В 11.01.2024 в 10:59, volomoto сказал:

бо нуль якщо відгоряє, то від лінії, а не від заземлювача ТП. Тобто нейтраль трансформатора залишається заземленою і якщо в вас вдома є також низькоімпедансне заземлення, то нема міжфазної напруги на приладах.

Ох, Ваші слова та Б..гу у вуха. Те лайно, яке зазвичай закопують підрядники біля ТП, гниє аж бігом. І прикладів, коли опір заземлення ТР перевищує всі норми, на жаль, дуже багато. І проблем викликає теж, відповідно, дуже багато. Останні приклади були якраз перед війною, у дружньої поважної структури таке робилось із мережами (слабкострумовими), що просто жах, проте правильно влаштоване власне заземлення нічого не дало, обладнання продовжувало виходити з ладу, мережі накопичували помилки, і т. ін., поки не додавили ДТЕК на відновлення заземлення ТП. І одразу все стало ідеально.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, ykrbud сказал:

Читаю тему і думаю чи все добре у мене зроблено 🤔 

А чому у Вас виникли такі сумніви?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

46 минут назад, Energon сказал:

А чому у Вас виникли такі сумніви?

По заземленю не знаю чи все вірно, я теж в нюанси поки не вникав, робили по проекту, заземлення у меня із звичайного кругляка та полоси зварене, в інтернеті готові комплекти дивлюсь трохи інші, ну і по узіп я так розумію судя по написаному тут потрібно буде і щитку на вулиці краще залишити і в будинку в щитку теж поставити на кожну фазу 🤔 

IMG_20231002_110915.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 минуту назад, ykrbud сказал:

По заземленю

Та наче непогано зроблено. Прослужить.  А скільки Ом наміряли?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 13.01.2024 в 00:05, Energon сказал:

Та наче непогано зроблено. Прослужить.  А скільки Ом наміряли?

)))) Все формально зроблено, ніхто нічого не міряв🤦‍♂️

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось зразок влаштування заземлення та нуля ТП підрядниками ДТЕК річної давнини. Два шматка оцинкованої смуги, одна соплями приклеєна до корпусу, друга кинута в канаву навкруг фундаменту, з'єднані навколо штиря. Це влаштування половинки КТП на 2х1250кВА. Друга половинка (з іншої сторони) така ж сама. Ось чому ми до кожної такої КТП додатково робимо власне заземлення на щонайменше двох свердловинах метрів по 60-70 кожна.

KTP.thumb.JPG.9164567bd0ac8116e0714f54f52bbc7a.JPG

Змінено користувачем Vladdi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не бачу, що там в землі, але до оцинкованого штиря під'єднано правильно і це краще ніж з'єднання методом зварювання як на попередньому фото.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.01.2024 в 14:32, Фрай сказал:

Не бачу, що там в землі, але до оцинкованого штиря під'єднано правильно

Так, це єдине що там правильно. А як "приклеєна" полоса до корпусу КТП не звернули увагу? Я не професіонал, але і то б краще б зробив. Штир забитий на невеличку глибину, лише щоб тримався, пару раз вдарили кувалдою та відрізали під рівень. У 2020 довелось робити реконструкцію на іншій КТП аналогічної конструкції, так там аналогічне "штатне" заземлення лише за 18 років прогнило наскрізь, місцями смуги просто розчинились. Все трималось лише завдяки дублюючим свердловинам. Які ніхто не робить, бо це ж дорого...