Vladdi Опубліковано: 12 січня Поділитись Опубліковано: 12 січня В 11.01.2024 в 10:59, volomoto сказал: бо нуль якщо відгоряє, то від лінії, а не від заземлювача ТП. Тобто нейтраль трансформатора залишається заземленою і якщо в вас вдома є також низькоімпедансне заземлення, то нема міжфазної напруги на приладах. Ох, Ваші слова та Б..гу у вуха. Те лайно, яке зазвичай закопують підрядники біля ТП, гниє аж бігом. І прикладів, коли опір заземлення ТР перевищує всі норми, на жаль, дуже багато. І проблем викликає теж, відповідно, дуже багато. Останні приклади були якраз перед війною, у дружньої поважної структури таке робилось із мережами (слабкострумовими), що просто жах, проте правильно влаштоване власне заземлення нічого не дало, обладнання продовжувало виходити з ладу, мережі накопичували помилки, і т. ін., поки не додавили ДТЕК на відновлення заземлення ТП. І одразу все стало ідеально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ykrbud Опубліковано: 12 січня Поділитись Опубліковано: 12 січня Читаю тему і думаю чи все добре у мене зроблено 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 січня Поділитись Опубліковано: 12 січня 14 минут назад, ykrbud сказал: Читаю тему і думаю чи все добре у мене зроблено 🤔 А чому у Вас виникли такі сумніви? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ykrbud Опубліковано: 12 січня Поділитись Опубліковано: 12 січня 46 минут назад, Energon сказал: А чому у Вас виникли такі сумніви? По заземленю не знаю чи все вірно, я теж в нюанси поки не вникав, робили по проекту, заземлення у меня із звичайного кругляка та полоси зварене, в інтернеті готові комплекти дивлюсь трохи інші, ну і по узіп я так розумію судя по написаному тут потрібно буде і щитку на вулиці краще залишити і в будинку в щитку теж поставити на кожну фазу 🤔 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 12 січня Поділитись Опубліковано: 12 січня 51 минуту назад, ykrbud сказал: По заземленю Та наче непогано зроблено. Прослужить. А скільки Ом наміряли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ykrbud Опубліковано: 15 січня Поділитись Опубліковано: 15 січня В 13.01.2024 в 00:05, Energon сказал: Та наче непогано зроблено. Прослужить. А скільки Ом наміряли? )))) Все формально зроблено, ніхто нічого не міряв🤦♂️ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 16 січня Поділитись Опубліковано: 16 січня (змінено) Ось зразок влаштування заземлення та нуля ТП підрядниками ДТЕК річної давнини. Два шматка оцинкованої смуги, одна соплями приклеєна до корпусу, друга кинута в канаву навкруг фундаменту, з'єднані навколо штиря. Це влаштування половинки КТП на 2х1250кВА. Друга половинка (з іншої сторони) така ж сама. Ось чому ми до кожної такої КТП додатково робимо власне заземлення на щонайменше двох свердловинах метрів по 60-70 кожна. Змінено 16 січня користувачем Vladdi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 16 січня Поділитись Опубліковано: 16 січня Не бачу, що там в землі, але до оцинкованого штиря під'єднано правильно і це краще ніж з'єднання методом зварювання як на попередньому фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 18 січня Поділитись Опубліковано: 18 січня В 16.01.2024 в 14:32, Фрай сказал: Не бачу, що там в землі, але до оцинкованого штиря під'єднано правильно Так, це єдине що там правильно. А як "приклеєна" полоса до корпусу КТП не звернули увагу? Я не професіонал, але і то б краще б зробив. Штир забитий на невеличку глибину, лише щоб тримався, пару раз вдарили кувалдою та відрізали під рівень. У 2020 довелось робити реконструкцію на іншій КТП аналогічної конструкції, так там аналогічне "штатне" заземлення лише за 18 років прогнило наскрізь, місцями смуги просто розчинились. Все трималось лише завдяки дублюючим свердловинам. Які ніхто не робить, бо це ж дорого... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз