Mr. D Опубліковано: 10 жовтня Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 1 хвилину тому, vovarpd сказав: ESS включене там де є від'ємне? А там де нема? Ні одна, ні інша інсталяції не мають налаштувань ESS. Лише ввімкнено ліміт DVCC (максимальний струм заряджання батареї), все інше постачає BMS через CAN. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 10 жовтня Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 5 хвилин тому, Mr. D сказав: Ні одна, ні інша інсталяції не мають налаштувань ESS. Лише ввімкнено ліміт DVCC (максимальний струм заряджання батареї), все інше постачає BMS через CAN. Якщо ess вимкнене і grid code не налаштовано то ніякого експорту нема.. Grid code по дефолту none, без експорту. Може то суто питання синхронізації, адже дані з бмс теж з якоюсь затримкою приходять на gx по тому кабелю, плюс бмс може підтуплювати, і в результаті то.чуть впливає на миттєві показники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 10 жовтня Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 1 година тому, vovarpd сказав: Якщо ess вимкнене і grid code не налаштовано то ніякого експорту нема.. Grid code по дефолту none, без експорту. Може то суто питання синхронізації, адже дані з бмс теж з якоюсь затримкою приходять на gx по тому кабелю, плюс бмс може підтуплювати, і в результаті то.чуть впливає на миттєві показники. Дізнатися встановлено grid code або ні можливо лише за допомогою програми VE Configure? Або через Remote Console теж можливо подивитися такі налаштування? Ще, схоже, є якісь налаштування LOM, але, мабуть, у разі відсутності напруги в загальній мережі Type A та Type B ідентичні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 10 жовтня Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 1 година тому, Mr. D сказав: Дізнатися встановлено grid code або ні можливо лише за допомогою програми VE Configure? Або через Remote Console теж можливо подивитися такі налаштування? Ще, схоже, є якісь налаштування LOM, але, мабуть, у разі відсутності напруги в загальній мережі Type A та Type B ідентичні. Якщо є GX пристрій, а в MultiPlus-II GX, звісно, є, то MKx кабель не потрібен, але VE Configure 3 все одно треба завантажувати. ) Тобто віддалено grid code, наприклад, можливо змінити або подивитися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня (змінено) 12 годин тому, Mr. D сказав: Цікаво, який номінал DC fuse у цього пристрою Victron Phoenix? В даташиті це вказано. 12 годин тому, Mr. D сказав: MultiPlus II теж мають DC fuses? Multiplus має запобіжник, Multiplus II не має. Добре коли про це в документації пишуть. Ставив я інвертор Must, підготував кабелі, запобіжник, а в процесі встановлення побачив що в тому інверторі запобіжник є всередині. Змінено 11 жовтня користувачем smotesko 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня (змінено) 12 годин тому, Mr. D сказав: Цікаво, який номінал DC fuse у цього пристрою Victron Phoenix? ця схема з мануала до мого multiplus 24/1600 Певно така сама як у старого Phoenix Multi то вони й не парились з назвою в мануалі, взяли зі старого ))) Запобіжник там якийсь наче є, але він і так не годиться для літієвих збірок через малий струм КЗ (2кА), тому я вже купив такі як треба типу Class T поближче до батареї. Краще б його там небуло, відать зробили висновки в Multiplus 2 з розвитком літієвих батарей Змінено 11 жовтня користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня (змінено) Ось вирішили налаштувати MultiPlus-II GX так, щоб заряджав батарею до 90%, а розряджав не нижче 20%. SoC батарея повідомляє через CAN. Й для цього треба ESS Assistant налаштувати. Й, схоже, ось таке повідомлення в якийсь момент буде. Треба ще якесь додатково Anti-Islanding Equpment додавати? "...If you select no grid feeding code..." (Якщо не буде вибрано grid feeding code, то з'явиться таке повідомлення) Змінено 11 жовтня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня Тільки що, Mr. D сказав: Й, схоже, ось таке повідомлення в якийсь момент буде. Треба ще якесь додатково Anti-Islanding Equpment додавати? До Multiplus 2 нетреба нічого додавати. Там цей anti-islanding вбудований додатково є. В перших мультіплюсах нема тої додаткової апаратури. А який grid Code ви там ставите? Бо потім його не поміняєте без знання дилерського пароля (ну або без гарного пошуку в інтернетах 😄 ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 1 хвилину тому, vovarpd сказав: До Multiplus 2 нетреба нічого додавати. Там цей anti-islanding вбудований додатково є. В перших мультіплюсах нема тої додаткової апаратури. А який grid Code ви там ставите? Бо потім його не поміняєте без знання дилерського пароля (ну або без гарного пошуку в інтернетах 😄 ) Не планую ніякий grid feeding code встановлювати тому, що експорт не потрібен (оператор мережі не має навіть такої опції) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня (змінено) 4 хвилини тому, Mr. D сказав: Не планую ніякий grid feeding code встановлювати тому, що експорт не потрібен (оператор мережі не має навіть такої опції) А як тоді ESS асистент запустити? В мене на першому мультіплюсі вимагав grid code інакше ESS асистент не дозволяє. Можливо на другому multiplus воно дозволяє бо там є вбудований додатковий отой захист anti-islanding, цікаво. Змінено 11 жовтня користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 5 хвилин тому, Mr. D сказав: що експорт не потрібен його програмно в ESS вкладці можна потім відключити але то не є строго, чуть та й буде проскакувати, вище це обговорювали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 8 хвилин тому, vovarpd сказав: А як тоді ESS асистент запустити? В мене на першому мультіплюсі вимагав grid code інакше ESS асистент не дозволяє. Можливо на другому multiplus воно дозволяє бо там є вбудований додатковий отой захист anti-islanding, цікаво. Цікаво. Тепер й не знаю. ) Це повідомлення програми VE Configure 3 тому, можливо, це повідомлення актуально й для MultiPlus-II GX. Мабуть, треба той пароль завчасно знайти, щоб була можливість повернути налаштування, якщо щось піде не так. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 6 часов назад, Mr. D сказал: Ось вирішили налаштувати MultiPlus-II GX так, щоб заряджав батарею до 90%, а розряджав не нижче 20%. SoC батарея повідомляє через CAN. Й для цього треба ESS Assistant налаштувати. А навіщо для цього ESS Assistant налаштовувати? По ідеї включаєте в General опцію Battery monitor, на вкладці Inverter виставляєте параметри shut-down on SOC. Чи треба ще якусь функціональність? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 11 жовтня Поділитись Опубліковано: 11 жовтня Тут недавно пан @Mr. D гадав що то за антена в комплекті з мультіплюсом GX яку нема куда втикнути.. Ото я розпакував свій 48/5000 GX , і бачу цю антену. Короче вона 1:1 як моя китайська з модулем блютуз який я якраз у venus gx і включав. Заявлено 100м (не пробував). Зліва від мультіплюса оригінал, справа оце з алі s.click.aliexpress.com/e/_DE8FsAh Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня (змінено) Налаштував базово Multiplus 2 48/5000/70 gx на столі без батареї. Автомат в гаражі 10а, все ок, проблем жодних. Виглядає так що ті глюки з вибиванням автоматів на 48/3000/35 то щось суто з тою моделлю пов'язане. Короткий відосик Змінено 13 жовтня користувачем vovarpd 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 15 жовтня Поділитись Опубліковано: 15 жовтня (змінено) 11.10.2024 в 19:09, vovarpd сказав: Тут недавно пан @Mr. D гадав що то за антена в комплекті з мультіплюсом GX яку нема куда втикнути.. Ото я розпакував свій 48/5000 GX , і бачу цю антену. Короче вона 1:1 як моя китайська з модулем блютуз який я якраз у venus gx і включав. Заявлено 100м (не пробував). Зліва від мультіплюса оригінал, справа оце з алі s.click.aliexpress.com/e/_DE8FsAh Антени Wi-Fi 2,4 Ghz та Bluetooth схожі тому, що розраховані на приблизно однаковий частотний діапазон, тобто Bluetooth працює теж в приблизно 2,4 Ghz. Місце для під'єднання Wi-Fi антени на тому згаданому MultiPlus-II GX все ж знайшлося, але під'єднати антену до відповідного роз'єму інвертора, якщо інвертор встановлено в 10 сантиметрах від стелі достатньо складно, то ж одразу й не помітили той Wi-Fi роз'єм, який ще й закритий для огляду з лицьової сторони. Для зручного встановлення антени треба фактично знімати інвертор зі стіни. Wi-Fi антена ще й встановлюється під деяким кутом від вертикальної площини. Змінено 15 жовтня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 23 жовтня Поділитись Опубліковано: 23 жовтня (змінено) Зробив ось такий монтаж Victron + Pylontech. Загалом, можливо, й не було б нічого цікавого, але батарея Pylontech US5000C змонтована на 4U rack-кріпленні на стіні у вертикальному положенні. Вага такої батареї близько 40 кг. Поряд Victron Energy 5000 VA GX. Інвертор під'єднаний 4 проводовим кабелем (2 проводи AC-IN, 2 проводи AC-OUT). DIN пристрої в щитку - це тема окрема, яка до Victron та Pylontech особливо не відноситься. Також вже монтував Pylontech US2000C на 2U rack-кріплення, які знайти значно простіше та є українського виробництва (в цих випадках вага батарей приблизно 22,5 кг). Моїм друзям такий монтаж Pylontech на стінах подобається. Кажуть, зручно, мало місця використовується. Хтось навіть MPPT хоче додати в квартирі. ) Змінено 23 жовтня користувачем Mr. D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 23 жовтня Поділитись Опубліковано: 23 жовтня (змінено) 5 хвилин тому, Mr. D сказав: Зробив ось такий монтаж Victron + Pylontech. Загалом, можливо, й не було б нічого цікавого, але батарея