок, надати типові схеми організації розподільчих мереж разом із заземленням., тощо. Тому рекомендацій на кшалт "...поставити ... ПЗВ ... в ... місці..." там не буде. Як не буде і рекомендацій щодо конкретних типів. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 березня Поділитись Опубліковано: 8 березня 2 часа назад, Vladdi сказал: ПУЕ не містять інформації щодо застосування конкретних типів обладнання в тому чи іншому випадку. Завдання ПУЕ - описати достатній набір заходів для безпечного підбору та прокладання кабелів, підключення електроустановок, надати типові схеми організації розподільчих мереж разом із заземленням., тощо. Тому рекомендацій на кшалт "...поставити ... ПЗВ ... в ... місці..." там не буде. Як не буде і рекомендацій щодо конкретних типів. Тобто ПУЕ , як мудрий філін з анекдоту про мишей та іжачків - він тільки рекомендує , а ви вже крутіться як хочете 😂😂😂 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 12 березня Поділитись Опубліковано: 12 березня В 08.03.2024 в 13:07, dneprstab сказал: Тобто ПУЕ , як мудрий філін з анекдоту про мишей та іжачків - він тільки рекомендує Та в тому й справа, що як раз не "рекомендує", а "встановлює вимоги", якщо використовувати слова потенційних адміністративних або карних справ про порушення норм та правил безпечного улаштування електроустановок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня (змінено) В 12.03.2024 в 11:03, Vladdi сказал: Та в тому й справа, що як раз не "рекомендує", а "встановлює вимоги", якщо використовувати слова потенційних адміністративних або карних справ про порушення норм та правил безпечного улаштування електроустановок. Завжди бісила така постановка-ми не скажемо як треба, але 700 сторінок напишемо як не треба. Господи - та напишіть покроково як треба, щоб проста мавпа могла взяти та по картинках все зробити... Прям савєцький дибілізм.Нагадало мені моменти навчання у 90роки в універі на кафедрі радіофізіки- 90% преподів вели програми ще по написаних глиняних скрижалях епохи гоелро. 92-93 рік - в гуртожитку у студентів вже були хт/at , а на кафедрі розробки електроніки ми вчили структуру БЭВМ-шкаф тумбочка стойка ячейка...🙈 Змінено 13 березня користувачем dneprstab 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня 1 годину тому, dneprstab сказав: Господи - та напишіть покроково як треба, щоб проста мавпа могла взяти та по картинках все зробити... Прям савєцький дибілізм. Ви усвідомлюєте, що тут ви суперечите самі собі? Якраз совком те, коли є тільки один спосіб робити "правильно" і всі мають його дотримуватись. Це вбиває будь-яку творчість і викликає стагнацію практично у всіх сферах. Нормальним підходом є якраз встановленням рамок, які кажуть що далі неправильно і ми вас покараємо, а в межах тих рамок робіть як заманенться і, відповідно, шукайте оптимальні рішення. Це універсальний алгоритм роботи регуляторних механізмів і він працює дуже добре. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня 1 минуту назад, volomoto сказал: Ви усвідомлюєте, що тут ви суперечите самі собі? Якраз совком те, коли є тільки один спосіб робити "правильно" і всі мають його дотримуватись. Це вбиває будь-яку творчість і викликає стагнацію практично у всіх сферах. Нормальним підходом є якраз встановленням рамок, які кажуть що далі неправильно і ми вас покараємо, а в межах тих рамок робіть як заманенться і, відповідно, шукайте оптимальні рішення. Це універсальний алгоритм роботи регуляторних механізмів і він працює дуже добре. Якраз в електриці творчості не треба. Треба чітко вказувати як можно і як не можно. Бо є персонажі які то ПУЄ спотворюють на свій смак і необхідність. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня (змінено) 22 минуты назад, volomoto сказал: Ви усвідомлюєте, що тут ви суперечите самі собі? Якраз совком те, коли є тільки один спосіб робити "правильно" і всі мають його дотримуватись. Це вбиває будь-яку творчість і викликає стагнацію практично у всіх сферах. Нормальним підходом є якраз встановленням рамок, які кажуть що далі неправильно і ми вас покараємо, а в межах тих рамок робіть як заманенться і, відповідно, шукайте оптимальні рішення. Це універсальний алгоритм роботи регуляторних механізмів і він працює дуже добре. Вдома можна займатись художнім розписом шлейфів та плетінням косичок на свій смак. Але коли зібралось 100 електриків і будують емпайрстейтбілдінг - то як ви уявляэте творчість ? КОли вони вільні то можуть творити і узгодити щоб взяв креслення-і пішов працювати. До речі так там і працює. Змінено 13 березня користувачем dneprstab 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня 38 хвилин тому, dneprstab сказав: Але коли зібралось 100 електриків і будують емпайрстейтбілдінг - то як ви уявляэте творчість ? ПУЕ — це для інженерів-проектантів, які роблять проект і дають його дротокрутам. 59 хвилин тому, Energon сказав: Треба чітко вказувати як можно і як не можно. Зверніться до проектанта і вам чітко все розмалює. Про існування ПУЕ вам навіть не треба знати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня 14 минут назад, volomoto сказал: Зверніться до проектанта і вам чітко все розмалює. Про існування ПУЕ вам навіть не треба знати. Та якраз таки треба( тому що 95% то монтаж який не потребує не ліціензіювання робіт, ні проектанта з проектами і пуями, ні вимагає кваліфікованих робочих рук - це монтаж в приватних будинках і квартирах) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...