АлександрБ. Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня Ситуация : Квартира двушка, панельная 9-этажка, Киев. Потребление - обычный набор потребителей, без излишеств. Счетчик и входной автомат (32 А) - на лестничной площадке. В целом, электроснабжение нормальное. Но, каждый день имеет место скачкообразное изменение напруги (до 260), на несколько часов 3-5часов. Потом возвращается к исходному (плавает 210-230). Это очень четко видно по лампам накаливания (яркость чуть-чуть падает, затем снова возвращается). Приоритеты : -надежность, - долговечность, - гарантия, Цена вторична. Что приобретать ? 1. Производитель -? 2. Модель -? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня Quant-7 щоб два рази не вставать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 3 часа назад, АлександрБ. сказал: каждый день имеет место скачкообразное изменение напруги (до 260), на несколько часов 3-5часов В новой квартире по ночам до 280, бытовая техника сходила с ума, все пищало и пиликало. куплен Квант-11, теперь лечит и выручает, жаль только шо при такой цене журнала нет, интересно было бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня (змінено) 29 минут назад, Фрай сказал: В новой квартире по ночам до 280, бытовая техника сходила с ума, все пищало и пиликало. куплен Квант-11, теперь лечит и выручает, жаль только шо при такой цене журнала нет, интересно было бы Можно купить регистратор сети, понаблюдать пока не надоест, затем сдавать в аренду) Единственное, придется вывести розетку перед стабилизатором. Змінено 13 січня користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня И мощность маловата 16 и куда воткнуть? Розетки стоят после Кванта. ) но все равно спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 2 часа назад, Фрай сказал: новой квартире по ночам до 280, бытовая техника сходила с ума, все пищало и пиликало. Шоб не быть голословным, пример, чего там сходит с ума? А то больше смахивает на рекламу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 2 часа назад, engeneer сказал: Можно купить регистратор сети, понаблюдать пока не надоест, затем сдавать в аренду) Единственное, придется вывести розетку перед стабилизатором. А Ви ним користувались? Як враження ну якщо користувались) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня (змінено) Цитата Шоб не быть голословным, пример, чего там сходит с ума? Может еще и ключи от квартиры дать? Когда при 280 и выше реле выбивает питание, что у вас происходит, все молчит? Цитата А то больше смахивает на рекламу. Не мешайте мне зарабатывать! Змінено 13 січня користувачем Фрай 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня Какое отношение 3 минуты назад, Фрай сказал: реле выбивает питание имеет к сказанному 2 часа назад, Фрай сказал: бытовая техника сходила с ума, все пищало и пиликало. Это, что-бы убедить себя и окружающих, что деньги на стаб потрачены не напрасно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня (змінено) Меня убеждать не надо, я ими пользуюсь достаточно много лет. Вольтеры (донецкие) себя хорошо зарекомендовали, теперь еще и Квант, опыт регулярных ремонтов бытовой техники до научил. а вы сюда какого заглянули? Конкретно ТС по теме сказать есть что? Змінено 13 січня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 57 минут назад, Фрай сказал: Конкретно ТС по теме сказать есть что? есть. 7 часов назад, АлександрБ. сказал: изменение напруги (до 260), на несколько часов 3-5часов никакого влияния на работу потребителей не окажет. бывало и 300В весь день, когда ноль отгорал, ничего не пищало и с ума не сходило. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 2 минуты назад, Chatter сказал: никакого влияния на работу потребителей не окажет. бывало и 300В весь день Особенно если ничего не включать))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня (змінено) 10 минут назад, Chatter сказал: никакого влияния на работу потребителей не окажет. бывало и 300В весь день, когда ноль отгорал, ничего не пищало и с ума не сходило. у нормального хозяина стоит хоть какой-нить прибор контроля напряжения и реагирует, судя по вопросам/ответам у вас наверное до сих пор лампочки ильича висят. Цитата Шоб не быть голословным, пример, чего там сходит с ума? Матка-боска, та сейчас столько приборов реагируют на напряжение, а для вас загадка? То вам воно мабуть і не потрібно, пишайтесь. Змінено 13 січня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 7 минут назад, Фрай сказал: та сейчас столько приборов реагируют на напряжение, а для вас загадка? т.е. ответить нечего? слив засчитан. 15 минут назад, Dalet сказал: Особенно если ничего не включать))) включено в сеть было все, котел валенок, плазма, ресивер, холодильник, стиралка, посудомойка, компы, сетевое (роутер, свич, репитер) и все остальное. за все время умерло пару китайских БП 12В, после замены на б/у Deutsche Telekom забыл про них. А, да, и одна лампочка. РКН разных типов было, но я их выкинул лет 15 назад. вот они глючили так глючичили. гигикайте дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 30 минут назад, Chatter сказал: 47 минут назад, Фрай сказал: та сейчас столько приборов реагируют на напряжение, а для вас загадка? т.е. ответить нечего? слив засчитан Второй Винсол с манией величия? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 17 минут назад, Фрай сказал: Второй Винсол с манией величия? Была-бы у тебя фантазия, мог сказать, мол UPS пищит, но, маемо только пузыри оффтоп от тебя. правда, APC рекомендует выставлять верхний предел до 265-280-300В, в разных моделях, так что и тут пролет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня Ты поучи, поучи меня! сначала стаб купи, а потом басни рассказывай для тех кто читает и не въехал объясню, при высокой напруге Зубр вырубал сеть, потом включал и начиналась какофония включения приборов от стиралки до плиты, молчу уже за сигналку и сообщения на телепон. кстати, на стабе постоянно 241-245V, а не так давно как загудел ночью, но все ок, а народ кипишь поднял о погоревших прЫборах. Но то думаю, шо были родичи Chatter, они квартиру купить смогли, а на защиту денег пожалели бо он им сказал, шо 2 часа назад, Chatter сказал: никакого влияния на работу потребителей не окажет. бывало и 300В весь день, когда ноль отгорал, ничего не пищало и с ума не сходило. Но мне кажется, шо оно у них тоже не пищало, тихо упокоилось с миром. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 4 часа назад, Energon сказал: А Ви ним користувались? Як враження ну якщо користувались) Нет, не пробовал. Когда-то брал для клиента регистратор СинПро - пару недель записывали на флэшку показатели напряжения - чтобы корректно подобрать стабилизатор. Штука полезная. Думаю, здесь что-то подобное. 5 часов назад, Фрай сказал: И мощность маловата 16 и куда воткнуть? Розетки стоят после Кванта. ) Есть более умные приборы, с контролем гармоник, интерфейсами и трансформаторами тока, но там и цена другая. Чтобы понять что происходит с напряжением и такого хватит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 2 часа назад, Chatter сказал: гигикайте дальше. угу, расказывай басни дальше про 300в, и даже про 280В, при варисторах которые там уже постреляли 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 13 січня Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 6 часов назад, engeneer сказал: Можно купить регистратор сети, 18 минут назад, engeneer сказал: Есть более умные приборы, с контролем гармоник, интерфейсами и трансформаторами тока, но там и цена другая. Чтобы понять что происходит с напряжением и такого хватит. Я, конечно, тоже электрик-любитель, но не до такой же степени, чтобы интересоваться флуктуациями соседских гармоник. Лучше просто подскажите производителя и тип стаба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня (змінено) Так Квант же назвали, а цифры себе подбирайте согласно вашей мощности, но лучше с запасом. Цитата Чтобы понять что происходит с напряжением и такого хватит. Это сейчас Змінено 13 січня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 13 січня Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня Уважаемые коллеги ! Хотел бы попросить всех успокоиться и вернуться в конструктив. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 12 минут назад, АлександрБ. сказал: Уважаемые коллеги ! Хотел бы попросить всех успокоиться и вернуться в конструктив. Спасибо. Quant-7 Герц 16-1/32 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня В 13.01.2024 в 11:56, АлександрБ. сказал: Но каждый день имеет место скачкообразное изменение напруги (до 260), на несколько часов 3-5часов. Потом возвращается к исходному (плавает 210-230). Я бы, для начала, переключился на вторую, потом на третью фазу. Возможно, вопрос плавно отпал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня а так можно? То бишь сам взял и переключился? Почему не купить стаб тем более, что ТС не просит такое а четко написал критерии выбора В 13.01.2024 в 11:56, АлександрБ. сказал: Приоритеты :- надежность, - долговечность, - гарантия, цена вторична. Один раз поставил и забыл о проблемах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз