МакДо Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 4 хвилини тому, Gitan сказав: Цікаво, має значення послідовність фаз при підключенні інвертора? В мене немає 3ф споживачив і послідовність не важлива. А для роботи інвертора? Зустрічав інфу, що при неправильному порядку підключення фаз інвертор буде падати у помилку і вам просто буде необхідно замінювати порядок підключення дротів, щоб зловити правильно. Бо у нас ДТЕКу пофіг де яка фаза при підключенні. Поки писав, згадав, ніби це мені написав @volomoto Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 25 минут назад, Gitan сказал: Цікаво, має значення послідовність фаз при підключенні інвертора? В мене немає 3ф споживачив і послідовність не важлива. А для роботи інвертора? Мається на увазі що фази in та out співпадали? Для мене це має значення, бо інвертор встановлюватиму в розрив лінії і для мене важливо щоб не було змін в тому яка група споживачів до якой фази під'єднана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 21 минуту назад, МакДо сказал: Зустрічав інфу, що при неправильному порядку підключення фаз інвертор буде падати у помилку і вам просто буде необхідно замінювати порядок підключення дротів, щоб зловити правильно. Бо у нас ДТЕКу пофіг де яка фаза при підключенні. Поки писав, згадав, ніби це мені написав @volomoto А що мається на увазі? В цілому фази до нас приходять однакові. Звідки інфертору знати що наприклад умовно коричневий дріт повинен бути підключеним до першой клеми ліворуч, а умовно білий дріт можливо підключити виключно до середньой клеми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня (змінено) 36 хвилин тому, Gitan сказав: для роботи інвертора Важливо, можна змінювати порядок фаз у налаштуваннях інвертора. При тому після зміни в моєму випадку потрібно було перезавантаження. Змінено 29 вересня користувачем shusta Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 33 хвилини тому, МакДо сказав: Зустрічав інфу, що при неправильному порядку підключення фаз інвертор буде падати у помилку і вам просто буде необхідно замінювати порядок підключення дротів, щоб зловити правильно. Бо у нас ДТЕКу пофіг де яка фаза при підключенні. Поки писав, згадав, ніби це мені написав @volomoto Так воно й є - якщо послідовність не та то інвертор не працює з мережею та пише помилку. Там треба поставити 0/240/180 чи 0/180/240, а точніше просто поставити інше якщо є помилка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 11 хвилин тому, Vikctor сказав: А що мається на увазі? В цілому фази до нас приходять однакові. Звідки інфертору знати що наприклад умовно коричневий дріт повинен бути підключеним до першой клеми ліворуч, а умовно білий дріт можливо підключити виключно до середньой клеми. Ти в першу фазу втикаєш будь який дріт. Відносно цього «першого» дрота напруга в одному відстає на 180, а в іншому на 240 градусів. А такого що якась перша немає, є різниця між тим що в клему L1 та 2 інші. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 5 минут назад, k-master сказал: Ти в першу фазу втикаєш будь який дріт. Відносно цього «першого» дрота напруга в одному відстає на 180, а в іншому на 240 градусів. А такого що якась перша немає, є різниця між тим що в клему L1 та 2 інші. Вік живи, вік вчися, аби тільки в Наблюдатель не перетворитися. А інвертор якось просігналізує, що фази 2 та 3 слід поміняти місцями? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 32 минуты назад, Vikctor сказал: А що мається на увазі? В цілому фази до нас приходять однакові. Звідки інфертору знати що наприклад умовно коричневий дріт повинен бути підключеним до першой клеми ліворуч, а умовно білий дріт можливо підключити виключно до середньой клеми. Там же косинус фи тли аак его там, каждая фаза имеет сдвиг и тд и тп Я недавно подключал второй ввод от города и просил электрика что бы при переключении ввода через 1-0-2 порядок фаз в доме не менялся, как раз из соображений что это Дее не нравится, в итоге все промеряли и порядок соблюли Или вы о другом? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 5 минут назад, mib сказал: Или вы о другом? Та ні саме о том. Просто досі не мав справ з приладами, для яких це має якесь значення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 51 хвилину тому, Vikctor сказав: Просто досі не мав справ з приладами, для яких це має якесь значення. Для 3ф двигунів порядок фаз визначає напрям обертання. Міняє дві фази між собою і двигун крутиться в іншу сторону. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 1 година тому, Vikctor сказав: А інвертор якось просігналізує, що фази 2 та 3 слід поміняти місцями? Ні, але достатньо поміняти будь-які дві між собою. А якщо нема 3ф двигунів, то просто змінити налаштування мережі в інверторі. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2 часа назад, k-master сказал: Так воно й є - якщо послідовність не та то інвертор не працює з мережею та пише помилку. Там треба поставити 0/240/180 чи 0/180/240, а точніше просто поставити інше якщо є помилка. Ну, не знаю, підключив три фази, "як попало", в цьому меню нічого не міняв. Помилок немає. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 5 минут назад, 90BCO сказал: Ну, не знаю, підключив три фази, "як попало", в цьому меню нічого не міняв. Помилок немає. Может повезло 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня В 26.09.2024 в 20:26, Gitan сказал: Денис Слівка підказав: АС3 - 40А АС2 - 32А АС4 - від навантаження будинку. В моему випадку не буду ставити. Бо це вже є у вигляді великого щита. Підкажіть, який перетин дротів, що підключають трансформатори струму на вході? Треба будет подовжувати дроти, бо інвертор від щита на відстарні 8 мп Доречі, СТ в моєму випадку оселилися всередині, свою функцію виконують. Автомат, що стояв в інверторі (3ф, 50А) замінив на клемник. А навіщо потрібен дублюючий АВ, та ще і під кришкою ?! Думай-те! 1 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня Всередині вже є СТ, нащо їх дублювати? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 4 минуты назад, yurriy сказал: Всередині вже є СТ, нащо їх дублювати? Ну, то Вам вирішувати... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 5 минут назад, 90BCO сказал: Ну, то Вам вирішувати... Мені не треба, я почепив СТ одразу за лічильником, щоб інвертор компенсував споживання деяких приблуд поза будинком. А у вашому випадку ви просто продублювали внутрішні СТ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня Только что, yurriy сказал: Мені не треба, я почепив СТ одразу за лічильником, щоб інвертор компенсував споживання деяких приблуд поза будинком. А у вашому випадку ви просто продублювали внутрішні СТ. Так і є. В мене немає "деяких приблуд поза будинком", усе навантаження резервується від інвертора. Та, нехай стоять (СТ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 29 вересня Поділитись Опубліковано: 29 вересня 1 минуту назад, 90BCO сказал: Та, нехай стоять (СТ). Та нехай )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 30 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 8 годин тому, Vikctor сказав: А інвертор якось просігналізує, що фази 2 та 3 слід поміняти місцями? Ніяк не просигналізує. В журналі помилок немає, інвертор не запускається. Це регулярна особливість деїв. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня (змінено) 4 часа назад, yur43 сказал: Ніяк не просигналізує. В журналі помилок немає, інвертор не запускається. Це регулярна особливість деїв. Помилка W13 А точніше попереддення. Лічиться віддалено, а бо з дісплею, або з викрутки Змінено 30 вересня користувачем Dalet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня 11 минут назад, Dalet сказал: Помилка W13 Її десь в меню можна побачити чи просто якщо інвертор не запрацював корректно на старті, то тупо тре поміняти дві фази між собою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня підскажіть, як правильно рахувати зимній коефіцієнт від перенапруги? щось продаван панелей трохи з толку збив. каже їхні супер досвідчені інсталятори ставлять максимум 6 панелей на стрінг (585w, Voc - 52,2 (при 25 гр?) інший спеціаліст казав 7, я взагалі хотів спочатку 8 як воно насправді, скільки треба %% запасу по напрузі закладати для деї 6к? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2 хвилини тому, newbee2020 сказав: як правильно рахувати зимній коефіцієнт від перенапруги? Найпростіше – віктронівським калькулятором. Введіть там параметри вашої панелі (V oc, V temp. coeff), очікувану мінімальну температуру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня (змінено) 10 минут назад, smotesko сказал: Найпростіше – віктронівським калькулятором. Введіть там параметри вашої панелі (V oc, V temp. coeff), очікувану мінімальну температуру. показує таке. я так розумію що 432 вольта це максимальна можлива напруга на 7 панелях? чи це характеристика інвертора/ для деї оптимально 370 В але діапазон наче до 500В? Змінено 30 вересня користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...