Prof.Moriarti Опубліковано: 4 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 Чи можна використати бойлер непрямого нагріву об'ємом 300 л в якості теплоакумулятора, включивши його змійовик в систему опалення? Місце врізки - після виходу теплоносія з котла, перед подачею в будинок. Справа в тому що функція бойлер мені не потрібна, а саму бочку використати не проти (дивлячись на ціни на теплоакумулятори). Схема включення така: змійовик включається в систему опалення вхід і вихід води - замикається в кільце, +в це кільце врізається розширювальний бак Нормальний "бізнес-план" чи маячня? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 4 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 Я би в такому випадку змієвик бойлера взагалі не використовував, подача з котла на вхід бойлера, вихід з бойлера - на подачу в будинок, тоді додатковий розширювальний бак не потрібен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 2 години тому, Prof.Moriarti сказав: чи маячня? Дякую Маячня. Не дякуйте. Вище написано правильно. 300л для буферної ємості- майже нічого. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 4 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 1 кВт тепла эквивалентен 1 м3 (1 тонна) воды, нагретой на 1 градус. Ну а теперь считаем: если даже вы нагреете 300 л воды до 60 градусов вы сможете "запасти" лишь около 9 кВт условного тепла. Для почти идеально утепленного дома в 100 м2 это всего лишь 10-12 % (с учетом некоторых потерь) дневного потребления. Для "обычного" дома - и того меньше (5-6 %). Стоимость 1 Квт на газу сейчас в Украине составляет ок. 1-1,10 грн, стоимость 1 кВт на электричестве - 2,6 на дневном тарифе и 1,3 на ночном. Если же вы просто хотите "накапливать" тепло на единственном виде топлива - то вообще непонятно зачем это делать - ведь использовать прямой нагрев всегда будет выгоднее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prof.Moriarti Опубліковано: 6 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 Цель предполагалась растянуть киловатты ночного тарифа когда работает электрокотёл на утро и уменшить частоту включений ТН днём (тёплых полов нет, только радиаторы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Н. Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 В 04.09.2023 в 20:49, tayatlas сказал: Ну а теперь считаем: если даже вы нагреете 300 л воды до 60 градусов вы сможете "запасти" лишь около 9 кВт условного тепла. Для почти идеально утепленного дома в 100 м2 это всего лишь 10-12 % (с учетом некоторых потерь) дневного потребления. Для "обычного" дома - и того меньше (5-6 %). Згоден, що 300 л це мало, але і Ваші вимоги до теплоакумулятора теж завищені. Ви розглядаєте варіант коли на вулиці -15….-20, але ще невідомо чи буде тоді надлишок потужності електрокотла, щоб щось запасати. А ось коли на вулиці відлига чи у міжсезоння, тоді надлишок потужності електрокотла буде. Але тоді і потреба в теплі буде в 2 ….3 рази менша. До того ж воду електрокотел може гріти не до 60 а до 90 (зрозуміло, що доведеться ускладнювати схему, можливо ставити додатковий насос і клапани) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 6 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2023 8 часов назад, Владимир Н. сказал: Згоден, що 300 л це мало, але і Ваші вимоги до теплоакумулятора теж завищені. Ви розглядаєте варіант коли на вулиці -15….-20, але ще невідомо чи буде тоді надлишок потужності електрокотла, щоб щось запасати. А ось коли на вулиці відлига чи у міжсезоння, тоді надлишок потужності електрокотла буде. Але тоді і потреба в теплі буде в 2 ….3 рази менша. До того ж воду електрокотел може гріти не до 60 а до 90 (зрозуміло, що доведеться ускладнювати схему, можливо ставити додатковий насос і клапани) Если "усложнять", то посчитайте затраты - возможно дешевле будет купить готовый теплоаккумулятор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prof.Moriarti Опубліковано: 7 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2023 В 04.09.2023 в 14:04, Maryan_bhfz сказал: Я би в такому випадку змієвик бойлера взагалі не використовував, подача з котла на вхід бойлера, вихід з бойлера - на подачу в будинок, тоді додатковий розширювальний бак не потрібен А чого розш. бак стане непотрібним? Об'єм води що нагрівається-розширюється все одно став більший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 7 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2023 Бо вся вода буде в одній системі і буде працювати розширювальний бак системи опалення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prof.Moriarti Опубліковано: 8 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2023 Ага, стоїть собі такий бачок, розрахований на випадок додавання 300 л води... З приводу раціональності установки вирішив таки ставити його, тому що витрати малі - вартість десятка ППР фітінгів, все інше вже маю: бочка, додатковий розш. бачок. І на час війни, коли електрика подається на 4 години, буде додаткова можливість "набрати" тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...