В 20.12.2023 в 18:10, dimich99 сказал:

Користую 1-фазний Jotta близько 4 років. Виглядає так само. Брав на алішці за 20 баксів.

Перемикає між двома незалежними вводами.

Реальний час перемикання при пропаданні основного ввода: 33 мс

Реальний час перемикання назад при появі основного ввода: 11 мс

image.thumb.png.91392e5228962f89951c81a32e729707.png

Підкажіть, у вас 2 вводи в будинок ? однофазний та 3фазний?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, Domikv сказав:

Підкажіть, у вас 2 вводи в будинок ? однофазний та 3фазний?

так. З різних трансформаторів які мають різні підземні 10кВ лінії

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Domikv сказал:

А какая реальная нагрузка на него в данном случае?

до 15кВт 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 25.12.2023 в 16:14, Vladdi сказал:

А чому б йому не іскрити? Це простіший та дешевший з можливих пристроїв, розрахований (у виконанні 100А) на струми десь до 32А. Якщо треба більше - є інші девайси, це ж зрозуміло. Спостерігаю десь за десятком таких пристроїв, всі працюють нормально, струми до 32А, пережили вже більше року, в тому числі постійні перемикання минулої осені-зими

в такого типа приборах необходимы дугогасительные камеры

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А що, хтось це заперечує? Кожна річ має свою вартість та межі застосування. Якщо хочеться правильного результату, множимо вартість цього виробу з Аліекспресу в доларах на 40, і отримаємо вартість правильного рубильника, такого, як на фото вище в темі. А якщо ще помножити результат на 20, отримаємо приблизну вартість зображеного вище повноцінного АВР на 3 входи.

Змінено користувачем Vladdi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 26.12.2023 в 19:38, dimich99 сказал:

так. З різних трансформаторів які мають різні підземні 10кВ лінії

Просто у нас теж 2 вводи, 1ф та 3ф, але з однієї лінії, (1ф залишилася як додаткова). Як Ви робили щиток, розділяли ці 2 ввода по різним щиткам? У вас же 2 лічильника теж?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 26.12.2023 в 20:30, Телесистемы сказал:

в такого типа приборах необходимы дугогасительные камеры

 

То він може спалахнути?(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, Domikv сказав:

У вас же 2 лічильника теж?

два лічильника. І потім все зводиться в такий автоматичний перемикач. Все в 1 щитку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Domikv сказал:

То він може спалахнути?(

скорее пообгорают контактные группы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Поставив собі перемикач від CSQ: pl.aliexpress.com/item/1005004509018494.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.3e821c24Iscycp&gatewayAdapt=glo2pol

В ньому присутній arc chute (дуговий жолоб). ХЗ на скільки він ефективний, але най буде. :)

 

S50a73ffaf7264ecd835124e3c094f5fch.webp

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Брав версію Solar Inverter Type (має певну затримку при відновленні електропостачання) 100А-4P-400V (два контакти з чотирьох використовую і ще два про запас). :)