TaurosRMK Опубліковано: 12 червня Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 36 хвилин тому, МакДо сказав: Не довіряй тому одороблу. Так іншого нема ))) В цілому Фаза/Ноль показує, для того і використовувався. А тут виявилося що світить ще й на інших дротах... Як мультиметром перевірити яка напруга на корпусі (якщо вона там взагалі є)? 41 хвилину тому, МакДо сказав: Ізопропіловий спирт може? Треба його мати 🤣 А поки десь купити чи замовити, то пару днів пройде, немає часу чекати, треба вентилятори ставити назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня 10 годин тому, TaurosRMK сказав: Як мультиметром перевірити яка напруга на корпусі (якщо вона там взагалі є)? один щуб на корпус другий на землю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня 08.06.2024 в 12:08, shneider_vova сказав: Схоже, якщо є кому, то підшипники можна сходу міняти чи при першій ревізії А який розмір підшипників? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня 54 хвилини тому, volomoto сказав: А який розмір підшипників? Був такий (фото не дуже, і видно не дуже): став такий: 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 13 червня Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 14 хвилин тому, shneider_vova сказав: Був такий (фото не дуже, і видно не дуже) NMB 608z Singapore 🙂 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 13 червня Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня (змінено) Замінив інший вентилятор. Заміряв що показує АС, на вході ~13,0 м/с, на виході ~8,2 м/с, на куби це 830 м³/год і 520 м³/год. Плюс-мінус те саме, що було з першим вентилятором. Після заміни на ЕС заміри показали на вході ~17,2 м/с, на виході ~11,2 м/с, по кубах вийшло 1090 м³/год і 715 м³/год. Також майже те саме що й з першим вентилятором, але трошки більше, можна списати на похибку замірів і анемометра. Цього разу для перевірки підключав L/N/PE, на корпусі вентилятора потенціалу немає, але індикатор все рівно світиться на всіх дротах керування. В загальному обидва вентилятори видають близько 700 м³/год, що дуже не погано. Завтра буду монтувати в канали і коли буде час зроблю заміри. Змінено 13 червня користувачем TaurosRMK 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 червня Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня (змінено) Знаю що в цій темі вже нікого немає, але може хтось зазирне. Хочу зчитувати кількість обертів вентиляторів через ESP. В темі @yur43 виклав код де зчитує оберти своїх вентиляторів стандартним компонентом ESPHome. Записав код, підключив дроти і отримав якусь кашу... Коли працюють два вентилятори то заміри обертів якісь неадекватні, 2000-3000-5000 обертів, при 2800 заявлених, і стрибають туда-сюда. При цьому на вентилятори подано лише 3В, тобто навіть не максимум. Побачив що коли працює лише один вентилятор, то оберти іншого считуютсья наче адекватно, збільшую/зменшую напругу - оберти ростуть/падають, але коли стартує другий, то починається знову каша. Не можу зрозуміти чому так, чи то сама ESP барахлить, чи треба ще щось підключати, крім одного дроту від вентиляторів... Але хотілося б мати дані по обертах. На скріншоті видно, спочатку був включений один вентилятор, можна помітити як відбувалося збільшення обертів, а потім включив інший вентилятор і почалося. Прихований текст - platform: pulse_counter pin: GPIO32 name: "Supply Fan RPM" id: supply_fan_rpm icon: mdi:speedometer unit_of_measurement: "RPM" update_interval: 1s filters: - multiply: 0.5 Можливо це з ESP щось не так, тому що навіть без підключених проводів від вентиляторів програма зчитувала якісь оберти. Або я щось не так підключаю 🧐 Прихований текст Змінено 16 червня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 16 червня Поділитись Опубліковано: 16 червня 14 хвилин тому, TaurosRMK сказав: підключив дроти хто ж знає які дроти і куди ви підключили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 16 червня Поділитись Опубліковано: 16 червня 13.06.2024 в 16:02, shneider_vova сказав: став такий: Ніби такий самий розмір як у моїх ебм папст. Як згадував вище, вони бувають з різним опором обертанню. І якщо замінити один з них, то через різність опорів при подачі однакових напруг, оберти вентиляторів будуть відрізнятись. Тому краще міняти підшипники на однакові в обох вентиляторах одночасно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 червня Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня (змінено) 27 хвилин тому, Dmode сказав: хто ж знає які дроти і куди ви підключили... Ну два з них зайняті під керування обертами, +10В не використовується, лишається один FG - підключив на GPIO32 від одного вентилятора і на GPIO33 від іншого. Змінено 16 червня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня (змінено) 2 години тому, TaurosRMK сказав: лишається один FG - підключив на GPIO32 від одного вентилятора і на GPIO33 від іншого. А напруга Vfg точно підходить для піну ESP? Змінено 17 червня користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня 6 годин тому, Dmode сказав: Ніби такий самий розмір як у моїх ебм папст. Як згадував вище, вони бувають з різним опором обертанню. І якщо замінити один з них, то через різність опорів при подачі однакових напруг, оберти вентиляторів будуть відрізнятись. Тому краще міняти підшипники на однакові в обох вентиляторах одночасно. Так, замінили наче на одні й ті ж самі. Заміряю сьогодні витрату повітря, як буде час Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня (змінено) там була готова плата, входи-виходи з обв'язкою, де оптрони, де резистори. Вам треба осцилографом побачити сигнал на вході ESP, тоді стане зрозуміло чого не вистачає. 