serjik_007 Опубліковано: 23 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2023 Есть коллектор. Повыгонял воздух из каждого контура (добавлял воду через подачу и сливал через обратку в тазик, пока не пропали пузырьки воздуха. но из расходомера так и не вдалось выгнать воздух. Как это сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 23 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2023 Я колись нижніми кранами перекривав всі контури і по одному відкривав, щоб продути кожну гілку - при цьому виганялось і повітря з витратоміра, якщо там було... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 23 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2023 Я колись нижніми кранами перекривав всі контури і по одному відкривав, щоб продути кожну гілку - при цьому виганялось і повітря з витратоміра, якщо там було... ОФФ: ППР до колектора 20 чи 25? ІМХО якесь тоненьке, переходи ППР на колекторі наче через муфти 1"х1/2" (можу помилятись), буде вистачати на 7 гілок підлоги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 23 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2023 А нащо це робити? Промивати, зливати, витісняти... Кому він там заваджає. На котлі і гребінках є розвоздушувачі. З часоом вони зроблять свою роботу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 23 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2023 Спочатку тиск впав до 0.5 приблизно, от я і вирішив додати тиску, а заодно і вигнати можливе повітря з контурів. тиск тримався в системі приблизно місяць, але протечек я не знайшов. Тиск додавав за допомогою вібраційного насосу, бо підпитки зі скаажини немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2023 37 минут назад, serjik_007 сказал: Как это сделать? Никак. Этим не нужно заниматься. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 27 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 В 23.12.2023 в 23:54, Сергей 31 сказал: Никак. Этим не нужно заниматься. Почему не нужно заниматься? Или воздух в расходомерах на КПД системы отопления не влияет? Сам этот воздух через краны сброса воздуха не выходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 1.Это эстетический, а не технический вопрос. 2. Не влияем. 3. Сам не выходит. Можно слить воду (фото ниже). Но скорей всего новая набежит. Если при этом поломаете, получите заботу на ровном месте. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 44 хвилини тому, Сергей 31 сказав: 1.Это эстетический, а не технический вопрос. 2. Не влияем. 3. Сам не выходит. Можно слить воду (фото ниже). Но скорей всего новая набежит. Если при этом поломаете, получите заботу на ровном месте. Підтримую. Підкажіть, як простіше позбутися витратомірів з метою збільшення протоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 Только что, yur43 сказал: Підкажіть, як простіше позбутися витратомірів з метою збільшення протоку. Вместо расходомера закрутить заглушку 1/2" н.р. Но тогда возникнет вопрос с балансировкой петель пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 Тільки що, Сергей 31 сказав: Вместо расходомера закрутить заглушку 1/2" н.р. Но тогда возникнет вопрос с балансировкой петель пола. я шоб будувався знову, зробив би одною петлею всю плиту і не треба було б нічого балансувати. Зараз будинок на 4 контури поділений навхрест, мало регулюватись ел.приводами покімнатно, плита 20см, двері відкриті, не регулюється. Просто все відкрито і всіх влаштовує. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 Только что, yur43 сказал: я шоб будувався знову, зробив би одною петлею всю плиту і не треба було б нічого балансувати. Вероятней всего получили бы (эффект запертой петли). Правильней спросить тут на форуме или заказать расчет пола. Цена вопроса 25 у.е. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 4 хвилини тому, Сергей 31 сказав: Вероятней всего получили бы (эффект запертой петли). Труба Rehau Rautherm S 25х2,3, бухта 300 м отаку бухту на 100 м.