Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

7 минут назад, volomoto сказал:

Time of Use треба включити.

Не нашел такого....(

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, beavis сказав:

 

Тут чітко пояснюють, що вся економія від того, що інвертор фактично переходить в режим мережевого інвертора, тобто це те саме, що ручками в налаштуваннях поставити No Battery. Єдина відмінність, що байпас закритий навіть коли нема сонця. В Low Power Mode інвертор не може ні заряджати батарею, ні розряджати для живлення навантаження, тому цей режим включається тільки коли нема сонця і коли рівень заряду батареї нижче рівня Low Battery.

Економія із-за того, що інвертор виключає DC-DC перетворювач батареї, холостий хід якого відносно великий.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, DimaF сказав:

как мог..

десь так, як дивились відео, яке Вам залишав декілька сторінок тому.

Скоро тут в темі за поради гроші почнуть брати...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, DimaF сказав:

как мог..

Там де розклад

23 хвилини тому, volomoto сказав:

Тут чітко пояснюють, що вся економія від того, що інвертор фактично переходить в режим мережевого інвертора, тобто це те саме, що ручками в налаштуваннях поставити No Battery. Єдина відмінність, що байпас закритий навіть коли нема сонця. В Low Power Mode інвертор не може ні заряджати батарею, ні розряджати для живлення навантаження, тому цей режим включається тільки коли нема сонця і коли рівень заряду батареї нижче рівня Low Battery.

Економія із-за того, що інвертор виключає DC-DC перетворювач батареї, холостий хід якого відносно великий.

Ну це правильно і я, наприклад, згоден на це. Але я не бачу в себе в налаштуваннях дейе такої галочки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, k-master сказав:

Але я не бачу в себе в налаштуваннях дейе такої галочки.

Advanced function, і далі стрілочкою.

Якщо нема, то Вам на сапорт за оновленням прошивки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 хвилин тому, beavis сказав:

Advanced function, і далі стрілочкою.

Якщо нема, то Вам на сапорт за оновленням прошивки.

А на трьохфазному 12 кВт в когось це є? Бо прошивку мені вже оновлювали, немає.

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, k-master сказав:

А на трьохфазному 12 кВт в когось це є? Бо прошивку мені вже оновлювали, немає.

Нема на 3ф, тільки деяких 1ф.

  • Лайк 1
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, DimaF сказав:

Вы якусь хрень несете.

Счетчик специальный под ЗТ.

Договор в процессе оформления через посредников.

Та монопенісуально який, питання чи і як параметризований. А того мені звідси не видно, тому несу, що знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Погано шукали :)

 

7 минут назад, volomoto сказал:

Нема на 3ф, тільки деяких 1ф.

Иииии!?)

У мене 3ф...

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, porterlv сказал:

Та монопенісуально який, питання чи і як параметризований. А того мені звідси не видно, тому несу, що знаю.

То промійте очі сечею, кажуть допомогає....

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, normal сказал:

В мене споживання в місяць 150кВт*год * 2.16грн (різниця між тарифами день\ніч) = 324грн (економія за день) = 38880грн (економія за 10 років!), а тепер пора***те скільки коштують панелі, 3ф дея і 10кВт*год ліферів, та воно вжитті не окупиться!

Интересный расчёт)
Откуда цифра 2.16грн.
Если экономия 324грн в день, то 38к грн - бред.
Зачем на 150 кВт 3 фазы тоже непонятно.
Да и резерв батарей, ИМХО, суточный будет достаточно.
Вывод: вы изначально переплатили за всё, а теперь вспомнили об окупаемости.

Хорошо, а завтра цена на электричество будет 7.5грн. А послезавтра 15грн. Тогда как считать?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, DimaF сказав:

ииии!?)

У мене 3ф...

Ми про різні галочки говоримо і та, що вам потрібна, у вас є :)

  • Лайк 1
  • Хаха 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, professori сказал:


Зачем на 150 кВт 3 фазы тоже непонятно.
Да и резерв батарей, ИМХО, суточный будет достаточно.
Вывод: вы изначально переплатили за всё, а теперь вспомнили об окупаемости.

Хорошо, а завтра цена на электричество будет 7.5грн. А послезавтра 15грн. Тогда как считать?

Отут у хлопця дещо інша ситуація - він придбав Дею 12к 3ф для однофазної мережі👍

Тепер шукає відповідь - де гроші і чому не працює.

Дивитись із пивом і попкорном:

 

 

  • Хаха 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 хвилин тому, 90BCO сказав:

Отут у хлопця дещо інша ситуація - він придбав Дею 12к 3ф для однофазної мережі👍

Тепер шукає відповідь - де гроші і чому не працює.

Дивитись із пивом і попкорном:

 

 

йому  можна цитату кинути

 

  • Хаха 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, DimaF сказав:

То промійте очі сечею, кажуть допомогає....

А чому ви не звертаєтесь до інсталяторів з питаннями? Beavis викладував відео, де все з картинками для консьюмера. Можливо перегляньте ще раз. Ви зекономите купу часу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, beavis сказал:

десь так, як дивились відео, яке Вам залишав декілька сторінок тому.

Скоро тут в темі за поради гроші почнуть брати...

Нашел, видео пересмотрел, но у меня наверное заблокировано установщиками.

Типа гарантия 5 лет.

Никаких действий не происходит, галочка не ставится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, DimaF сказал:

наверное заблокировано установщиками

Так можно в support обратиться и убрать установщиков. А гарантию всё-равно Deye даёт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, professori сказал:

Так можно в support обратиться и убрать установщиков. А гарантию всё-равно Deye даёт.

Подожду ЗТ, там будем пробовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, k-master сказал:

При наявності сонячних панелей за винятком 1-2 тижнів за усю зиму то не проблема...

 

Ви б хоча б дописували - для мешканців одещини.

4 часа назад, k-master сказал:

Трохи, але гріється. Щоб інвертор не грівся робиться дуже просто - в налаштуваннях кажемо що нема батарейки. Я от тільки не пам'ятаю чи треба у цьому випадку батарейку від'єднувати від інвертора

 

Ви впевнені? Бо наче все що я чув зводиться до того, що гібридні інвертори не працюють без акб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, professori сказал:

...А гарантию всё-равно Deye даёт.

Це як? Я придбав інвертор в китаї і деє надає мені гарантію?😁

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Vikctor сказав:

Бо наче все що я чув зводиться до того, що гібридні інвертори не працюють без акб.

Деє працює, але стає мережевим інвертором, а не гібридом.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, professori сказав:

Так можно в support обратиться и убрать установщиков.

Там не треба сапорт, я вище писав що треба зробити для розблокування.

Вже відчуваю, що набридає писати для самого себе) Мабудь най люди інструкції читають і в гуглах бавляться)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...