Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

3 години тому, МакДо сказав:

Але ж це ребут дисплею?

Лампочки статусів вимикаються, але байпас наче продовжує працювати. Вирішуйте самі)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, МакДо сказал:

Відчуття, ніби то все через ЗТ. Бо проблеми з мережею лише в сонячні дні.

Вважаєте що в Європі ми електрику дешевше закуповуємо ніж тут по ЗТ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, Vikctor сказал:

Вважаєте що в Європі ми електрику дешевше закуповуємо ніж тут по ЗТ?

думаю коллега каже про ЗТ внутрішній, коли багато хто почав зміщувати споживання на ніч + нові сонячні ЗТ станції, які вдень ще збільшують цей розрив. підтверджую все, що пише пан mib, аналогічні спостереження і про день і про ніч. в селі нові панелі зявляються щотижня мабуть.

якщо дійдемо до якоїсь критичної точки, не здивуюсь коли побачимо тариф село-місто, коли в приватній забудові і в квартирах, буде різне регулювання нічного. ну або якісь інші заходи, наприклад на 50% знижка, а 25%. скільки там атомка в загальній структурі споживання займає цікаво? можна прикинути

Змінено користувачем newbee2020
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22.03.2025 в 08:54, Vikctor сказав:

І то і то значно менше за необхідні 14кВт для котла в режимі нагріву бойлера

А хіба ви не робити так, щоб котел не включався, коли нема мережі?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 годин тому, beavis сказав:

Лампочки статусів вимикаються, але байпас наче продовжує працювати. Вирішуйте самі)

Немає струмовимірювальних кліщів. :) Але жодне реле не клацає.

IMG_3456.thumb.jpeg.50d2cf360a7347fabe57aa92975c76b2.jpeg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, newbee2020 сказав:

якщо дійдемо до якоїсь критичної точки, не здивуюсь коли побачимо тариф село-місто, коли в приватній забудові і в квартирах, буде різне регулювання нічного. ну або якісь інші заходи, наприклад на 50% знижка, а 25%. скільки там атомка в загальній структурі споживання займає цікаво? можна прикинути

та думаю буде як в Європі, воно ж найефеткивніше регулюється тільки тарифом. але то знов лічильники міняти бо існуючий наприклад в мене максимум 3 зони вміє, а це малувато.
 
Недарма ж Victron впровадив і активно розвиває Dynamic ESS у своїх інверторах, бо наприклад в UK там різні тарифи навіть на протязі півгодини бувають. Воно все зав'язано на API постачальника електрики, прогноз погоди, і інвертор динамічно визначає коли вигідно експортувати сонце, а коли заряжати батарею і живитися з мережі.
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, newbee2020 сказав:

думаю коллега каже про ЗТ внутрішній, коли багато хто почав зміщувати споживання на ніч + нові сонячні ЗТ станції, які вдень ще збільшують цей розрив. підтверджую все, що пише пан mib, аналогічні спостереження і про день і про ніч. в селі нові панелі зявляються щотижня мабуть.

якщо дійдемо до якоїсь критичної точки, не здивуюсь коли побачимо тариф село-місто, коли в приватній забудові і в квартирах, буде різне регулювання нічного. ну або якісь інші заходи, наприклад на 50% знижка, а 25%. скільки там атомка в загальній структурі споживання займає цікаво? можна прикинути

Щось здається мені що зараз атомка займає набагато більше ніж звичайно, тому й проблеми - промисловість не працює, а атомку не обмежиш а генерації. Ну таке враження складається після новин про обстріли енергетики.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, newbee2020 сказал:

думаю коллега каже про ЗТ внутрішній, коли багато хто почав зміщувати споживання на ніч + нові сонячні ЗТ станції, які вдень ще збільшують цей розрив. підтверджую все, що пише пан mib, аналогічні спостереження і про день і про ніч. в селі нові панелі зявляються щотижня мабуть.

якщо дійдемо до якоїсь критичної точки, не здивуюсь коли побачимо тариф село-місто, коли в приватній забудові і в квартирах, буде різне регулювання нічного. ну або якісь інші заходи, наприклад на 50% знижка, а 25%. скільки там атомка в загальній структурі споживання займає цікаво? можна прикинути

Я не розумію що таке ЗТ внутрішній, бо важко собі уявляю що таке ЗТ зовнішній.:)  Звичайно пан МакДо мав на увазі наш вітчизняний ЗТ, а я мав на увазі порівняння цін, що сплачує держава володарям СЕС по ЗТ та за імпорт електрики з ЄС. Ви ж в курсі що після знищення руснею більшой частини нашій маневровой генерації ми вимушено імпортуємо електрику з ЄС? І як казав пан президент в якомусь інтерв'ю - сплачуємо за це гроші в повному обсязі. Тобто це не благодійність.  Ще в лютому часто бачив в різних телеграм каналах, що Укренерго просив заощадливо споживати електрику, бо якщо побутовим споживачам електрику здебільшого не вимикали, то для промисловості таки були обмеження. Зараз подібні обмеження наче не анонсуються. Підозрюю що саме завдяки тому, що з минулого літа СЕС  з підключенням до ЗТ зростають як гриби після дощу. Тому й здивований що комусь в приватному секторі  свідомо (на ваш з паном МакДо погляд) вирубають електрику під час високой генерації СЕС.

8 часов назад, volomoto сказал:

А хіба ви не робити так, щоб котел не включався, коли нема мережі?

Схоже мізкі котла підключені не до тієї фази, яка в мене вечорами часто просідає в опалювальний період. РКН по однієї фазі вирубається і відповідно інвертор вимикає грід, але контроллерам мізків котла (реле затримки та таймеру) про це невідомо (бо вони підключені до інвертору і до РКН) і котел працює собі далі, покі бмс не гасить все це свято і відповідно інвертор йде у помилку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, Vikctor сказав:

Я не розумію що таке ЗТ внутрішній, бо важко собі уявляю що таке ЗТ зовнішній.:)  Звичайно пан МакДо мав на увазі наш вітчизняний ЗТ, а я мав на увазі порівняння цін, що сплачує держава володарям СЕС по ЗТ та за імпорт електрики з ЄС. Ви ж в курсі що після знищення руснею більшой частини нашій маневровой генерації ми вимушено імпортуємо електрику з ЄС? І як казав пан президент в якомусь інтерв'ю - сплачуємо за це гроші в повному обсязі. Тобто це не благодійність.  Ще в лютому часто бачив в різних телеграм каналах, що Укренерго просив заощадливо споживати електрику, бо якщо побутовим споживачам електрику здебільшого не вимикали, то для промисловості таки були обмеження. Зараз подібні обмеження наче не анонсуються. Підозрюю що саме завдяки тому, що з минулого літа СЕС  з підключенням до ЗТ зростають як гриби після дощу. Тому й здивований що комусь в приватному секторі  свідомо (на ваш з паном МакДо погляд) вирубають електрику під час високой генерації СЕС..

Але у темі про ЗТ виклали статтю що зелена енергетика зараз це погано. Бо вдень зараз її дуже багато і там щось не зрозуміло про оплату за те що не забирають. Тобто у побутових споживачів беруть завжди, а промислових виробників сонячной енергії обмежують, але платять за те що не забрали?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ok.koec.com.ua/home/key_info

Інформація про обсяг придбаної електричної енергії та виробленої з відновлювальних джерел у 2024 році

ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі:

вугілля 327432415 кВт*год - 8,48%

природний газ 9946250 - 0,26%

мазут 1180357 - 0,03%

БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі:

ядерне паливо 2464874178 - 63,80%

відновлювальні джерела енергії 140413902 - 3,63%

Інші джерела 919560693 - 23,80%

Сумарний обсяг всіх джерел енергії 3863407794 - 100,00%

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, newbee2020 сказал:

це гідро? чи ще щось суттєве?

ХЗ, может импорт? С их же сайта:

 Джерела енергії класифікуються таким чином:

- викопне паливо (вугілля і горючі сланці, нафта, природний газ);

- ядерна і термоядерна енергія;

- відновлювані енергетичні ресурси (енергія води, вітру, сонця, термальних вод, деревини, торфу тощо).

Змінено користувачем deemage
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, Vikctor сказав:

Схоже мізкі котла підключені не до тієї фази, яка в мене вечорами часто просідає в опалювальний період. РКН по однієї фазі вирубається і відповідно інвертор вимикає грід, але контроллерам мізків котла (реле затримки та таймеру) про це невідомо (бо вони підключені до інвертору і до РКН) і котел працює собі далі, покі бмс не гасить все це свято і відповідно інвертор йде у помилку.

Правильніше було б керувати котлом через контакт автономної роботи інвертора, а не через напругу на якійсь з фаз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго вечора. Прошу вибачення,але в профільній темі не відповідають на моє запитання. Інвертор Axioma ...6000. Постійно працює вентилятор. ( Інвестор і АКБ. Сонячних панелів немає). Так повинно бути чи щось не в порядку? Дякую

Змінено користувачем makita
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 минуту назад, makita сказал:

Інвестор Axioma ...6000. 

Інвестор в нерухомість чи в інше ?

  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підскажіть, а можна якось налаштувати дею, щоб при ризиках перевантаження в першу чергу відключало смарт лоад?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, newbee2020 сказав:

підскажіть, а можна якось налаштувати дею, щоб при ризиках перевантаження в першу чергу відключало смарт лоад?

А смартлоад хіба не надлишкову енергію отримує?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, МакДо сказал:

А смартлоад хіба не надлишкову енергію отримує?

типу того, але загальна потужність обмежена. якщо стає мало, хотілось би щоб не весь інвертор відключався, а спочатку смарт навантаження

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, МакДо сказав:

А смартлоад хіба не надлишкову енергію отримує?

Ні. Він отримує енергію коли батарейка заряджена вище якогось значення. Тобто якщо нема мережі, сонця мало, батарейка зарядженна на 100% то він буде розряджати батарейку. Хоча по факту якщо батарейка розряджається це означає що сонця недостатньо. 

Але якщо є 200 Вт зайвих то можна годину батарейку заряджати, потім за пару хвилин забрати це на бойлер і знову заряджати батарейку. Без цього зібрати ті 200 вт на нагрів бойлера не вийде 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день, всім учасникам.

Прочитати всі сторінки форуму і знайти вирішення своєї проблеми я не осилив.

Ситуація наступна: від недавна підключив сонячні панелі до інвертора Deye 5кВт, потужність поля на два стріми 6 300 Вт. Але замітив, що максимальна генерація в час пік обмежується на рівні 3,5 кВт і вище не піднімається хоча передивився куча відео з налаштування та перепробував майже все.

Крім того бачив що в деяких користувачів на екрані відображається інформація про те, що потужність сонячних панелей 7 кВт (проти моїх в 5 кВт схоже як на фото (правда на фото екран від інвертора в 6 кВт))

image.png.1cbaaa59741b90faabf7532d52dd6efe.png

Підкажіть як зняти обмеження в інверторі на сонячну генерацію або куди копати щоб не зрізало потужність?

Заздалегіть дякую. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, chvic сказав:

Добрий день, всім учасникам.

Прочитати всі сторінки форуму і знайти вирішення своєї проблеми я не осилив.

Ситуація наступна: від недавна підключив сонячні панелі до інвертора Deye 5кВт, потужність поля на два стріми 6 300 Вт. Але замітив, що максимальна генерація в час пік обмежується на рівні 3,5 кВт і вище не піднімається хоча передивився куча відео з налаштування та перепробував майже все.

Крім того бачив що в деяких користувачів на екрані відображається інформація про те, що потужність сонячних панелей 7 кВт (проти моїх в 5 кВт схоже як на фото (правда на фото екран від інвертора в 6 кВт))

image.png.1cbaaa59741b90faabf7532d52dd6efe.png

Підкажіть як зняти обмеження в інверторі на сонячну генерацію або куди копати щоб не зрізало потужність?

Заздалегіть дякую. 

Які панелі?

Заміряйте напругу на обох стрінгах, може один не підключений взагалі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На даний момент генерація по стрінгам така, але споживання мінімальне так як в будику нікого немає а батарея заряджена на 100%.

Крім того заміри проводив неодноразово мультиметром перед підключенням панелей до інвертора, показники були майже ідентичні

Панелі JA Solar 450W, I - 13.71A, V - 32,82 під навантаженням

image.png.1c91151526a7569cfd9f23fda3054083.png

Змінено користувачем chvic
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, chvic сказав:

На даний момент генерація по стрінгам така, але споживання мінімальне так як в будику нікого немає а батарея заряджена на 100%.

Крім того заміри проводив неодноразово мультиметром перед підключенням панелей до інвертора, показники були майже ідентичні

image.png.1c91151526a7569cfd9f23fda3054083.png

 

32 хвилини тому, beavis сказав:

Які панелі?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...