9 минут назад, deemage сказал:

Смотрите внимательно, в книжке две схемы подключения:

1. Если нейтраль заземлена на столбе, то объединять нейтрали можно.

2. Если N и PE из города приходят раздельно, то нейтрали входа и выхода инвертора объединять нельзя.

Там внутри реле, которое в автономном режиме замыкает на выходе инвертора N на PE, что бы фаза была фазой. Если вы соедините нейтраль входа и выхода, то получится так, что вы будете заземлять нейтраль всего района...

Дякую, вже і сам побачив ремарку :

 

image.png.c3a577e96af7a104b53e1a6357ff5f05.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, добре, панове, запитаю тут про всяк випадок, раз в цієї темі про Deye усі обізнані, крім мене :

- чи може хтось запропонувати комплект із Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + 3 х АКБ Deye RW-M6.1 ?

- чи їх немає в наявності і всі чекають отой контейнеровоз у вересні ?

 

Бо, схоже, з Алібаби в мене чекати терпіння не вистачить (сечі немає терпіти)....🙄

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, 90BCO сказав:

3 х АКБ Deye RW-M6.1

а чому не 4*5квт? ціна буде майже та сама

 

deye.com/product/se-g5-1-pro-b/

Змінено користувачем beavis
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 хвилин тому, deemage сказав:

Там внутри реле, которое в автономном режиме замыкает на выходе инвертора N на PE, что бы фаза была фазой.

Всередині такого реле нема. Є тільки вихід на зовнішнє реле.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, volomoto сказал:

Всередині такого реле нема. Є тільки вихід на зовнішнє реле.

Ну, может и нет, но в книжке написано:

"When the inverter is working in
backup mode, neutral and PE on
the backup side are connected
via the internal relay. Also, this
internal relay will be open when
the inverter is working in grid�ed mode."

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, beavis сказал:

а чому не 4*5квт? ціна буде майже та сама

 

 

Спойлер

deye.com/product/se-g5-1-pro-b/

Та, я от ще дивлюся, що місця є тільки на три на стіну, а які там з більшей ємністю - ще розбираюсь...🤷‍♂️

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, mib сказал:

А кто то уже JK  bms с deya дружил?

десь знаходив, що дружать. В ютюбі є ссилки.

Як зберу аккум, то планую підключати через шину. Думаю, що вийде. 

 

Змінено користувачем S K
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, S K сказал:

десь знаходив, що дружать. В ютюбі є ссилки.

Як зберу аккум, то планую підключати через шину. Думаю, що вийде. 

 

На ютуб вот

Интересно кто то из местных уже дружил

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, deemage сказав:

Ну, может и нет, но в книжке написано:

Це в інструкції до якого інвертора?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Це в інструкції до якого інвертора?

SUN-5K-SG03LP1-EU

Проверил свой, нейтраль на землю не замыкает, странно. Прошивка последняя. Но это не значит, что у других будет так же.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, mib сказав:

А кто то уже JK  bms с deya дружил?

Поки я писав ось це, люди зробили ще ось це. Мій варіант в  мене вже 1,5 роки працює, той що другий мабуть теж працює.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, deemage сказав:

SUN-5K-SG03LP1-EU

Проверил свой, нейтраль на землю не замыкает, странно. Прошивка последняя. Но это не значит, что у других будет так же.

Ви про це реле?

IMG_1653.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

JKBMS большой работает без проблем с деей, просто соединил комплетным кабелем от инвертора и все
Протокол в бмс выбирал пилонтех

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, deemage сказав:

SUN-5K-SG03LP1-EU

Проверил свой, нейтраль на землю не замыкает, странно. Прошивка последняя. Но это не значит, что у других будет так же.

В останній ревізії мануала www.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/04/10/储能单相-sun-3-6k-sg03lp1-eu-1.pdf дійсно це появилось, але неможливо взнати який конктретно моделей це стосується. Можливо в якихось новіших воно є, але я таких ще не зустрічав, тому тепер треба перевіряти. Але в SG04LP3-EU точно нема.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите плиз, если энергию девать некуда, то панели вырабатывают столько, сколько потребляет дом!?

Просто смотрю на свой инвертор (дийе) при мощности в 6 квт и солнце дает 400 вт, батарея заряжена, и потребление дома в 300 ватт.

 

п.с. разобрался, включил бойлер, сразу 4 квт нарисовалось)

Змінено користувачем DimaF
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 12.07.2024 в 10:48, Gitan сказал:

 

Ще кажуть є карго поїздом. До 40 днів.

Це якщо не в падлу через болота доставляти(

 

Питання для власників інверторів - шнур для комутації з JIKONG Smart BMS окремо десь продається на будь-яку довжину? Бо збираюся BMS замовити завтра щоб не платити мито - може встигне приїхати до прийняття нового рівня безмитного ввозу до 45 євро, а на сайті продавця BMS немає потрібного шнура в перелику комплектації.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

45 хвилин тому, Vikctor сказав:

Це якщо не в падлу через болота доставляти(

 

Питання для власників інверторів - шнур для комутації з JIKONG Smart BMS окремо десь продається на будь-яку довжину? Бо збираюся BMS замовити завтра щоб не платити мито - може встигне приїхати до прийняття нового рівня безмитного ввозу до 45 євро, а на сайті продавця BMS немає потрібного шнура в перелику комплектації.

А що таке JIKONG Smart BMS? Це нова чи стара? Якщо підключення напряму то мабуть нова. На стороні дейе Rj45, на стороні BMS здається теж. В принципі обжати 2 конектора можна будь де де є інструмент, чи придбати готовий пачкорд і якщо там розпіновка не підходить то розрізати та скрутити для перевірки, а потім спаяти чи знайти хто спаяє чи зробить готовий в залежності від місцезнаходження.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

58 хвилин тому, Vikctor сказав:

Це якщо не в падлу через болота доставляти(

 

Питання для власників інверторів - шнур для комутації з JIKONG Smart BMS окремо десь продається на будь-яку довжину? Бо збираюся BMS замовити завтра щоб не платити мито - може встигне приїхати до прийняття нового рівня безмитного ввозу до 45 євро, а на сайті продавця BMS немає потрібного шнура в перелику комплектації.

Это обычный а-ля патч-корд, только распиновка своя.и шнура не будет в комплекте потому что надо смотреть распиновка на бмс и на инверторе, они не одинаковые для всех инверторов 

И если вы хотите которая сразу втыкнул и все - то смотрите длинные, ресс. Модели начинаются с PB

Змінено користувачем ЯД
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 хвилин тому, S K сказав:

хтось пробував заказувати з Алібаби інвертора дея?

Я. Писав не одноразово у різних темах. Іноді здається, що шукачі інформації обирають найлегший шлях - просто запитати. Але людям притаманна втома від повторювання одного й того самого. Мені он соромно спеціаліста по ПЗІПам задрочувати, хоча перерив пошук форуму, де знайшов більше негативу. Тож. Майте повагу)))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, S K сказал:

хтось пробував заказувати з Алібаби інвертора дея?

а Ви пробували читати форум?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, sly сказал:

а Ви пробували читати форум?

Та сейчас в разделе уже черт ногу сломит, модераторам бы объединить сходие темы

А завсегдатаям в новых открывшихся отвечать ссылкой на похожую

Только у меня в закладках примерно одинаковых штук 20

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, k-master сказал:

А що таке JIKONG Smart BMS? Це нова чи стара? Якщо підключення напряму то мабуть нова. На стороні дейе Rj45, на стороні BMS здається теж. В принципі обжати 2 конектора можна будь де де є інструмент, чи придбати готовий пачкорд і якщо там розпіновка не підходить то розрізати та скрутити для перевірки, а потім спаяти чи знайти хто спаяє чи зробить готовий в залежності від місцезнаходження.

Я запитував в тих хто вже зробив щось подібне.) На стороні bms в комплектації шнурів під  Rj45 немає.

 

1369385929_.thumb.png.01031955d5b032bf4302364ddb69b1d0.png

 

 

1 час назад, ЯД сказал:

...смотрите длинные, ресс. Модели начинаются с PB

Зрозуміти б ще що ви написали.🙂 

Невже ніхто не робить так щоб інвертор порозумівся з bms, якщо виробник bms вказує таку можливість?

 

 

1479600130_.thumb.png.ec089874a1ec8ac08744abac1b09bb6c.png

 

 

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.07.2024 в 21:13, МакДо сказал:

Якщо обираєте продавцям по зіркам та відгукам, ризик проблем зводиться нанівець. Якщо треба, можу порадити чемного китайця Алекса у п.п.

А чому мені не порадили в пп? Я ж просив. Думав це таємниця якась.