Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования

mib

Рекомендовані повідомлення

4 минуты назад, mib сказал:

У меня влезли без проблем

Підтверджую. Можете в моїй темі по збірці батареї подивитися

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 хвилин тому, vorm77 сказав:

Всем здравствуйте. Получил и я сегодня на почте свой SRNE HF2430S60-100 (28 дней доставка). Все вроде целое. Коробка не помята. Еще не подключал. Вопрос: в комплекте винты для подключения АКБ М4 и клеммки с отверстием под винт - 6мм. и отверстием под провод - 8,2мм. Туда действительно влезет провод 35мм2? хочу заказать изготовление проводов по индивидуальным размерам с разрывом 2-х полюсным DC автоматом на 200А. Может кто-то заказывал с хорошими отзывами?

IMG20241002172254.jpg

IMG20241002173940.jpg

IMG20241002173947.jpg

IMG20241002174000.jpg

Там маркировка сц 35-6.

Для проводов 35мм2 и отверстие под М6 винт

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, ЯД сказал:

Там маркировка сц 35-6.

Для проводов 35мм2 и отверстие под М6 винт

Только винты по факту М4...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, vorm77 сказав:

Только винты по факту М4...

Не похоже на М4 на фотке. Хотя может там и м 4. В принципе побоку, главное чтобы отверстие в наконечнике было достаточно большим но не больше шайбы)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотілося по людськи зробити, корпус зібрати, щиток додатковий, у квартирі повісити інвертор. З ранку у Сумах нема світла і хз коли буде, бо воду пообіцяли дати завтра на пару годин. Довелося рятувати на дачі морозилку, зарядити телефони і ноут для уроків. Хоча, які уроки, якщо все місто у темряві... Срані московити.

Тепер шукаю в налаштуваннях, як йому мінімальну напругу виставити, щоб батарейку не уграти. Буду ще, не дай Боже, в дуеті з паном, що зварювальником заряджав :)

IMG_20241003_201515.jpg

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 хвилин тому, AndryG сказав:

Хотілося по людськи зробити, корпус зібрати, щиток додатковий, у квартирі повісити інвертор. З ранку у Сумах нема світла і хз коли буде, бо воду пообіцяли дати завтра на пару годин. Довелося рятувати на дачі морозилку, зарядити телефони і ноут для уроків. Хоча, які уроки, якщо все місто у темряві... Срані московити.

Тепер шукаю в налаштуваннях, як йому мінімальну напругу виставити, щоб батарейку не уграти. Буду ще, не дай Боже, в дуеті з паном, що зварювальником заряджав :)

IMG_20241003_201515.jpg

14 - аларм низкого заряда (я ставлю 24, 3В на ячейку)

12 - с этого напряжения начнется отчёт времени из параметра 13, по истечении которого нагрузка отключится (между 22 и 24 В и время на 60 сек у меня)

15 - ниже этого напряжения сразу выкл (я вроде 22 поставил, чуть выше 2.5)

Змінено користувачем ЯД
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, ЯД сказал:

14 - аларм низкого заряда (я ставлю 24, 3В на ячейку)

12 - с этого напряжения начнется отчёт времени из параметра 13, по истечении которого нагрузка отключится (между 22 и 24 В и время на 60 сек у меня)

15 - ниже этого напряжения сразу выкл (я вроде 22 поставил, чуть выше 2.5)

А можете будь-ласка поділитись  своїми налаштуваннями для Lifepo4... бо щось мені здається я або не коректно налаштовую щось, або не дуже хорошої якості комірки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, Андрей Степанов сказав:

А можете будь-ласка поділитись  своїми налаштуваннями для Lifepo4... бо щось мені здається я або не коректно налаштовую щось, або не дуже хорошої якості комірки

Ну из того что помню напряжение заряда 28.2, заряд можно начинать после падения до 26.6, ток заряда сейчас 40А. ну и выше про ограничения снизу

Это вроде основные

Лифепо 8ячеек

Это у меня сейчас 314А. 

А когда был Китай 100Ач с не пойми чем, то напряжение, после которого можно начинать заряд было 26.4 и ток старался около 20А. При частых отключениях 40А потому что после полного заряда до 26.6 падало ща пол часа.

 

Еще у вас бмс нету, надо контроль за ячейками и балансировка, а то можно перезарядить или сильно разрядить ячейку

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, ЯД сказал:

Ну из того что помню напряжение заряда 28.2, заряд можно начинать после падения до 26.6, ток заряда сейчас 40А. ну и выше про ограничения снизу

Это вроде основные

Лифепо 8ячеек

Это у меня сейчас 314А. 

А когда был Китай 100Ач с не пойми чем, то напряжение, после которого можно начинать заряд было 26.4, потому что после полного заряда до 26.6 падало ща пол часа.

 

Еще у вас бмс нету, надо контроль за ячейками и балансировка, а то можно перезарядить или сильно разрядить ячейку

Збірка з БМС 2амперна, я не автор посту вище.
Комірки не EVA, іншої фірми 3,2v 280ah, але трохи бентежить те що зараряд піднімається до 3,42 після в стані спокою спускається до 3,25-3,35, загально 26,6 при чому досить швидко балансується з різницею в 0,003v по коміркам.
Так і має бути? Електрики які дивились і налаштовували, кажуть що комірки працюють не на всю потужність, десь 70-80% лише
Тому багато питань...

Змінено користувачем Андрей Степанов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, ЯД сказал:

Ну из того что помню напряжение заряда 28.2, заряд можно начинать после падения до 26.6, ток заряда сейчас 40А. ну и выше про ограничения снизу

Это вроде основные

Лифепо 8ячеек

Это у меня сейчас 314А. 

А когда был Китай 100Ач с не пойми чем, то напряжение, после которого можно начинать заряд было 26.4, потому что после полного заряда до 26.6 падало ща пол часа.

 

Еще у вас бмс нету, надо контроль за ячейками и балансировка, а то можно перезарядить или сильно разрядить ячейку

image.thumb.png.226593106fa6c484dc124de588735347.png

image.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, Андрей Степанов сказав:

Збірка з БМС 2амперна, я не автор посту вище.
Комірки не EVA, іншої фірми 3,2v 280ah, але трохи бентежить те що зараряд піднімається до 3,42 після в стані спокою спускається до 3,35, загально 26,6 при чому досить швидко балансується з різницею в 0,003v по коміркам.
Так і має бути? Електрики які дивились і налаштовували, кажуть що комірки працюють не на всю потужність, десь 70-80% лише
Тому багато питань...

Ну вот новые опускаются до 27.2у меня, китайская 100 до 26.6. но старая норм отдавала свои 2квт. Не разряжаясь до 24.

Ещё на разбег по балансировке надо смотреть при зарядке. после, когда батарея "успокоется", разбега не будет 

 

Да и она по ач счётчику не на полную заряжена

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, ЯД сказал:

Ну вот новые опускаются до 27.2у меня, старые до 26.6. но старая норм отдавала свои 2квт. Не разряжаясь до 24.

Ну я 3 дня юзав свою збірку, в мене інвертор на 2 самих необхідних кімнатах, то посадити я не зміг її ) тримає заряд відносно нормально,але не знаю як коректно має працювати, спеціалістів "домашніх" якіх кликали намагились мені лише розповідати про фігову бмс або ще щось... Тому й запитую детальніше про налаштування  по пунктам

Змінено користувачем Андрей Степанов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Андрей Степанов сказав:

Ну я 3 дня юзав свою збірку, в мене інвертор на 2 самих необхідних кімнатах, то посадити я не зміг її ) тримає заряд відносно нормально,але не знаю як коректно має працювати, спеціалістів домашніх які кликали намагились мені лише розповідати про фігову бмс або ще щось... Тому й запитую детальні про налаштування  по пунктам

Посмотрите бмс во время заряда, где-то после 27В. На разбег и балансировку. Может у вас какая то сильно выделяется и зарядка прерывается по защите.

Второе - возьмите +- вольтметр и щамерьте напряжение на терминалах аккума и на терминалах инвертора, что показывает инвертор и бмс. Правильно ли видит инвертор. Возможно там разница. Тоже может раньше отключать 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розбіг під час заряду десь 0,010в,комірки заряджаються плавно, жодна з них не розбігається, різниця комірок по напрузі маленька.
Вольтметром перевіряв, показує на +- однаково з похибкою до 0,1вольта максимум. Але здебільшого однакові показники

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, Андрей Степанов сказав:

Ну я 3 дня юзав свою збірку, в мене інвертор на 2 самих необхідних кімнатах, то посадити я не зміг її ) тримає заряд відносно нормально,але не знаю як коректно має працювати, спеціалістів домашніх які кликали намагились мені лише розповідати про фігову бмс або ще щось... Тому й запитую детальні про налаштування  по пунктам

А так вроде у вас все норм +-

Можно затестить - посидеть на аккуме до 24В - посмотреть захавает ли 280А или нет. Пока свет не отключают, можно затестить)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, ЯД сказал:

А так вроде у вас все норм +-

Можно затестить - посидеть на аккуме до 24В - посмотреть захавает ли 280А или нет. Пока свет не отключают, можно затестить)

Тестував, 3 дні ганяв їх,але не заміряв, посадити не зміг. Після цього збився чомусь лічильник ємкості комірок замість 280ah показує 230ah зараз, але по факту комірки заряджені
Пробував навантаження 3квт давати їм, комірки просідають рівномірно, розбіг в межах 0,005-0,007V...

Змінено користувачем Андрей Степанов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Андрей Степанов сказав:

Тестував, 3 дні ганяв їх,але не заміряв, посадити не зміг. Після цього дійста збився чомусь лічильник комірок замість 280ah показує 230ah зараз, але по факту комірки заряджені
Пробував навантаження 3квт давати їм, комірки просідають рівномірно, розбіг в межах 0,005-0,007V...

Тот счетчик сам потом калибруются. Это значит доходило до 0 по бмс и до полного заряда по напряжению. Вроде так у них. Можно еще пару раз попробовать.

Последите реально во время заряда - на какой напряжении закончит, сколько насчитает залитых А (если выше ёмкости будет показывать эту ёмкость, хоть и дальше заряжать)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, ЯД сказал:

А так вроде у вас все норм +-

Можно затестить - посидеть на аккуме до 24В - посмотреть захавает ли 280А или нет. Пока свет не отключают, можно затестить)

Комірки компанії REPT 3.2 280ah.
Перевіряв, супротив на них 0,019-0,020міліОм... вони по QR з однієї партії, серпень 2024 року, але бентежить те що я жодного разу не бачив цифри заряду на комірках 3,6вольта як кажуть всі електрики в один голос що мають вони видавати такі цифри.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Андрей Степанов сказав:

3,6вольта

Ну у меня не доходит до 3.6. я не заряжаю до 100%, потому напряжение ставлю 28.2

Чтобы увидеть 3.6 надо напряжение заряда 28.8

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

З досвіду підкажіть, 3,3-3,35 в стані спокою після заряду це нормально для них,чи багато що встрачається і т.д? Чи потрібно копати, щось працює не коректно в збірці?
По напрузі що б не виставляв більше 3,4 на комірках не бачив...
Якщо пам'ятаєте, скиньте будь ласка по основним пунктам заряду/розряду свої налаштування

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, Андрей Степанов сказав:

З досвіду підкажіть, 3,3-3,35 в стані спокою після заряду це нормально для них,чи багато що встрачається і т.д? Чи потрібно копати, щось працює не коректно в збірці?
По напрузі що б не виставляв більше 3,4 на комірках не бачив...
Якщо пам'ятаєте, скиньте будь ласка по основним пунктам заряду/розряду свої налаштування

Да, 3.35 это норм в спокойном состоянии. Выше 3.4 там особо уже ничего не залазит

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, Андрей Степанов сказав:

З досвіду підкажіть, 3,3-3,35 в стані спокою після заряду це нормально для них,чи багато що встрачається і т.д? Чи потрібно копати, щось працює не коректно в збірці?
По напрузі що б не виставляв більше 3,4 на комірках не бачив...
Якщо пам'ятаєте, скиньте будь ласка по основним пунктам заряду/розряду свої налаштування

У меня без солнца, поэтому все которые около солнечные параметры не помню ставил я или это дефолт.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, ЯД сказал:

У меня без солнца, поэтому все которые около солнечные параметры не помню ставил я или это дефолт.

Також без сонця, в квартирі.
Спробую по вашим налаштуванням, дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитал все сильно по диагонали у меня стоит 27,6 на днях заряжал до 29,2 влезло аж 2 ампера, без бмс выше 27,2 я бы не заряжал, учитывая что инвертор закидывает чуть выше уставки, точнее до 27,6 совпадает, а выше завышает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...