beavis Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 (змінено) 1 час назад, Слободарий сказал: Хто підключав генератор? Які там нюанси? Підключив до генераторного входу, вхід прописав як вхід генератора. Мережа відімкнена. Генератора девайс не бачить. На клемах напруга є. Я підключав неінверторний. Декілька годин грався галочками. Грався діапазоном Герцовки мережі - мені не допомогло. Врешті решт запрацювало після проставляння галочок "Gen Signal" та "Gen Force". Обидві повинні бути включені. Далі чекаєте хвилину, реле перемкне на генератор. Змінено 20 вересня 2023 користувачем beavis 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 1 годину тому, Слободарий сказав: Які там нюанси? Якщо генератор підлкючати на GEN порт, а не замість мережі, то потрібні відповідні налаштування. В інструкції про це пише. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 1 час назад, Слободарий сказал: Але ще не заряжає акумулятори. Не забудьте про галочку Gen Charge. І якщо використовуєте розділ Time of Use - там така ж галочка є. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 1 минуту назад, volomoto сказал: Якщо генератор підлкючати на GEN порт, а не замість мережі, то потрібні відповідні налаштування. В інструкції про це пише. Там загальні налаштування з недостатнім описом. Мені інструкція в цьому питанні мало допомогла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 18 часов назад, Dalet сказал: ТН. нарпиклад Ось власне мій кейс, але 20кВт ТН може жерти до 5кВт електрики + пусковий струм великий, мабудь все одно не варто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 3 хвилини тому, beavis сказав: Там загальні налаштування з недостатнім описом. Мені інструкція в цьому питанні мало допомогла Вона не найкраща, але про генератор чітко пише, що він підключається тільки тоді, якщо рівень заряду батареї впав нижче виставленого порогу. А Force charge ігнорує цю умову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 1 минуту назад, volomoto сказал: Вона не найкраща, але про генератор чітко пише, що він підключається тільки тоді, якщо рівень заряду батареї впав нижче виставленого порогу. А Force charge ігнорує цю умову. У мене інвертор взагалі не бачив генератор. Про поріг - це стосується тільки секції Time of Use, яку я взагалі зараз не використовую. На мою думку Gen Force просто ігнорує всі налаштування мережі і тому навіть з частотою 53 Гц підключає без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 3 хвилини тому, sidus сказав: Ось власне мій кейс, але 20кВт ТН може жерти до 5кВт електрики + пусковий струм великий, мабудь все одно не варто ТН дасть незрівнянно більше тепла ніж просто електрокотел. Якщо ТН 20 кВт по теплу, значить і будинок немалий. Треба потужніший інвертор і батареї. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 7 хвилин тому, beavis сказав: На мою думку Gen Force просто ігнорує всі налаштування мережі і тому навіть з частотою 53 Гц підключає без проблем. Якщо Time Of Use неактивний, то тоді працюють оці налаштування: В даному випадку AutoStart – це подати сигнал на автоматичний старт генератора, якщо Gen Signal активний, і підключити GEN порт. Gen Force ігнорує ці налаштування і замикає реле GEN порта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 (змінено) 9 минут назад, volomoto сказал: Якщо Time Of Use неактивний, то тоді працюють оці налаштування: В даному випадку AutoStart – це подати сигнал на автоматичний старт генератора, якщо Gen Signal активний, і підключити GEN порт. Gen Force ігнорує ці налаштування і замикає реле GEN порта. Повторюсь - в моєму випадку побачило генератор і почало заряджати акуми тільки при Gen Charge, Gen Signal та Gen Force. Без цього набору було генератором вижрано декілька лірів бєнзу поки намагався зробити по інструкції. Тому якщо комусь це буде корисно - добре. Інструкція у Deye гівно. чого тільки вартує такий пункт: І тут мені знадобилося півдня щоб на забугорних форумах вичитати, що цей пункт зменшує писк дроселя. Змінено 20 вересня 2023 користувачем beavis 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 Якщо комусь цікаво, то Деє вміє продавати в акумулятора в мережу: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 31 минуту назад, volomoto сказал: В даному випадку AutoStart – це подати сигнал на автоматичний старт генератора, якщо Gen Signal активний, і підключити GEN порт. Gen Force ігнорує ці налаштування і замикає реле GEN порта. У мене до Вас питання по цьому пункту. Чому у мене заряджає від Грід навіть при 100% SoC? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 1 час назад, beavis сказал: Я підключав неінверторний. Декілька годин грався галочками. Грався діапазоном Герцовки мережі - мені не допомогло. Врешті решт запрацювало після проставляння галочок "Gen Signal" та "Gen Force". Обидві повинні бути включені. Далі чекаєте хвилину, реле перемкне на генератор. Запрацювало! Дякую! Довго шукав де ж ті галочки поставити. В загальних налаштуваннях - нема, в налаштуваннях ген. порту - теж нема. Почав перебирати всі. Настройки генератора знайшлися в налаштуваннях батареї... 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 Тільки що, beavis сказав: Чому у мене заряджає від Грід навіть при 100% SoC? Тому що воно через сраку працює. Для генератора має бути і Gen Charge, i Gen Force, а для мережі достатньо поставити Grid Charge, щоб інвертор забив на отих 30%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 Только что, volomoto сказал: Тому що воно через сраку працює. Для генератора має бути і Gen Charge, i Gen Force, а для мережі достатньо поставити Grid Charge, щоб інвертор забив на отих 30%. От. Я до того і веду - тільки гратись налаштуваннями, і якщо запрацювало - не чіпати) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 Налаштування генератора то все добре, але ж я тепер заснути не зможу поки не дізнаюся для чого, бляха, потрібна та ГУ-36. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 1 хвилину тому, blacktigra сказав: Налаштування генератора то все добре, але ж я тепер заснути не зможу поки не дізнаюся для чого, бляха, потрібна та ГУ-36. носити, друзям показувати. У Вас ще власної немає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 Только что, yur43 сказал: носити, друзям показувати. У Вас ще власної немає? Ні, немає. От аби хтось подарував... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 (змінено) 4 хвилини тому, blacktigra сказав: Ні, немає. От аби хтось подарував... zapadpribor.com/gu-36b-1/ дарю Цитата Охлаждение - воздушное принудительное: - анода - не менее 1200 м3/ч, - ножки не менее 200 м3/ч. ножки треба в холоді тримати Змінено 20 вересня 2023 користувачем yur43 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 19 хвилин тому, yur43 сказав: носити, друзям показувати. У Вас ще власної немає? І ніщєброд, бо в мене тільки ГУ-50 є, тому нікому її не показую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 20 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 3 години тому, Слободарий сказав: Хто підключав генератор? Які там нюанси? Підключив до генераторного входу, вхід прописав як вхід генератора. Мережа відімкнена. Генератора девайс не бачить. На клемах напруга є. youtu.be/6KIqOnfoQ-8?si=qpnoFmYBwX7SoId- відеоінструкція від Deye. .. непогана ідея там - в час ночі генератором заряжати акуми, автоматично 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 11 минут назад, yur43 сказал: в час ночі генератором заряжати акуми, автоматично ну логічно ж, електрика буде вдвічі дешевша 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 10 хвилин тому, blacktigra сказав: ну логічно ж, електрика буде вдвічі дешевша І метрва нічна тиша розбавиться милозвучним тарахкотінням. Сусіди будуть дуже вдячні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 4 часа назад, Фрай сказал: Ось і відповідь мене цікавило питання бо також написано, що може працювати від гени, але знайшов десь, що тільки від гени із прямою синусоїдою. на цьому відпали всі питання невже, все ото так просто?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2023 Мені колись порадили налаштувати час регенерації системи ХВО на ніч. Я не мав з цим досвіду, і таки налаштував. Прокидатися посеред ночі під звуки роботи режиму регенерації - безцінний досвід, який би я не хотів отримати знову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.