Ой, той віктрон сам не знає що хоче))) у них безліч діаграм і схем можна знайти, і таку як ви намалювали а ми втілили теж. Єдине що наголошують, щоб при паралельному підключені на шину були однакової довжини кабеля.

я не сильно парився з цього питання оскільки відстані невеликі, поперечний переріз достатній і плече однакове

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Homeowner сказал:

плече однакове

якщо плече однакове то все по феншую

image.png.ab16457603140a23e3c7a5437a46a273.png

але на фото не видно плечей для другої збірки

image.png.53f0b3cb46cc0ee18652a9ca2a4e90c9.png 

відповідно підключено ось так

image.png.a783bddfca9f6a5ddcfbeba77175e6dc.png

 image.png.9d5be856f1386bec67da44a1ef810536.png

Що трохи збільшить нагруженість першої збірки, вона завжди буде першою розряджатись.

 

В мене для прикладу з власного досвіду 4 збірки підключені в паралель по цій схемі:

image.png.0c33ab09376d2e1353c859b0294fa90a.png

Так от на переході з шини на одну зі збірок контакт гірший за інші, в результаті на цій збірці завжди меньший струм, та кількість циклів меньша на 30%.

Руки поки не доходять підтягнути контакти. У вашому випадку перша збірка теж буде більш нагруженою, щоб вирівняти нагрузку треба би було плече 1 продовжити до чорного контакту другої збірки, і від нього вже кидати перемичку на першу збірку. 

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Homeowner сказал:

А у вас теж віктрон? І віктронівські батарейки?

Ні, в мене звичайні LiFePo4 збірки і дешевий гібридний інвертор. Я ж згадував вище, що Ви перший на форумі з Віктроном.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Dmode сказал:

Ні, в мене звичайні LiFePo4 збірки і дешевий гібридний інвертор. Я ж згадував вище, що Ви перший на форумі з Віктроном.

А я вже зрадів, що я не один тут не зовсім притомний))

 Щодо акб. Між збірками перемичка не більше 30см (на око). А відвід іде від першої збірки. В ідеалі, звичайно ж було б напевно кинути на шину окремо кінці з кожної збірки однакової довжини. Та я понадіявся на «товстий» кабель, короткі відстані, і , найбільше, на те, що акб «смарт» і по ідеї повинні самі про себе так би мовити «попіклуватися» 🤷‍♂️

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 26.10.2023 в 19:34, Homeowner сказал:

Професіонали не знаю з яких причин не відгукнулися. Навіть не знаю чому. От цікаво чому?

Тому що, форум напівмертвий.  Немає що тут ловити років 4 точно. Та і всі, чи майже всі  вкладають свої зусилля в площадки типу тік-ток чи інстаграм. Плюшки свої вони приносять як не крути.

Дивіться самі, розділ тендер по електриці, перетворився в купи-продай. По роботі аж 2 оголошення за 2-3 роки.

Ну і війна теж внесла корективи. Все як вище Dmode описав, на жаль(

 

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Energon сказал:

Тому що, форум напівмертвий.  Немає що тут ловити років 4 точно. 

 

Я помітив…((

років 7 не заглядав, були запитання то й зайшов по старій памʼяті. Та жодне із питань колективним розумом форуму так і не було вирішене. Я залюбки б придбав рішення локально. Та ніхто й близько не підійшов до того рішення - або одна вода, або абсолютно недолугі поради. Чого тільки варта порада, наприклад, взяти зарядку з великим струмом? Прочитає це хтось довірливий та наївний і побіжить шукати зарядку на всі ампери і гроші світу. І ніхто ж не обмовиться за нюанси. Ніхто не скаже : ось дивись, є таке рішення за стільки грошей і таке рішення за стільки. Проте, в першу чергу питають «а гроші є?» )))

Гуру вже виглядають, так би мовити, дещо чи то розбещеними, чи то підуставшими від суєт, а новоспечені звьозди навіть щоки надувати ефектно не спроможні.

мабуть не чули історію про хлопа, що зайшов в магазин жінці за тампонами а вийшов з палаткою, набором спінінгів і моторним човном ))

Тож погоджуюсь з Вами - ловити тут вже нічого. Та це й нормально. Еволюція.

P.S. На фоні двох своїх останніх запитань тут на форумі. 1. Що знав, те й довідався; 2. «Петька, прибори! 120! Шо 120? А шо прибори?»

Змінено користувачем Homeowner
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27.10.2023 в 15:47, Homeowner сказав:

А я вже зрадів, що я не один тут не зовсім притомний))

Точно не один :)

У мене лежить Multiplus II 3000 та батарея Pylontech US5000 – чекають встановлення коли зробиться електрика в будинку. Купив обладнання поки таке дозволяли без мита завозити.

Змінено користувачем smotesko
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

 

В 28.10.2023 в 09:57, Homeowner сказал:

Гуру вже виглядають, так би мовити, дещо чи то розбещеними, чи то підуставшими від суєт, а новоспечені звьозди навіть щоки надувати ефектно не спроможні.

мабуть не чули історію про хлопа, що зайшов в магазин жінці за тампонами а вийшов з палаткою, набором спінінгів і моторним човном ))

Тож погоджуюсь з Вами - ловити тут вже нічого. Та це й нормально. Еволюція.

І знову гуру винні що підвищуючи свій рівень не хочуть працювати за тарілку каші.
То й питання виника-як підвищувати рівень ? Без приладів , без затратної частини експериментів...Ні не подумайте що це особисто вам докора , чи претензія.
Мануал від Victron То добре , а розумний пенсіонер таки наша реальність.
Бо європейський ділєр , мабуть забув сказати , що за монтаж такого обладнання в той же Дойчланд без аусвайса  не буде ніякої гарантії.
Та й ще буде німецьке доросле кіно.

