Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проблеми вентиляції верхнього поверху багатоквартирного будинку

Falwar

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня, експерти вентиляції. Прошу допомогти з проблемою вентиляції верхнього поверху багатоквартирного будинку де час від часу з"являється зворотня тяга і всі запахи квартир нижче потрапляють у наш санвузол. 

На технічному поверсі оглянув вентилційні шахти (1-4). З нащої квартири йде окрема шахта #1. Її діаметр менший ніж у сусідньої #2, яка використовується декількома квартирами нижче. Помітив, що по невідомійц причині була демонтована перегородка між #1 та #2.

Чи правильно я розумію, що:

  1. Тяга в шахті #2 сильніша за рахунок довжини каналу і більшого діаметру?
  2. Повітря з #2, вдаряючись у перегородку зверху може закручуватися проти годинникової стрілки в сторону #1, створюючи зворотню тягу?

Думаю, почати з того, щоб відновити перегородку між шахтами. Чи допоможе це, чи проблема в іншому?

 

І ще одне турбує - це фанова труба. Бачу, що вона також перероблювалася вже після того, як будинок здавався в експлуатацію. Але чи повинна вона стирчато прямо отак з підлоги поряд з вентканалами? Бачу, що в перекритті над нею колись був отвір такого ж діаметру, проте вже закиданий камінням.

image.thumb.png.11bf18afcd8a66af3f99878d3f639933.png

Змінено користувачем Falwar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так тут как раз перегородки в вентшахте и убрали из-за фановой трубы, иначе на техэтаже будет газенваген.

По уму - фановую вывести на крышу а дырки заложить и восстановить перемычки.

Оставить одно отверстие для вентиляции техэтажа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, Falwar сказал:

 Прошу допомогти з проблемою вентиляції верхнього поверху багатоквартирного будинку

 

Для начала: ☺️

1. Этажность дома и ваш этаж?

2. Фото шахты на самой крыше, по возможности с разных сторон.

3. Техэтаж вентилируемый? Наличие дверей на чердак?

4. Строения рядом выше вашего дома?

5. Как обеспечивается приток в квартиру?

6. Сколько вентканалов в квартире?

7. Техпаспорт квартиры?

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29.11.2023 в 15:31, Falwar сказав:

Думаю, почати з того, щоб відновити перегородку між шахтами. Чи допоможе це, чи проблема в іншому?

І не тільки відновити перегородку , а й закласти передню частину вентканалу. Тобто ізолювати ваш вентканал не тільки від сусідніх , а й від техповерху. По доброму я б ще й на даху вивів би свій венканал вище інших , шляхом доточування шматка пластикової труби.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, andrey_ka сказал:

І не тільки відновити перегородку , а й закласти передню частину вентканалу. Тобто ізолювати ваш вентканал не тільки від сусідніх , а й від техповерху.

Шота мне сдается, что эта шахта кончается на чердаке, и на крышу никогда не выходила от слова савсэм. ☺️

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, Ви праві: шахта закінчується на технічному поверсі. Додаю відео, полегшить розуміння ситуації. 

Вентиляційна шахта з технічного поверху на дах знаходиться за коробками інтернет-провайдерів на 0:24.

 

Змінено користувачем Falwar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Falwar сказал:

 

VID_20231202_190120.mp4 158 \u041c\u0411 · 1 загрузка

 

Вентиляційна шахта з технічного поверху на дах знаходиться за коробками інтернет-провайдерів на 0:24.

 

Вот эту шахту с чердака на крышу увидеть бы воочию, в т.ч. на крыше, т.к. не исключено, что причина  обратной тяги может быть и там.

Перегородку между каналами заложить однозначно до первоначального состояния, т.е. две дырки на две стороны.

Здесь т.н. система вентиляция с "почти" теплым чердаком. На крышу должна быть большая "дырка" либо с навесом, либо без оного, но тады с поддоном на полу чердака. На видео не видно. Двери на техэтаж должны быть достаточно плотными и постоянно закрытыми, также не допускается наличие открытых проходов в соседние секции (подъезды).

Змінено користувачем SON
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповідь. Техповерх і справді теплий: опалення йде зверху-донизу. На дах йде досить велика шахта, сфотографую по можливості.

А от з дверима біда: вони не щільні, ба більше того вихід на техповерх навпроти постійно відчинений - круті інженери з ЖКХ провели через них водостік і двері закрити нема можливості. Прохід до сусіднього під"їзду на техповерсі також наскрізний.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, Falwar сказал:

 

А от з дверима біда: вони не щільні, ба більше того вихід на техповерх навпроти постійно відчинений - круті інженери з ЖКХ провели через них водостік і двері закрити нема можливості. Прохід до сусіднього під"їзду на техповерсі також наскрізний.

Все эти факторы будут качать тягу по непредсказуемому сценарию.

Но,нет нерешаемых технических вопросов, засада с организационными. ☺️

ВоПчем пока ждем фото на крыше.

Змінено користувачем SON
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Фото не буде - буде чергове відео. Вибачайте за затримку. 

Викликав працівників ЖЕКу на завтра - цікаво що скажуть. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
В 21.12.2023 в 14:47, Falwar сказал:

 

Викликав працівників ЖЕКу на завтра - цікаво що скажуть. 

 

Ну и шо сказали эти кандидаты в доктора? ☺️

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Що перегородку потрібно обов'язково відновити. А з фановою трубою халепа - її не вивели нормально назовні ніде, мені навіть екскурсію влаштували) 

Поки часу займатися далі цим питанням не було...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, Falwar сказал:

А з фановою трубою халепа - її не вивели нормально назовні ніде, мені навіть екскурсію влаштували) 

 

Фановая должна выходить на чердак. Если вся вентиляция работает штатно, то запахи из фановой уходят в большую шахту в крыше.

Восстановление перегородок между каналами проблему обратной тяги не решит. Долбите ЖЭК шоб позакрывали двери, ливневку пропустили через стену, ну и о чем грил ранее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 29.11.2023 в 15:31, Falwar сказал:

час від часу з"являється зворотня тяга і всі запахи квартир нижче потрапляють у наш санвузол. 

А звідки приток повітря до Вашої квартири?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...