Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

6 хвилин тому, sly сказав:

вони всі так запевняють та шлють фото з виробництва :)

А коли виникає технічне питання - з'ясовується, що це звичайні продавани...

Довіра вибудовується складно… Та й кіт в мішку він такий. Тому пропоную дочекатися)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, k-master сказал:

Якщо потужності інвертора достатньо для всього будинку то весь будинок на бекап, якщо ні то бекап те що від батарей, хом лоад те що не працює коли світла немає. На малюнку сама проста схема, там навіть перемикача щоб будинок підключити до мережі без інвертора немає.

 

 

Дякую,ще питання:

- от у мене ввідний АВ - 40А (3ф, 20кВт дозволена/куплена потужність;

- планую встановити Deye 12kW-3F плюс три АКБ Deye RW-M6.1-B ;

- який, на Ваш погляд, очикується струм заряду по фазах, чи вкладуся в оті 40А - 3Ф ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, 90BCO сказав:

Дякую,ще питання:

- от у мене ввідний АВ - 40А (3ф, 20кВт дозволена/куплена потужність;

- планую встановити Deye 12kW-3F плюс три АКБ Deye RW-M6.1-B ;

- який, на Ваш погляд, очикується струм заряду по фазах, чи вкладуся в оті 40А - 3Ф ?

Я не знаю максимальний струм заряду батарей. Дивитесь струм заряду батарей, множите на 48 це ділите на 3 та на 220, отримуєте струм на фазу. Але думаю що 12-ти кіловатний інвертор не буде споживати більше 12-ти кВт довго при будь-яких умовах. А у вас 20.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я правильно понимаю чтотга Дею панели с током 18 ампер можно подключить используя паралельно два мппт входа ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не бачив щоб дею так підключали. Дея просто обріже до того току, який підтримує максимум і більше не візьме.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 хвилини тому, S K сказав:

Вчора прийняли закон про відміну мита на різне обладнання:

www.rada.gov.ua/news/razom/251730.html

 

105-ті комірки під звільнення не попадають, 230-ти попадають.

9 годин тому, mib сказав:

А я правильно понимаю чтотга Дею панели с током 18 ампер можно подключить используя паралельно два мппт входа ?

А як 2 мппт трекера будуть працювати одночасно на тому самому полі? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, S K сказав:

не бачив щоб дею так підключали. Дея просто обріже до того току, який підтримує максимум і більше не візьме.

обріже чи згорить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, sly сказал:

Ставить желательно после инвертора (может крякнуть при "продаже" в сеть)

А можно поподробнее про крякнуть ? Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, shneider_vova сказал:

обріже чи згорить?

обріже лишнє. Так роблять навіть дешеві інвертори. Рекомендують лише не занадто сильно перегружати током. НАприклад якщо інвертор на 14 А, то 20А, або 30А буде без проблем робити. Для літа це пустий запас по току, а для зими буде більше виработка. Головне по напрузі не перегрузити, бо 100% згорить. Про це так всі установщики пишуть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, pavel_555 сказал:

А можно поподробнее про крякнуть ? Спасибо

стабілізатори і відсікачі ставляться лише до інвертора. Тільки тре уточнювати в стабілізаторах чи вміють вони працювати при руху току в зворотньому напрямку. Не всі стаби таке вміють. Часто розробники про це навіть не знають.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

55 минут назад, S K сказал:

стабілізатори і відсікачі ставляться лише до інвертора.

Простите, а почему именно так ? Почему нельзя стабы поставить после инвертора, например на выход бэкап ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, k-master сказал:

А як 2 мппт трекера будуть працювати одночасно на тому самому полі? 

Про люкс писали что вроде можно

1 час назад, S K сказал:

обріже лишнє. Так роблять навіть дешеві інвертори. Рекомендують лише не занадто сильно перегружати током. НАприклад якщо інвертор на 14 А, то 20А, або 30А буде без проблем робити. Для літа це пустий запас по току, а для зими буде більше виработка. Головне по напрузі не перегрузити, бо 100% згорить. Про це так всі установщики пишуть.

У меня на srne обрезает лишнее, но ток и напрежение в заявленных пределах по входу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, mib сказав:

Про люкс писали что вроде можно

image.png.a95695034dd7ce075369c17da0fed8e5.pngдва входи працюють на одне поле з невелким перевищенням напруги ХХ (496в при дозволених 480в)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть ли у Deye калькулятор для расчета по параметрам солнечных палей для их MPPT, типа как у Victron

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, S K сказал:

стабілізатори і відсікачі ставляться лише до інвертора. Тільки тре уточнювати в стабілізаторах чи вміють вони працювати при руху току в зворотньому напрямку. Не всі стаби таке вміють. Часто розробники про це навіть не знають.

Раніше в цьму топіку булa протилежна думка - стаб після інвертора. 

В мене стоять 3 семісторні стаба по 7 кВт на кожну фазу. 

Щось не хочется єксперементувати чи пройде через них ток в мережу.

Розглядаю вариіант включення будинку через стаби у Backup Load

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, mib сказав:

А я правильно понимаю чтотга Дею панели с током 18 ампер можно подключить используя паралельно два мппт входа ?

Офіційно такої підтримки нема, але можна спробувати підключити на два поля і мало б працювати. Але краще брати нову версію Деє, де макс. 20 А на трекер.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 минут назад, volomoto сказал:

Офіційно такої підтримки нема, але можна спробувати підключити на два поля і мало б працювати. Але краще брати нову версію Деє, де макс. 20 А на трекер.

А какая там маркировка для 6кВт с 20 ампер трекером?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

59 хвилин тому, mib сказав:

А какая там маркировка для 6кВт с 20 ампер трекером?

Отака, але насправді там 18А – www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun3-6-5-6-7-6-8ksg05lp1eusm2-3-68kw-single-phase-hybrid-inverter-lv-battery-supported.html

20А – це в нових трифазних до 12 кВт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Отака, але насправді там 18А – www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun3-6-5-6-7-6-8ksg05lp1eusm2-3-68kw-single-phase-hybrid-inverter-lv-battery-supported.html

20А – це в нових трифазних до 12 кВт.

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, будь ласка, чи вірно я розумію, що нейтралі (N) можна (потрібно) об'єднувати ?

 

 

 

image.png.a8b4ba3bbaf7f0a3b598171d788fbf04.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, 90BCO сказав:

Підкажіть, будь ласка, чи вірно я розумію, що нейтралі (N) можна (потрібно) об'єднувати ?

 

 

 

image.png.a8b4ba3bbaf7f0a3b598171d788fbf04.png

Не знаю що стосується "можна", я зробив як на схемі - все працює. 

  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, k-master сказал:

я зробив як на схемі - все працює. 

Я спитав, тому, що оця "схема" мене ввела в оману, там усі "N" розділені :

 

image.png.4b5b23d23b343cb700a6c502421884e2.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, 90BCO сказал:

Підкажіть, будь ласка, чи вірно я розумію, що нейтралі (N) можна (потрібно) об'єднувати ?

Смотрите внимательно, в книжке две схемы подключения:

1. Если нейтраль заземлена на столбе, то объединять нейтрали можно.

2. Если N и PE из города приходят раздельно, то нейтрали входа и выхода инвертора объединять нельзя.

Там внутри реле, которое в автономном режиме замыкает на выходе инвертора N на PE, что бы фаза была фазой. Если вы соедините нейтраль входа и выхода, то получится так, что вы будете заземлять нейтраль всего района...

Змінено користувачем deemage
  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...