KakTuz Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня Спроектировал щиток в дом - схема прилагается, выслушаю критику, рекомендации. Заземление отдельным контуром, сделали, есть измерение. От трансформатора по столбам кабель, в дом подземный ввод - надо ли ставить разрядники для защиты от молнии? Резерв от гибридного инвертера на 5,6кВт, инвертер подпитывается генератором и панелями. На контур Аквариума заведен контроллер водяной топки, да и сам аквариум требует резерва. тема дома, планировка тут - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня да, сразу вопрос. На варочную, с дуру, завел 3*4кабель. На две фазы уже не разделить? Или соединить ноль и землю? Но тогда весь ноль в доме будет заземлен, а хотелось оставить заземление отдельным контуром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня Узіп потрібен, але це питання віри та страховки (не всі купують каско, наприклад). Навіщо контактор потрібен, та що за реле контролю фаз? Ігри з автоматами незрозумілі - с4 будете шукати довго, с20 - що будете до цього автомату підключати, якщо врахувати, що всі розетки 16 А? Узо малувато 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня (змінено) Контактер управляется реле контроля напряжения и фаз - если что выходит за пределы нормы - отключаем нагрузку. Я уже сталкивался с обрывом фазы, с замыканием фаз. для 3Ф потребителей может быть опасно. вот такое планирую novatek-electro.com/product/trifazne-rele-naprugi-i-kontrolyu-faz-rnpp-311m.html "Зубр"ам доверия мало. Вся автоматика хагер. С4 и прочие есть у Хагер, со склада. 20А - провод 2,5мм конечно в розетку на 3кВт нагрузка включатся не будет. Я уже нашел одну ошибку, в 3Ф узо на 30А, а варочная на 32. Змінено 17 січня користувачем KakTuz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня 12 хвилин тому, KakTuz сказав: Я уже нашел одну ошибку, в 3Ф узо на 30А, Ваші УЗО захищені автоматом 40А, то треба УЗА не менше 40А, зазвичай беруть на ступінь більше, тобто, УЗО треба на 50А 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня (змінено) 3 минуты назад, BugS сказал: Ваші УЗО захищені автоматом 40А, то треба УЗА не менше 40А, зазвичай беруть на ступінь більше, тобто, УЗО треба на 50А подождите. Вводный отсекает если потребление более 40А, в третьей фазе УЗО по току не защищает, это просто номинал, но допустимая нагрузка на варочную панель 32А, а узо до 30А. Все проще, у Хагера узо на 25, 40 и 63А. Так что усе узо будут на 40А Змінено 17 січня користувачем KakTuz 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня Тільки що, KakTuz сказав: подождите. Вводный отсекает если потребление более 40А, в третьей фазе УЗО по току не защищает, это просто номинал, но допустимая нагрузка на варочную панель 32А, а узо до 30А. до УЗО підключена не тільки варильна поверхня. Який сумарний струм може бути через УЗО? Мабуть від 0 до 40А, точніше 45. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня У вас є справжні 3ф споживачі?! Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня (змінено) Щось Ви все змішали в купу під ПЗВ. Якось хоча би розділили по логічним групам і найменуванню приміщення. P.S у Вас під одним ПЗВ 16 автоматів, якось прям дуже багато. Змінено 17 січня користувачем Energon 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 7 минут назад, shneider_vova сказал: У вас є справжні 3ф споживачі?! Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу тепловой насос трехфазный. И в мастерской станки на 3Ф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 9 минут назад, BugS сказал: до УЗО підключена не тільки варильна поверхня. Який сумарний струм може бути через УЗО? Мабуть від 0 до 40А, точніше 45. ну я тоже не буду врубать всю варочною на полную мощность, тем более по вводу 40А автомат - больше не даст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 6 минут назад, Energon сказал: Щось Ви все змішали в купу під ПЗВ. Якось хоча би розділили по логічним групам і найменуванню приміщення. Что такое ПЗВ? Выходы подписаны, по группам разделено. Я не могу свет раскидать на 3Ф - резерв только 1Ф, да и свет на светодиодах, нагрузка минимальная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня 2 хвилини тому, KakTuz сказав: ну я тоже не буду врубать всю варочною на полную мощность, тем более по вводу 40А автомат - больше не даст дасть мінімум 45А, а деякий час 58А. Ще раз, через УЗО тече сума струмів всіх автоматів після нього, у а вас їх там 9шт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня 13 минут назад, KakTuz сказал: Так что усе узо будут на 40А А оно срабатывать будет? Насколько я поняла - по норме - нужно