MDG Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого Є приміщення на три контури теплої підлоги (приміщення невелике 30м). В контурах приблизно по 30м труби в кожному контурі. Буде ставитись котел Chip на 6кВт. В котлі насосу та розширювального баку немає. Планую піключити теплу підлогу і рушнико сушилку (щоб працювали одночасно). А також зробити вихід на опалення (підтримання - додаткове) в дім (окремо стоячий від цього приміщення 40м2) - буде працювати по черзі з будівлєю в якій ТП. Тобто або опалюється одна будівля, або інша! Маю приблизне уявлення що має бути насос (але один чи треба два (на гребінку і на обратку), группа безпеки (яка?), розширювальний бак (який? на скільки літрів?), де (як правильно) це все розташуваати? Що б працювало. Бо в когось стоїть один насос на все, в когось на гребінки окремо, на систему окрему, на радіатори окремо і тп. І гребінки, майже всі що бачив подача зліва, а в мене з котла виходить зробити подачу зправа. Як тут бути.? І ще хтось ставить гідрострелки, трех ходові крани і т.п. Був би вдячний за схемку в мому випадку і якщо є за посилання на матеріал. Накидав приблизну схемку розташування (вибачте за таку подачу)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого 6 часов назад, MDG сказал: Був би вдячний за схемку Предлагаю схему ТП с узлом смешения, как наиболее эффективный вариант. Можно рассмотреть и вариант без узла смешения, но эффективность будет значительно ниже. Объём расширительного бака 5% - 7% от объёма теплоносителя ( вода ). Лично я работаю с трубами МП (UniPipe, UPONOR, HERZ). Арматуру использую HERZ. Но это практически самые дорогие производители. Группа безопасности 3 бар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого 26 хвилин тому, SAN67 сказав: Ця схема не буде працювати з котлом без насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого 8 годин тому, MDG сказав: Був би вдячний за схемку в мому випадку і якщо є за посилання на матеріал. На схемки трохи не маю часу, але можу дати пораду не підключати рушникосушку до електричного котла. Якщо вже грітись електрикою, то поставте електричну рушникосушку і зекономте собі гроші та нерви. Якщо з тої системи викинути рушникосушку, бо котел напряму може працювати на гребінку теплої підлоги, тільки для цього потрібно поставити один зовнішній насос. Якщо у вас другій будівлі також тепла підлога, то все просто ідеально, якщо ж там радіатори, то такий прийдеться додавати змішувальний вузол там, де ТП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого 23 минуты назад, volomoto сказал: Ця схема не буде працювати з котлом без насоса. klondajk.com.ua/ua/p1442534496-becshumnyj-elektrokotel-chip.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого 6 хвилин тому, SAN67 сказав: klondajk.com.ua/ua/p1442534496-becshumnyj-elektrokotel-chip.html Так, але: 8 годин тому, MDG сказав: В котлі насосу та розширювального баку немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого 23 минуты назад, volomoto сказал: Так, але: Верно, а я это как-то упустил из виду Посмотрите насос Grundfos UPS 25-20-180. Т.к. есть оригинальные насосы и подделки, то обязательно проверяйте наличие графика в паспорте насоса. В интернете есть ролики как отличить подделку от оригинала. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого 17 часов назад, MDG сказал: приміщення невелике 30м) Может 30 квадратных метров? 17 часов назад, MDG сказал: В контурах приблизно по 30м труби в кожному контурі. Если предположить, что ТП будет по всё площади помещения, то на каждый контур придётся по 10 м². При длине контура 30 м.п. на 10 м² на 1 м² приходится 3 м .п. Шаг укладки будет примерно около 330 мм - 350 мм., что приведёт к большому перепаду температур на поверхности пола и повышенному температурному напряжению стяжки, если будет таковая. Это нужно будет учесть при монтаже и выборе чистового покрытия. Если сделать грамотно конструкцию ТП и температуре теплоносителя 50 °C - подача и 45 °C - обрат, то 1 м² ТП может выдать примерно до 90Вт при примерной температуре на поверхности до 28 °C. Получается приблизительная мощность системы ТП около 2,7 кВт. Это предполагает, что в помещении будут дополнительные выделения тепла от установленного оборудования. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MDG Опубліковано: 22 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого Дякую за відповіді! 12 часов назад, SAN67 сказал: графика ?? галограми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MDG Опубліковано: 22 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 13 часов назад, volomoto сказал: не підключати рушникосушку до електричного котла. Якщо вже грітись електрикою, то поставте електричну рушникосушку і зекономте собі гроші та нерви. Стоятиме в душі. Дуже велика вологість! Розетка не передбачена по ТБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MDG Опубліковано: 22 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого А можна трохи детальніше що в виділеному колі встановлено перед гребінкою. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого 28 хвилин тому, MDG сказав: Розетка не передбачена по ТБ. не вигадуйте. це ж не в душовій зоні в вас буде сушарка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MDG Опубліковано: 22 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 34 минуты назад, shneider_vova сказал: не вигадуйте. це ж не в душовій зоні в вас буде сушарка. Ну вам видніше)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого 1 час назад, MDG сказал: ?? галограми? График Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого 4 хвилини тому, MDG сказав: Ну вам видніше)) так, в мене є розетки саме під сушаркой в ванній кімнаті, і за 4 роки з ними немає жодної проблеми. і ще є розетки біля раковини, і теж з ними немає проблем. і якщо навіть ви пробуєте посилатися на ПУЕ (не обговорюючи тут 50 років тим нормам) - то визначіться з зонами, їх розмірами та подивіться, де можна, а де не можна ставити розетки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого 1 час назад, MDG сказал: и детальніше 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MDG Опубліковано: 22 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого Це така гребінка в зборі? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MDG Опубліковано: 22 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого І таке питання, якщо на котлові присутній окремий вихід під 220 для запуску насосу, то треба туди підключати обидва насоси? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого 1 час назад, MDG сказал: Це така гребінка в зборі? Нет. Такой узел как на рисунке не продаётся. Её придётся собирать самостоятельно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого (змінено) 58 минут назад, MDG сказал: І таке питання, якщо на котлові присутній окремий вихід під 220 для запуску насосу, то треба туди підключати обидва насоси? Нет. только котловой Grundfos UPS 25-20-180 Змінено 22 лютого користувачем SAN67 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MDG Опубліковано: 23 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 16 часов назад, SAN67 сказал: Нет. Такой узел как на рисунке не продаётся. Её придётся собирать самостоятельно. xn--80aaf5a.net/p1932322912-kollektora-dlya-teplogo.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_tuuBhAUEiwAvxkgTu1VWIbx2-sH_LWPw56h2N9iPM-YepuesGgcH671WtbDZmcDKf0XKBoCar0QAvD_BwE Чи це не в зборі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 23 лютого Поділитись Опубліковано: 23 лютого (змінено) 22 минуты назад, MDG сказал: Чи це не в зборі? Я не могу перейти по указанному адресу, т.к. антивирус его блокирует. Не продаётся узел как на моей картинке. Змінено 23 лютого користувачем SAN67 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого Поділитись Опубліковано: 23 лютого (змінено) 5 годин тому, SAN67 сказав: Я не могу перейти по указанному адресу, т.к. антивирус его блокирует. Не продаётся узел как на моей картинке. Ваша схема обв,язки колектора не зовсім робоча. Коли перекриється термоклапан на подачі, куди насос ТП буде перекачувати теплоносій? Будьте як вода, думайте як вода Змінено 23 лютого користувачем naupv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 23 лютого Поділитись Опубліковано: 23 лютого 28 минут назад, naupv сказал: Ваша схема обв,язки колектора зовсім не робоча. Вы считаете, что понимаете больше инженеров корпорации UPONOR? Если Вы чего-то не понимаете, то разумнее задать вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MDG Опубліковано: 23 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 3 часа назад, SAN67 сказал: Я не могу перейти по указанному адресу, т.к. антивирус его блокирует. там просто посилання на продавця коллектора (як я кидав картинку). і начебто йде в зборі. (хотів щоб перевірили мене))) 2 часа назад, naupv сказал: куди насос ТП буде перекачувати теплоносій? Якщо я правильно зрозумів зауваження і подумав як вода, то мабуть, якби (якщо був водою))) циркулював би по колу теплої підлоги. Коли перекриєтьсчя термо клапан, рідина ж нікуди не дінеться с ТП? чи я думаю не як вода?)) виправте мене будьласка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...