sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 (змінено) Доброго дня, шановне пансство. Зробив паркан, наче перевірені хлопці будували, я все бачив, весь процесс, все добре, але пішли тріщини. Наразі таких місць 3 шт, всі дуже схожі. Конструктив: * Фундамент десь 70см глибиною, 60 в землі, 10 зверху, армований, арматура 8мм, бетон міксер БСГ В25 Р3 F 200 W6 (М350) * Стіни бетонні блоки, потім затянули клеем для утеплювача (Полімін П20) із армуванням сіткою (так як фасад робиться) * Погрунтували грунтуючою фарбою Грунт-фарба CERESIT CT-16 з кварцовим піском * Нанесли баранець Штукатурка Ceresit CT 174 Silicone-Silicate Aquastatic * Довжина прольоту 260см, стовп 80см Це було восени, навесні вже я побачив тріщини у фасаді, тріщини по формі блоків, з обох сторін паркану. Перша думка була: фундамент тріснув, але ми його робили із запасом міцності, брали добрий бетон у міксері + візуально тріщин немає на верхній частині фундаменту. Прошу поради, хочу докопатися до причин того, шо сталося, оскільки паркану меньше року, а вже така підстава. Знаю, шо баранець погано ремонтується і ремонт влетить у копійочку (окрім того, треба демонтувати ламелі, шо теж довго), тому поки НЕ планую ремонтувати, докопатися до першопричин і в залежності від першопричин цих тріщин буду обирати рішення на майбутнє Змінено 10 жовтня 2023 користувачем sidus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 Яка довжина пролету який тріснув? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 (змінено) 29 минут назад, Gitan сказал: Яка довжина пролету який тріснув? Забув сказати: таких міст із тріщинами не один, а три наразі, просто показав одну, решта такі самі. Довжина секціі прольоту 260см + 80см стовп Змінено 10 жовтня 2023 користувачем sidus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 Яка неперервна довжина фундаменту забора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 а чого він мав не лопати? Земля замерзає, тиск з різних боків ламає стрічку, деформаційних шарів між стрічкою і грунтом немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 ...потому-что грунт промерзает до отм.-900мм, а глубина Вашего фундамента только 600мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 41 хвилину тому, MAESTRO DNEPR сказав: ...потому-что грунт промерзает до отм.-900мм, а глубина Вашего фундамента только 600мм. Паркан простояв одну зиму, 2022-2023рр. То Ви вважаєте шо саме цієї зими грунт промерзав на 900мм і саме в цьому причина? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 50 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал: ...потому-что грунт промерзает до отм.-900мм, а глубина Вашего фундамента только 600мм. Не было таких морозов прошлой зимой, на штык лопаты промерзло и все 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 54 минуты назад, yur43 сказал: а чого він мав не лопати? Земля замерзає, тиск з різних боків ламає стрічку, деформаційних шарів між стрічкою і грунтом немає. хто мав лопнути? фундамент? а якшо він лопнув, то мають же бути візуально тріщини, вірно? Як мені переконатись? Розривати в тому місці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 1 час назад, Gitan сказал: Яка неперервна довжина фундаменту забора? 35м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 3 часа назад, sidus сказал: * Стіни бетонні блоки, потім затянули клеем для утеплювача (Полімін П20) із армуванням сіткою (так як фасад робиться) Трещина же по блокам идёт, значит П20 и сетка не работают или их там нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 43 хвилини тому, sidus сказав: хто мав лопнути? фундамент? а якшо він лопнув, то мають же бути візуально тріщини, вірно? Як мені переконатись? Розривати в тому місці? Такого типу стрічки в землі завжди лопають. Щоб не лопали, треба робити обсипку дренуючим матеріалом з обох боків, або утеплену обмостку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 44 минуты назад, sidus сказал: 35м.п. Це много. Це балка довжиною 35 м.п та висотою 0.7 мп. Ось вона і тріснула. В мене робили розділ кожні 20 м.п Забійте та живіть з цим)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 10 минут назад, yur43 сказал: Такого типу стрічки в землі завжди лопають. Щоб не лопали, треба робити обсипку дренуючим матеріалом з обох боків, або утеплену обмостку. добре, але ще раз задаю питання: як перевірити? десь мають же бути тріщина в тому місті візуально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 8 минут назад, Gitan сказал: Це много. Це балка довжиною 35 м.п та висотою 0.7 мп. Ось вона і тріснула. В мене робили розділ кожні 20 м.п Забійте та живіть з цим)) а чим робили розділ? деревом? якшо тріснув фундамент, то блоки повело і просіло по блоках? ну так, забив і живу з цим, але контруктивно він же не розвалиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 (змінено) 55 минут назад, deemage сказал: Трещина же по блокам идёт, значит П20 и сетка не работают или их там нет. Ну как нет, если есть, повторю: я видел и фоткал весь процесс, все там есть. Просто армируй не армируй, шов все равно слабее блока бетонного, логично? Змінено 10 жовтня 2023 користувачем sidus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 6 минут назад, sidus сказал: Ну как нет, если есть, повторю: я видел и фоткал весь процесс, все там есть. Сколько слоёв П20 натягивали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 1 час назад, sidus сказал: а чим робили розділ? ЄППС 10 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 1 час назад, deemage сказал: Сколько слоёв П20 натягивали? 2 слоя было, на первом сетку затянули Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 (змінено) Ну тобто всі схиляються до думки, шо це тріснув фундамент саме через відсутніть демпферних розривів у ленті довжиною 35мп? Ну візуально ж воно має бути помітно, вірно? Змінено 10 жовтня 2023 користувачем sidus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 Якщо тріснуло сіметрично з обох боків паркану, то фундамент. Імхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 3 хвилини тому, sidus сказав: Ну візуально ж воно має бути помітно, вірно? Не обов'язково. У вас занадто мала висота фундамента над землею , і тріщину ви просто можете не помітити. Ретельно перевірте весь фундамент (з обох боків) , а не тільки у місцях тріснувших блоків. Тріщина може бути будь-де. Тріщини добре видно , якщо змочити поверхню. ІМХО. Фундамент дав осадку , а тріщини не видно тому , що на поверхню фундамента виходить вже її волосяна частина , а основна в землі. Заглиблення 60-70см потребує ущільнення , так як на такій глибині земля ще не достатньо всілась , немає цільника. Скоріш за все дно траншеї ви не ущільнювали. І , можу помилятись але араматуру 8мм в якості силової не використовують. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 А хіба обов'язково повинна бути тріщина? Може фундамент тільки прогнувся на кілька мм, а розчин блоків не такий гнучкий і тріснув, і демфер у фундаменті тоді не врятує Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 10 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 2 часа назад, yur43 сказал: Паркан простояв одну зиму, 2022-2023рр. То Ви вважаєте шо саме цієї зими грунт промерзав на 900мм і саме в цьому причина? Вы все недооцениваете силу пучения грунта. Привожу пример: ...ландшафтники стелят на грунт геотекстиль, пристёгивают его к утрамбованному грунту дюбель-зонтами 100мм и сверху насыпают 50мм белых камешков, которые из Греции. Так вот... каждой весной грунт полностью выталкивает эти зонтики даже сквозь камни. Тоже самое происходит и с фундаментом, который не достаёт нижней границы зоны промерзания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 10 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2023 31 минуту назад, andrey_ka сказал: Не обов'язково. У вас занадто мала висота фундамента над землею , і тріщину ви просто можете не помітити. Ретельно перевірте весь фундамент (з обох боків) , а не тільки у місцях тріснувших блоків. Тріщина може бути будь-де. Тріщини добре видно , якщо змочити поверхню. ІМХО. Фундамент дав осадку , а тріщини не видно тому , що на поверхню фундамента виходить вже її волосяна частина , а основна в землі. Заглиблення 60-70см потребує ущільнення , так як на такій глибині земля ще не достатньо всілась , немає цільника. Скоріш за все дно траншеї ви не ущільнювали. І , можу помилятись але араматуру 8мм в якості силової не використовують. А під ущільненням розуміється слой піску + трамбовка? Ми робили невеличку подушку і проливали іі водою. Грунти теж не сильно пучиністі, супесь і трохи суглинків в основному. 8мм арматура була використана, тому шо вона вже була, залишки. Але наче перекрили діаметр кількістю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...