Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нарисовал щиток в дом, покритикуйте, посоветуйте.

KakTuz

Рекомендовані повідомлення

Спроектировал щиток в дом - схема прилагается, выслушаю критику, рекомендации. Заземление отдельным контуром, сделали, есть измерение. От трансформатора по столбам кабель, в дом подземный ввод - надо ли ставить разрядники для защиты от молнии? Резерв от гибридного инвертера на 5,6кВт, инвертер подпитывается генератором и панелями. На контур Аквариума заведен контроллер водяной топки, да и сам аквариум требует резерва.

тема дома, планировка тут - 

 

Электрощиток.jpg

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, сразу вопрос. На варочную, с дуру, завел 3*4кабель. На две фазы уже не разделить? Или соединить ноль и землю? Но тогда весь ноль в доме будет заземлен, а хотелось оставить заземление отдельным контуром.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Узіп потрібен, але це питання віри та страховки (не всі купують каско, наприклад).

Навіщо контактор потрібен, та що за реле контролю фаз?

Ігри з автоматами незрозумілі - с4 будете шукати довго, с20 - що будете до цього автомату підключати, якщо врахувати, що всі розетки 16 А?

Узо малувато

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Контактер управляется реле контроля напряжения и фаз - если что выходит за пределы нормы - отключаем нагрузку. Я уже сталкивался с обрывом фазы, с замыканием фаз. для 3Ф потребителей может быть опасно.

вот такое планирую novatek-electro.com/product/trifazne-rele-naprugi-i-kontrolyu-faz-rnpp-311m.html  "Зубр"ам доверия мало. Вся автоматика хагер.

С4 и прочие есть у Хагер, со склада. 20А - провод 2,5мм конечно в розетку на 3кВт нагрузка включатся не будет.

Я уже нашел одну ошибку, в 3Ф узо на 30А, а варочная на 32.

Змінено користувачем KakTuz
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, KakTuz сказав:

Я уже нашел одну ошибку, в 3Ф узо на 30А,

Ваші УЗО захищені автоматом 40А, то треба УЗА не менше 40А, зазвичай беруть на ступінь більше, тобто, УЗО треба на 50А

  • Лайк 2
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, BugS сказал:

Ваші УЗО захищені автоматом 40А, то треба УЗА не менше 40А, зазвичай беруть на ступінь більше, тобто, УЗО треба на 50А

подождите. Вводный отсекает если потребление более 40А, в третьей фазе УЗО по току не защищает, это просто номинал, но допустимая нагрузка на варочную панель 32А, а узо до 30А. 

Все проще, у Хагера узо на 25, 40 и 63А. Так что усе узо будут на 40А

Змінено користувачем KakTuz
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, KakTuz сказав:

подождите. Вводный отсекает если потребление более 40А, в третьей фазе УЗО по току не защищает, это просто номинал, но допустимая нагрузка на варочную панель 32А, а узо до 30А. 

до УЗО підключена не тільки варильна поверхня. Який сумарний струм може бути через УЗО? Мабуть від 0 до 40А, точніше 45.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас є справжні 3ф споживачі?!

Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щось Ви все змішали в купу під ПЗВ. Якось  хоча би розділили по логічним групам і найменуванню приміщення.

P.S у Вас під одним ПЗВ 16 автоматів, якось прям дуже багато.

Змінено користувачем Energon
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, shneider_vova сказал:

У вас є справжні 3ф споживачі?!

Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу

тепловой насос трехфазный. И в мастерской станки на 3Ф. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, BugS сказал:

до УЗО підключена не тільки варильна поверхня. Який сумарний струм може бути через УЗО? Мабуть від 0 до 40А, точніше 45.

ну я тоже не буду врубать всю варочною на полную мощность, тем более по вводу 40А автомат - больше не даст

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Energon сказал:

Щось Ви все змішали в купу під ПЗВ. Якось  хоча би розділили по логічним групам і найменуванню приміщення.

Что такое ПЗВ? Выходы подписаны, по группам разделено. Я не могу свет раскидать на 3Ф - резерв только 1Ф, да и свет на светодиодах, нагрузка минимальная.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, KakTuz сказав:

ну я тоже не буду врубать всю варочною на полную мощность, тем более по вводу 40А автомат - больше не даст

дасть мінімум 45А, а деякий час 58А. Ще раз, через УЗО тече сума струмів всіх автоматів після нього, у а вас їх там 9шт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, KakTuz сказал:

Так что усе узо будут на 40А

А оно срабатывать будет? Насколько я поняла - по норме - нужно УЗО на розеточные  группы и мощные потребители. Номинал на порядок выше (но не точно). У меня  УЗО на 16 А - 8 штук. На мокрые помещения - надо 10 мА. А все освещение - на автоматах. У меня всего 3 автомата по 10 ампер. (все внутреннее освещение разделила на три группы).

И у Хагера есть 2-х полюсные шинки - тогда удобнее компоновать. Тоже доделываю щиток. Но у меня попроще. И проект сделан. По нему и иду.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, KakTuz сказал:

Что такое ПЗВ? 

Пристрій захисного відключення. УЗО на мові мордора.

Мені здається щит малий для нормального монтажу. Це Ви в існуючий щит, схему вкласти бажаєте чи як?

Змінено користувачем Energon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щита ще нема. Місця повно, просто взяв самий великій у Хагер. На 72 поста.

Так, для с/у, кухні треба діфреле на 10мА, подивлюсь як додати

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 минуты назад, BugS сказал:

дасть мінімум 45А, а деякий час 58А. Ще раз, через УЗО тече сума струмів всіх автоматів після нього, у а вас їх там 9шт.

Не всі ж будуть навантажені одночасно на 100%. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 хвилин тому, KakTuz сказав:

Не всі ж будуть навантажені одночасно на 100%. 

2 варіанта - видати кожному члену сім'ї інструкцію, що не можна включати одночасно чи купити ПЗВ на 50А чи 63А

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, BugS сказал:

2 варіанта - видати кожному члену сім'ї інструкцію, що не можна включати одночасно чи купити ПЗВ на 50А чи 63А

Це в край важко, бо нас там двоє житиме. :-) ввід на 40А, він відімкнется раніш ніж діфреле. Ви не плутаете діфреле і діфавтомат?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, KakTuz сказав:

Це в край важко, бо нас там двоє житиме. :-) ввід на 40А, він відімкнется раніш ніж діфреле. Ви не плутаете діфреле і діфавтомат?

Ваше діфреле на 30А згорить раніше, ніж його відключить ввідний автомат. Діфреле не має вбудованого  захисту від перенавантаження. Якщо і після цього ви вважаєте це нормальним, то питань більше немає. Підозрюю, що ви купили всю комплектовку щита і міняти не збираєтесь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, BugS сказал:

Ваше діфреле на 30А згорить раніше, ніж його відключить ввідний автомат. Діфреле не має вбудованого  захисту від перенавантаження. Якщо і після цього ви вважаєте це нормальним, то питань більше немає. Підозрюю, що ви купили всю комплектовку щита і міняти не збираєтесь.

Поперше - діфреле буде на 40А, я писав вище. Чому воно згорить? Струм в межах норми. Підозрі - а я підозрюю що ви вбили Кнаді, теж підходить, нічуть не гірше.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, KakTuz сказав:

тепловой насос трехфазный. И в мастерской станки на 3Ф. 

поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним.

станки 3 фазні - можливо, тоді в майстерні і поставите додатково це реле. а в будинок поставте 3 однофазні. Бо проблеми по одній фазі будуть вирубати весь будинок.  

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, KakTuz сказав:

20А - провод 2,5мм конечно в розетку на 3кВт нагрузка включатся не будет.

ще раз нагадую - якщо до автомата 20А підключена розетка 16А, а не якесь стаціонарне обладнання - ви закладаєте міну повільної дії. не робіть так, зробіть по-людськи.

автомат С4 - дорожче в 1.5 рази за автомат 10-16А. навіщо?!

УЗО на 63А від УЗО на 40 А відрізняється по ціні на 50 грн - навіщо експериментувати?

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, KakTuz сказав:

Поперше - діфреле буде на 40А, я писав вище. Чому воно згорить? Струм в межах норми.

Ну ок, ще один останній раз - струм нерозчеплення автомата 40А хар. С - 45А, струм розчеплення 58А. В проміжку між 45А та 58А автомат буде пропускати струм приблизно до 1 хвилини. Якщо ви впевнені, що ваше ПЗВ тримає 58А одну хвилину, то питання закрите. 

Змінено користувачем BugS
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, shneider_vova сказал:

поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним.

 

IMG_20240118_142945.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...