Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

4 хвилини тому, Gitan сказав:

Цікаво, має значення послідовність фаз при підключенні інвертора?

В мене немає 3ф споживачив і послідовність не важлива.

А для роботи інвертора?

Зустрічав інфу, що при неправильному порядку підключення фаз інвертор буде падати у помилку і вам просто буде необхідно замінювати порядок підключення дротів, щоб зловити правильно. Бо у нас ДТЕКу пофіг де яка фаза при підключенні. Поки писав, згадав, ніби це мені написав @volomoto

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, Gitan сказал:

Цікаво, має значення послідовність фаз при підключенні інвертора?

В мене немає 3ф споживачив і послідовність не важлива.

А для роботи інвертора?

Мається на увазі що фази in та out співпадали? Для мене це має значення, бо інвертор встановлюватиму в розрив лінії і для мене важливо щоб не було змін  в тому яка група споживачів до якой фази під'єднана.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, МакДо сказал:

Зустрічав інфу, що при неправильному порядку підключення фаз інвертор буде падати у помилку і вам просто буде необхідно замінювати порядок підключення дротів, щоб зловити правильно. Бо у нас ДТЕКу пофіг де яка фаза при підключенні. Поки писав, згадав, ніби це мені написав @volomoto

А що мається на увазі? В цілому фази до нас приходять однакові. Звідки інфертору знати що наприклад умовно коричневий дріт повинен бути підключеним до першой клеми ліворуч, а умовно білий дріт можливо підключити виключно до середньой клеми.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 хвилин тому, Gitan сказав:

для роботи інвертора

Важливо, можна змінювати порядок фаз у налаштуваннях інвертора. При тому після зміни в моєму випадку потрібно було перезавантаження.

Змінено користувачем shusta
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, МакДо сказав:

Зустрічав інфу, що при неправильному порядку підключення фаз інвертор буде падати у помилку і вам просто буде необхідно замінювати порядок підключення дротів, щоб зловити правильно. Бо у нас ДТЕКу пофіг де яка фаза при підключенні. Поки писав, згадав, ніби це мені написав @volomoto

Так воно й є - якщо послідовність не та то інвертор не працює з мережею та пише помилку. Там треба поставити 0/240/180 чи 0/180/240, а точніше просто поставити інше якщо є помилка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, Vikctor сказав:

А що мається на увазі? В цілому фази до нас приходять однакові. Звідки інфертору знати що наприклад умовно коричневий дріт повинен бути підключеним до першой клеми ліворуч, а умовно білий дріт можливо підключити виключно до середньой клеми.

Ти в першу фазу втикаєш будь який дріт. Відносно цього «першого» дрота напруга в одному відстає на 180, а в іншому на 240 градусів. А такого що якась перша немає, є різниця між тим що в клему L1  та 2 інші.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, k-master сказал:

Ти в першу фазу втикаєш будь який дріт. Відносно цього «першого» дрота напруга в одному відстає на 180, а в іншому на 240 градусів. А такого що якась перша немає, є різниця між тим що в клему L1  та 2 інші.

Вік живи, вік вчися, аби тільки в Наблюдатель не перетворитися.:)

А інвертор якось просігналізує, що фази 2 та 3 слід поміняти місцями?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, Vikctor сказал:

А що мається на увазі? В цілому фази до нас приходять однакові. Звідки інфертору знати що наприклад умовно коричневий дріт повинен бути підключеним до першой клеми ліворуч, а умовно білий дріт можливо підключити виключно до середньой клеми.

Там же косинус фи тли аак его там, каждая фаза имеет сдвиг и тд и тп

Я недавно подключал второй ввод от города и просил электрика что бы при переключении ввода через 1-0-2 порядок фаз в доме не менялся, как раз из соображений что это Дее не нравится, в итоге все промеряли и порядок соблюли

Или вы о другом?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, mib сказал:

Или вы о другом?

Та ні саме о том. Просто досі не мав справ з приладами, для яких це має якесь значення.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 хвилину тому, Vikctor сказав:

Просто досі не мав справ з приладами, для яких це має якесь значення.

Для 3ф двигунів порядок фаз визначає напрям обертання. Міняє дві фази між собою і двигун крутиться в іншу сторону.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Vikctor сказав:

А інвертор якось просігналізує, що фази 2 та 3 слід поміняти місцями?

Ні, але достатньо поміняти будь-які дві між собою. А якщо нема 3ф двигунів, то просто змінити налаштування мережі в інверторі.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, k-master сказал:

Так воно й є - якщо послідовність не та то інвертор не працює з мережею та пише помилку. Там треба поставити 0/240/180 чи 0/180/240, а точніше просто поставити інше якщо є помилка.

Ну, не знаю, підключив три фази, "як попало", в цьому меню нічого не міняв.

Помилок немає.

image.png.f86728696900bdb765897de4b077325b.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, 90BCO сказал:

Ну, не знаю, підключив три фази, "як попало", в цьому меню нічого не міняв.

Помилок немає.

image.png.f86728696900bdb765897de4b077325b.png

Может повезло :-)

  • Лайк 2
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 26.09.2024 в 20:26, Gitan сказал:

Денис Слівка підказав:

АС3 - 40А
АС2 - 32А

АС4 - від навантаження будинку. В моему випадку не буду ставити. Бо це вже є у вигляді великого щита.


Підкажіть, який перетин дротів, що підключають трансформатори струму на вході? 
Треба будет подовжувати дроти, бо інвертор від щита на відстарні 8 мп

Доречі, СТ в моєму випадку оселилися всередині, свою функцію виконують.

Автомат, що стояв в інверторі (3ф, 50А) замінив на клемник.

А навіщо потрібен дублюючий АВ, та ще і під кришкою ?!

Думай-те!

 

image.png.7833a783dfc924ad9cbabe08dcacb2ee.png

 

 

  • Хаха 1
  • Конфуз 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, yurriy сказал:

Всередині вже є СТ, нащо їх дублювати?

Ну, то Вам вирішувати...

 

image.png.16230581f506d3ec9bfe9cc6207233c9.png

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, 90BCO сказал:

Ну, то Вам вирішувати...

Мені не треба, я почепив СТ одразу за лічильником, щоб інвертор компенсував споживання деяких приблуд поза будинком. А у вашому випадку ви просто продублювали внутрішні СТ. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, yurriy сказал:

Мені не треба, я почепив СТ одразу за лічильником, щоб інвертор компенсував споживання деяких приблуд поза будинком. А у вашому випадку ви просто продублювали внутрішні СТ. 

Так і є.

В мене немає "деяких приблуд поза будинком", усе навантаження резервується від інвертора.

Та, нехай стоять (СТ).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, Vikctor сказав:

 

А інвертор якось просігналізує, що фази 2 та 3 слід поміняти місцями?

Ніяк не просигналізує. В журналі помилок немає, інвертор не запускається. Це регулярна особливість деїв.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, yur43 сказал:

Ніяк не просигналізує. В журналі помилок немає, інвертор не запускається. Це регулярна особливість деїв.

Помилка W13

А точніше попереддення. Лічиться віддалено, а бо з дісплею, або з викрутки

Змінено користувачем Dalet
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Dalet сказал:

Помилка W13

 

Її десь в меню можна побачити чи просто якщо інвертор не запрацював корректно на старті, то тупо тре поміняти дві фази між собою? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підскажіть, як правильно рахувати зимній коефіцієнт від перенапруги? щось продаван панелей трохи з толку збив. каже їхні супер досвідчені інсталятори ставлять максимум 6 панелей на стрінг (585w, Voc - 52,2  (при 25 гр?) інший спеціаліст казав 7, я взагалі хотів спочатку 8 :) як воно насправді, скільки треба %% запасу по напрузі закладати для деї 6к?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, newbee2020 сказав:

як правильно рахувати зимній коефіцієнт від перенапруги?

Найпростіше – віктронівським калькулятором. Введіть там параметри вашої панелі (V oc, V temp. coeff), очікувану мінімальну температуру.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, smotesko сказал:

Найпростіше – віктронівським калькулятором. Введіть там параметри вашої панелі (V oc, V temp. coeff), очікувану мінімальну температуру.

показує таке. я так розумію що 432 вольта це максимальна можлива напруга на 7 панелях? чи це характеристика інвертора/

для деї оптимально 370 В але діапазон наче до 500В?
image.png.d7971acc6d8ebbd7c6ceb1ebfb06549d.png

Змінено користувачем newbee2020
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах