yur43

Рекомендовані повідомлення

23 хвилини тому, SergSt сказав:

Я уважно прочитав всі коментарі, але питання про інше...
На інверторі є клемна колодка з 8 контактами, вона дублює роз'єм BMS? 

Простіше і швидше просто зазирнути в мануал…

IMG_1993.jpeg

  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не про Deye, але є нюанси :

- нещодавно десь обговорювались бюджетні китайськи пристрої АВР.

Так от в цьому відео розказують і показують, чому вони можуть згорати, може кому буде корисним:

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день. Таке питання. Є інвертор deye на 6 квт. В інструкції написано, що фазу і нуль для load та gen port пропускати через магнитні кільця. Вони є в комплекті. І є ще кільце велика для проводів на акумулятори. Так само вказано, що провід на bms потрібно теж провести через кільце і 4 рази обмотати. Але цього кільця вже немає. Або ж немає для gen port або load, а для bms є тоді. Короче, одного кільця немає. Це так у двох інверторах було. Де це кільце можна дістати?

 

ЗІ Це все написано в інструкції, що їшла із інвертором.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, 90BCO сказал:

Не про Deye, але є нюанси :

- нещодавно десь обговорювались бюджетні китайськи пристрої АВР.

Так от в цьому відео розказують і показують, чому вони можуть згорати, може кому буде корисним:

 

 

 

Ще б зрозуміти навіщо авр для інвертору. Навіщо для генератору я розумію.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Vikctor сказал:

Ще б зрозуміти навіщо авр для інвертору. Навіщо для генератору я розумію.

"Это другое!" (С)

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Vikctor сказал:

Ще б зрозуміти навіщо авр для інвертору. Навіщо для генератору я розумію.

Тому що в режимі bypass потужність, яку може витримувати інвертор може бути не достатньою. Інвертор по суті живить в більшості випадків критично важливі прилади.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 минут назад, gaset сказал:

Тому що в режимі bypass потужність, яку може витримувати інвертор може бути не достатньою. Інвертор по суті живить в більшості випадків критично важливі прилади.

Маячня. Байпас завжди значно потужніший ніж номінал інвертору.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 минут назад, Vikctor сказал:

Маячня. Байпас завжди значно потужніший ніж номінал інвертору.

Маячня. Врубіть на один інвертор 6 квт заряджатися 2 авто і варочну поверхню. Розкажете, що буде.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня, маю Dey 6 квт питання по підключенню панелей. На інверторі вказано PV input Voltage 370Vd.c (125-500), PV Input Current 13Ad.c +13, Max PV input power 7800. В мене на одне поле підключено 6 панелей 252V чи можу я додати ще друге поле на 8 панелей 326V? Незрозуміло просто 370V то на кожне поле вказано чи взагальному.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, LTC сказав:

Незрозуміло просто 370V то на кожне поле вказано чи взагальному.

На кожен mppt трекер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, gaset сказал:

Маячня. Врубіть на один інвертор 6 квт заряджатися 2 авто і варочну поверхню. Розкажете, що буде.

Що ще врубити? Може ще космольот якийсь зарядити? Ця тема про інвертори деє. В моєму 10кВт інверторі автомат байпасу 45А, що значно більше не тільки потужності інвертору але й мого вводного АВ, який на 32А. І я не заважаю вам вмикати інвертор за посередництвом авр, але не слід ширіти маячню на інших.

 

822043107_.thumb.png.c5ed77919d4a3f42a7cf3d49939a2799.png

Змінено користувачем Vikctor
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 хвилини тому, Vikctor сказав:

В моєму 10кВт інверторі автомат байпасу 45А

Так це всього 10кВт (220в*45А), не більше ж потужності інвертора....

Чи це на кожну фазу по 45А? Чи я щось не так розумію?!

Змінено користувачем sanyas15
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, gaset сказал:

Маячня. Врубіть на один інвертор 6 квт заряджатися 2 авто і варочну поверхню. Розкажете, що буде.

а шо буде? о_О в мене 5квт інвертор, спеціально переводжу в байпас коли треба наприклад швидко зарядити акб і залишити споживання, 7-8 точно бачив (5 на акб і 2-3 в байпас на навантаження)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, standov сказал:

а шо буде? о_О в мене 5квт інвертор, спеціально переводжу в байпас коли треба наприклад швидко зарядити акб і залишити споживання, 7-8 точно бачив (5 на акб і 2-3 в байпас на навантаження)

 моделюємо ситуацію, інвертор 5 кВт, навантаження 8.

вмикається авр (світло пропало) що відбувається з інвертором (при тому він ще й батарейку заряджав)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, Артем Артем сказав:

 моделюємо ситуацію, інвертор 5 кВт, навантаження 8.

вмикається авр (світло пропало) що відбувається з інвертором (при тому він ще й батарейку заряджав)?

піде в захист

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, Артем Артем сказав:

моделюємо ситуацію, інвертор 5 кВт, навантаження 8.

вмикається авр (світло пропало) що відбувається з інвертором (при тому він ще й батарейку заряджав)?

якщо розряд акума дозволяє 100А і навантаження без заряджання акума не більше тих же 5 квт, то буде живити споживачів. У вашій моделі багато "якщо".

 

3 хвилини тому, Артем Артем сказав:

Або на той світ.

 дуже зручна штука авр

У деї норм працює захист.

Змінено користувачем beavis
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Артем Артем сказал:

 моделюємо ситуацію, інвертор 5 кВт, навантаження 8.

вмикається авр (світло пропало) що відбувається з інвертором (при тому він ще й батарейку заряджав)?

Йому взагалі все піх*й, він навіть "переплюсовки" не боїться.

 

image.png.a2cc0ed64585ac7f8a74013e7ad9d81a.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Артем Артем сказал:

 моделюємо ситуацію, інвертор 5 кВт, навантаження 8.

вмикається авр (світло пропало) що відбувається з інвертором (при тому він ще й батарейку заряджав)?

Ну мій скине струм заряду, якщо це не заряд а робочий струм то в помилку, при перевантаженні він стає автоматом в байпас якщо нема гріда то в помилку 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, Артем Артем сказал:

Або на той світ.

 дуже зручна штука авр

Про який авр йде мова? 

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, yur43 сказал:

піде в захист

Не піде.

Завдяки оцій чудовій функції:

 

image.png.562e3703d7136f93d4dd515a6ada3a4f.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, 90BCO сказал:

Не піде.

Завдяки оцій чудовій функції:

 

image.png.562e3703d7136f93d4dd515a6ada3a4f.png

Ну якщо це те що я думаю то воно не розраховане на тривале перевантаження, це зрізати стартові струми все-ж, тобто воно обмежує (шейпить) струм через себе, умовному бойлеру норм а якийсь двигун може і зупинитися якщо це не старт

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, standov сказав:

Ну якщо це те що я думаю то воно не розраховане на тривале перевантаження, це зрізати стартові струми все-ж, тобто воно обмежує (шейпить) струм через себе, умовному бойлеру норм а якийсь двигун може і зупинитися якщо це не старт

Він зрізає те, що бере з гріду. При потребі більшого - добирає з акума

  • Лайк 2