yur43 Опубліковано: 5 травня Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня (змінено) для порівняння дані температури від датчиків DS і BME. Поки Далас одну сходинку родить, BME їх вже 6шт видає. Але є біда, вони трохи саморозігріваються, при малих протоках відчутно - до 0,15С. після калібрування Бош і Далас ідуть разом Змінено 5 травня користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 травня Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня комфортне охолодження природною прохолодою працює чітко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 8 травня Поділитись Опубліковано: 8 травня (змінено) 10 годин тому, yur43 сказав: комфортне охолодження природною прохолодою працює чітко Цікаві графіки, як кардіограма після бігу 😁 Але я по своїй вентиляції побачив що навіть без байпасу, якщо на виході теплообмінника є чуть не вулична температура (26-27С), то датчики по кімнатах як показували 22С +/-, так і показують, особливо нічого не змінюється. В зимовий період зворотня ситуація, коли в кімнатах 21-22С, а на подачі 17-18С, то температура в кімнатах також не опускається до рівня притоку. Тобто в кімнатах все рівно плюс-мінус стабільна температура. Змінено 8 травня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 травня Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 41 хвилину тому, TaurosRMK сказав: в кімнатах все рівно плюс-мінус стабільна температура. Як каже мій товариш, то по суті автоматизований режим відкритого вікна. Хтось може поставити просто ЕС-вентилятор на кухонну витяжку і керувати його продуктивністю по температурі, ще хтось просто відкриє вікно і йому добре, я реалізував це використовуючи елементи вентиляції, Коли ввечері сідає сонце і вмикається режим охолодження, ми з дружиною чітко відчуваємо цей момент, навіть засинати і спати приємніше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 травня Поділитись Опубліковано: 9 травня 23 години тому, yur43 сказав: реалізував це використовуючи елементи вентиляції Цікаво, а якщо вимикати витяжний вентилятор і хай приточний дує прохолодним повітрям, також буде режим охолодження. Це не повноцінний байпас, але ефект рекуперації буде дуже малий. По типу як зимою в режимі обмерзання, якщо є загроза, то приточний вимикається і теплообмінник прогріваєтсья витяжним повітрям. А літом зворотня дія, витяжний вимикається, а приточним буде охолоджується. В теорії вентилятор буде дути в приточні кімнати, далі повітря буде рухатися по інших кімнатах і направлятися в різні отвори, і більшість напевно піде у витяжні канали і на вулицю. Хм, треба буде попробувати коли вентилятори заміню і дороблю автоматизацію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 травня Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 6 годин тому, TaurosRMK сказав: Цікаво, а якщо вимикати витяжний вентилятор і хай приточний дує прохолодним повітрям, також буде режим охолодження. Це не повноцінний байпас, але ефект рекуперації буде дуже малий. По типу як зимою в режимі обмерзання, якщо є загроза, то приточний вимикається і теплообмінник прогріваєтсья витяжним повітрям. А літом зворотня дія, витяжний вимикається, а приточним буде охолоджується. В теорії вентилятор буде дути в приточні кімнати, далі повітря буде рухатися по інших кімнатах і направлятися в різні отвори, і більшість напевно піде у витяжні канали і на вулицю. Хм, треба буде попробувати коли вентилятори заміню і дороблю автоматизацію. В мене майже герметичний будинок. І повітря проходить через рекуператор в будь-якому випадку. Через це штатна система попередження обмерзання (зупинкою проточного вітряка) толком і не працювала. Тому байпас - саме логічне рішення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 1 червня Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня (змінено) ще ілюстрація роботи системи охолодження в графіках, нижній графік - ефективність рекуперації. При мікрорізниці між температурами потоків результат розрахунку починає ковбасити. Дякую шановному volomoto що навчив як результат хоч в рамки загнати між 0 і 100%, бо раніше були викиди до тисяч %. Зауважу, що ПВУ оперує не зовсім кімнатною температурою (22-23С), а трохи гарячішим повітрям з під стелі (близько 24С), бо літом відчутний дизбаланс температури шарів над підлогою, під стелею, по середині висоти. Змінено 1 червня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 4 червня Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня (змінено) налаштував в ESP датчик рівня, завтра закину в криницю - буде міряти шо там є. В модулі ПВУ повно вільних портів, підчепив сюди. А НА вже зможе по низькому рівню води вимикати насос і вмикати тривогу. Бо з цими поливами грядок хочеться бачити - динаміку рівня в криниці. Змінено 4 червня користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 червня Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня коли копали криницю, було 3,5м води. Пройшло 3 роки, трохи замулилося, але вважаю ще