yur43 Опубліковано: 5 травня Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня (змінено) для порівняння дані температури від датчиків DS і BME. Поки Далас одну сходинку родить, BME їх вже 6шт видає. Але є біда, вони трохи саморозігріваються, при малих протоках відчутно - до 0,15С. після калібрування Бош і Далас ідуть разом Змінено 5 травня користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 травня Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня комфортне охолодження природною прохолодою працює чітко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 8 травня Поділитись Опубліковано: 8 травня (змінено) 10 годин тому, yur43 сказав: комфортне охолодження природною прохолодою працює чітко Цікаві графіки, як кардіограма після бігу 😁 Але я по своїй вентиляції побачив що навіть без байпасу, якщо на виході теплообмінника є чуть не вулична температура (26-27С), то датчики по кімнатах як показували 22С +/-, так і показують, особливо нічого не змінюється. В зимовий період зворотня ситуація, коли в кімнатах 21-22С, а на подачі 17-18С, то температура в кімнатах також не опускається до рівня притоку. Тобто в кімнатах все рівно плюс-мінус стабільна температура. Змінено 8 травня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 травня Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 41 хвилину тому, TaurosRMK сказав: в кімнатах все рівно плюс-мінус стабільна температура. Як каже мій товариш, то по суті автоматизований режим відкритого вікна. Хтось може поставити просто ЕС-вентилятор на кухонну витяжку і керувати його продуктивністю по температурі, ще хтось просто відкриє вікно і йому добре, я реалізував це використовуючи елементи вентиляції, Коли ввечері сідає сонце і вмикається режим охолодження, ми з дружиною чітко відчуваємо цей момент, навіть засинати і спати приємніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 травня Поділитись Опубліковано: 9 травня 23 години тому, yur43 сказав: реалізував це використовуючи елементи вентиляції Цікаво, а якщо вимикати витяжний вентилятор і хай приточний дує прохолодним повітрям, також буде режим охолодження. Це не повноцінний байпас, але ефект рекуперації буде дуже малий. По типу як зимою в режимі обмерзання, якщо є загроза, то приточний вимикається і теплообмінник прогріваєтсья витяжним повітрям. А літом зворотня дія, витяжний вимикається, а приточним буде охолоджується. В теорії вентилятор буде дути в приточні кімнати, далі повітря буде рухатися по інших кімнатах і направлятися в різні отвори, і більшість напевно піде у витяжні канали і на вулицю. Хм, треба буде попробувати коли вентилятори заміню і дороблю автоматизацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 травня Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 6 годин тому, TaurosRMK сказав: Цікаво, а якщо вимикати витяжний вентилятор і хай приточний дує прохолодним повітрям, також буде режим охолодження. Це не повноцінний байпас, але ефект рекуперації буде дуже малий. По типу як зимою в режимі обмерзання, якщо є загроза, то приточний вимикається і теплообмінник прогріваєтсья витяжним повітрям. А літом зворотня дія, витяжний вимикається, а приточним буде охолоджується. В теорії вентилятор буде дути в приточні кімнати, далі повітря буде рухатися по інших кімнатах і направлятися в різні отвори, і більшість напевно піде у витяжні канали і на вулицю. Хм, треба буде попробувати коли вентилятори заміню і дороблю автоматизацію. В мене майже герметичний будинок. І повітря проходить через рекуператор в будь-якому випадку. Через це штатна система попередження обмерзання (зупинкою проточного вітряка) толком і не працювала. Тому байпас - саме логічне рішення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 1 червня Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня (змінено) ще ілюстрація роботи системи охолодження в графіках, нижній графік - ефективність рекуперації. При мікрорізниці між температурами потоків результат розрахунку починає ковбасити. Дякую шановному volomoto що навчив як результат хоч в рамки загнати між 0 і 100%, бо раніше були викиди до тисяч %. Зауважу, що ПВУ оперує не зовсім кімнатною температурою (22-23С), а трохи гарячішим повітрям з під стелі (близько 24С), бо літом відчутний дизбаланс температури шарів над підлогою, під стелею, по середині висоти. Змінено 1 червня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 4 червня Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня (змінено) налаштував в ESP датчик