8 годин тому, TaurosRMK сказав: Змінено 17 червня користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 червня Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 1 година тому, yur43 сказав: там була готова плата, входи-виходи з обв'язкою, де оптрони, де резистори. Вам треба осцилографом побачити сигнал на вході ESP, тоді стане зрозуміло чого не вистачає. Готова плата в ПВУ чи ви про контролер? Нема осцилографа, та й розумітися в тому встому треба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 червня Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 6 годин тому, Dmode сказав: А напруга Vfg точно підходить для піну ESP? Щось я в тому зовсім не розуміюся, просто підключив вихід fg на пін esp. Боюся щоб взагалі не вграв вентилятор з такими експериментами... 😐 Там в документі пише "не підключайте білий провід (fg) напряму до джерела живлення". Так що вгагалі без поняття чи на простій платі esp32 можна буде зчитувати оберти, чи там щось ще потрібно додатково. Не сильний в тому всьому 😐 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня 2 години тому, TaurosRMK сказав: Готова плата в ПВУ чи ви про контролер? в мене така плата habr.com/ru/companies/ruvds/articles/646923/ Входи контролю обертів підключив на D1, D2, без підтяжки. Виходить що в моїх моторах вихід іде імпульсами 0/v Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня (змінено) 2 години тому, TaurosRMK сказав: просто підключив вихід fg на пін esp. На виході може бути 3-30Vdc. В мене тахо до контролера підключені разом з підтягуючими резисторами (pull up resistor), на ваших доках теж про нього згадується. 2 години тому, TaurosRMK сказав: не підключайте білий провід (fg) напряму до джерела живлення GND вент. до GND ESP FG вент до потрібного вхідного піну. Між плюсовим виходом ESP та цим піном має бути підтягуючий резистор. Якщо два тахо читаєте то два резистора. Змінено 17 червня користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня Причому резистор потрібен зовнішній, внутрішнього не вистачає, як що підтяжку на порті програмно увімкнути. Стикнувся що термостат на ардуіні працював нормально, а з навантаженням у момент перемикання кнопки фантомно спрацьовували, хоч пуллап був увімкнут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня в мене таховиходи працюють без підтяжки, хоча мали б ... Треба дивитись - що виходить з мотора осцилографом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 червня Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня (змінено) 7 годин тому, Dmode сказав: GND вент. до GND ESP FG вент до потрібного вхідного піну. Між плюсовим виходом ESP та цим піном має бути підтягуючий резистор. Якщо два тахо читаєте то два резистора. Вже трохи розібрався що є якісь резистори і їх потрібно підключати. В мене контролер обертів 0-10В підключений до ESP через RS485 (через модуль TTL-RS485), відповідно виходи з вентиляторів GND та 0-10V підключені до контролера, з ESP вони не звязані. Але якщо зчитувати оберти на самій ESP, то можна GND від вентилятора розділити між регулятором 0-10В і ESP? Чи то погана ідея? 😁 Бо якщо ні, то в такому випадку ніяк не вийде зчитувати оберти, якщо потрібена земля від вентилятора, а вона на іншому пристрої. Прихований текст 6 годин тому, Enot123h сказав: Причому резистор потрібен зовнішній, внутрішнього не вистачає, як що підтяжку на порті програмно увімкнути. Стикнувся що термостат на ардуіні працював нормально, а з навантаженням у момент перемикання кнопки фантомно спрацьовували, хоч пуллап був увімкнут Для початку розібратися з тим як це налаштувати/підключити і перевірити, може і буде працювати. Якщо ні, то тоді зовнішній прийдеться ставити. Цитата The ESP32 SoC families supports the internal pullup and pulldown through a 45kR resistor Я правильно зрозумів, на схемі вище вказано що опір резистора має бути R≥1000×(Vfg)Ω, тобто якщо підлючено до піна 3.3В, то потрібно резистор не менше 3.3кОм? І не менше, а значить може бути більше будь якого номіналу? Просто може щось знайдеться десь щоб відпаяти ))) Змінено 17 червня користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня 6 хвилин тому, TaurosRMK сказав: Я правильно зрозумів? www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ostsilograf-fnirsi-dso-138-pro-orignal-zavodskiy-IDWusum.html для майстра такої кваліфікації вже потрібні прилади 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 червня Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 26 хвилин тому, yur43 сказав: www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ostsilograf-fnirsi-dso-138-pro-orignal-zavodskiy-IDWusum.html для майстра такої кваліфікації вже потрібні прилади Для початку запитаю у виробника що там на виході )) Буде дешевше і швидше 😄 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня 1 час назад, TaurosRMK сказал: Я правильно зрозумів, на схемі вище вказано що опір резистора має бути R≥1000×(Vfg)Ω, тобто якщо підлючено до піна 3.3В, то потрібно резистор не менше 3.3кОм? І не менше, а значить може бути більше будь якого номіналу? Просто може щось знайдеться десь щоб відпаяти ))) Чим більше номінал, тим вище чутливість до завад, я б більше 10к не ставив би, а краще 5.1к 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 червня Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня Маємо щось таке (поки без резистора). Якщо по схемі в документі потрібно GND + FG під'єднювати до того пристрою, де будуть зчитуватися оберти, то як бути в такій ситуації? 🤔 Прихований текст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 17 червня Поділитись Опубліковано: 17 червня об'єднуйте gnd виходів вентиляторів з есп 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз