Falwar Опубліковано: 29 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2023 (змінено) Доброго дня, експерти вентиляції. Прошу допомогти з проблемою вентиляції верхнього поверху багатоквартирного будинку де час від часу з"являється зворотня тяга і всі запахи квартир нижче потрапляють у наш санвузол. На технічному поверсі оглянув вентилційні шахти (1-4). З нащої квартири йде окрема шахта #1. Її діаметр менший ніж у сусідньої #2, яка використовується декількома квартирами нижче. Помітив, що по невідомійц причині була демонтована перегородка між #1 та #2. Чи правильно я розумію, що: Тяга в шахті #2 сильніша за рахунок довжини каналу і більшого діаметру? Повітря з #2, вдаряючись у перегородку зверху може закручуватися проти годинникової стрілки в сторону #1, створюючи зворотню тягу? Думаю, почати з того, щоб відновити перегородку між шахтами. Чи допоможе це, чи проблема в іншому? І ще одне турбує - це фанова труба. Бачу, що вона також перероблювалася вже після того, як будинок здавався в експлуатацію. Але чи повинна вона стирчато прямо отак з підлоги поряд з вентканалами? Бачу, що в перекритті над нею колись був отвір такого ж діаметру, проте вже закиданий камінням. Змінено 29 листопада 2023 користувачем Falwar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 30 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2023 Так тут как раз перегородки в вентшахте и убрали из-за фановой трубы, иначе на техэтаже будет газенваген. По уму - фановую вывести на крышу а дырки заложить и восстановить перемычки. Оставить одно отверстие для вентиляции техэтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2023 (змінено) 23 часа назад, Falwar сказал: Прошу допомогти з проблемою вентиляції верхнього поверху багатоквартирного будинку Для начала: ☺️ 1. Этажность дома и ваш этаж? 2. Фото шахты на самой крыше, по возможности с разных сторон. 3. Техэтаж вентилируемый? Наличие дверей на чердак? 4. Строения рядом выше вашего дома? 5. Как обеспечивается приток в квартиру? 6. Сколько вентканалов в квартире? 7. Техпаспорт квартиры? Змінено 30 листопада 2023 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 30 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2023 29.11.2023 в 15:31, Falwar сказав: Думаю, почати з того, щоб відновити перегородку між шахтами. Чи допоможе це, чи проблема в іншому? І не тільки відновити перегородку , а й закласти передню частину вентканалу. Тобто ізолювати ваш вентканал не тільки від сусідніх , а й від техповерху. По доброму я б ще й на даху вивів би свій венканал вище інших , шляхом доточування шматка пластикової труби. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2023 20 часов назад, andrey_ka сказал: І не тільки відновити перегородку , а й закласти передню частину вентканалу. Тобто ізолювати ваш вентканал не тільки від сусідніх , а й від техповерху. Шота мне сдается, что эта шахта кончается на чердаке, и на крышу никогда не выходила от слова савсэм. ☺️ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 4 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2023 (змінено) VID_20231202_190120.mp4 Так, Ви праві: шахта закінчується на технічному поверсі. Додаю відео, полегшить розуміння ситуації. Вентиляційна шахта з технічного поверху на дах знаходиться за коробками інтернет-провайдерів на 0:24. Змінено 4 грудня 2023 користувачем Falwar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2023 (змінено) 4 часа назад, Falwar сказал: VID_20231202_190120.mp4 158 \u041c\u0411 · 1 загрузка Вентиляційна шахта з технічного поверху на дах знаходиться за коробками інтернет-провайдерів на 0:24. Вот эту шахту с чердака на крышу увидеть бы воочию, в т.ч. на крыше, т.к. не исключено, что причина обратной тяги может быть и там. Перегородку между каналами заложить однозначно до первоначального состояния, т.е. две дырки на две стороны. Здесь т.н. система вентиляция с "почти" теплым чердаком. На крышу должна быть большая "дырка" либо с навесом, либо без оного, но тады с поддоном на полу чердака. На видео не видно. Двери на техэтаж должны быть достаточно плотными и постоянно закрытыми, также не допускается наличие открытых проходов в соседние секции (подъезды). Змінено 4 грудня 2023 користувачем SON 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 4 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2023 Дякую за відповідь. Техповерх і справді теплий: опалення йде зверху-донизу. На дах йде досить велика шахта, сфотографую по можливості. А от з дверима біда: вони не щільні, ба більше того вихід на техповерх навпроти постійно відчинений - круті інженери з ЖКХ провели через них водостік і двері закрити нема можливості. Прохід до сусіднього під"їзду на техповерсі також наскрізний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2023 (змінено) 12 минут назад, Falwar сказал: А от з дверима біда: вони не щільні, ба більше того вихід на техповерх навпроти постійно відчинений - круті інженери з ЖКХ провели через них водостік і двері закрити нема можливості. Прохід до сусіднього під"їзду на техповерсі також наскрізний. Все эти факторы будут качать тягу по непредсказуемому сценарию. Но,нет нерешаемых технических вопросов, засада с организационными. ☺️ ВоПчем пока ждем фото на крыше. Змінено 4 грудня 2023 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 21 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2023 Фото не буде - буде чергове відео. Вибачайте за затримку. Викликав працівників ЖЕКу на завтра - цікаво що скажуть. VID_20231220_180710.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня Поділитись Опубліковано: 8 січня В 21.12.2023 в 14:47, Falwar сказал: Викликав працівників ЖЕКу на завтра - цікаво що скажуть. Ну и шо сказали эти кандидаты в доктора? ☺️ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 8 січня Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня Що перегородку потрібно обов'язково відновити. А з фановою трубою халепа - її не вивели нормально назовні ніде, мені навіть екскурсію влаштували) Поки часу займатися далі цим питанням не було... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 січня Поділитись Опубліковано: 9 січня 23 часа назад, Falwar сказал: А з фановою трубою халепа - її не вивели нормально назовні ніде, мені навіть екскурсію влаштували) Фановая должна выходить на чердак. Если вся вентиляция работает штатно, то запахи из фановой уходят в большую шахту в крыше. Восстановление перегородок между каналами проблему обратной тяги не решит. Долбите ЖЭК шоб позакрывали двери, ливневку пропустили через стену, ну и о чем грил ранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Н. Опубліковано: 11 січня Поділитись Опубліковано: 11 січня В 29.11.2023 в 15:31, Falwar сказал: час від часу з"являється зворотня тяга і всі запахи квартир нижче потрапляють у наш санвузол. А звідки приток повітря до Вашої квартири? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...