норм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 20 годин тому, yur43 сказав: датчик рівня Що за датчик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 червня Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 1 година тому, TaurosRMK сказав: Що за датчик? на 5 метрів, 4-20 mA, дав йому 15в, поклав на дно колодязя 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 червня Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня Все працює чудово. Єдине, датчик СО2 недавно калібрував - показував 252ррм, коли нікого довго не було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 26 червня Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня Прихований текст esphome: name: hrv-kc868-a4 friendly_name: HRV_kc868-a4 on_boot: then: - number.set: id: dac_min value: 0.11 - number.set: id: dac_max value: 0.35 - number.set: id: dac_bal1 value: 0.003 - number.set: id: dac_bal2 value: -0.01 - output.set_level: id: set_level level: 0.4 esp32: board: esp32dev framework: type: arduino logger: level: ERROR web_server: port: 80 api: encryption: key: "V" services: - service: scd4x_calibrate_co2_value variables: co2_ppm: int then: - scd4x.perform_forced_calibration: value: !lambda 'return co2_ppm;' id: scd40 - service: scd4x_factory_reset then: - scd4x.factory_reset: scd40 ota: - platform: esphome password: "b" wifi: ssid: "WI" password: "2" reboot_timeout: 5h ap: ssid: "Hrv-Kc868-A4 Fallback Hotspot" password: "2" rtttl: output: rtttl_out id: my_rtttl number: - name: dac_min id: dac_min platform: template min_value: 0 max_value: 0.3 step: 0.01 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_max id: dac_max platform: template min_value: 0 max_value: 0.6 step: 0.01 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_bal1 id: dac_bal1 platform: template min_value: -0.01 max_value: 0.01 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_bal2 id: dac_bal2 platform: template min_value: -0.01 max_value: 0.01 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: config - name: dac_power platform: template id: dac_power min_value: 0 max_value: 1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: diagnostic - name: PID_power platform: template id: PID_power min_value: 0 max_value: 1 step: 0.001 mode: box optimistic: true entity_category: diagnostic climate: - platform: bang_bang name: "cool_wind" id: cool_wind visual: min_temperature: 10 max_temperature: 30 temperature_step: 0.1 sensor: temp_ino default_target_temperature_low: 18.2 °C default_target_temperature_high: 19.5 °C cool_action: - switch.turn_on: cool_on heat_action: - switch.turn_on: cool_off idle_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: cool_off - platform: bang_bang name: "defrost" visual: min_temperature: 1 max_temperature: 6 temperature_step: 0.1 sensor: temp_outR default_target_temperature_low: 2 °C default_target_temperature_high: 3 °C heat_action: - switch.turn_on: defrost_on idle_action: - switch.turn_off: defrost_off - switch.turn_off: defrost_on cool_action: - switch.turn_on: defrost_off - platform: pid name: "PID_CO2" id: PID_CO2 visual: min_temperature: 500 max_temperature: 1500 temperature_step: 10 sensor: CO2 default_target_temperature: 850 cool_output: PID_level control_parameters: kp: 0.003 ki: 0 kd: 0 i2c: sda: GPIO19 scl: GPIO21 scan: false id: bus_a tca9548a: - address: 0x70 id: multiplex0 i2c_id: bus_a channels: - bus_id: multiplex0channel0 channel: 0 - bus_id: multiplex0channel1 channel: 1 - bus_id: multiplex0channel2 channel: 2 - bus_id: multiplex0channel3 channel: 3 - bus_id: multiplex0channel4 channel: 4 - bus_id: multiplex0channel5 channel: 5 - bus_id: multiplex0channel6 channel: 6 - bus_id: multiplex0channel7 channel: 7 one_wire: - platform: gpio pin: 13 switch: - platform: template name: "cool_on" id: cool_on turn_on_action: - switch.turn_off: cool_off - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - repeat: count: 33 then: - switch.turn_on: relay_1 - switch.turn_on: relay_3 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - delay: 140s - platform: template name: "cool_off" id: cool_off turn_on_action: - switch.turn_off: cool_on - switch.turn_off: relay_1 - switch.turn_off: relay_3 - repeat: count: 35 then: - switch.turn_on: relay_2 - switch.turn_on: relay_4 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_2 - switch.turn_off: relay_4 - delay: 140s - platform: template name: "defrost_on" id: defrost_on turn_on_action: - switch.turn_off: defrost_off - switch.turn_off: relay_2 - repeat: count: 33 then: - switch.turn_on: relay_1 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_1 - delay: 150s - platform: template name: "defrost_off" id: defrost_off turn_on_action: - switch.turn_off: defrost_on - switch.turn_off: relay_1 - repeat: count: 35 then: - switch.turn_on: relay_2 - delay: 1.5s - switch.turn_off: relay_2 - delay: 150s - platform: gpio name: "bypass_in_on" id: relay_1 pin: 2 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_1 - platform: gpio name: "bypass_in_off" id: relay_2 pin: 15 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_2 - platform: gpio name: "bypass_out_on" id: relay_3 pin: 5 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_3 - platform: gpio name: "bypass_out_off" id: relay_4 pin: 4 on_turn_on: - delay: 60s - switch.turn_off: relay_4 sensor: - platform: adc pin: 34 name: "water level" update_interval: 30s unit_of_measurement: m attenuation: 11db filters: - offset: -0.61 - multiply: 1.66666 - exponential_moving_average: alpha: 0.08 send_every: 1 - platform: pulse_counter pin: 14 name: "fan1" filters: - multiply: 0.5 update_interval: 30s accuracy_decimals: 0 unit_of_measurement: "RPM" on_value_range: - below: 300 then: - delay: 2min - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e' - platform: pulse_counter pin: 27 name: "fan2" filters: - multiply: 0.5 update_interval: 30s accuracy_decimals: 0 unit_of_measurement: "RPM" on_value_range: - below: 300 then: - delay: 2min - rtttl.play: 'siren:d=8,o=5,b=100:d,e,d,e,d,e,d,e' - platform: dallas_temp address: 0xb401204ec799da28 name: "temp_outR" accuracy_decimals: 2 id: temp_outR filters: - offset: -0.01 - platform: dallas_temp address: 0xce0000034b298828 name: "temp_out" accuracy_decimals: 2 id: temp_out filters: - offset: 0.08 - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel1 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_room" accuracy_decimals: 2 filters: - offset: -0.1 humidity: name: "BME280 Humid_room" accuracy_decimals: 1 update_interval: 3min - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel7 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_ino" id: temp_ino accuracy_decimals: 2 humidity: name: "BME280 Humid_ino" accuracy_decimals: 1 update_interval: 30s - platform: bme280_i2c i2c_id: multiplex0channel6 address: 0x76 temperature: name: "BME280 Temp_in" id: temp_in accuracy_decimals: 2 filters: - offset: -0.2 humidity: name: "BME280 Humid_in" id: Humid_in accuracy_decimals: 1 update_interval: 1min - platform: scd4x i2c_id: multiplex0channel6 co2: name: "CO2" id: CO2 filters: - exponential_moving_average: alpha: 0.12 send_every: 1 automatic_self_calibration: false altitude_compensation: 242m measurement_mode: low_power_periodic id: scd40 output: - platform: ledc pin: GPIO18 id: rtttl_out - platform: esp32_dac pin: GPIO26 id: dac_output1 - platform: esp32_dac pin: GPIO25 id: dac_output2 - platform: template type: float id: set_level write_action: - lambda: |- id(dac_power).publish_state(state); auto v1 = id(dac_min).state + id(dac_bal1).state + (state * (0.9 + id(dac_bal2).state)); auto v2 = id(dac_min).state - id(dac_bal1).state + (state * (0.9 - id(dac_bal2).state)); id(dac_output1).set_level(v1); id(dac_output2).set_level(v2); - platform: template type: float id: PID_level write_action: - lambda: |- if (id(fans).state) { // Fan is ON, do something here } else { // Fan is OFF, do something else here } id(PID_power).publish_state(state); auto v = state * id(dac_max).state; if (!id(fans).state) { id(set_level).set_level(v); } fan: - platform: speed output: set_level name: "fan" id: fans on_turn_off: then: - output.set_level: id: set_level level: 0.15 on_turn_on: then: - delay: 60min - lambda: !lambda |- id(fans).turn_off(); time: - platform: sntp on_time: - minutes: /30 then: - lambda: |- if (id(temp_in).state > 23 && id(temp_out).state < 22) { auto call = id(cool_wind).make_call(); call.set_mode("HEAT_COOL"); call.perform(); } else { if (id(cool_wind).mode != CLIMATE_MODE_OFF) { auto call = id(cool_wind).make_call(); call.set_mode("OFF"); call.perform(); id(cool_off).turn_on(); }} - зміни стосуються оновленої версії ESPHOME - доданий коефіцієнт для балансування вентиляторів, тепер bal1 балансує на низьких обертах, bal2 - на високих 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 28 червня Поділитись Опубліковано: 28 червня 26.06.2024 в 16:54, yur43 сказав: балансування вентиляторів А шо то балансування означає, підтримка однакових обертів? Тоді це балансуванням важко назвати 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 червня Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня (змінено) 56 хвилин тому, TaurosRMK сказав: А шо то балансування означає, підтримка однакових обертів? Тоді це балансуванням важко назвати 🙂 так, балансуванням можна змінювати бажані пропорції обертів, або по бажанню просто вирівняти оберти. Бо вентилятори можуть мати різні криві регулювання, і DAC виходи можуть бути з різними К.підсилення, адже вихід ESP потрібно підсилити для регулювання 0-10в. Спочатку планував додати диф.датчик тиску приміщення-вулиця, тоді економічна ефективність ПВУ стане максимальною через відсутність неконтрольованих потоків, але в будинку троє дверей з різних боків, і незрозуміло як воно буде в результаті. Якщо є якісь пропозиції, озвучте. Змінено 28 червня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...