Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

Подскажите по инвертору Deye SUN-6K-SG03 (sg05) 6кВт. В интернете есть фото наклейки на инверторе где указанно:

Max. DC input power of each string should be less than 3250w and its  Voc should be less than 450v in zero-export aplication.

При этом в характеристиках: ток DC 13+13A (1+1 колличество рядов mppt)

Это ограничение работает при подключение сразу двух полей MPPT (при этом на каждый не более 3250Вт)?

Могу ли я использовать лишь один вход MPPT (PV1) для последовательного подключения батарей на общую мощность до 5800Вт и 410В? (при этом PV2 не будет задействован).

Змінено користувачем DneprX
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, DneprX сказав:

Max. DC input power of each string should be less than 3250w and its  Voc should be less than 450v in zero-export aplication.

На це можна забити, але трекери всеодно мають програмне обмеження потужності, тому оце:

17 хвилин тому, DneprX сказав:

Могу ли я использовать лишь один вход MPPT (PV1) для последовательного подключения батарей на общую мощность до 5800Вт и 410В? (при этом PV2 не будет задействован).

Не вийде, бо трекер буде різати десь на рівні 3.5 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 годин тому, beavis сказав:

Deye Cloud або Solarman чим не системи моніторингу і управління?

Є деякий досвід використання VRM, але поки що немає такого досвіду з Deye Cloud або Solarman.
Можливо, хтось міг би рекомендувати якийсь матеріал де порівнюють ці дві системи керування\моніторингу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, DneprX сказав:

Подскажите по инвертору Deye SUN-6K-SG03 (sg05) 6кВт. В интернете есть фото наклейки на инверторе где указанно:

Max. DC input power of each string should be less than 3250w and its  Voc should be less than 450v in zero-export aplication.

При этом в характеристиках: ток DC 13+13A (1+1 колличество рядов mppt)

Это ограничение работает при подключение сразу двух полей MPPT (при этом на каждый не более 3250Вт)?

Могу ли я использовать лишь один вход MPPT (PV1) для последовательного подключения батарей на общую мощность до 5800Вт и 410В? (при этом PV2 не будет задействован).

Цікаво...   у мене на наклейці є тільки загальне обмеження потужності

1525189466_.thumb.png.892ae3d90f6ca90f0f99d759fb710168.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, beavis сказал:

Цікаво...   у мене на наклейці є тільки загальне обмеження потужності

 

Видел на европейских форумах, ниже спецификации была ещё одна наклейка с предупреждением. Интересно, что одна и та же наклейка присутствует на модели 6K и 8K (max 3250W) или китайцы лепят ее на все модели без разбора?

Screenshot_2024-08-03-13-22-06-300_org.mozilla.firefox~2.jpg

Змінено користувачем DneprX
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, DneprX сказав:

Видел на европейских форумах, ниже спецификации была ещё одна наклейка с предупреждением. Интересно, что одна и та же наклейка присутствует на модели 6K и 8K (max 3250W) или китайцы лепят ее на все модели без разбора?

Screenshot_2024-08-03-13-22-06-300_org.mozilla.firefox~2.jpg

Знайшов, є така... Хз від чого залежить потужність при експорті ее і без неї...

2017039862_.thumb.png.c22f40f1a3356d7315ce00e235affe8e.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, volomoto сказал:

На це можна забити, але трекери всеодно мають програмне обмеження потужності, тому оце:

Не вийде, бо трекер буде різати десь на рівні 3.5 кВт.

А если взять не 6Квт, а более мощную модель (8K-SG01) у нее в описании значится: "Інвертор обладнаний двома сонячними полями, кожне по 5200 Вт 13А, що в сумі дає 10,4 кВт"

удастся получить эту мощность (~5200Вт) подключив только один PV вход?

ps непонятно почему китайцы и на 8K модель клюет наклейку о max 3250w мощности на трекер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут в другой теме подняли вопрос про рабочие температуры инвертора и батареи.

С приближением осени хотелось бы понять, утеплять как то или что.

Связка Дийе + пилонтеч, установлена в гараже из ГБ, не отапливается.

В принципе там теплее чем на улице, но когда мороз бахнет, то вода в 19 литровом бутле замерзает.

На инверторе вроде пишут от -15 до +50, а вот батарея??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, DimaF сказав:

На инверторе вроде пишут от -15 до +50, а вот батарея??

Вже не раз зустрічав на форумі рішення: інвертор на фасаді, батарея за стіною в середині; інвертор та батарея на вулиці: батарея в пінопластовому ящику з підігрівом у вигляді мату 40в. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, МакДо сказал:

батарея в пінопластовому ящику з підігрівом у вигляді мату 40в. 

Не знаю как тот мат выглядит (не поделитесь ссылкой?), но пенопластовый ящик думаю сделаю обязательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 годин тому, DneprX сказав:

удастся получить эту мощность (~5200Вт) подключив только один PV вход?

В цього інвертора є обмеження 6 кВт на один трекер, але з двох трекерів одночасно він більше 10.4 кВт не візьме. Але набрати 6 кВт з допомогою 13А панелей не виходячи за макс напругу вам не вийде. Тому або брати 17А панелі, або два паралельних стрінги. Але якщо вже маєте два стрінги, то краще їх розкинути на різні трекери.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, DimaF сказал:

Не знаю как тот мат выглядит (не поделитесь ссылкой?), но пенопластовый ящик думаю сделаю обязательно.

У меня 2 таких коврика греют пенопластовый ящик

teplyk.com/ru/product/kulumok50x20-standart-ru/

Стоит еще отдельный термостат в виде sonoff th16

  • Лайк 1
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, volomoto сказал:

В цього інвертора є обмеження 6 кВт на один трекер, але з двох трекерів одночасно він більше 10.4 кВт не візьме. Але набрати 6 кВт з допомогою 13А панелей не виходячи за макс напругу вам не вийде. Тому або брати 17А панелі, або два паралельних стрінги. Але якщо вже маєте два стрінги, то краще їх розкинути на різні трекери.

Кстати по напряжению. В характеристиках инвертора указанно

PV input voltage 125-500v

MPPT input Rage 150-425v

так с каким максимальным напряжением dc инвертор может работать (425 или 500В)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, mib сказал:

...Стоит еще отдельный термостат в виде sonoff th16

В мене у вуличному щиті такий схоже здох. Роки три працював, потім почав інколи глючити, а наразі схоже все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, Vikctor сказал:

В мене у вуличному щиті такий схоже здох. Роки три працював, потім почав інколи глючити, а наразі схоже все.

Моему лет 6-7 он начинал свою жизнь в качестве термостата на обогревателе который грел пристройку в момент строительства

Но даже если он крякнет ничего страшного не случится, коврики не греются больше чем 40 градусов и не в состоянии нагреть ящик до такой температуры, если в обратную сторону то я это замечу когда буду смотреть остаточную емкость в акб через jk

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я рад, что отказался от установки в гараже, даже не представляю как бы я его постоянно контролировал?

Проблем никаких, тьфу-тьфу-тьфу, но как мимоходом увидеть количество вырабатываемой сейчас энергии, отсутствие сети, степень заряда аккума и тд?

в гараж бегать было бы неудобно, зимой за коврик думать не приходится, а в жару температура в подсобке комфортнее чем на улице.

Змінено користувачем Фрай
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Фрай сказал:

а в жару температура в подсобке комфортнее чем на улице.

Тут есть одно но :-) Должна быть подсобка :-)

А контролировать удобнее всего с телефона сидя на диване

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не соглашусь, зачем мне все время телепон с собой таскать и входить в прогу если я могу просто открыть дверь и увидеть почему он вдруг зашумел?

или тянет ли он сейчас данную нагрузку, могу ли я с оглядкой на подачу панелей врубить еще что-нибудь? (Бойлер например)

А сейчас потому, шо моя прога дает запоздалые показания.

Не, мне так удобнее и шум не слышу, бо вы правы, в удобном месте есть подсобка

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, Фрай сказал:

Не соглашусь, зачем мне все время телепон с собой таскать и входить в прогу если я могу просто открыть дверь и увидеть почему он вдруг зашумел?

Зачем мне для этого вставать с дивана :-) Телефон рядом я в нем или читаю или пишу :-)

Вообще это все кому как привык, но я к подсобному помещению привыкнуть не могу, у меня его просто нет

Соответственно единственный выход это сарай

Но приложение удобно еще тем что оно может пушить к примеру про отсутствие сети

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, DneprX сказал:

Кстати по напряжению. В характеристиках инвертора указанно

PV input voltage 125-500v

MPPT input Rage 150-425v

так с каким максимальным напряжением dc инвертор может работать (425 или 500В)?

Робоча напруга МППТ - від 150 до 425. На неї і розраховуйте для розрахунку кількості панелей.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 годин тому, DneprX сказав:

так с каким максимальным напряжением dc инвертор может работать (425 или 500В)?

500 – це макс. напруга відкритого кола, тобто те, що зазначено на панелі як Voc.

425 – це макс напруга під під макс. навантаженням, тобто те, що зазначено на панелі як Vmpp.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

В налаштуваннях моніторингу інвертора зустрів таке:

Basic Information:

General settings: 0,1,2,3,5,7,9,10,11,14,15

Може хто підкаже, що це таке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, I_L сказав:

General settings: 0,1,2,3,5,7,9,10,11,14,15

Це якісь коди налаштувань, які нам, користувачам, нічого не говорять.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Це якісь коди налаштувань, які нам, користувачам, нічого не говорять.

Це я і сам зрозумів. Але цікаво, що саме вони значать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 04.08.2024 в 10:49, МакДо сказал:

батарея в пінопластовому ящику з підігрівом у вигляді мату 40в. 

Еще вопрос, кто знает, сама батарея выделяет какое то тепло при работе или нет!?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах