Fox Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 Добрий день! Потрібна компетентна порада по будівництву. Є новобудова, якій півтора роки. Проблема: з одного кутку відходить мауерлат від армопоясу. Армопояс з двох сторін, на фронтальну частину не заходить. Другий поверх мансардний. Що можна і потрібно зробити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 40 хвилин тому, Fox сказав: Добрий день! Потрібна компетентна порада по будівництву. Є новобудова, якій півтора роки. Проблема: з одного кутку відходить мауерлат від армопоясу. Армопояс з двох сторін, на фронтальну частину не заходить. Другий поверх мансардний. Що можна і потрібно зробити? Малоймовірно , що він відходить . Просто деревина зсихається , при цьому зменшуючись в об'ємі. Попідтягуйте гайки якими він кріпиться до армопояса , щілини заповніть монтажною піною. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fox Опубліковано: 19 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 7 минут назад, andrey_ka сказал: Малоймовірно , що він відходить . Просто деревина зсихається , при цьому зменшуючись в об'ємі. Попідтягуйте гайки якими він кріпиться до армопояса , щілини заповніть монтажною піною. Було б добре, аби причина була в цьому. Кріплення арматурою, не гайками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 1 годину тому, Fox сказав: Було б добре, аби причина була в цьому. Зазвичай поява щілин свідчить іменно усихання. А чому ви вирішили , що відходить мауерлат? Спочатку було щільно , а потім почало відходити , чи ви просто побачили шілину , і зробили такий висновок. Може там попередньо все було змонтоване з такими зазорами. 1 годину тому, Fox сказав: Кріплення арматурою, не гайками Це як? З пояса стирчить арматура , на неї надітий мауерлат , і зверху зафіксовано привареною перемичкою. ПС... Арматура , то не добре. Адже вона калена , і при певному наватаженні може тріснути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 Видно, що дерево червоне, значить, обробляли перед монтажем і воно набрало вологи. Монтаж робили восени, до літа воно висохло і стало так, як ви бачите. Якщо інших проблем немає, то й не переймайтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 22 минуты назад, BugS сказал: Якщо інших проблем немає судячи з якості кладки, ЕППС при утепленні з середині, складок чи то пароізоляції, чи то мембрани - щілини мауерлату - то верхівка бескінечного айсбергу під назвою "будинок під продаж" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fox Опубліковано: 19 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 54 минуты назад, andrey_ka сказал: Зазвичай поява щілин свідчить іменно усихання. А чому ви вирішили , що відходить мауерлат? Спочатку було щільно , а потім почало відходити , чи ви просто побачили шілину , і зробили такий висновок. Може там попередньо все було змонтоване з такими зазорами. Це як? З пояса стирчить арматура , на неї надітий мауерлат , і зверху зафіксовано привареною перемичкою. ПС... Арматура , то не добре. Адже вона калена , і при певному наватаженні може тріснути. Щілина на початку була, але менша. Арматура забетонована в армопоясі, а та частина, що над мауерлатом, загнута. Перемичка відсутня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fox Опубліковано: 19 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 33 минуты назад, BugS сказал: Видно, що дерево червоне, значить, обробляли перед монтажем і воно набрало вологи. Монтаж робили восени, до літа воно висохло і стало так, як ви бачите. Якщо інших проблем немає, то й не переймайтесь. Так, дерево обробляли. Дякую за відповідь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 Слишком высоко сделаны потолочные балки, связывающие встречные стропилины... поэтому крыша осаживается и разъезжается в стороны. Лечение? Опустить максимально низко потолочные балки... должно помочь остановить процесс развала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fox Опубліковано: 19 червня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 28 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал: Слишком высоко сделаны потолочные балки, связывающие встречные стропилины... поэтому крыша осаживается и разъезжается в стороны. Лечение? Опустить максимально низко потолочные балки... должно помочь остановить процесс развала. Дякую за відповідь. А як взагалі вираховується висота балок? В моїй ситуації зрозумів вашу пораду опустити якомога нижче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 7 минут назад, Fox сказал: В моїй ситуації зрозумів Вашу пораду опустити якомога нижче. Опустите на 2.00-2.20 метра. У Вас есть ещё фото стропилин и существующих потолочных балок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 (змінено) 12 хвилин тому, MAESTRO DNEPR сказав: Опустите на 2.00-2.20 метра. У Вас есть ещё фото стропилин и существующих потолочных балок? Український правопис, параграф 60. Вивчайте, ніколи не пізно mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/ 2019.pdf Змінено 19 червня 2023 користувачем BugS 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 (змінено) 51 хвилину тому, MAESTRO DNEPR сказав: поэтому крыша осаживается и разъезжается в стороны. І при цьому притискає мауерлат до армопояса. Як наслідок на фронтонах ГБ мають бути тріщини , обов'язково. Змінено 19 червня 2023 користувачем andrey_ka 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 10 минут назад, andrey_ka сказал: І при цьому притискає мауерлат до армопояса. Як наслідом на фронтонах ГБ мають бути тріщини , обов'язково. Не прижимает, а выворачивает в сторону улицы. Трещины были бы, если бы у ТС монолитный пояс хотя бы на метр заходил на фронтонную стену... форумчанин Romatr Вам может подтвердить, это как-раз его случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 19 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2023 (змінено) 34 хвилини тому, MAESTRO DNEPR сказав: Не прижимает, а выворачивает в сторону улицы. Тобто , мауерлат зовнішньою стороною притиснутий до армопояса , так? Змінено 19 червня 2023 користувачем andrey_ka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2023 Если нет гаек, котрые можно подтянуть, то мождет можно забить клинья под загибы арматуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...