yur43 Опубліковано: У вівторок в 06:32 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 06:32 19 хвилин тому, DimaF сказав: Еще вопрос, кто знает, сама батарея выделяет какое то тепло при работе или нет!? залежить від внутрішнього опору батареї, він збільшується пропорційно зносу. Нові робочі літієві батареї майже не виділяють тепло. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: У вівторок в 08:21 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:21 (змінено) А в інверторах Deye трифазних болтові клеми для під'єднання акб? Який діаметр болтів якщо так? Я щось тупонув і ледь не замовив штиреві накінечники, бо в моєму масті саме таке з'єднання з акб. Змінено У вівторок в 08:22 користувачем Vikctor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: У вівторок в 08:22 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:22 Тільки що, Vikctor сказав: А в інверторах Deye трифазних болтові клеми для під'єднання акб? Гвинтові М10. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: У вівторок в 08:37 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:37 16 хвилин тому, Vikctor сказав: А в інверторах Deye трифазних болтові клеми для під'єднання акб? Який діаметр болтів якщо так? Я щось тупонув і ледь не замовив штиреві накінечники, бо в моєму масті саме таке з'єднання з акб. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: У вівторок в 12:15 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:15 Підключав 8квтник - болтові клеми м10 а на проводах клеми під м8 півгодини розсверлював, бо не було з собою д10 по металу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 06:23 Поділитись Опубліковано: В середу в 06:23 Еще вопрос:) А сколько по времени заряжается от сети Pylontech US5000!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 06:40 Поділитись Опубліковано: В середу в 06:40 (змінено) 18 хвилин тому, DimaF сказав: А сколько по времени заряжается от сети Pylontech US5000!? Залежить яким струмом заряджати. Змінено В середу в 06:41 користувачем volomoto Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 06:43 Поділитись Опубліковано: В середу в 06:43 2 минуты назад, volomoto сказал: Залежить яким струмом заряджати. А как узнать, номинал автомата в щитке!? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 06:48 Поділитись Опубліковано: В середу в 06:48 2 хвилини тому, DimaF сказав: А как узнать, номинал автомата в щитке!? Йдеться про вхідний автомат з мережі? Якщо так, то просто на нього подивитись і там все пише. Але макс. довготривалий струм зяряду US5000 – 80A, що є десь 4 кВт і думаю, що ваш автомат точно це потягне, якщо не буде іншого великого навантаження. При такій потужності заряду висаджена батарея буде заряджатись до 1.5 години. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 06:55 Поділитись Опубліковано: В середу в 06:55 5 минут назад, volomoto сказал: Йдеться про вхідний автомат з мережі? А я почем знаю?) На входе стоит 20А, а какие на щитке возле инвертора не знаю, вечером посмотрю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: В середу в 08:45 Поділитись Опубліковано: В середу в 08:45 1 годину тому, DimaF сказав: А я почем знаю?) На входе стоит 20А, а какие на щитке возле инвертора не знаю, вечером посмотрю. Якщо це автомат біля лічильника то це десь 4,5 кВт дозволені з мережі, тобто якщо заряджати тільки батарею та більше нічим потужним не користуватись то як сказали вище 1,5 години. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 08:48 Поділитись Опубліковано: В середу в 08:48 1 минуту назад, k-master сказал: то як сказали вище 1,5 години. Спасибо. Теоретически значит при наличии 2-х батарей, нужно хотя бы 4 часа магистрального света в сутки чтобы как то пережить зиму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: В середу в 08:50 Поділитись Опубліковано: В середу в 08:50 Тільки що, DimaF сказав: Спасибо. Теоретически значит при наличии 2-х батарей, нужно хотя бы 4 часа магистрального света в сутки чтобы как то пережить зиму. Це однофазне чи трьохфазне підключення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 08:51 Поділитись Опубліковано: В середу в 08:51 1 минуту назад, k-master сказал: Це однофазне чи трьохфазне підключення? 3-х. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 08:52 Поділитись Опубліковано: В середу в 08:52 Тільки що, DimaF сказав: 3-х. Але інвертор 1ф? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 09:07 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:07 13 минут назад, volomoto сказал: Але інвертор 1ф? Теж 3 фази, 12 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: В середу в 09:11 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:11 1 хвилину тому, DimaF сказав: Теж 3 фази, 12 кВт. Ну тоді можна заряджати 2 батареї одночасно струмом 160А якшо вище правильно написали, тобто 2 батареї повинні зарядитись за 1,5 години. У інвертора здається обмеження на заряд 240А, тобто питання тільки в тому скільки батарейка зможе забрати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 09:27 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:27 15 хвилин тому, DimaF сказав: Теж 3 фази, 12 кВт. Тоді нема чого хвилюватись, бо він при заряді від мережі створює збалансоване навантаження на всі фази. Навіть якщо буде 2 таких батареї, то всеодно інвертор зарядить їх за 1.5 години. Для цього інвертора найоптимальніше три таких батареї. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: В середу в 09:33 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:33 3 минуты назад, volomoto сказал: Для цього інвертора найоптимальніше три таких батареї. А два таких, як на Ваш погляд ? : Акумулятор LUX-E-48250LG03 Felicity (LiFePO4 51,2V 250Ah 12,5kWh) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 10:09 Поділитись Опубліковано: В середу в 10:09 35 хвилин тому, 90BCO сказав: А два таких, як на Ваш погляд ? : Акумулятор LUX-E-48250LG03 Felicity (LiFePO4 51,2V 250Ah 12,5kWh) Якщо там все як в даташиті, то буде добре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 10:32 Поділитись Опубліковано: В середу в 10:32 1 час назад, k-master сказал: заряджати 2 батареї одночасно струмом 160А Он как то регулируется, или автоматически инвертор это делает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: В середу в 10:39 Поділитись Опубліковано: В середу в 10:39 4 хвилини тому, DimaF сказав: Он как то регулируется, или автоматически инвертор это делает? Ну він повинен це прочитати з батареї, але що там відбувається коли кілька батарей не знаб, в мене одна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В середу в 10:40 Поділитись Опубліковано: В середу в 10:40 Только что, k-master сказал: Ну він повинен це прочитати з батареї, але що там відбувається коли кілька батарей не знаб, в мене одна. У мене теж поки одна, вторая прямуе у напрямку Киева) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 11:49 Поділитись Опубліковано: В середу в 11:49 (змінено) 1 годину тому, DimaF сказав: Он как то регулируется, или автоматически инвертор это делает? Є обмеження зарядного струму в налаштуваннях інвертора, а є те обмеження, яка передає інвертору бмс. Якщо бмс правильно налаштовані на паралельну роботу, то мастер бмс буде сумувати ліміти і передавати сумарне значення інвертору. Тобто якщо буде дві батареї по 80А кожна, то макс. зарядний струм збірки – 160А, але в самому інверторі має бути виставлено не менше 160А, щоб заряд фактично відбувався таким струмом. Змінено В середу в 12:08 користувачем volomoto 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: В середу в 12:03 Поділитись Опубліковано: В середу в 12:03 13 минут назад, volomoto сказал: Є обмеження зарядного струму в налаштуваннях інвертора, а є де обмеження, яка передає інвертору бмс. Якщо бмс правильно налаштовані на паралельну роботу, то мастер бмс буде сумувати ліміти і передавати сумарне значення інвертору. Тобто якщо буде дві батареї, то макс. зарядний струм – 160А, але в самому інверторі має бути виставлено не менше 160А, щоб заряд фактично відбувався таким струмом. Розпечатаю та на стіну повішу 👍 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...