рівня, завтра закину в криницю - буде міряти шо там є. В модулі ПВУ повно вільних портів, підчепив сюди. А НА вже зможе по низькому рівню води вимикати насос і вмикати тривогу. Бо з цими поливами грядок хочеться бачити - динаміку рівня в криниці. Змінено 4 червня користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 червня Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня коли копали криницю, було 3,5м води. Пройшло 3 роки, трохи замулилося, але вважаю ще норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 20 годин тому, yur43 сказав: датчик рівня Що за датчик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 червня Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 1 година тому, TaurosRMK сказав: Що за датчик? на 5 метрів, 4-20 mA, дав йому 15в, поклав на дно колодязя 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 червня Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня Все працює чудово. Єдине, датчик СО2 недавно калібрував - показував 252ррм, коли нікого довго не було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 червня Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня Прихований текст esphome: name: hrv-kc868-a4 friendly_name: HRV_kc868-a4 on_boot: then: - number.set: id: dac_min value: 0.11 - number.set: id: dac_max value: 0.35 - number.set: id: dac_bal1 value: 0.003 - number.set: id: dac_bal2 value: -0.01 - output.set_level: id: set_level level: 0.4 esp32: board: esp32dev framework: type: arduino logger: level: ERROR web_server: port: 80 api: encryption: key: "V" services: - service: scd4x_calibrate_co2_value variables: co2_ppm: int then: - scd4x.perform_forced_calibration: value: !lambda 'return co2_ppm;' id: scd40 - service: scd4x_factory_reset then: - scd4x.factory_reset: scd40 ota: - platform: esphome password: "b" wifi: ssid: "WI" password: "2" reboot_timeout: 5h ap: ssid: "Hrv-Kc868-A4 Fallback Hotspot" password: "2" rtttl: output: rtttl_out id: my_rtttl number: - name: dac_min id: dac_min platform: template min_value: 0 max_value: 0.3 step: 0.01 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_max id: dac_max platform: template min_value: 0 max_value: 0.6 step: 0.01 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_bal1 id: dac_bal1 platform: template min_value: -0.01 max_value: 0.01 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_bal2 id: dac_bal2 platform: template min_value: -0.01 max_value: 0.01 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_power platform: template id: dac_power min_value: 0 max_value: 1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: diagnostic - name: PID_power platform: template id: PID_power min_value: 0 max_value: 1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: diagnostic climate: - platform: bang_bang name: "cool_wind" id: cool_wind visual: min_temperature: 10 max_temperature: 30 temperature_step: 0.1 sensor: temp_ino default_target_temperature_low: 18.2 °C default_target_temperature_high: 19.5 °C cool_action: - switch.turn_on: cool_on heat_action: - switch.turn_on: cool_off idle_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: cool_off - platform: bang_bang name: "defrost" visual: min_temperature: 1 max_temperature: 6 temperature_step: 0.1 sensor: temp_outR default_target_temperature_low: 2 °C default_target_temperature_high: 3 °C heat_action: - switch.turn_on: defrost_on idle_action: - switch.turn_off: defrost_off - switch.turn_off: defrost_on cool_action: - switch.turn_on: defrost_off - platform: pid name: "PID_CO2" id: PID_CO2 visual: min_temperature: 500 max_temperature: 1500 temperature_step: 10 sensor: CO2 default_target_temperature: 850 cool_output: PID_level control_parameters: kp: 0.003 ki: 0 kd: 0 i2c: sda: GPIO19 scl: GPIO21 scan: false id: bus_a tca9548a: - address: 0x70 id: multiplex0 i2c_id: bus_a channels: - bus_id: multiplex0channel0 channel: 0 - bus_id: multiplex0channel1 channel: 1 - bus_id: multiplex0channel2 channel: 2 - bus_id: multiplex0channel3 channel: 3 - bus_id: multiplex0channel4 channel: 4 - bus_id: multiplex0channel5 channel: 5 - bus_id: multiplex0channel6 channel: 6 - bus_id: multiplex0channel7 channel: 7 one_wire: - platform: gpio pin: 13 switch: - platform: template name: "cool_on" id: cool_on turn_on_action: - switch.turn_off: cool_off - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - repeat: count: 33 then: - switch.turn_on: relay_1 - switch.turn_on: relay_3 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - delay: 140s - platform: template name: "cool_off" id: cool_off turn_on_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - repeat: count: 35 then: - switch.turn_on: relay_2 - switch.turn_on: relay_4 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - delay: 140s - platform: template name: "defrost_on" id: defrost_on turn_on_action: - switch.turn_off: defrost_off - switch.turn_off: relay_2 - repeat: count: 33 then: - switch.turn_on: relay_1 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_1 - delay: 150s - platform: template name: "defrost_off" id: defrost_off turn_on_action: - switch.turn_off: defrost_on - switch.turn_off: relay_1 - repeat: count: 35 then: - switch.turn_on: relay_2 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_2 - delay: 150s - platform: gpio name: "bypass_in_on" id: relay_1 pin: 2 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_1 - platform: gpio name: "bypass_in_off" id: relay_2 pin: 15 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_2 - platform: gpio name: "bypass_out_on" id: relay_3 pin: 5 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_3 - platform: gpio name: "bypass_out_off" id: relay_4 pin: 4 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_4 sensor: - platform: adc pin: 34 name: "water level" update_interval: 30s unit_of_measurement: m attenuation: 11db filters: - offset: -0.61 - multiply: 1.66666 - exponential_moving_average: alpha: 0.08 send_every: 1 - platform: pulse_counter pin: 14 name: "fan1" filters: - multiply: 0.5 update_interval: 30s accuracy_decimals: 0 unit_of_measurement: "RPM" on_value_range: - below: 300 then: - delay: 2min - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e' - platform: pulse_counter pin: 27 name: "fan2" filters: - multiply: 0.5 update_interval: 30s accuracy_decimals: 0 unit_of_measurement: "RPM" on_value_range: - below: 300 then: - delay: 2min - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e' - platform: dallas_temp address: 0xb401204ec799da28 name: "temp_outR" accuracy_decimals: 2 id: temp_outR filters: - offset: -0.01 - platform: dallas_temp address: 0xce0000034b298828 name: "temp_out" accuracy_decimals: 2 id: temp_out filters: - offset: 0.08 - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel1 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_room" accuracy_decimals: 2 filters: - offset: -0.1 humidity: name: "BME280 Humid_room" accuracy_decimals: 1 update_interval: 3min - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel7 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_ino" id: temp_ino accuracy_decimals: 2 humidity: name: "BME280 Humid_ino" accuracy_decimals: 1 update_interval: 30s - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel6 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_in" id: temp_in accuracy_decimals: 2 filters: - offset: -0.2 humidity: name: "BME280 Humid_in" id: Humid_in accuracy_decimals: 1 update_interval: 1min - platform: scd4x i2c_id: multiplex0channel6 co2: name: "CO2" id: CO2 filters: - exponential_moving_average: alpha: 0.12 send_every: 1 automatic_self_calibration: false altitude_compensation: 242m measurement_mode: low_power_periodic id: scd40 output: - platform: ledc pin: GPIO18 id: rtttl_out - platform: esp32_dac pin: GPIO26 id: dac_output1 - platform: esp32_dac pin: GPIO25 id: dac_output2 - platform: template type: float id: set_level write_action: - lambda: |- id(dac_power).publish_state(state); auto v1 = id(dac_min).state + id(dac_bal1).state + (state * (0.9 + id(dac_bal2).state)); auto v2 = id(dac_min).state - id(dac_bal1).state + (state * (0.9 - id(dac_bal2).state)); id(dac_output1).set_level(v1); id(dac_output2).set_level(v2); - platform: template type: float id: PID_level write_action: - lambda: |- if (id(fans).state) { // Fan is ON, do something here } else { // Fan is OFF, do something else here } id(PID_power).publish_state(state); auto v = state * id(dac_max).state; if (!id(fans).state) { id(set_level).set_level(v); } fan: - platform: speed output: set_level name: "fan" id: fans on_turn_off: then: - output.set_level: id: set_level level: 0.15 on_turn_on: then: - delay: 60min - lambda: !lambda |- id(fans).turn_off(); time: - platform: sntp on_time: - minutes: /30 then: - lambda: |- if (id(temp_in).state > 23 && id(temp_out).state < 22) { auto call = id(cool_wind).make_call(); call.set_mode("HEAT_COOL"); call.perform(); } else { if (id(cool_wind).mode != CLIMATE_MODE_OFF) { auto call = id(cool_wind).make_call(); call.set_mode("OFF"); call.perform(); id(cool_off).turn_on(); }} - зміни стосуються оновленої версії ESPHOME - доданий коефіцієнт для балансування вентиляторів, тепер bal1 балансує на низьких обертах, bal2 - на високих 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 28 червня Поділитись Опубліковано: 28 червня 26.06.2024 в 16:54, yur43 сказав: балансування вентиляторів А шо то балансування означає, підтримка однакових обертів? Тоді це балансуванням важко назвати 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 червня Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня (змінено) 56 хвилин тому, TaurosRMK сказав: А шо то балансування означає, підтримка однакових обертів? Тоді це балансуванням важко назвати 🙂 так, балансуванням можна змінювати бажані пропорції обертів, або по бажанню просто вирівняти оберти. Бо вентилятори можуть мати різні криві регулювання, і DAC виходи можуть бути з різними К.підсилення, адже вихід ESP потрібно підсилити для регулювання 0-10в. Спочатку планував додати диф.датчик тиску приміщення-вулиця, тоді економічна ефективність ПВУ стане максимальною через відсутність неконтрольованих потоків, але в будинку троє дверей з різних боків, і незрозуміло як воно буде в результаті. Якщо є якісь пропозиції, озвучте. Змінено 28 червня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня (змінено) 1. при потеплінні на вулиці, ККД падає. 2. Дописав вимкнення термостату розморозки при зовнішній темературі вище "0". 3. Літнє автоматичне охолодження байпасом сезон відпрацювало задовільно. Змінено 18 жовтня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 19 жовтня Поділитись Опубліковано: 19 жовтня (змінено) 18.10.2024 в 17:17, yur43 сказав: ККД А код можна, як саме розраховуєтсья ККД? І взагалі код отого всього, для ознайомлення 🙂 Змінено 20 жовтня користувачем TaurosRMK 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня (змінено) 10 годин тому, TaurosRMK сказав: А код можна, як саме розраховуєтсья ККД? І взагалі код отого всього, для ознайомлення 🙂 кот Прихований текст Прихований текст esphome: name: hrv-kc868-a4 friendly_name: HRV_kc868-a4 on_boot: then: - number.set: id: dac_min value: 0.11 - number.set: id: dac_max value: 0.35 - number.set: id: dac_bal1 value: 0.003 - number.set: id: dac_bal2 value: -0.021 - output.set_level: id: set_level level: 0.4 esp32: board: esp32dev framework: type: arduino logger: level: WARN #web_server: # port: 80 api: encryption: key: "V8E7p7ySFvXxvoRjsmxFk74PB5fxXArAh8qcU4zdSUg=" services: - service: scd4x_calibrate_co2_value variables: co2_ppm: int then: - scd4x.perform_forced_calibration: value: !lambda 'return co2_ppm;' id: scd40 - service: scd4x_factory_reset then: - scd4x.factory_reset: scd40 reboot_timeout: 0s ota: - platform: esphome password: "b59573ce56500968751b8c576ecb4bdf" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password reboot_timeout: 5h ap: ssid: "Hrv-Kc868-A4 Fallback Hotspot" password: !secret wifi_password rtttl: output: rtttl_out id: my_rtttl number: - name: dac_min id: dac_min platform: template min_value: 0 max_value: 0.3 step: 0.01 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_max id: dac_max platform: template min_value: 0 max_value: 0.6 step: 0.01 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_bal1 id: dac_bal1 platform: template min_value: -0.01 max_value: 0.01 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_bal2 id: dac_bal2 platform: template min_value: -0.1 max_value: 0.1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_power platform: template id: dac_power min_value: 0 max_value: 1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: diagnostic - name: PID_power platform: template id: PID_power min_value: 0 max_value: 1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: diagnostic climate: - platform: bang_bang name: "cool_wind" id: cool_wind visual: min_temperature: 10 max_temperature: 30 temperature_step: 0.1 sensor: temp_ino default_target_temperature_low: 18.2 °C default_target_temperature_high: 19.5 °C cool_action: - switch.turn_on: cool_on heat_action: - switch.turn_on: cool_off idle_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: cool_off - platform: bang_bang name: "defrost" id: defrost visual: min_temperature: 1 max_temperature: 6 temperature_step: 0.1 sensor: temp_outR default_target_temperature_low: 2 °C default_target_temperature_high: 3 °C heat_action: - switch.turn_on: defrost_on idle_action: - switch.turn_off: defrost_off - switch.turn_off: defrost_on cool_action: - switch.turn_on: defrost_off - platform: pid name: "PID_CO2" id: PID_CO2 visual: min_temperature: 500 max_temperature: 1500 temperature_step: 10 sensor: CO2 default_target_temperature: 850 cool_output: PID_level control_parameters: kp: 0.0035 ki: 0 kd: 0 i2c: sda: GPIO19 scl: GPIO21 scan: false id: bus_a tca9548a: - address: 0x70 id: multiplex0 i2c_id: bus_a channels: - bus_id: multiplex0channel0 channel: 0 - bus_id: multiplex0channel1 channel: 1 - bus_id: multiplex0channel2 channel: 2 - bus_id: multiplex0channel3 channel: 3 - bus_id: multiplex0channel4 channel: 4 - bus_id: multiplex0channel5 channel: 5 - bus_id: multiplex0channel6 channel: 6 - bus_id: multiplex0channel7 channel: 7 one_wire: - platform: gpio pin: 13 switch: - platform: template name: "cool_on" id: cool_on turn_on_action: - switch.turn_off: cool_off - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - repeat: count: 33 then: - switch.turn_on: relay_1 - switch.turn_on: relay_3 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - delay: 140s - platform: template name: "cool_off" id: cool_off turn_on_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - repeat: count: 35 then: - switch.turn_on: relay_2 - switch.turn_on: relay_4 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - delay: 140s - platform: template name: "defrost_on" id: defrost_on turn_on_action: - switch.turn_off: defrost_off - switch.turn_off: relay_2 - repeat: count: 33 then: - switch.turn_on: relay_1 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_1 - delay: 150s - platform: template name: "defrost_off" id: defrost_off turn_on_action: - switch.turn_off: defrost_on - switch.turn_off: relay_1 - repeat: count: 35 then: - switch.turn_on: relay_2 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_2 - delay: 150s - platform: gpio name: "bypass_in_on" id: relay_1 pin: 2 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_1 - platform: gpio name: "bypass_in_off" id: relay_2 pin: 15 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_2 - platform: gpio name: "bypass_out_on" id: relay_3 pin: 5 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_3 - platform: gpio name: "bypass_out_off" id: relay_4 pin: 4 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_4 sensor: - platform: adc pin: 34 name: "water level" update_interval: 30s unit_of_measurement: m attenuation: 11db filters: - offset: -0.61 - multiply: 1.66666 - exponential_moving_average: alpha: 0.08 send_every: 1 - platform: pulse_counter pin: 14 name: "fan1" filters: - multiply: 0.5 update_interval: 30s accuracy_decimals: 0 unit_of_measurement: "RPM" on_value_range: - below: 300 then: - delay: 2min - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e' - platform: pulse_counter pin: 27 name: "fan2" filters: - multiply: 0.5 update_interval: 30s accuracy_decimals: 0 unit_of_measurement: "RPM" on_value_range: - below: 300 then: - delay: 2min - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e' - platform: dallas_temp address: 0xb401204ec799da28 name: "temp_outR" accuracy_decimals: 2 id: temp_outR filters: - offset: -0.01 - platform: dallas_temp address: 0xce0000034b298828 name: "temp_out" accuracy_decimals: 2 id: temp_out filters: - offset: 0.08 - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel1 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_room" accuracy_decimals: 2 filters: - offset: -0.1 humidity: name: "BME280 Humid_room" accuracy_decimals: 1 update_interval: 3min - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel7 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_ino" id: temp_ino accuracy_decimals: 2 humidity: name: "BME280 Humid_ino" accuracy_decimals: 1 update_interval: 30s - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel6 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_in" id: temp_in accuracy_decimals: 2 filters: - offset: -0.2 humidity: name: "BME280 Humid_in" id: Humid_in accuracy_decimals: 1 update_interval: 1min - platform: scd4x i2c_id: multiplex0channel6 co2: name: "CO2" id: CO2 filters: - exponential_moving_average: alpha: 0.12 send_every: 1 automatic_self_calibration: false altitude_compensation: 242m measurement_mode: low_power_periodic id: scd40 - platform: wifi_signal name: "RSSI" id: sensor_rssi update_interval: 90s entity_category: "diagnostic" output: - platform: ledc pin: GPIO18 id: rtttl_out - platform: esp32_dac pin: GPIO26 id: dac_output1 - platform: esp32_dac pin: GPIO25 id: dac_output2 - platform: template type: float id: set_level write_action: - lambda: |- id(dac_power).publish_state(state); auto v1 = id(dac_min).state + id(dac_bal1).state + (state * (0.9 + id(dac_bal2).state)); auto v2 = id(dac_min).state - id(dac_bal1).state + (state * (0.9 - id(dac_bal2).state)); id(dac_output1).set_level(v1); id(dac_output2).set_level(v2); - platform: template type: float id: PID_level write_action: - lambda: |- if (id(fans).state) { // Fan is ON, do something here } else { // Fan is OFF, do something else here } id(PID_power).publish_state(state); auto v = state * id(dac_max).state; if (!id(fans).state) { id(set_level).set_level(v); } fan: - platform: speed output: set_level name: "fan" id: fans on_turn_off: then: - output.set_level: id: set_level level: 0.15 on_turn_on: then: - delay: 60min - lambda: !lambda |- id(fans).turn_off(); time: - platform: sntp on_time: - minutes: /30 then: - lambda: |- if (id(temp_in).state > 23 && id(temp_out).state < 22) { auto call = id(cool_wind).make_call(); call.set_mode("HEAT_COOL"); call.perform(); } else { if (id(cool_wind).mode != CLIMATE_MODE_OFF) { auto call = id(cool_wind).make_call(); call.set_mode("OFF"); call.perform(); id(cool_off).turn_on(); }} - lambda: |- if (id(temp_out).state < 0) { auto call = id(defrost).make_call(); call.set_mode("HEAT"); call.perform(); } else { if (id(defrost).mode != CLIMATE_MODE_OFF) { auto call = id(defrost).make_call(); call.set_mode("OFF"); call.perform(); id(cool_off).turn_on(); }} ККД =((t_ino - t_out) / (t_in - t_out) * 100) Змінено 20 жовтня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 20 жовтня Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 3 години тому, yur43 сказав: ККД =((t_ino - t_out) / (t_in - t_out) * 100) В коді цього нема (або я не бачу), то десь в іншому місці зроблено? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 1 годину тому, TaurosRMK сказав: В коді цього нема (або я не бачу), то десь в іншому місці зроблено? ККД рахує НА. На стороні ПВУ хто його має бачити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 20 жовтня Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 6 годин тому, yur43 сказав: ККД рахує НА. На стороні ПВУ хто його має бачити? Ну наприклад, ваш контролер Kincony? Думаю датчики від ПВУ до нього підключені? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня Тільки що, TaurosRMK сказав: Ну наприклад, ваш контролер Kincony? Думаю датчики від ПВУ до нього підключені? Контролер прекрасно керує ПВУ, він без дисплея. У випадку аварійної зупинки вентилятора запищить штатною пищалкою. Слідкує за температурами і відповідно вмикає автоматичне охолодження, чи антиобмерзання. Він автономний. ККД, це результат моніторингу системи, моніторинг весь в НА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 20 жовтня Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 10 хвилин тому, yur43 сказав: Контролер прекрасно керує ПВУ, він без дисплея. У випадку аварійної зупинки вентилятора запищить штатною пищалкою. Слідкує за температурами і відповідно вмикає автоматичне охолодження, чи антиобмерзання. Він автономний. ККД, це результат моніторингу системи, моніторинг весь в НА. Ну я мав на увазі розрахунок ККД може робитися на контролері і відображатися як сенсор в НА, все рівно він інтегрований в НА. Але то таке, якщо тільки для інформації, то без різниці, хоть в екселі ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 20 жовтня Поділитись Опубліковано: 20 жовтня (змінено) 12 часов назад, yur43 сказал: ККД =((t_ino - t_out) / (t_in - t_out) * 100) маєте враховувати що ця формула атуальна лише в кейсі коли два потока однакові, що дуже не часто буває, більш повна формула має рахуватися через тепло (враховувати потік). 36 минут назад, TaurosRMK сказал: Ну наприклад, ваш контролер Kincony? а нащо то йому? знову таки без розуміння потоків то число трошки зі стелі. В мене ПВУ ентальпійний має ккд десь біля 50% але так то по формулі бачив і 120 коли один закрив всі засувки ) Змінено 20 жовтня користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 20 жовтня Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 7 хвилин тому, standov сказав: а нащо то йому? Та просто, якщо і датчики підключені до контролера, то можна там же і ККД рахувати )) А то яке число виходить, це вже інше питання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...