Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проводка в ванній кімнаті

P. T. V.

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня! Цікавить питання стосовно монтажу електрики у ванній кімнаті. Підкажіть будь ласка, як правильно зробити та підключити все.

 

Планується бойлер 1,8 КВт, пральна машина 1,6 кВт, тепла підлога (300 Вт) ну і фен 2 кВт, витяжка 50 Вт. Само собою світло. 

Хотів би провести по зовнішній частині будинку окрему лінію до ванної, так як у будинку алюмінева проводка. 

1.Так от, який правильно вибрати кабель для прокладки в металічній гофрі від лічильника до місця розміщення автоматів?

 

2.До бойлера 3*2,5 мм кабеля вистачить з окремою лінією до автомату? 

 

Аналогічний переріз кабелю на розетки.Якщо розетки будуть подвійні розетки в різних місцях, як краще зробити: до кожної окрему лінію від щитка, чи можна через зʼєднання обʼєднати на один автомат? (Вмикатимуться фен та пральна машина).

 

На освітлення та витяжку планується 3*1,5 мм на двухклавішний вимикач.

 

3. Які варто вибрати автомати для даний цілей? Чи необхідно встановити сюди реле напруги? Також цікавить чи треба додатково до автоматів встановлювати пристрій захисного відключення (диференційне реле), якщо так то яке?

 

Нажаль в моєму селищі немає електриків, є тільки самоучки, тому цікавлюсь тут! Наперед якую за відповіді!

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, P. T. V. сказал:

.До бойлера 3*2,5 мм кабеля вистачить з окремою лінією до автомату? 

Да.

На стиралку я бы тоже отдельную линию кинул бы.

Остальное стандартно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем?
Один кабель 3х4 или 3х6

1 час назад, P. T. V. сказал:

1.Так от, який правильно вибрати кабель для прокладки в металічній гофрі від лічильника до місця розміщення автоматів?

В гофрі чи трубі?

1 час назад, P. T. V. сказал:

Хотів би провести по зовнішній частині будинку окрему лінію до ванної

Вона у вас буде просто по стіні чи як?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 хвилини тому, Фрай сказав:

Зачем?
Один кабель 3х4 или 3х6

В гофрі чи трубі?

Вона у вас буде просто по стіні чи як?

Планується по зовнішній стіні будинку до лічильника відстань близько 16 м. В майбутньому буде утеплений пінопластом. Через те цікавить який кабель буде надійний для вищезазначених експлуатаційних умов, а розміщення його в металокав для кабелю або гофра (думаю яку вибрати, чи металічну чи пвх) на мою думку метал більш надійний якщо буде контактувати з утеплювачем. Просто штробити дуже довго

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо спеціальним інструментом то штробити не довго.

Прокласти краще провід одножильний у негорючій гофрі, не ржавіє і ще деякі чинники.

у себе проводив у пластиковій трубі для води, аби не штробитися то по низу, кабель 3х6

бо мав підключати бойлер і на всяк випадок резервний електрокотел 3х2 кВт

не знаю чому, але при спробі включити всі три ступені на 6 кВт через деякий час вибивало автомат.

довжина кабелю 16-18 метрів. Може це впливало? Хз, але неприємно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Фрай сказал:

довжина кабелю 16-18 метрів. Може це впливало? Хз, але неприємно.

Нет. Чем больше длина, тем больше сопротивление, тем меньше вероятность срабатывания защиты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Фрай сказал:

Зачем?
Один кабель 3х4 или 3х6

Чтобы "выбивало" все сразу?

По Нормам в санузлах рекомендовано отдельная защита таких потребителей.

Я бы делал в данном случае 3*2,5 + 3*2,5 + 3*1,5.

Даже вариант (экономии) с кабелем 5*2,5 мне более "симпатишен".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Firetuf сказал:

Чтобы "выбивало" все сразу?

Честно говоря не припомню случая абы выбил автомат от бойлера или стиралки, ну, такое.

проще тогда привести одним нормальным сечением и развести через автоматы уже по месту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, Фрай сказал:

Честно говоря не припомню случая абы выбил автомат от бойлера или стиралки, ну, такое.

проще тогда привести одним нормальным сечением и развести через автоматы уже по месту.

Организация второго щиточка - согласен на все сто! +

Но это если так делать.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так все равно же ставить хоть там, хоть здесь.

На всякий случай, я не в теме не фахивець, но к вольтам и амперам отношусь с уважением, поэтому стараюсь делать как надо и всегда с запасом мощности.

Любая «экономия» может привести к значительным тратам.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блин. Чтото писал и не сохранилось. Дублирую

А если посчитать стоимость кабеля 3*6, автомат на него + организация отдельного щитка (еще вопрос - а нужен ли он в санузле, требования повлагоустойчивости повышенные или где-то рядом?) и стоимость 3-х линий 3*2,5. или даже двух 3*2,5 (фен и стиралка вполне может быть на одной линии, да и бойлер не шибко мощный) - может быть и проще и правильно протянуть несколько отдельныйх линий сразу от центрального щитка

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 хвилин тому, Dendnepr сказав:

Блин. Чтото писал и не сохранилось. Дублирую

А если посчитать стоимость кабеля 3*6, автомат на него + организация отдельного щитка (еще вопрос - а нужен ли он в санузле, требования повлагоустойчивости повышенные или где-то рядом?) и стоимость 3-х линий 3*2,5. или даже двух 3*2,5 (фен и стиралка вполне может быть на одной линии, да и бойлер не шибко мощный) - может быть и проще и правильно протянуть несколько отдельныйх линий сразу от центрального щитка

Центрального щитка немає, кабель від лічильника заходить відразу в будинок, через те я хочу відразу за лічильником пустити окрему лінію на ванну кімнату і зробити щиток в сусідній кімнаті біля ванної, і поки нехай залишається та лінія яка йшла на будинок (вона алюмінієва). В майбутньому планується заміна проводки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3*2.5 даже с заниженным сечением, все равно даст предел в 5 квт, с нормальным почти 6.

Бойлер 3 квт, считай двух кратный запас.

Автоматы по 100 гривен можно найти.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То на папері

IMG_1008.jpeg.d84de67adbba37ac676625e7c8a7c674.jpeg

а насправді звернув увагу, що магазинний провід гріється, а у мене ж там всього 2 кВт. ((
тому от зараз встану, піду і зроблю новий на 2,5 квадрати. )

Змінено користувачем Фрай
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Dendnepr сказав:

от способа проводки еще зависит рабочий ток

Від лічильника до щитка планується монтаж ззовні по стіні будинку (16 м), зараз вирішується питання вибору товщини кабеля та говори для його захисту

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...