кв однією петлею, без розрахунків Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 Только что, yur43 сказал: без розрахунків У каждого доктора за спиной есть маленькое кладбище. И у каждого сантехника есть пара тройка (жоп), большего или меньшего размера. Чем дольше занимаешься этим делом, тем меньше делаешь работы без расчета. (Труба Rehau Rautherm S 25х2,3, бухта 300 м) Вода через такой контур потечет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 27 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2023 (змінено) 4 години тому, yur43 сказав: Труба Rehau Rautherm S 25х2,3, бухта 300 м Падіння тиску 1.5 бара, якщо захочеться прогнати 1 м3/год — упіхів з підбором насоса Ви придумали собі проблему з витратомірами, хоча витратоміри не винні, бо вони дають якраз стільки потоку, скільки потрібно типовим петлям. Змінено 27 грудня 2023 користувачем volomoto 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 30 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2023 В 23.12.2023 в 22:13, serjik_007 сказал: (добавлял воду через подачу и сливал через обратку Желательно делать наоборот. Ваша проблема не в завоздушивании, а в отсутствии регулировки системы. Но если вас устраивает работа системы, то на воздух в расходомерах не обращайте внимания. Если не устраивает, то сначала нужно отрегулировать расход теплоносителя в системе, затем в узлу смешения и потом в контурах. Судя по фото, могу предположить, что параметры узла смешения могут не соответствовать параметрам системы тёплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 8 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня (змінено) Если Мне не надо никакого подмеса, и достаточно регулировать температуру теплоносителя через управление котлом, можно ли его удалить из гребёнки? Или в этом нет смысла, т.к. его можно настроить таким образом, чтоб он не участвовал в подмесе/регулировании Т теплоносителя? и что это за регулятор на гребёнке? Там где отвёрткой можно покрутить от 0 до 5. За что он отвечает? Термовентиль я уже демонтировал. Змінено 8 серпня користувачем serjik_007 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня Можна, якщо насос котла справиться з росходом ТП. Скоріш за все,то перепускний клапан, він ставиться на ту позначку, який у вас насос (діє, якщо є термоголовка) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 10 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня В 09.08.2024 в 09:41, naupv сказал: Можна, якщо насос котла справиться з росходом ТП. Скоріш за все,то перепускний клапан, він ставиться на ту позначку, який у вас насос (діє, якщо є термоголовка) Щось нічого не зрозумів… мені потрібно щоб в гребінці нічого не заважало, не обмежувало рух теплоносія контурами, незалежно від його температури. Хочу щоб швидкість руху теплоносія була максимально швидкою, а температура була не менше 50 градусів по цельсію. що мені треба викинути/додати/підкрутити в цій зібраній гребінці? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 серпня Поділитись Опубліковано: 10 серпня Не мешайте механизму работать (с) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 серпня Поділитись Опубліковано: 11 серпня 4 часа назад, murava сказал: Не мешайте механизму работать (с) Неужто война скоро закончится, узнаю старого пана Мураву в профильных темах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 12 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня В 10.08.2024 в 22:44, murava сказал: Не мешайте механизму работать (с) Так може надо крутилку из позиции «0» выставить в позицию «5»? что от этого изменится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 12 серпня Поділитись Опубліковано: 12 серпня - перепускний потрібен коли всі контури можуть бути перекриті сервоприводами, якщо виставити 5, то весь теплоносій буде зразу повертатись до котла (не заходячи у колектор) - насосний вузол потрібен якщо котел немає свого насосу чи заслабкий - змішувальний вузол потрібен якщо котел видає температуру більше 55 градусів У вашому випадку напевно можна це все викинути і підключити колектори напряму через крани, тоді не доведеться смикати з розетки кожне літо і резервувати через ДБЖ цей другий насос 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjik_007 Опубліковано: 19 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня В котлі стоїть насос Wilo, регулятор швидкості виставлений в третю позицію. Спробував і включив котел на опалення, але не включав додатковий насос на гребінці. При цьому росходоміри не зрушили з місця. Виходить що вбудований насос в котлі заслабкий і не може прокачати теплоносій по трубам теплої підлоги? P.S. Якщо включити насос на гребінці, то росходоміри встають в звичне положення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 серпня Поділитись Опубліковано: 19 серпня 33 минуты назад, serjik_007 сказал: При цьому росходоміри не зрушили з місця. Виходить що вбудований насос в котлі заслабкий і не може прокачати теплоносій по трубам теплої підлоги? У Вас напорный смесительный узел. Два насоса одновременно и ни как иначе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...