До речі , нагадаю на всяк випадок - форум це така толока , де кожен щось шукає за що не хоче платити.
Хтось інформацію , хтось ще шось.
Але це не те місце , де хтось комусь щось винен.
 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, dneprstab сказал:

 

 

До речі , нагадаю на всяк випадок - форум це така толока , де кожен щось шукає за що не хоче платити.
 

Ну мы же все тут прожженные оптимизаторы...

"Купить канарейку за копейку, чтобы пела и не ела..."(С)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Canton сказал:

Ну мы же все тут прожженные оптимизаторы...

"Купить канарейку за копейку, чтобы пела и не ела..."(С)

Якби я розраховував лише на замовників з форуму - то мабуть вже опух з голоду 😉
Але це для мене цікавий майданчик , де можна почути багато різних думок.
І це важливо в першу чергу.
Інфомація вона як рибалка-готуєш прикорм , потім сидиш ніц не впіймавши , потім йдеш в магазин і купуєш рибу 😁

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, dneprstab сказал:

 потім йдеш в магазин і купуєш рибу 😁

...а самая лучшая рыба - это колбаса!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на днях подключал в сеть Victron RS 48/6000 230V Smart Solar

с двумя батарейками в параллели 48В 4,8кВтч Pytes E-BOX-48100R

 

 image.thumb.png.9c14f6c29422bdd3ab6b8a1e64d248d6.png

image.thumb.png.18dbfbfea5f9b80292bf467fa11a4c63.png

 

Расстояние до распредщита 15 метров

Прозвонил входной и выходной N , в рабочем режиме и в выключенном: ноль сквозной.

Собрал, подключил... При переходе на резервное питание появилась пауза в долю секунды, что стало вызывать мигание освещения и перезагрузку теплового насоса. Ошибок никаких не выдает. Полностью перепроверил настройки, включил режим UPS, пересобрал все заново, проверил все подключения, поменял порт подключения Cerbo (коммуникационного центра/контроллера) - безрезультатно.

Ладно, поставил перемычку между Nвх Nвых и пауза исчезла. 

Интересна схемотехника..

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, Телесистемы сказал:

Ладно, поставил перемычку между Nвх Nвых и пауза исчезла. 

А що кажуть инстал мануали , якщо ви вже розбирали то як це обгрунтовує виробник ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, dneprstab сказал:

А що кажуть инстал мануали , якщо ви вже розбирали то як це обгрунтовує виробник ?

Все що знайшов в мережі має стислу інформацію, накшталт

 

image.png.7516c1e4080a535d705ae5a9511ac643.png

 

з техпідтримкою не спілкувався - працює стабільно, помилок не видає

запитав тут, може хто має схемотехнику цього прилада

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Телесистемы сказал:

на днях подключал в сеть Victron RS 48/6000 230V Smart Solar

брали новый или б/у?

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, Chatter сказал:

брали новый или б/у?

Мені здається , чи ця цитата буде в тему 

Цитата

Это какой-то особый вид мазохизма, покупать китайский трэш, по цене бушный Victron, и мужественно преодолевать проблемы.

😂😂😂

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 минуты назад, dneprstab сказал:

Мені здається , чи ця цитата буде в тему 

😂😂😂

і як Вам не соромно, на святе отак

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

А кто может проконсультировать по перечню оборудования Victron Energy для солнечной станции. Хочу попробовать собрать три фазы на Multiplus II 48V - 5000VA - 70A, батарея самостоятельной сборки 48 Вольт 280 А/ч. Можно на платной основе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маю теж питання по Victron. 

В програмі Ve.Configure є вкладка Grid. 
Для того щоб скористатися всіма перевагами ESS (зарядка по розкладу, підмішування з мережі) треба її сконфігурувати, навіть якщо не збираєшся нічого нікуда експортувати в мережу і всі галочки по feed in в меню ESS зняті.

Для України правильно вибирати EN50549-1-2019? 


image.png.f5311f44010aa4dc970043ba7858bc33.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, vovarpd сказав:

Для України правильно вибирати EN50549-1-2019? 

Так як у нас діє ДСТУ EN 50549-1:2022, я б сказав що цей стандарт підійде.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

05.12.2023 в 16:35, Телесистемы сказав:

може хто має схемотехнику цього прилада

Ці пристрої мають ground relay – реле заземлення нуля, схемотехніка описана у wiring unlimited, розділ 7.4

Коли є мережа – L та N входу з'єднані з L та N виходу.

Коли немає мережі – L та N входу відключаються від виходу. Ground relay з'єднує N виходу з землею. Цю функцію можна відключити через VE.Configure. На деяких моделях можна також відключити DIP-перемикачем.

Змінено користувачем smotesko
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зрозуміло!

 

доречі, зараз збираємо три віктрона через шину

доповім за результат

 

image.thumb.png.ea71797e4aca6642fbc6e313b3914ac8.png

Змінено користувачем Телесистемы
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні, поділіться досвідом щодо рівня шуму від Віктронів. Читаю відгуки що окрім вентиляторів чутно роботу транса.

Наскільки цей звук гучний, якщо по шкалі від 1 до 10 папуг? Чи чутно цей звук в режимі байпасу, коли є мережа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, blacktigra сказав:

Чи чутно цей звук в режимі байпасу, коли є мережа?

Так, трансформатор в байпасі тихенько гуде. Поруч з Multiplus II 48/3000 чутно на 1 папугу. Multiplus 12/500 на 2 папуги. 
 

А вентилятор охолодження прям реально шумний. Добре що він лише під великим навантаженням крутиться. 

Змінено користувачем smotesko
  • Дякую 1