vitaliy17 Опубліковано: 7 липня Поділитись Опубліковано: 7 липня В 13.06.2024 в 07:59, solar2024 сказал: Доброго дня, ви пробували до інвертора підключати генератор? У налаштуваннях в п. 03 (AC Input voltage range) виставте APL замість UPS Може від інверторного гени буде і в UPS режимі працювати, хз. Тут важливіше частота, а не напруга - в мене інвертор в UPS режимі від звичайного генератора то включав зарядку аккумулятора то виключав. Схоже в APL режимі інвертор до частоти не надто прискіпливий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 7 липня Поділитись Опубліковано: 7 липня В 02.04.2024 в 09:01, ArturXL сказал: Интересно то, что установка параметра (37) "Battery fully charged recovery point" ограничена по максимуму установки на 0.6В меньше, чем установленный параметр (11) "Battery floating charge voltage". Это ограничение прошито програмно при LF08. А для чого ви його завишаєте - щоб частіше зарядка включалась? В смислі намагаєтесь по повній вибрати все що приходить по сонцю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhii2024 Опубліковано: 11 липня Поділитись Опубліковано: 11 липня Доброго дня усім я правильно розумію, що: -макс зарядний струм АКБ від мережі в цього інвертора - 80А -при роботі від акб він не шумить до ~300Вт споживання хтось може ще підказати: - що в нього з шумом при живленні навантаження від мережі при зарядженому аккумі - що в нього з шумом при зарядці акб від мережі розглядаю його у якості ДБЖ з 24в/280Аг… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 11 липня Поділитись Опубліковано: 11 липня 2 години тому, Serhii2024 сказав: Доброго дня усім я правильно розумію, що: -макс зарядний струм АКБ від мережі в цього інвертора - 80А -при роботі від акб він не шумить до ~300Вт споживання хтось може ще підказати: - що в нього з шумом при живленні навантаження від мережі при зарядженому аккумі - що в нього з шумом при зарядці акб від мережі розглядаю його у якості ДБЖ з 24в/280Аг… 80 то общая от панелей плюс сеть. От сети только - меньше, кажись до 60, или 40. Но 40 точно) От сети не шумит до тех же 300Вт. Дальше включает минимум, и дальше по нагрузке (при 2 кВт уже хорошо дует). От батареи иногда включает вентиляторы при нагревании. Но тихо, на минималках. Но у меня выше 300 небыло ещё) При зарядке - в зависимости от тока. При 5А включает редко, при 20 - постоянно на каких то первых скоростях, при 40 - уже быстрее. Мне лично норм, или привык 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya Опубліковано: 11 липня Поділитись Опубліковано: 11 липня Доброго дня ви би не могли поділитися лінком для завантаження програми iPower а то не можу її знайти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 липня Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 26 минут назад, kostya сказал: Доброго дня ви би не могли поділитися лінком для завантаження програми iPower а то не можу її знайти https://www.stroimdom.com.ua/topic/237780-srne-hf2430s60100-nakoplenie-opyta-ispolzovaniya/?do=findComment&comment=5389225 Solar-Station-Monitor-Inverter-PC-V1.6.zip 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhii2024 Опубліковано: 11 липня Поділитись Опубліковано: 11 липня (змінено) 51 хвилину тому, ЯД сказав: 80 то общая от панелей плюс сеть. От сети только - меньше, кажись до 60, или 40. Но 40 точно) От сети не шумит до тех же 300Вт. Дальше включает минимум, и дальше по нагрузке (при 2 кВт уже хорошо дует). От батареи иногда включает вентиляторы при нагревании. Но тихо, на минималках. Но у меня выше 300 небыло ещё) При зарядке - в зависимости от тока. При 5А включает редко, при 20 - постоянно на каких то первых скоростях, при 40 - уже быстрее. Мне лично норм, или привык блін… В першому посту фото етикетки - там чітко написано що АС струм зарядки 80А, PV струм зарядки 60А. у вас цей інвертор є і ви дивились, який макс струм зарядки від мережі, чи так, по памʼяті? було б дуже добре подивитися саме в інверторі, бо я й тому і питаю- лейба каже про 80А від мережі, в якихось постах бачив 60А - а ви взагалі про 40А «точно є» - але цікавить саме можливий максимум від мережі В офіційному мануалі каже про 80А зарядки від мережі, 60А від сонця, 140А в гібридному режимі Інструкція Змінено 11 липня користувачем Serhii2024 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 липня Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 19 минут назад, Serhii2024 сказал: В офіційному мануалі каже про 80А зарядки від мережі, 60А від сонця, 140А в гібридному режимі Думаю так и есть, но я не проверял, от солнца точно есть 60 от сети у меня стоит 20 но это мое ограничение, в настройках, сеть просто слабая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 11 липня Поділитись Опубліковано: 11 липня (змінено) 1 годину тому, Serhii2024 сказав: блін… В першому посту фото етикетки - там чітко написано що АС струм зарядки 80А, PV струм зарядки 60А. у вас цей інвертор є і ви дивились, який макс струм зарядки від мережі, чи так, по памʼяті? було б дуже добре подивитися саме в інверторі, бо я й тому і питаю- лейба каже про 80А від мережі, в якихось постах бачив 60А - а ви взагалі про 40А «точно є» - але цікавить саме можливий максимум від мережі В офіційному мануалі каже про 80А зарядки від мережі, 60А від сонця, 140А в гібридному режимі Інструкція Из вашей инструкции Максимум от сети 80, а сеть + солнце 140 А 40 точно - потому что у меня установлено 40)) Змінено 11 липня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 11 липня Поділитись Опубліковано: 11 липня А на последней странице есть табличка по моделям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 липня Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 3 часа назад, ЯД сказал: А на последней странице есть табличка по моделям Для нашей модели вроде же 80, на скрине плохо видно, но скачав инструкцию увидел 80 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solar2024 Опубліковано: 12 липня Поділитись Опубліковано: 12 липня Використовую данну модель декілька днів, по шуму досить комфортний, відчутно шумить десь після 1квт навантаження від акб, або при заряді більше 40А. До нього був powmr 4.2kw, то було трохи дискомфортно знаходитись з ним в одному приміщенні, час від часу він гучно продувався. Не зміг чомусь wifi модуль налаштувати, не хоче конектитись до мого роутера, але все легко налаштовується і без нього. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArturXL Опубліковано: 15 липня Поділитись Опубліковано: 15 липня В 12.07.2024 в 11:05, solar2024 сказал: Використовую данну модель декілька днів, по шуму досить комфортний, відчутно шумить десь після 1квт навантаження від акб, або при заряді більше 40А. До нього був powmr 4.2kw, то було трохи дискомфортно знаходитись з ним в одному приміщенні, час від часу він гучно продувався. Не зміг чомусь wifi модуль налаштувати, не хоче конектитись до мого роутера, але все легко налаштовується і без нього. А чому замінили powmr 4.2kw на SRNE 3kW? Там же потужність максимальна більше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solar2024 Опубліковано: 17 липня Поділитись Опубліковано: 17 липня 16.07.2024 в 00:58, ArturXL сказав: А чому замінили powmr 4.2kw на SRNE 3kW? Там же потужність максимальна більше. PowMR брав при перших відключеннях, потім перестали відключати тому і продав, ну і шум не подобався. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solar2024 Опубліковано: 18 липня Поділитись Опубліковано: 18 липня Я тепер розумію чому всі з часом переходять на 48В систему, 3квт інвертор дуже легко перевантажити, пральна машина + фен і він йде в захист. При 6-8квт було би набагато комфортніше, ну і бонусом швидша зарядка в 1.5-2 рази. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 липня Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 5 часов назад, solar2024 сказал: Я тепер розумію чому всі з часом переходять на 48В систему, 3квт інвертор дуже легко перевантажити, пральна машина + фен і він йде в захист. При 6-8квт було би набагато комфортніше, ну і бонусом швидша зарядка в 1.5-2 рази. Фен для него это как в кабриолете цемент возить А так все верно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 липня Поділитись Опубліковано: 18 липня (змінено) 43 минуты назад, mib сказал: Фен для него это как в кабриолете цемент возить Не могу понять, фен чуть ли не предмет первой необходимости при блекаутах?? Полотенца пропали что ли? Змінено 18 липня користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 липня Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 27 минут назад, DimaF сказал: Полотенца пропали что ли? Судя по сообщению выше, в этот момент они стирались 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 липня Поділитись Опубліковано: 18 липня 48 минут назад, mib сказал: Фен для него это как в кабриолете цемент возить А так все верно а че, у меня родственники любят попылесосить во время отключения. Инвертор 2 кВт матерится, но тянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 липня Поділитись Опубліковано: 18 липня 5 минут назад, sly сказал: любят попылесосить во время отключения Я не люблю, но иногда включаю когда вижу что пол весь в пыли, а света нет)) Правда гену гоняю обычно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 липня Поділитись Опубліковано: 20 липня (змінено) скажите пожалуйста , мощность у него указывается номинальная или пиковая ? синусоида чистая ? Его ж можно кнопочкой включать - выключать по мере необходимости ? Если он не нужен - выключил и батарею он не ест , верно ? Змінено 20 липня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 20 липня Поділитись Опубліковано: 20 липня 18 хвилин тому, igorrius сказав: скажите пожалуйста , мощность у него указывается номинальная или пиковая ? Его ж можно кнопочкой включать - выключать по мере необходимости ? Если он не нужен - выключил и батарею он не ест , верно ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 20 липня Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 21 минуту назад, igorrius сказал: скажите пожалуйста , мощность у него указывается номинальная или пиковая Номинальная 21 минуту назад, igorrius сказал: синусоида чистая ? Да 21 минуту назад, igorrius сказал: Его ж можно кнопочкой включать - выключать по мере необходимости ? Да но я свой 14 месяцев не выключал 22 минуты назад, igorrius сказал: Если он не нужен - выключил и батарею он не ест , верно ? По сути да Ну и в вашем случае учитывая что бойлер вы от него греть не будите, а средняя нагрузка у всех +-300 ватт то гудеть он будет только во время заряда, точно не помню но вроде и ваши панели можно подключить, тоесть все что есть сейчас кроме панелей можно продать Одно но он на 24 вольт, а вы сейчас на 12 тоесть акб тоже либо уже в приемку либо продать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 липня Поділитись Опубліковано: 21 липня 8 часов назад, mib сказал: панели можно подключить, тоесть все что есть сейчас кроме панелей можно продать Одно но он на 24 вольт, а вы сейчас на 12 тоесть акб тоже либо уже в приемку либо продать а как насчет потребления на холостом ходу ? наверняка оно не малое , мне выгодней будет оставить свой старый экономичный солнечный контроллер ( он и на 12 и на 24 ) и заряжать им от солнца , а не прожорливым новым инвертором, который немалую долю солнечной энпргии сьест сам на свои нужды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 21 липня Поділитись Опубліковано: 21 липня 1 час назад, igorrius сказал: а как насчет потребления на холостом ходу ? наверняка оно не малое , мне выгодней будет оставить свой старый экономичный солнечный контроллер ( он и на 12 и на 24 ) и заряжать им от солнца , а не прожорливым новым инвертором, который немалую долю солнечной энпргии сьест сам на свои нужды У вас якесь дивне розуміння для чого потрібен інвертор і як ви його будете використовувати. Ніхто не бігає туди-сюди і не включає-виключає інвертор тільки тому що у нього є власне споживання. Якщо 40 Вт при зарядці від сонця для вас критичні, це означає що потужність сонячних панелей недостатня і теоретичні +40 Вт вас не спасуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...