Pylontech US5000C змонтована на 4U rack-кріпленні на стіні у вертикальному положенні. Вага такої батареї близько 40 кг. Поряд Victron Energy 5000 VA GX. Інвертор під'єднаний 4 проводовим кабелем (2 проводи AC-IN, 2 проводи AC-OUT). DIN пристрої в щитку - це тема окрема, яка до Victron та Pylontech особливо не відноситься. Також вже монтував Pylontech US2000C на 2U 4U rack-кріплення, які знайти значно простіше та є українського виробництва (в цих випадках вага батарей приблизно 22,5 кг). Моїм друзям такий монтаж Pylontech на стінах подобається. Кажуть, зручно, мало місця використовується. Хтось навіть MPPT хоче додати в квартирі. ) Кабелі з та до квартирного щитка хотіли б скласти у кутовий кабельний канал, але потрібно щось ближче до 80 x 80 мм або 100 x 100 мм, але такого не знайшли. Загалом те, що AC, DC та CAN кабелі не в кабельному каналі деяким експлуатантам не подобається. ) Ще планую додати запобіжник типу ANL на DC+. ) Змінено 23 жовтня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня (змінено) 13 годин тому, Mr. D сказав: але батарея Pylontech US5000C змонтована на 4U rack-кріпленні на стіні у вертикальному положенні. Вага такої батареї близько 40 кг. Поряд Victron Energy 5000 VA GX. такий самий вчора ми почали але батарея jsdsolar 60кг+, добре що хоч настінні кріплення в комплекті були. Ще не підключив.. запобіжник буде Class T і великий вимикач (хоча на інверторі є кнопка ніби), примірка. Скоро ще такий самий pylontech треба буде якось кріпити з іншим інвертором. Змінено 24 жовтня користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 19 хвилин тому, vovarpd сказав: такий самий вчора ми почали але батарея jsdsolar 60кг+, добре що хоч настінні кріплення в комплекті були. Ще не підключив.. запобіжник буде Class T і великий вимикач (хоча на інверторі є кнопка ніби), примірка. Скоро ще такий самий pylontech треба буде якось кріпити з іншим інвертором. А що це за вимикач такий цікавий з червоною ручкою? Якось кріпив теж Jsdsolar іншої моделі до стіни з керамічного блоку. Застосували хімічні анкери. Але батарея, здається, важча, ніж US5000C. В комплекті Jsdsolar було два кріплення - 1) на одне батарея вдягається як на гачок; 2) на інше стає як на полицю. Застосували обидва. Звісно, комплектні однорозпірні механічні анкери від Jsdsolar мені здалися недостатніми навіть для бетонної стіни. 5000 VA GX теж не пушинка, до речі. Якщо ще й трохи підняти ближче до стелі потрібно. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 6 хвилин тому, Mr. D сказав: А що це за вимикач такий цікавий з червоною ручкою? віктронівський клон з алі На оригінал грошей пожаліли. www.victronenergy.com/dc-distribution-systems/battery-switch-on-off s.click.aliexpress.com/e/_DEvibXf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 14 часов назад, Mr. D сказал: батарея Pylontech US5000C змонтована на 4U rack-кріпленні на стіні у вертикальному положенні Виробник наче не радить спосіб монтажу коли лише за верх батарея тримається. Чи вона знизу теж чимось підперта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня (змінено) 8 хвилин тому, blacktigra сказав: Виробник наче не радить спосіб монтажу коли лише за верх батарея тримається. Чи вона знизу теж чимось підперта? Була ідея зробити також полицю знизу, але rack-кріплення виявилось достатньо потужним, тому поки що вирішили змонтувати без полиці. Десь колись читав про те, що US2000C так можливо монтувати та хтось користується змонтованими вертикально на rack-кріплення US2000C вже довго. Але US2000C значно легші. Про US5000C ніяких більше або менше офіційних рекомендацій ще не бачив. Динамічного навантаження, звісно, в такій інсталяції немає. Змінено 24 жовтня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 5 минут назад, Mr. D сказал: Про US5000C ніяких більше або менше офіційних рекомендацій ще не бачив. Ось в інструкції знайшов: Спойлер 40 кг наче не багато, але можливо там питання в конструкції батарейки а не в кріпленнях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 24 жовтня Поділитись Опубліковано: 24 жовтня (змінено) 11 хвилин тому, blacktigra сказав: Ось в інструкції знайшов: Приховати вміст 40 кг наче не багато, але можливо там питання в конструкції батарейки а не в кріпленнях. Цікаво. Мотивація до такої рекомендації не відома, але, можливо, є якісь особливості конструкції батареї. Якщо я правильно розумію, встановлення в такому вертикальному положені на підлозі або полиці дозволяється. Мабуть, є сенс поміркувати ще й про полицю. Поки що якихось деформацій корпуса або якихось деталей батареї не помітно. Це, до речі, стосується лише US5000C або US2000C теж? До речі, знайти 4U rack-кріплення на вагу понад 40 - 50 кг не так й вже просто виявилось. Змінено 24 жовтня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз