SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования

mib

Рекомендовані повідомлення

Вітаю!

Моніторю цю тему з моменту її виникнення. Інвертор SRNE HF2430S60-100 замовлений в грудні 2022 р. (отриманий у лютому 2023 р.), але встановлений лише на початку літа 2024, оскільки раніше тривалих відключень практично не було. Спочатку було з акумуляторами 8xEVE LF105, але 2 тижні назад переробив на 8xEVE LF304, чим збільшив запас енергії до 7.7 кВт*год на випадок більш тривалих відключень взимку. Підключено в режимі UPS на всю квартиру з розподіленням на групи споживачів: все світло, газовий двоконтурний котел, холодильник, розетки у двох кімнатах - через інвертор; духова шафа, пральна машина, мікрохвильовка та інші "потужні" споживачі - напряму від міста. При відключеннях е/е мікрохвильовка, фен, праска, кавомашина вмикаються через подовжувач, щоб виключити зі "схеми" можливе одночасне їх включення. Робота інвертора - чудова! ПК не перезавантажується в момент переключення, вентилятори не вмикаються, як писали вище, до 300-350 Вт навантаження, а на першій швидкості доволі тихо! Нуль в інверторі наскрізний, що дуже добре для залежних газових котлів. Двома словами: що хотів теоретично, практично отримав.

Виникло поки одне питання щодо налаштувань. Хотілося, щоб максимальна напруга заряду була не вище 27.6V (3.45V на комірку), що по суті відповідає 99.5% заряду. Налаштовано в пунктах Battery Type [08] LF08, Battery floating charge voltage [11] 27.6V. Але помітив що час від часу заряд відбувається до 28.8V (3.6V на комірку). На це може впливати параметр Battery boost charge voltage [09]? Зараз встановив його теж на 27.6V (раніше був 28.4V), тепер помоніторю. Як правильно обмежити максимальну напругу заряду? Запасний варіант зробити це через налаштування BMS, але хотілося б через інвертор.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

  • Лайк 2
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, shur!k сказав:

Вітаю!

Моніторю цю тему з моменту її виникнення. Інвертор SRNE HF2430S60-100 замовлений в грудні 2022 р. (отриманий у лютому 2023 р.), але встановлений лише на початку літа 2024, оскільки раніше тривалих відключень практично не було. Спочатку було з акумуляторами 8xEVE LF105, але 2 тижні назад переробив на 8xEVE LF304, чим збільшив запас енергії до 7.7 кВт*год на випадок більш тривалих відключень взимку. Підключено в режимі UPS на всю квартиру з розподіленням на групи споживачів: все світло, газовий двоконтурний котел, холодильник, розетки у двох кімнатах - через інвертор; духова шафа, пральна машина, мікрохвильовка та інші "потужні" споживачі - напряму від міста. При відключеннях е/е мікрохвильовка, фен, праска, кавомашина вмикаються через подовжувач, щоб виключити зі "схеми" можливе одночасне їх включення. Робота інвертора - чудова! ПК не перезавантажується в момент переключення, вентилятори не вмикаються, як писали вище, до 300-350 Вт навантаження, а на першій швидкості доволі тихо! Нуль в інверторі наскрізний, що дуже добре для залежних газових котлів. Двома словами: що хотів теоретично, практично отримав.

Виникло поки одне питання щодо налаштувань. Хотілося, щоб максимальна напруга заряду була не вище 27.6V (3.45V на комірку), що по суті відповідає 99.5% заряду. Налаштовано в пунктах Battery Type [08] LF08, Battery floating charge voltage [11] 27.6V. Але помітив що час від часу заряд відбувається до 28.8V (3.6V на комірку). На це може впливати параметр Battery boost charge voltage [09]? Зараз встановив його теж на 27.6V (раніше був 28.4V), тепер помоніторю. Як правильно обмежити максимальну напругу заряду? Запасний варіант зробити це через налаштування BMS, але хотілося б через інвертор.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Заряжает он до уровня буст. Себе ставил 28.2, что равно 3.52 на ячейку. После завершения напряжение откатывается до 27.2(в состояние спокойствия) что имхо как раз ок.а вот флоат - я хз как оно работает, в инструкции написано что это для юзер дефайнед батареи и похоже в лифер типе не применяется 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 хвилин тому, shur!k сказав:

переробив на 8xEVE LF304

Дивились огляди на цей девайс? Він небезпечний. При КЗ може не спрацювати.

image.png.24cd5aa0cb163d7cb4957d1f29533e7c.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, Dmode сказал:

Дивились огляди на цей девайс? Він небезпечний. При КЗ може не спрацювати.

Не дивився, розумію, що він дешевий і скоріше для того, щоб кнопкою швидко відключити акуми при обслуговуванні, крім того його ще дублює 150А запобіжник типу ANL (MEGA) всередині самого інвертора. 

Змінено користувачем shur!k
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, shur!k сказал:

Як правильно обмежити максимальну напругу заряду? З

У меня режим юзер и все напряженмя и флоат и буст стоят 27,6 еквалайзинг выключен но тоже стоит 27,6

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, mib сказав:

У меня 4 но в принципе можно было обойтись и двумя, так как сейчас он почти 1 квт обрезает, но есть плюс что я почти всегда когда есть солнце вижу его максимум 1,4 квт от солнца а панелей 2,4

Дві мало! 

У мене зараз дві штуки Longi Solar LR5-54HTH-435M, 435Вт , намагаюся зловити період доби та максимальний струм з панелів і більше 500Вт не бачив. Переважно 400Вт 

Міріяю з включеним бойлером.

З моїми панелями щось не так? Кут нахилу? Зможу порівняти як встановлю ще дві штуки такі самі поруч. (вже купив)

 

IMG-34741f9e654cf0186f53a29040466721-V.jpg

 

IMG-5f90ed4b411a7b8baf5a56c5579ef828-V.jpg

Screenshot_20240919_144410.jpg

IMG_20240919_145053.jpg

Змінено користувачем sat-prof
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, sat-prof сказал:

З моїми панелями щось не так? Кут нахилу?

И угол для сейчас маловат и вроде же они у вас на запад?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, mib сказав:

И угол для сейчас маловат и вроде же они у вас на запад?

А для коли він зараз добрий? Так. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, sat-prof сказал:

А для коли він зараз добрий? Так. 

Если не вдаваться в подробности, то чем меньше угол тем он больше летний, чем больше угол тем он больше зимний

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, mib сказал:

У меня режим юзер и все напряженмя и флоат и буст стоят 27,6 еквалайзинг выключен но тоже стоит 27,6

А если будет не сложно, можете выложить скрины с настройками BMS?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, vorm77 сказал:

А если будет не сложно, можете выложить скрины с настройками BMS?

Я уже не помню, но вроде я там все оставил дефолтное, кроме тока заряда, я поставил 100 но у меня больше 60 не бывает

Screenshot_2024-09-20-13-28-34-965_com.jktech.bms.jpg

Screenshot_2024-09-20-13-29-16-278_com.jktech.bms.jpg

Screenshot_2024-09-20-13-30-03-880_com.jktech.bms.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18.09.2024 в 23:38, mib сказав:

У меня 4 но в принципе можно было обойтись и двумя, так как сейчас он почти 1 квт обрезает, но есть плюс что я почти всегда когда есть солнце вижу его максимум 1,4 квт от солнца а панелей 2,4

я перечитав від початку форум і бачив всі ваші звіти щодо виробітки і т.д.

планую панелі до 450 ват. навіть попадалися на 200Вт. по нижчій ціні, але ще нічого не беру бо не дома нажаль.

Розумію при підборі треба щоб не перевищити вольтаж (майже більшість панелей 40Вольт не первищують максимум) тому буду ставити на початок 4штуки як у вас 2р2s., а там може то ще дві добавлю. Але це все у планах, треба ще додому вернутися живим і здоровим...

Доречі може порекомендуєте на які звертати увагу панелі, які порадите з свого досвіду? Чи тут все одно, бо неодноразово зустручав пораду " ставте які є".

Змінено користувачем Mykola Budko
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 19.09.2024 в 20:58, sat-prof сказал:

А для коли він зараз добрий? Так

можно менять угол и по амперметру подобрать опиималнный

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Mykola Budko сказал:

Доречі може порекомендуєте на які звертати увагу панелі, які порадите з свого досвіду? Чи тут все одно, бо неодноразово зустручав пораду " ставте які є".

Сейчас у меня райзен, с другими опыта не было, но что то мне подсказывает что подход ставить какие есть, правилтный :-) Для нового инвертора разве что буду искать нтайп а так какие будут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кому цікаво налаштування БМС прикладаю файли

JK-BMS-bluetooth-Manual.pdf JK-B2A8S20P-BMS-USER-MANUAL-V1.1V11.pdf JK-Smart-BMS-with-Active-Balancer-Instruction-EN.pdf

  • Лайк 1
  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спецификация и мануал на инверторную BMS

 

JKBMS-JK-PB2A16S20P-Specication-EN-V1.0 (1).pdf JK-Inverter-BMS-Manual-1.pdf

  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите или можно подключить эти панели 3 шт параллельно , как бы вылажу по току за предел. 

сейчас 2 шт , ограничение инвертора 40 а , при 2х панелях 30 ампер не видел , или откуда может взяться 30 ампер и выше ?

Пробывал подключить последовательно , напряжение около 100в , вечером если солнышко уходит падает на 80 вольт , но ампер 0 ,  переключил назад параллельно.

20240719_162815.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, SergT сказал:

Подскажите или можно подключить эти панели 3 шт параллельно , как бы вылажу по току за предел. 

Я всегда был уверен что за ток и напряжение вылазить нельзя еще и -15% на случай солнечной зимы

Но тут в теме в прошлом году кидали что главное напряжение не превышать ток можно, мол лишнее обрежет так же как у меня обрезает мощность

По рабочему току вы помещаетесь немножко выскакиваете по холостому, я бы на свой страх и риск попробовал, но советовать такое будет неправильно, опять таки в зимний солнечный день может быть проблема

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заказал ячейки , бмс , и возник  вопрос, как подключить бмс по can шине , если уже подключен wifi ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, SergT сказал:

Заказал ячейки , бмс , и возник  вопрос, как подключить бмс по can шине , если уже подключен wifi ?

По идее либо то либо то, я живу без связи просто по напряжению

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня якщо в когось є можливість допоможіть в налаштуваннях SRNE HESP4860S100, підключив акб Felicity LUX-E 48100LG01 не бачить бмс!!!! 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Сергій Райляну сказал:

Доброго дня якщо в когось є можливість допоможіть в налаштуваннях SRNE HESP4860S100, підключив акб Felicity LUX-E 48100LG01 не бачить бмс!!!! 

На дее подключается по протоколу пилон, и могут быть гюансы со шнурком

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, mib сказав:

На дее подключается по протоколу пилон, и могут быть гюансы со шнурком

Можете написати який це протокол , бо я в цій темі поки не дуже 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 хвилини тому, Сергій Райляну сказав:

Можете написати який це протокол , бо я в цій темі поки не дуже 

в інструкції до інвертору що написано про підключення? 