Sergei_ Опубліковано: 18 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 Планую в кімнату стрічкове Лед освітлення, маю вмурований та виведений провід 1.5 кв мм, його має буде підключено до трансформатору на 12в, загальна довжина Лед стрічки 12м. кажуть що після трансформатора до самої стрічки має виходити кабель 2.5 кв мм. це так? Дякую всім хто відгукнеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 18 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 23 хвилини тому, Sergei_ сказав: Планую в кімнату стрічкове Лед освітлення, маю вмурований та виведений провід 1.5 кв мм, його має буде підключено до трансформатору на 12в, загальна довжина Лед стрічки 12м. кажуть що після трансформатора до самої стрічки має виходити кабель 2.5 кв мм. це так? Дякую всім хто відгукнеться. Не вистачає інформації про потужність та мінімальну допустиму напругу на стрічці. По закону Ома можете порахувати потрібний опір кабеля з урахуванням падіння напруги на кабелі. А потім порахувати переріз кабелю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 18 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 якщо трансформатор видає 12в, то мабуть стрічка також має бути на 12в. потужність 320 Вт, або на 24 вольти тієї ж потужності. 17 минут назад, BugS сказал: Не вистачає інформації про потужність та мінімальну допустиму напругу на стрічці. По закону Ома можете порахувати потрібний опір кабеля з урахуванням падіння напруги на кабелі. А потім порахувати переріз кабелю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 18 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 (змінено) 1 годину тому, Sergei_ сказав: якщо трансформатор видає 12в, то мабуть стрічка також має бути на 12в. потужність 320 Вт, або на 24 вольти тієї ж потужності. Стрічка може працювати і на 11 і на 13 В. Також, треба врахувати, що на початку стрічки буде 12В, а на кінці значно меньше, подавати треба більше 12В і не факт, що вистачить напруги останнім елементам. Треба рахувати. У вас струм 26А при 12В, треба розбити стрічку на кілька сегментів і взяти стрічку на 24В Змінено 18 серпня 2023 користувачем BugS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 18 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 Дякую, я зрозумів, буду подавати напругу на різні ділянки стрічки, але не знаю якого перерізу кабелю треба підводити від трансформатора до стрічки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 11 минут назад, Sergei_ сказал: але не знаю якого перерізу кабелю треба підводити від трансформатора до стрічки? Точно не 2.5 мм)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 18 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 так більше 2.5? Чи вдосталь буде 1.5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 18 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 (змінено) 24 хвилини тому, Sergei_ сказав: так більше 2.5? Чи вдосталь буде 1.5? Щоб не рахувати, Інтернет рекомендую довжину сегменту до 5 метрів. При потужності 10Вт на метр буде 50 Вт на 5 метрів, струм 4А при 12В. Достатньо кабеля 0.75мм. Якщо стрічка 24В, робіть сегменти по 10м. Змінено 18 серпня 2023 користувачем BugS 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 18 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 10 часов назад, BugS сказал: Щоб не рахувати, Інтернет рекомендую довжину сегменту до 5 метрів. При потужності 10Вт на метр буде 50 Вт на 5 метрів, струм 4А при 12В. Достатньо кабеля 0.75мм. Якщо стрічка 24В, робіть сегменти по 10м. 😂 При сечении 0,75 мм2 и длине 10-20 м это будет не освещение, а индикация! При 12В нужно 4 мм2, при 24В - 2,5 мм2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 19 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2023 8 годин тому, aleksey02 сказав: 😂 При сечении 0,75 мм2 и длине 10-20 м это будет не освещение, а индикация! При 12В нужно 4 мм2, при 24В - 2,5 мм2. при струмі 4А падіння напруги на кабелі перетином 0.75 мм2 довжиною 10м складе 1,8В. На блоках живлення є регулятор напруги для компенсації падіння на кабелі, тож, цього достатньо, а ви можете живити стрічку арматурою. Щодо питання ТС, то враховуючи нові дані - потужність 27 Вт/метр, всього 12м, треба використовувати стрічку на 24В, розбити на 3-4 сегменти та підвести живлення з 2-х сторін до кожного сегменту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 19 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2023 13 часов назад, BugS сказал: при струмі 4А падіння напруги на кабелі перетином 0.75 мм2 довжиною 10м складе 1,8В. На блоках живлення є регулятор напруги для компенсації падіння на кабелі, тож, цього достатньо, а ви можете живити стрічку арматурою. Щодо питання ТС, то враховуючи нові дані - потужність 27 Вт/метр, всього 12м, треба використовувати стрічку на 24В, розбити на 3-4 сегменти та підвести живлення з 2-х сторін до кожного сегменту. Откуда 4А взялось? 12 м ленты при максимальной мощности 15 Вт\м получается 15А. Откуда 10м? Там может быть и 20, и 30. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksn33 Опубліковано: 19 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2023 "якщо трансформатор видає 12в, то мабуть стрічка також має бути на 12в. потужність 320 Вт, або на 24 вольти тієї ж потужності." Потужність на освітлення правильно прорахована 320 Вт??? Про площу приміщення ви нічого не пишете... На здоровий хлопчачий розсуд. Якщо приблизно площа приміщення у вас хай навіть 30 кв м. Поставте умовно 6 прожекторів по 50 Вт. Очі вилізуть точно. Уточніть потужність освітлення і можливо не такі й перерізи кабелю знадобляться.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 10 годин тому, aleksey02 сказав: Откуда 4А взялось? 12 м ленты при максимальной мощности 15 Вт\м получается 15А. Откуда 10м? Там может быть и 20, и 30. Ви не уважно читали. Поки ТС не навів усі дані, я рахував для сегмента стрічки 10 Вт на метр для довжини 5м. Виходить 50 Вт. При 12 В це трохи більше 4А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 (змінено) 19.08.2023 в 01:04, aleksey02 сказав: При 12В нужно 4 мм2 Як на індукційну поверхню 😀 Змінено 20 серпня 2023 користувачем i.may Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 4 хвилини тому, i.may сказав: Як на ындукцыйну поверхню Ну так напруга трохи різна, 12 та 220 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 1 хвилину тому, BugS сказав: Ну так напруга трохи різна, 12 та 220 Подивіться відео - на пальцях показано через що затухання відбувається, і як теба підключати. І кабельок ТАМ зовсім не 4 квадрата 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 8 хвилин тому, i.may сказав: Подивіться відео - на пальцях показано через що затухання відбувається, і як теба підключати. І кабельок ТАМ зовсім не 4 квадрата 🙂 А де я пропоную 4 мм 2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 1 хвилину тому, BugS сказав: А де я пропоную 4 мм 2? Не помітили, що влізли у відповідь на пост aleksey02? Проблема у друкованих провідниках на стрічці. І схема підлючення має бути "радіально-магістральною"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 (змінено) 25 минут назад, i.may сказал: І кабельок ТАМ зовсім не 4 квадрата 🙂 Ну так и мощность там не 320Вт, и длина не 10м. А две ленты по 5м это около 50-70Вт всего. Я чувствую, что необходимо 4мм2, но мозгов не хватает подсчитать. Змінено 20 серпня 2023 користувачем vovova Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 11 хвилин тому, vovova сказав: А две ленты по 5м это около 50-70Вт всего. А у ТСа 18.08.2023 в 10:52, Sergei_ сказав: довжина Лед стрічки 12м Виробник мабуть щось знає, нє? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 (змінено) 29 минут назад, i.may сказал: Виробник мабуть щось знає, нє? Я Вас не совсем понял. Но если Вы намекаете на сечение провода, который производитель припаял, то он (провод) не имеет отношения к расчетному. У него длина - ничего. А если мы возьмем даже сечение 4мм2 на провод 10м при нагрузке 320Вт, при напряжении 12В, то на конце получим потерю напряжения уже в 20%. А если заменим 12В на 24В, то потери уже будут всего 5%. И поэтому не удивительно, что при 220В к этому кабелю можно подключить 7кВт печь либо при 12В - 0,32кВт ленту. Но хотелось бы услышать расчеты электрика для необходимого сечения. Змінено 20 серпня 2023 користувачем vovova Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 (змінено) 25 хвилин тому, vovova сказав: Я Вас не совсем понял Відомо: У ТСа в кімнату заведено півтораквадрат, 12м стрічки. Проектуємо: Монтаж блока живлення біля стрічки, підключення "з коробки" 0.75 квадрат. І не заморочуємось розрахунками та кінськими січеннями... Змінено 20 серпня 2023 користувачем i.may 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 А ніхто зі спеціалістів з освітлення не задумався, чого підсилювач в авто не підключається проводом 0,75 мм.кв??? Там же ж теж 12В. 😁Чи то не ті і не такі вольти??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 20 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2023 3 години тому, Firetuf сказав: Чи то не ті і не такі вольти??? Не ті і не такі вати з амперами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...