УЗО на розеточные группы и мощные потребители. Номинал на порядок выше (но не точно). У меня УЗО на 16 А - 8 штук. На мокрые помещения - надо 10 мА. А все освещение - на автоматах. У меня всего 3 автомата по 10 ампер. (все внутреннее освещение разделила на три группы). И у Хагера есть 2-х полюсные шинки - тогда удобнее компоновать. Тоже доделываю щиток. Но у меня попроще. И проект сделан. По нему и иду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня (змінено) 16 минут назад, KakTuz сказал: Что такое ПЗВ? Пристрій захисного відключення. УЗО на мові мордора. Мені здається щит малий для нормального монтажу. Це Ви в існуючий щит, схему вкласти бажаєте чи як? Змінено 17 січня користувачем Energon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня Щита ще нема. Місця повно, просто взяв самий великій у Хагер. На 72 поста. Так, для с/у, кухні треба діфреле на 10мА, подивлюсь як додати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 17 січня Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 34 минуты назад, BugS сказал: дасть мінімум 45А, а деякий час 58А. Ще раз, через УЗО тече сума струмів всіх автоматів після нього, у а вас їх там 9шт. Не всі ж будуть навантажені одночасно на 100%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 17 січня Поділитись Опубліковано: 17 січня 56 хвилин тому, KakTuz сказав: Не всі ж будуть навантажені одночасно на 100%. 2 варіанта - видати кожному члену сім'ї інструкцію, що не можна включати одночасно чи купити ПЗВ на 50А чи 63А 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 18 січня Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 7 часов назад, BugS сказал: 2 варіанта - видати кожному члену сім'ї інструкцію, що не можна включати одночасно чи купити ПЗВ на 50А чи 63А Це в край важко, бо нас там двоє житиме. ввід на 40А, він відімкнется раніш ніж діфреле. Ви не плутаете діфреле і діфавтомат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 18 січня Поділитись Опубліковано: 18 січня 1 годину тому, KakTuz сказав: Це в край важко, бо нас там двоє житиме. ввід на 40А, він відімкнется раніш ніж діфреле. Ви не плутаете діфреле і діфавтомат? Ваше діфреле на 30А згорить раніше, ніж його відключить ввідний автомат. Діфреле не має вбудованого захисту від перенавантаження. Якщо і після цього ви вважаєте це нормальним, то питань більше немає. Підозрюю, що ви купили всю комплектовку щита і міняти не збираєтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 18 січня Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 11 минут назад, BugS сказал: Ваше діфреле на 30А згорить раніше, ніж його відключить ввідний автомат. Діфреле не має вбудованого захисту від перенавантаження. Якщо і після цього ви вважаєте це нормальним, то питань більше немає. Підозрюю, що ви купили всю комплектовку щита і міняти не збираєтесь. Поперше - діфреле буде на 40А, я писав вище. Чому воно згорить? Струм в межах норми. Підозрі - а я підозрюю що ви вбили Кнаді, теж підходить, нічуть не гірше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня Поділитись Опубліковано: 18 січня 10 годин тому, KakTuz сказав: тепловой насос трехфазный. И в мастерской станки на 3Ф. поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним. станки 3 фазні - можливо, тоді в майстерні і поставите додатково це реле. а в будинок поставте 3 однофазні. Бо проблеми по одній фазі будуть вирубати весь будинок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня Поділитись Опубліковано: 18 січня 11 годин тому, KakTuz сказав: 20А - провод 2,5мм конечно в розетку на 3кВт нагрузка включатся не будет. ще раз нагадую - якщо до автомата 20А підключена розетка 16А, а не якесь стаціонарне обладнання - ви закладаєте міну повільної дії. не робіть так, зробіть по-людськи. автомат С4 - дорожче в 1.5 рази за автомат 10-16А. навіщо?! УЗО на 63А від УЗО на 40 А відрізняється по ціні на 50 грн - навіщо експериментувати? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 18 січня Поділитись Опубліковано: 18 січня (змінено) 1 годину тому, KakTuz сказав: Поперше - діфреле буде на 40А, я писав вище. Чому воно згорить? Струм в межах норми. Ну ок, ще один останній раз - струм нерозчеплення автомата 40А хар. С - 45А, струм розчеплення 58А. В проміжку між 45А та 58А автомат буде пропускати струм приблизно до 1 хвилини. Якщо ви впевнені, що ваше ПЗВ тримає 58А одну хвилину, то питання закрите. Змінено 18 січня користувачем BugS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 18 січня Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 4 часа назад, shneider_vova сказал: поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...