Kirillenko Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня (змінено) нужен совет специалиста. Есть боксы с очень старой проводкой, между которыми металлические ржавые щитки закопанные в землю. К каждому из щитков болтом привинчен ноль, фаза разводится по боксам без проблем. Одна фаза. Вчера увидел искрение в месте контакта нуля к болту в своем щитке и понял, что ремонт тут мало поможет (куча ржавчины, старые советские провода). Могу ли полностью отрезаться от общего нуля (если его так можно назвать) и бросить вместо него заземленный провод с подвала? Фазу оставлю как есть. Заземления, как такового, в боксе нет и пока не планируется. Спасибо 1 рис как было, 2 как хочу. Красный фаза Змінено 23 січня користувачем Kirillenko 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня ні, не можете. Тим більше що ви пишете: 16 часов назад, Kirillenko сказал: Заземления, как такового, в боксе нет и пока не планируется Навіть як би заземлюючий пристрій і був би, то він все одно не для того, щоб з нього брати нуля 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня проводьте ревізію тих контактів які є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillenko Опубліковано: 24 січня Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 27 минут назад, Shturman1 сказал: ні, не можете. Тим більше що ви пишете: Навіть як би заземлюючий пристрій і був би, то він все одно не для того, щоб з нього брати нуля але зараз з нього і береться нуль. Нуль заземлений у кожного щитка. Заземлений, то одне слово, просто, по суті, прикручений до прикопаної іржавої труби. Я розумію, що так неправильно, але маємо, що маємо. 31 минуту назад, Shturman1 сказал: проводьте ревізію тих контактів які є. Дякую, можна попросити трохи детальніше, бо не розумію. Чим нуль коряво заземлений у щитка і пущений від сусідів, відрізняється від мого особистого нормально заземленого нуля? Хіба потенціал на нулі не пропадає при першому ж заземленні? Я можу все перебрати і замінити щиток, але це буде вже зовсім інша сума і затрачений час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 6 минут назад, Kirillenko сказал: але зараз з нього і береться нуль нуль береться не з заземлюючого пристрою, а з нейтрального виводу трансформатора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillenko Опубліковано: 24 січня Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 9 минут назад, Shturman1 сказал: нуль береться не з заземлюючого пристрою, а з нейтрального виводу трансформатора тобто нуль не "губиться", якщо між трансформатором і кінцевим споживачем на нього зробити заземлення? Правильно зрозумів? Ось така срака на фотці. Для візуального уявлення) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 5 минут назад, Kirillenko сказал: тобто нуль не "губиться", это можно назвать повторным заземлением , если это до счетчика - то проблем быть не должно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillenko Опубліковано: 24 січня Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня (змінено) 10 минут назад, igorrius сказал: это можно назвать повторным заземлением , если это до счетчика - то проблем быть не должно верно, до счетчика. Возникает вопрос, а если это повторное заземление к чертям отрезать? :)) Ситуация сильно изменится в худшую сторону? Змінено 24 січня користувачем Kirillenko 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня те що гріється це місце свідчить, що там протікає струм. Але в нормальному режимі струму там не повинно бути. Причина в тому, що внаслідок поганих контактів на нульовому проводі кудою мав би стікати струм, струм шукає кращий шлях і стікає через той ноль повторного заземлення нагріваючи його. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 30 минут назад, Kirillenko сказал: а если это повторное заземление к чертям отрезать? :)) Ситуация сильно изменится в худшую сторону? ревізію контактів треба робити, а не відрізати. Я маю на увазі не тільки ті контакти, що на болтах до щита, а й ті скрутки старі треба передивлятись 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня 30 минут назад, Kirillenko сказал: верно, до счетчика. Возникает вопрос, а если это повторное заземление к чертям отрезать? наверняка можно нормально приконнектить нулевой провод к щитку, у Вас на фото над буквой л есть куда болт с гайкой продеть и прижать провод к щитку, предварительно надо наждачкой зачистить металл щитка 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillenko Опубліковано: 24 січня Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня Дякую за поради. План роботи зрозумілий 👍 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз