Dmytro Davydenko Опубліковано: 10 березня Поділитись Опубліковано: 10 березня 1 час назад, andrey_ka сказал: Може вертикально приклеїти до торця плити , із заглибленням на пів метра вниз. Навіщо його вкладати горизонтально , у цьому ж немає ніякого сенсу? так ми і так поклеїли. трді не треба відмостки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytro Davydenko Опубліковано: 10 березня Поділитись Опубліковано: 10 березня 21 минуту назад, SAN67 сказал: Грунт- шлак И какова толщина этого грунта? 1-3 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 10 березня Поділитись Опубліковано: 10 березня 35 хвилин тому, Dmytro Davydenko сказав: так ми і так поклеїли. трді не треба відмостки? Вимощення потрібне , ви ж якось ходити навколо будинку будете. А от пінопласт в цьому вимощені вже зайвий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 10 березня Поділитись Опубліковано: 10 березня 1 час назад, Dmytro Davydenko сказал: 1-3 м Н-да. Климатическая зона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 березня Поділитись Опубліковано: 10 березня (змінено) В 09.03.2024 в 21:01, Dmytro Davydenko сказал: Если у меня фундамент плита, утепленная пенопллистиролом , а основание это утрамбованный шлак в перемешку с глиной. Участок вокруг дома хочу засыпать мелким щебнем. Нужно отмостка? Отмоста важна и нужна для ленточных фундаментов. Для плит.....ну разве что "Все говорят : ну как это без отмостки?" Но, если все-таки вы решили, что НАДО, то вам вот вариант. Пойдите на компромис с собой. Насыпьте прямо вплотную к дому плодородный слой (наверное чернозем) шириной сантимтров 70-100. Сформируйте уклон где-то в 10% (это на 1 м перепад высоты в сторону от дома 10 см) и посейте траву, которая дает плотный ядреный дерн. И уже все остальное свое поле засыпайте щебнем. Отмостки делают, чтобы не допустить образования ПОТОКА воды в область опирания фундамента на грунт. Чтобы там не образовывались вымоины и как следствие просадка фундамента. Трава с развитой корневой системой будет работать как засоренный фильтр, создавая гидравлтческое сопротивление дождевой и талой воде, снижая ее скорость до капельного-пропиточного уровня. И в окончание, не понимаю нафиг теплая отмостка для УШП. Змінено 10 березня користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 10 березня Поділитись Опубліковано: 10 березня 21 хвилину тому, Propeller сказав: Для плит.....ну разве что "Все говорят : ну как это без отмостки?" І правильно роблять. Вимощення потрібне при будь-якому фундаменті. Злива з вітром , дощ лупить по стіні. Куди вся ця вода потече , при вашому варіанті ? 29 хвилин тому, Propeller сказав: И в окончание, не понимаю нафиг теплая отмостка для УШП. +100. Я ще більше не розумію який сенс в горизонтальному утепленні землі навколо будинку. Достатньо вертикального утеплення цоколя ,з заглибленням. Це , технологічніше , простіше , дешевше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 березня Поділитись Опубліковано: 10 березня (змінено) 50 минут назад, andrey_ka сказал: І правильно роблять. Вимощення потрібне при будь-якому фундаменті. Давайте ссылку на ДБН. Иначе будет бесмысленное эмоциональное общение. Всьо. Устал. 50 минут назад, andrey_ka сказал: Злива з вітром , дощ лупить по стіні. Куди вся ця вода потече , при вашому варіанті ? В грунт, как это происходит в Природе? Поток будет направлен от дома (уклон). Почему вы считаете, что если вода будет попадать к грунт страшным потоком со стены в метре от дома (есть спасительное мощение ), то это спасет дом от страшного? Вы просто добавили еше 1 м грунта на пути воды к фундаменту. Те же яйца только в профиль. Грунт (если это не щебень) - это губка, которая будет распределять воду в себе, не формируя поток. Змінено 10 березня користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня 7 годин тому, Propeller сказав: Давайте ссылку на ДБН. Иначе будет бесмысленное эмоциональное общение. 7 годин тому, Propeller сказав: В грунт, как это происходит в Природе? Поток будет направлен от дома (уклон). Почему вы считаете, что если вода будет попадать к грунт страшным потоком со стены в метре от дома (есть спасительное мощение ), то это спасет дом от страшного? Вы просто добавили еше 1 м грунта на пути воды к фундаменту. Те же яйца только в профиль. Грунт (если это не щебень) - это губка, которая будет распределять воду в себе, не формируя поток. В першу чергу воно буде текти під будинок. Адже цей потік вертикальний , і він сконцентрований насамперед на стик земля-фундамент. При вашому варіанті під родючий шар обов'язково потрібно покласти якусь дренажну плівку , з прив'язкою її до фундаменту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня 10 часов назад, Propeller сказал: Отмоста важна и нужна для ленточных фундаментов. Для плит.....ну разве что "Все говорят : ну как это без отмостки?" Посмотрите какой раздел ДБН вообще разрешает делать плиты без заглубления на глыбину промерзание и при каких условиях. Намекну... гласит что можно НО!!! при мероприятиях предотвращающих пучение. Какие бы это могли быть? Так что отмостка (ещё возможно и утепленная)при например УШП обязательна если нет других мероприятий! 9 часов назад, andrey_ka сказал: Вимощення потрібне при будь-якому фундаменті. Вчитайтесь в ту цитату что привели, обязательно - при необорудованных водоотводах. Если водоотведение организовано то не обязательно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня 3 часа назад, andrey_ka сказал: В першу чергу воно буде текти під будинок. Адже цей потік вертикальний , і він сконцентрований насамперед на стик земля-фундамент. При вашому варіанті під родючий шар обов'язково потрібно покласти якусь дренажну плівку , з прив'язкою її до фундаменту. Сначала про документ. В случае мягкой отмостки вообще не нужно мощение там просто применяется балласт, который прижимает мембрану к грунту. Учитывая широкое распространение такой отмостки даже понятие "мощение" в данном случае есть устаревшее решение. Хотя согласен "мощение" выгодней для подрядчика. Стык, говорите. 1. Мощение - это водопроницаемая конструкция (киричики лежат на гранотсеве и швы между ними просыпаны песком). Если вы скажите, что не на гранотсев класть, а на горцовку, так она через 50 циклов "заерз-оттаял" разрушается и становится цемено-песчаным шебнем. Конечно, 90% вода стекает по камешкам в сторону от дома. Трава работает точно так же. 2. Вы свято верите, что стык фундамент-грунт менее плотный, чем стык фундамент- бетонная отмостка или мощение? После уплотнения грунта обратной отсыпки часто отмостки просаживаются и отходят от фундамента. Как часто вы водели, чтобы место примыкания отмостки к цоколю так уплотняли? Между плодородным грунтом с дерном и фундаментом вообще такой хрени как сформированный шов нет. Та вода, которая не ушла по уклону от дома, попадает пограничную зону (плодородный грунт-бетон) и грунт её просто сосет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня 20 часов назад, Dmytro Davydenko сказал: 1-3 м Если вы все-таки хотите сделать мягкую и теплую, то вот вариант. Уклонообразующий слой песка (ни в коем случае не щебня) - ЭППС - шипованная мембрана - балласт (шебень) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня 2 години тому, tansss сказав: Посмотрите какой раздел ДБН вообще разрешает делать плиты без заглубления на глыбину промерзание и при каких условиях. Намекну... гласит что можно НО!!! при мероприятиях предотвращающих пучение. Какие бы это могли быть? Так что отмостка (ещё возможно и утепленная)при например УШП обязательна если нет других мероприятий! Вкажіть розділ , цитати з дБН на які ви посилаєтесь , я почитаю. 2 години тому, tansss сказав: Вчитайтесь в ту цитату что привели, обязательно - при необорудованных водоотводах. Если водоотведение организовано то не обязательно. Читав , і думаю що уважно. Ви неправильно трактуєте цю цитату. Вірніше трактуєте так як вам хочеться. Водовідведення в будинку присутнє в обох варіантах . І організоване , і неорганізоване. І карнизні звиси , і вимощення має бути в обов'язковому порядку , незалежно поставили ви ринву чи ні. Ринва збирає воду з даху , звиси та вимощення збирає зі стін. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня Так поступают строители из Западного полушария. Пристенный дренаж у них в случае наличия подвального помещения статусе must have. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня 18 хвилин тому, Propeller сказав: Сначала про документ. В случае мягкой отмостки вообще не нужно мощение там просто применяется балласт, который прижимает мембрану к грунту. Учитывая широкое распространение такой отмостки даже понятие "мощение" в данном случае есть устаревшее решение. Хотя согласен "мощение" выгодней для подрядчика. Це все можна обізвати вимощенням. У будь-якому разі під родючим шаром повинна бути мембарана завширшки 1м. з привязкою до фундамента. 17 хвилин тому, Propeller сказав: Уклонообразующий слой песка (ни в коем случае не щебня) - ЭППС - шипованная мембрана - балласт (шебень) Що там робить ЕППС , якщо фундамент вже відділений від вулиці вертикальним ЕППС? ПС.. Давайте посилання на ДБН , де б говорилось про горизонтальне утеплення вимощення. А то буде емоційне безсенсове спілкування. 10 хвилин тому, Propeller сказав: Так поступают строители из Западного полушария. Пристенный дренаж у них в случае наличия подвального помещения статусе must have. Так все таки потрібно робити водовідведення від фундаменту , ну судячи з фото. І чому там немає горизонтального ЕППС , мабуть щось знають. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня (змінено) 7 часов назад, andrey_ka сказал: 1. Це все можна обізвати вимощенням. 2. У будь-якому разі під родючим шаром повинна бути мембарана 3. завширшки 1м. 4. з привязкою до фундамента. Можно и обозвать, можно и не. Не должна Именно 1 метр, а если 90 см? Вот вам к душе ж ближе не менее 3 м. Правда? Исключено. Напряжения при движении грунта просто оторвут приклееное. Логичней просто завернуть на цоколь и пригрузить. 20 см-ый заворот на цоколь дренажная держит не падая. 7 часов назад, andrey_ka сказал: Що там робить ЕППС , якщо фундамент вже відділений від вулиці вертикальним ЕППС? Он ему помогает и бережет безмятежный сон хозяина. "Вот теперь все хорошо" думает хозяин перед сном. 7 часов назад, andrey_ka сказал: ПС.. Давайте посилання на ДБН , де б говорилось про горизонтальне утеплення вимощення. А то буде емоційне безсенсове спілкування. Вы жесткий перец. Теплая отмостка - это опция. Нежная, наивная опция. Имеющая четкий физический смысл. 7 часов назад, andrey_ka сказал: Так все таки потрібно робити водовідведення від фундаменту , ну судячи з фото. Я ж написал. По их кодам (нашим ДБНам) пристенный дренаж для домов с подвалом обязательный. Чего не скажешь о нас. Сдуру лепят эту дренажную мембрану к стене, на понимая ее назначение. Причем лепят шипами в сторону грунта. И когда грунт обратной засыпки начинает уплотняться он тащит ее вниз, а не скользит вдоль нее. При этом никто не знает, что эта мембрана без дреножной трубы внизу - это нонсенс. 7 часов назад, andrey_ka сказал: І чому там немає горизонтального ЕППС , мабуть щось знають. Америка знает всьо! Змінено 11 березня користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня 3 години тому, Propeller сказав: Именно 1 метр, а если 90 см? Нє іменно метр , якщо 90 , то все капець будинку. 3 години тому, Propeller сказав: Вот вам к душе ж ближе не менее 3 м. Правда? Правда. 3 години тому, Propeller сказав: Исключено. Напряжения при движении грунта просто оторвут приклееное. Логичней просто завернуть на цоколь и пригрузить. 20 см-ый заворот на цоколь дренажная держит не падая. Прив'язати , я не мав на увазі приклеїти. Завести під утеплювач та механічно прикріпити. 4 години тому, Propeller сказав: Он ему помогает и бережет безмятежный сон хозяина. "Вот теперь все хорошо" думает хозяин перед сном. Да.. віра та стадний інстинкт сильна штука. Але , для здорового сну все ж таки краще на ніч читати ДБН. 4 години тому, Propeller сказав: Вы жесткий перец. Теплая отмостка - это опция. Нежная, наивная опция. Имеющая четкий физический смысл. Ніякого , абсолютно безглузда річ. ІМХО звичайно , можливо я помиляюсь , а в нормативах просто забули прописати. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 березня Поділитись Опубліковано: 12 березня мне в эскизах намерений архитекторша указала 1,5 метра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 березня Поділитись Опубліковано: 12 березня Вот для понимания два примера 1. Грунт - песок 7 метров, угв -7м не встретился, фундамент - классический ленточный 2. Грунт - суглинок 2 метра, угв 0,8м, фундамент -ушп Какие отмостки нужны в каждом из примеров? Правильно! в каждом случае все индивидуально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 березня Поділитись Опубліковано: 12 березня на скале отмостка совсем не нужна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 березня Поділитись Опубліковано: 12 березня 36 минут назад, Dendnepr сказал: на скале отмостка совсем не нужна Ну и фундамент тоже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 22 квітня Поділитись Опубліковано: 22 квітня Ну і я запитаю в цій темі, аби не створювати нову. Теж планую робити вимощення. Бетонувати не хочу - банально - навіть бетоновоз не під"їде. а мішалкою - задовбатися можна. Не варте того. Відповідно - м"яке вимощення. Грунт там пісок, а зверху - какась плодородка. Бачу так. Зняти ту плодородку (30 см десь) і шари такі: 1) притрамбований грунт отой, 2) мембрана чи руберойд 3) щебінь для дренування води (10-15 см, середня фракція якась) 4) зверху щебня геотекстиль 5) пісок 6) ФЕМ. Відповідно: нижче мембрани труба дренувальна - оскільки пісок - то кудись в нікуди. Може бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 квітня Поділитись Опубліковано: 23 квітня В 22.04.2024 в 12:55, Sерджио сказал: Ну і я запитаю в цій темі, аби не створювати нову. Теж планую робити вимощення. Бетонувати не хочу - банально - навіть бетоновоз не під"їде. а мішалкою - задовбатися можна. Не варте того. Відповідно - м"яке вимощення. Грунт там пісок, а зверху - какась плодородка. Вопрос к строителям. А нужна ли отмостка, если дом стоИт на песке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 23 квітня Поділитись Опубліковано: 23 квітня (змінено) 14 минут назад, Propeller сказал: Вопрос к строителям. А нужна ли отмостка, если дом стоИт на песке? Не особо. Понимаете, тут вопрос предпочтения. Я, кстати, с интересом читаю Ваши посты по поводу отмостки и согласен с ними. Просто вот траву не хотим, а по дорожкам хотим. Бетон - извращение, как по мне. Видел дорожки из бетона толщиной 25(!!!!!) см. Ну то таке. В принципе там и дренажные трубы нафиг не нужны особо. А по поводу слоев... чуть сбило с толку то, что в инетах на картинках с упорством иноверца лепят ту вшивую глину ( типа замок). При этом никто не поясняет - де оно надо а где нет. Поэтому и спросил про послойность. Хотя если мембрану с геотекстилем - так и щебень тот нафиг нужен, я так понимаю... А глина и подавно. Змінено 23 квітня користувачем Sерджио Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 квітня Поділитись Опубліковано: 23 квітня Смотрите. Нет такого понятия как дренажный слой над мембраной (или рубероидом, у кого кание пристрастия). Не нужно воду, что падает сверху вести именно к мембране, чтобы она ее отвела от дома. Мембрана - это просто предохранитель. Основная часть атмосферной воды должна и будет отводиться с поверхности мощения. И это правильно. Если желается мягкая отмоста , то ее ПРИГРУЖАЮТ щебнем. То есть щебень - это балласт, который не может смыть вода. В вашем случае просто делайте стандартный вариант дорожки. Вокруг дома. Не уверен надо ли под нее убирать всю толщину плодородного грунта. Если все-таки будет желание, то под пирог всей дорожки можете положить какую-нить рулонную гидру. А швы между камешками мощения заполните полимерным песком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 23 квітня Поділитись Опубліковано: 23 квітня Ок, спасибо. По толщине - мож и не надо. Мне там и без нивелира виден перепад сантиметров в 10 (по одной стороне понижение). Отобью все точки - ясно будет Ещё раз спасибо Вам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...